Холодоснабжение лазерной установки 12 кВт. |
|
|
|
26.3.2014, 13:23
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 18.4.2012
Пользователь №: 147880

|
Добрый день, Уважаемые участники форума! Нужен Ваш профессиональный совет по вопросу холодоснабжения. Дано: 1) централизованная система холодоснабжения (объем хладоносителя 5 тонн); 2) лазерная установка (12кВт); 3) требование службы эксплуатации разделить контуры централизованного охлаждения и охлаждения лазера из-за разных требований, предъявляемых к качеству воды в этих контурах. Параметры контуров и предварительная схема приведены во вложенном файле. Суть проблемы заключается в том, что ранее никогда не занимались холодоснабжением. Хотелось бы понять-имеет ли разработанная нами схема право на существование. Короче, нужна техническая консультация.
Сообщение отредактировал Ragnar - 27.3.2014, 7:23
|
|
|
|
|
26.3.2014, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
А зимой этот лазер тоже от центрального холодоснабжения охлаждается? Может, проще поставить мелкий чиллерочек только на лазер?
|
|
|
|
|
26.3.2014, 15:49
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 18.4.2012
Пользователь №: 147880

|
Цитата(SSA @ 26.3.2014, 15:07)  А зимой этот лазер тоже от центрального холодоснабжения охлаждается? Может, проще поставить мелкий чиллерочек только на лазер? Центральное холодоснабжение работает круглогодично - большая экспериментальная база. Лазерная установка установлена в помещении с жестко-регламентированными требованиями к параметрам воздуха. Выбрасывать горячий воздух в помещение нельзя, а ставить на улицу - очень сложно технически.
Сообщение отредактировал Ragnar - 26.3.2014, 15:50
|
|
|
|
|
26.3.2014, 17:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
в Вашей задаче есть только "Дано", если "Требуется" это требование службы эксплуатации, то тогда выполняйте. Если Вас что-то смущает, ну например стоимость "проекта" = примерно 10 тыр, то тогда изложите суть проблемы.
|
|
|
|
|
26.3.2014, 17:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Тоже читаю и думаю, где вопрос то...
|
|
|
|
|
27.3.2014, 7:20
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 18.4.2012
Пользователь №: 147880

|
Цитата(v-david @ 26.3.2014, 18:17)  в Вашей задаче есть только "Дано", если "Требуется" это требование службы эксплуатации, то тогда выполняйте. Если Вас что-то смущает, ну например стоимость "проекта" = примерно 10 тыр, то тогда изложите суть проблемы. Извиняюсь, не изложил суть проблемы. Ранее никогда не занимались холодоснабжением и хотелось бы понять-работоспособна ли разработанная нами схема? Имеет ли она право на "жизнь"? Может допустили какие-либо косяки. Короче, нужна техническая консультация. Если для анализа правильности схемы не хватает данных-спрашивайте, постараемся ответить.
|
|
|
|
|
27.3.2014, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Если отбросить формальные мелочи, то 1) я бы начал с проверки параметров теплоносителя на лазере, большое сомнение, что правильно выбран диапазон (+35\10), не должно быть такого. 2) По Вашей схеме Вы контролируете и поддерживаете температуру на обратке от лазера? Если это так, то получится очень кривое регулирование, установка достаточно динамично меняет свою нагрузку и Ваш клапан вряд ли сможет отработать - сравнивайте постоянные времени процессов. Но скорее всего Вы не правильно выбрали регулируемый параметр.
|
|
|
|
|
27.3.2014, 10:55
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
если на входе dP=0.7, а потребность установки dP=0.6 то два вопроса: 1. зачем нужен ПТО? 2. Зачем нужен насос? подобные системы не предполагают каких-то лишних движений - открыл охлаждение на полную, вода пошла, установку можно эксплуатировать. если задача освоить бюджет - тогда придётся поделиться.
|
|
|
|
|
28.3.2014, 20:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Совет ставить еще один "индивидуальный" чилер в то время как "Центральное холодоснабжение работает круглогодично - большая экспериментальная база" мягко говоря плохой. Это не просто неоправданные затраты, это еще и отсутствие резерва (или ставьте два...), это еще и дополнительные затраты на обслуживание его... Такой совет имеет право давать только продавец этих чилеров, его можно понять. Industry-Tech, это несерьезно, пункт 3 общих правил форума: "Реклама на Форуме запрещена" и самое главное - бестолковая.
Сообщение отредактировал v-david - 28.3.2014, 21:01
|
|
|
|
|
28.3.2014, 21:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187677

|
При установке теплообменника у вас не может быть с одной и с другой стороны 10град., должна разница температур; 35град на выходе из лазерной установки это точно, как то очень высокая обратка; да и если надо подать 10град в систему то зачем теплообменник, у вас и так 10град, а если теплообменник то уже должно быть по крайней мере 11-12град в систему идти. Подумайте над этим, уточните все вводные. Зачем отдельный чиллер, если есть система работающая круглый год на все, да и обеспечивающая холодопроизводительностью потребителя, если еще разделенный контур м.б и нужен, то уж чиллер на это дело ставить это бред, а еще поставить драйкуллер на фрикуллинг, вообще класс решение
|
|
|
|
|
  |