> характеристики КИМО Mp200
frosteR
сообщение 30.3.2014, 23:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



Доброго времени!
Анализирую хар-ки комбинированного прибора КИМО МР200.
Точность измерения давления в диапазоне ± 100 Па : ±0.2% от ИВ ±0.8Па,
- скорости от 2 до 5 м/с: ±0.3 м/с.
Прибор измеряет скорость через давление, минимальная погрешность измерения которого равна 1Па, а 1 Па дин. давления = 1,2м/с.
1,2 не равно 0,3 !!!

Сообщение отредактировал frosteR - 31.3.2014, 0:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
all13
сообщение 31.3.2014, 8:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 7.3.2010
Пользователь №: 47976



Основная погрешность замеров в прямизне рук замерщика)
К расходам этих фентифлюшек надо очень настороженно относиться, такую ерунду могут показать.
Не ориентируйтесь на эти погрешности, они серъёзного вклада в качество замера не несут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosteR
сообщение 31.3.2014, 18:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



Цитата(all13 @ 31.3.2014, 9:54) *
К расходам этих фентифлюшек надо очень настороженно относиться, такую ерунду могут показать.

Каких финтифлюшек ? Это конкретный качественный инструмент, в отличие от многоликого карманного барахла, которым Тесто не брезгует(серии 410,510). У меня хороший опыт в аэродинамике, но интересует именно характеристика этого прибора. Думаю, вполне понятно, что имея один прибор с погрешностью 20 % на всем диапазоне измерений и 5 % у другого, то я обойдусь гораздо меньшим числом измерений, используя последний и, как вследствие - меньшими потерями времени.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aist
сообщение 16.4.2014, 15:36
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.4.2014
Пользователь №: 229767



Цитата(frosteR @ 30.3.2014, 23:59) *
Доброго времени!
Анализирую хар-ки комбинированного прибора КИМО МР200.
Точность измерения давления в диапазоне ± 100 Па : ±0.2% от ИВ ±0.8Па,
- скорости от 2 до 5 м/с: ±0.3 м/с.
Прибор измеряет скорость через давление, минимальная погрешность измерения которого равна 1Па, а 1 Па дин. давления = 1,2м/с.
1,2 не равно 0,3 !!!


Диапазон измерения скорости прибора от 2 до 5 м/с. Динамическое давление при 2 м/с составляет 2,4 Па. Относительная погрешность по давлению при этих 2,4 Па составляет 0,8 Па/2,4 Па = 0,33. Т.к. скорость пропорциональна квадратному корню из давления, то для нее относительная погрешность будет в 2 раза меньше, т.е.0,33/2. Для худшего варианта 2 м/с абсолютная погрешность составляет 2*0,33/2 = 0,33 (м/с). Именно эта величина – 0,3 м/с и указана, как абсолютная погрешность прибора при измерении скорости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 1:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных