> Температурный график, Как правильно построить
Андрей3
сообщение 22.3.2014, 8:26
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 3.3.2014
Пользователь №: 225596



Температурный график строится для котельной исходя из того, какую температуру нужно поддерживать в отапливаемом здании и наружной температуры воздуха.

1) Какой график строить для котельной, если у 99% потребителей необхдимо поддерживать температуру +18с, а у 1% нужно поддерживать температуру в помещении +25с ? Строить график на + 25?

2) Котельная работает по графику 95/70, для южных городов минимальная температура -2, -4 градуса.
Получается на этих котельных график строится до этих температур? Ну этоже не логично, когда в другой котельной, (расположенной севернее), будет строится график уже для - 13с. Тоесть правильно ли строить для котельных, расположенных а районах с минимальной температурой -4с график до этой температуры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.3.2014, 10:31
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Андрей3 @ 22.3.2014, 9:26) *
Температурный график строится для котельной

В принципе, "температурный режим отпуска теплоты из котельной" может быть какой угодно: например, "температура прямой сетевой воды 150*С круглый год". cool.gif

В ИТП потребителей должно быть регулирование по отопительному графику...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей3
сообщение 22.3.2014, 16:10
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 3.3.2014
Пользователь №: 225596



Но всеже, необходимо в минэнерго представить график по котельным.
Как лучше поступить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 24.3.2014, 8:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Андрей3 @ 22.3.2014, 8:26) *
Температурный график строится для котельной исходя из того, какую температуру нужно поддерживать в отапливаемом здании и наружной температуры воздуха.

1) Какой график строить для котельной, если у 99% потребителей необхдимо поддерживать температуру +18с, а у 1% нужно поддерживать температуру в помещении +25с ? Строить график на + 25?

2) Котельная работает по графику 95/70, для южных городов минимальная температура -2, -4 градуса.
Получается на этих котельных график строится до этих температур? Ну этоже не логично, когда в другой котельной, (расположенной севернее), будет строится график уже для - 13с. Тоесть правильно ли строить для котельных, расположенных а районах с минимальной температурой -4с график до этой температуры?

Что бы понять, что первично курица или яйцо, для начала прочтите матчасть, а что не понятно спросите. Вы же пытаетесь наоборот познать через вопросы - это долгий путь. Котельная строиться для обеспечения максимальной тепловой нагрузки потребителя. Сети от нее - для того, чтобы эту теплоту передать потребителю, а СО для того, чтобы нагреть воздух в кваритрах и помещениях до требуемой температуры. Но теплота может использоваться и для подограва воды. А это вносит свои требования в т/граф. Обычно используют стандартные т/граф.

Сообщение отредактировал KGP1 - 24.3.2014, 8:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sever_89
сообщение 24.3.2014, 12:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 28.2.2011
Пользователь №: 96304



Странный разговор если честно. Если котельная новая то выбор графика отпуска тепла есть экономическая часть (выбор определенных котлов, выбор насосов, теплообменных аппаратов и пр. упирается в данный график). Если же котельная новая но строится вместо какой либо существующей то принимается график старой котельной или предусматриваются мероприятия по понижению графика в ИТП потребителей и ЦТП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 31.3.2014, 12:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Пляшите от потребителей. Если т/гр СО 95/70 и т/сеть позволяет передать макс нагрузку без сущ потерь, то т/граф котельной допускает 95/70 и выше. Но если т/сети не позволяет передать нагрузку, то т/граф на котельной должен быть выше т/гр. СО. Просто "по-моему хотению" ИТП нельзя перестроить на граф ниже СО, т.к. не будет требуемой теплоотдачи ОП.

Сообщение отредактировал KGP1 - 31.3.2014, 12:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крестьянин
сообщение 31.3.2014, 17:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088



График нужно строить по температуре проектирования теплоснабжения для вашего района. Температура проектирования - это табличные данные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 1.4.2014, 7:12
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Крестьянин @ 31.3.2014, 18:42) *
График нужно строить по температуре проектирования теплоснабжения для вашего района.

Каким док-ом регламентировано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 1.4.2014, 8:00
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Андрей3 @ 22.3.2014, 9:26) *
Температурный график строится для котельной исходя из того, какую температуру нужно поддерживать в отапливаемом здании и наружной температуры воздуха.

1) Какой график строить для котельной, если у 99% потребителей необхдимо поддерживать температуру +18с, а у 1% нужно поддерживать температуру в помещении +25с ? Строить график на + 25?

2) Котельная работает по графику 95/70, для южных городов минимальная температура -2, -4 градуса.
Получается на этих котельных график строится до этих температур? Ну этоже не логично, когда в другой котельной, (расположенной севернее), будет строится график уже для - 13с. Тоесть правильно ли строить для котельных, расположенных а районах с минимальной температурой -4с график до этой температуры?

Исходя из суммарной тепловой нагрузки и принятого температурного графика, рассчитывается часовой расход теплоносителя в сети. (см. М.М.Апарцев "Наладка водяных систем централизованного теплоснабжения").
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 1.4.2014, 10:12
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Цитата(Андрей3 @ 22.3.2014, 9:26) *
Температурный график строится для котельной исходя из того, какую температуру нужно поддерживать в отапливаемом здании и наружной температуры воздуха.

1) Какой график строить для котельной, если у 99% потребителей необхдимо поддерживать температуру +18с, а у 1% нужно поддерживать температуру в помещении +25с ? Строить график на + 25?

2) Котельная работает по графику 95/70, для южных городов минимальная температура -2, -4 градуса.
Получается на этих котельных график строится до этих температур? Ну этоже не логично, когда в другой котельной, (расположенной севернее), будет строится график уже для - 13с. Тоесть правильно ли строить для котельных, расположенных а районах с минимальной температурой -4с график до этой температуры?


1) Стройте на 18
2) Все правильно, требуемая нагрузка обеспечивается за счет необходимого расхода теплоносителя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 2.4.2014, 10:35
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Выбор температур внутри помещения и наружного воздуха влияет на теплопотребление (ккал/ч), но никак на температурный график.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 2.4.2014, 11:30
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Цитата(Лыткин @ 2.4.2014, 11:35) *
Выбор температур внутри помещения и наружного воздуха влияет на теплопотребление (ккал/ч), но никак на температурный график.

Автор спрашивает, как я понимаю, как построить (расчитать) график? График строится по формуле (см. Апарцев п.4.2), в которой требуется принять внутренню температуру воздуха
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 2.4.2014, 15:17
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Dede @ 2.4.2014, 12:30) *
Автор спрашивает, как я понимаю, как построить (расчитать) график? График строится по формуле (см. Апарцев п.4.2), в которой требуется принять внутренню температуру воздуха

А чего его считать см. Апарцев М.М. раздел 4. Табл. 4.1 - 4.8.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Finn2
сообщение 5.4.2014, 9:36
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 20.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14617



Когда есть понимание какие минимальные/максимальные темперетауры и срезки, то я пользуюсь программой вот из этой темы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 5.4.2014, 15:08
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Цитата(Лыткин @ 2.4.2014, 16:17) *
А чего его считать см. Апарцев М.М. раздел 4. Табл. 4.1 - 4.8.

Ну вопрос то был как правильно построить )) Правильно это по формуле, тем более сейчас в век компьютеров это не составляет труда
А таблицы это для тех кто привык работать по старинке )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergoo
сообщение 5.4.2014, 20:53
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162



Цитата(Лыткин @ 2.4.2014, 11:35) *
Выбор температур внутри помещения и наружного воздуха влияет на теплопотребление (ккал/ч), но никак на температурный график.

ого blink.gif видимо в институте неправильно выучили. Пойду переучиваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 7.4.2014, 8:35
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(sergoo @ 5.4.2014, 21:53) *
ого blink.gif видимо в институте неправильно выучили. Пойду переучиваться.

При обучении необходимо не "зубрить", а думать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 20:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных