Тройниковое ответвление в ППУ изоляции |
|
|
|
28.3.2014, 20:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 2.11.2013
Из: Москва
Пользователь №: 211582

|
Добрый день. Прошу поделится опытом и знаниями в вопросе проектирование труб в ППУ изоляции. В проекте требуется устроить спукники из т.п. в водобойный колодец, в ппу изоляции и соответственно с СОДК. В СП 41-105-2002 (п.4.6) сказано, что все боковые ответвления должны включатся в разрыв сигнального проводника (рис А) (справа от т.п. по направлению движения воды). Проблема в том, что спускники я могу сделать только в одном месте и тройниковые ответвления установить так, что дренажные трубы будут уходить влево от магистральных труб (рис. Б). Но т.к. вращение Тройникового ответвление на 180° (для изменения направления ответвления) приведет к тому, что сигнальный провод поменяется местами с транзитным, я не могу выполнить требования СП. Если даже учесть, что в стандартном ответвлении провода располагаются как нужно мне в данной ситуации, то проектирование ситуации в которой ответвление нужно будет расположить в другую сторону, вызовет тот-же вопрос. Так как поступить. Требуется в спецификации указывать направления ответвления (правое или левой) или просто на стыках будут перехлёстываться кабеля ОДК????
Сообщение отредактировал Mishan13 - 28.3.2014, 20:06
|
|
|
|
|
28.3.2014, 23:26
|
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457

|
http://www.mosflowline.ru/images/sodk.pdf ссылка на часть каталога мфл Особое внимание обратите на стр 119 и 138 если вас смущает перехлёст проводников. Стр 54 - 55 про тройниковые ответвления (показал с заглушкой и без). Не знаю будет ли у вас задвижка на спускнике предызолирована или нет ну да это пока для нашей темы не важно. И позвоните в понедельник на завод подтвердить для себя их же каталожные данные - я кстати поинтересуюсь у них тоже (хотя из каталога вроде видно что перехлёст проводников). Цитата Но т.к. вращение Тройникового ответвление на 180° (для изменения направления ответвления) приведет к тому, что сигнальный провод поменяется местами с транзитным, я не могу выполнить требования СП. А если завод сделает так как надо вам? Это решит вопрос?
Сообщение отредактировал АБорисыч - 28.3.2014, 23:30
|
|
|
|
|
28.3.2014, 23:55
|
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457

|
СТР 74 другойпроизводитель всё та же трёхжилка-пятижилка и то же перехлёст.
|
|
|
|
|
29.3.2014, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342

|
В случае отвевления влево по ходу движения теплоносителя на схеме сигнальный провод указываете все равно справа. Изображаете перехлест.При монтаже монтажники перехлестнут проводники и получится сигнальный проводник справа. Таким образом требование СП обеспечивается.
|
|
|
|
|
30.3.2014, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 2.11.2013
Из: Москва
Пользователь №: 211582

|
Цитата(Shiling @ 29.3.2014, 13:21)  В случае отвевления влево по ходу движения теплоносителя на схеме сигнальный провод указываете все равно справа. Изображаете перехлест.При монтаже монтажники перехлестнут проводники и получится сигнальный проводник справа. Таким образом требование СП обеспечивается. Да но, в самом ответвлении монтажники провода перехлестнуть не смогут, т.к. элемент уже готовый. Прехлесты нужно будет делать на стыке перед тройниковым ответвлением и на следующем стыке после тройникового ответвления.
|
|
|
|
|
30.3.2014, 20:28
|
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457

|
А у вас задвижки получается не предызолированы в ппу?
|
|
|
|
|
30.3.2014, 22:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 2.11.2013
Из: Москва
Пользователь №: 211582

|
Шаровые краны предизолированны. Просто я если честно ни где не видел что бы проводники перекрещивались в стыках. Ни в одном каталоге об этом не написано. И проводники из ППУ торчат сантиметров по 20 в лучшем случаи, и если труба к примеру ДУ1200 то их на перехлест не хватит, и нужно наращивать. Да и не в перехлестах дело. Просто как все это выглядит на этапе строительства: Строители взяли трубы приварили и соединили проводники которые находятся друг на против друга, и тем самым получаем что по факту сигнальный провод остается без разрыва, а разрыв включается в транзитный провод, и вычеслить место порыва становится не возможно. На рисунке я нарисовал 2 случая, в которых требуются 2 разных тройниковых ответвления, в которых на заводе будут по разному соединены проводники (только я ошибся, в обоих случаях проводники не правильно располагаются в магистральном т.п.). И я хочу понять делают их на заводе разными и если делают то как это указать в спецификации. Или есть другой способ выполнить два различных случая? Или я просто чего-то не понимаю))))?? Спасибо большое за ответы, будем думать дальше)
Сообщение отредактировал Mishan13 - 30.3.2014, 23:36
|
|
|
|
|
31.3.2014, 9:11
|
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457

|
Ну с заводом созвониться это не проблема. Я думаю вряд ли завод заморачивается с расположением проводников - 1. Это грозит путаницей 2. В спецификации на тройники и тройниковые ответвления такого ни разу не видел.
|
|
|
|
|
31.3.2014, 13:35
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Проконсультировали: 1. Провода (СОДК) как правило монтируют заводы производители, они сами разбираются по месту. 2. Есть универсальные решения по выводу кабелей. см. пример:
|
|
|
|
|
31.3.2014, 14:22
|
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457

|
А есть альбом универсальных решений? Можно на форум выложить?
|
|
|
|
|
31.3.2014, 14:28
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Да не вопрос, просто я не знаю на сколько это альбом УНИВЕРСАЛЬНЫХ решений, т.к. в СОДК не силён.
|
|
|
|
|
31.3.2014, 14:59
|
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457

|
Неплохая вещь, спасибо. Добавлю себе в коллекцию.
|
|
|
|
|
31.3.2014, 15:56
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Пожалуйста!
|
|
|
|
|
31.3.2014, 16:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Для расширения кургозора по теме СОДК
Прикрепленные файлы
sodk.pdf ( 1,91 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 38
|
|
|
|
|
31.3.2014, 22:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 2.11.2013
Из: Москва
Пользователь №: 211582

|
Всем огромное спасибо за ответы.
|
|
|
|
|
  |