Система водоснабжения на привозной воде |
|
|
|
2.4.2014, 9:10
|
Дюдюка Барбидокская
Группа: Участники форума
Сообщений: 2889
Регистрация: 27.8.2012
Из: Астана-Караганда
Пользователь №: 161201

|
Добрый день!Проектирую наружное водоснабжение для ж/д разъездов, на которых расположены два 2х квартирных домика, пост ЭЦ на 10 стрелок, контрольный пункт вагонов и пассажирское здание. ВОда привозная. Наружное пожаротушение не предусматривается. Желание заказчика-запроектировать резервуары для привозной воды, откуда будет производиться водоразбор. Объем резервуаров принимаю из расчета 2х суточного максимального расхода воды для обеспечения условия водообмена в течение 48 часов. Но расход очень маленький, всего 4,5 м3/сут, отсюда объем 2 х резервуаров получится 9 м3 , т.е. по 4,5 куба каждый  ФАктически это 1метровые колодцы глубиной не более 2 м Заказчики также настаивают на пластиковой емкости, изучила предоставленные материалы, В пластиковых емкостях нет необходимого по СНиПу оборудования резервуаров. А еще каким-то образом нужно будет очищать воздух и устраивать фильтры-поглотители. Впала в ступор,как быть?
|
|
|
|
|
2.4.2014, 9:44
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
накопительные баки обычно ставят внутри зданий...не слушал про подземные снаружи для привозной воды...
|
|
|
|
|
2.4.2014, 9:48
|
Дюдюка Барбидокская
Группа: Участники форума
Сообщений: 2889
Регистрация: 27.8.2012
Из: Астана-Караганда
Пользователь №: 161201

|
Цитата(Водяной @ 2.4.2014, 12:44)  накопительные баки обычно ставят внутри зданий...не слушал про подземные снаружи для привозной воды... И я того же мнения,но заказчик упирается. Другие люди разрабатывали стадию П и там такое поназаложили, типа закольцовки водопровода чз резервуар и ч/з очистные сооружения) А я теперь не могу от этого отписаться, такого нет в СНиПе и все(
Сообщение отредактировал zhuzhaM - 2.4.2014, 9:56
|
|
|
|
|
2.4.2014, 11:10
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(zhuzhaM @ 2.4.2014, 10:10)  Наружное пожаротушение не предусматривается. Меня вот это больше насторожило.
|
|
|
|
|
2.4.2014, 11:36
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
найдите помещение, поставьте 5 баков по 2 м3, пластиковых. зайдите на сайт Анион, там есть размеры возможных емкостей. фильтры дыхания резервуаров можете применить к помещению (система вентиляции). это если уже без них никак. переливы, подставки и прочее обязательное из СНиПа - тоже можно реализовать.
делал я водоснабжение для сельской амбулатории, 1-2 м3/сутки. в подвале стоит бак 10 м3, металл, воду привозит цистерна из реки. эта же вода - как запас на случай пожара. воду привозят , когда запас падает до 4-5 м3. водовозка 5 м3. из бака - насосы через систему водоочистки в накопительный 800литровый для чистой воды. оттуда насосом в сеть здания. из регламента - хлорирование исходной воды при заполнении бака.
|
|
|
|
|
2.4.2014, 12:42
|
Дюдюка Барбидокская
Группа: Участники форума
Сообщений: 2889
Регистрация: 27.8.2012
Из: Астана-Караганда
Пользователь №: 161201

|
Цитата(Dmitry_vk @ 2.4.2014, 14:10)  Меня вот это больше насторожило. Цитата(Dmitry_vk @ 2.4.2014, 14:10)  Меня вот это больше насторожило. У нас согласно ТЕхнического регламента "общие требования к пожарной безопасности" п.72 допускается не предусматривать наружное пожаротушение для населенных пунктов с числом жителей до 50 чел. при застройке зданиями высотой до 2 этажей. А Вы считаете,что нужно обязательно?Тогда мне нужно будет ставить еще и противопожарные резервуары 2х50 м3, поскольку объединить нельзя будет, кратность водообмена не смогу соблюсти. Цитата(nick2 @ 2.4.2014, 14:36)  найдите помещение, поставьте 5 баков по 2 м3, пластиковых. зайдите на сайт Анион, там есть размеры возможных емкостей. фильтры дыхания резервуаров можете применить к помещению (система вентиляции). это если уже без них никак. переливы, подставки и прочее обязательное из СНиПа - тоже можно реализовать.
делал я водоснабжение для сельской амбулатории, 1-2 м3/сутки. в подвале стоит бак 10 м3, металл, воду привозит цистерна из реки. эта же вода - как запас на случай пожара. воду привозят , когда запас падает до 4-5 м3. водовозка 5 м3. из бака - насосы через систему водоочистки в накопительный 800литровый для чистой воды. оттуда насосом в сеть здания. из регламента - хлорирование исходной воды при заполнении бака. А потом в здании Вы предлагаете поставить насос и далее качать в другие здания?
|
|
|
|
|
2.4.2014, 14:15
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
да. организуем маленькую насосную II подъема. водоразбор небольшой. хватит двух насосов. Здания связаны друг с другом? если нет, и сейчас ходят с ведрами пОводу, так и оставить. насоска качает на 2-хэтажку. остальные - к колонке, либо к раздаточному крану в 2-хэтажке. пардон, 2-хквартирные дома... напрашивается отдельное здание - с емкостями и насосами. может и теплопункт там сделать? как минимум отапливать здание придется.
DSCN7079.JPG ( 1,01 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 127либо в каждом здании по емкости...но это перебор...
Сообщение отредактировал nick2 - 2.4.2014, 14:18
|
|
|
|
|
2.4.2014, 16:21
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(zhuzhaM @ 2.4.2014, 13:42)  У нас согласно ТЕхнического регламента "общие требования к пожарной безопасности" п.72 допускается не предусматривать наружное пожаротушение для населенных пунктов с числом жителей до 50 чел. при застройке зданиями высотой до 2 этажей. Я б это населенным пунктом не назвал. Хотя не сталкивался с такими объектами. Подумайте все же как ваш комплекс идентифицировать. Самому стало интересно. Завтра попробую поискать.
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 2.4.2014, 16:30
|
|
|
|
|
3.4.2014, 6:53
|
Дюдюка Барбидокская
Группа: Участники форума
Сообщений: 2889
Регистрация: 27.8.2012
Из: Астана-Караганда
Пользователь №: 161201

|
Цитата(Dmitry_vk @ 2.4.2014, 19:21)  Я б это населенным пунктом не назвал. Хотя не сталкивался с такими объектами. Подумайте все же как ваш комплекс идентифицировать. Самому стало интересно. Завтра попробую поискать. Заставили призадуматься. Как идентифицировать- не знаю, но решила поставить 2 рчв по 50м3 с приемным колодцем. В общем-то,наверное, если бы была скважина на территории, то можно было бы их и не ставить. А тут,получается,что если в емкости не предусмотрена вода на пожар,то взять ее в степи вообще будет неоткуда.
|
|
|
|
|
3.4.2014, 7:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(zhuzhaM @ 2.4.2014, 9:10)  Желание заказчика-запроектировать резервуары для привозной воды, откуда будет производиться водоразбор. Объем резервуаров принимаю из расчета 2х суточного максимального расхода воды для обеспечения условия водообмена в течение 48 часов. Но расход очень маленький, всего 4,5 м3/сут, отсюда объем 2 х резервуаров получится 9 м3 , т.е. по 4,5 куба каждый  ФАктически это 1метровые колодцы глубиной не более 2 м  Вода когда её ручками носишь, то ценишь и бережешь. Тут и "расходы" совсем другие, явно не нормативные. А поставьте насосик -лейся вода не хочу, то не успеете её подвозить
|
|
|
|
|
3.4.2014, 8:05
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(zhuzhaM @ 2.4.2014, 9:48)  И я того же мнения,но заказчик упирается. Другие люди разрабатывали стадию П и там такое поназаложили, типа закольцовки водопровода чз резервуар и ч/з очистные сооружения) А я теперь не могу от этого отписаться, такого нет в СНиПе и все( Почему нет? 9.10. В емкостях для питьевой воды должен быть обеспечен обмен пожарного и аварийного объемов воды в срок не более 48 ч. Примечание. При обосновании срок обмена воды в емкостях допускается увеличивать до 3—4 сут. При этом следует предусматривать установку циркуляционных насосов, производительность которых должна определяться из условия замены воды в емкостях в срок не более 48 ч с учетом поступления воды из источника водоснабжения. ------- Циркуляцию обычно через бактерицидные УФ лампы предусматривают. Ну и если РЧВ в земле, то: 10.17. Граница первого пояса зоны водопроводных сооружений должна совпадать с ограждением площадки сооружений и предусматриваться на расстоянии: от стен резервуаров фильтрованной (питьевой) воды, фильтров (кроме напорных), контактных осветлителей с открытой поверхностью воды — не менее 30 м; от стен остальных сооружений и стволов водонапорных башен — не менее 15 м. Примечания: 1. По согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы первый пояс зоны отдельно стоящих водонапорных башен, а также насосных станций, работающих без разрыва струи, допускается не предусматривать. 2. При расположении водопроводных сооружений на территории предприятия указанные расстояния допускается уменьшать по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы, но должны быть не менее 10 м.
|
|
|
|
|
3.4.2014, 10:05
|
Дюдюка Барбидокская
Группа: Участники форума
Сообщений: 2889
Регистрация: 27.8.2012
Из: Астана-Караганда
Пользователь №: 161201

|
Цитата(Serg Ivanov @ 3.4.2014, 11:05)  У заказчиков созрели новые хотелки. Емкость объемом не на 2 суток,и даже не на 3-4,а на 15. Причем они сами отчитались у замминистра о таком решении, не спрашивая проектировщиков. ЧТО мне теперь делать?
|
|
|
|
|
3.4.2014, 10:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 502
Регистрация: 20.12.2012
Пользователь №: 175100

|
назовите проект не "питьевое водоснабжение", а "водоснабжение на технические нужны"  , а питьевое водоснабжение - привозной водой из бутылок...
Сообщение отредактировал ежик_с_окраины - 3.4.2014, 10:22
|
|
|
|
|
3.4.2014, 12:53
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(ежик_с_окраины @ 3.4.2014, 10:21)  назовите проект не "питьевое водоснабжение", а "водоснабжение на технические нужны"  , а питьевое водоснабжение - привозной водой из бутылок... 2.6. В населенных пунктах и на предприятиях, где источники питьевого водоснабжения не обеспечивают все нужды потребителей, при технико-экономическом обосновании и по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается подводить воду непитьевого качества к писсуарам и смывным бачкам унитазов. СНиП 2.04.01-85*
|
|
|
|
|
3.4.2014, 14:18
|
Дюдюка Барбидокская
Группа: Участники форума
Сообщений: 2889
Регистрация: 27.8.2012
Из: Астана-Караганда
Пользователь №: 161201

|
Цитата(Serg Ivanov @ 3.4.2014, 15:53)  2.6. В населенных пунктах и на предприятиях, где источники питьевого водоснабжения не обеспечивают все нужды потребителей, при технико-экономическом обосновании и по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается подводить воду непитьевого качества к писсуарам и смывным бачкам унитазов. СНиП 2.04.01-85* Это я знаю,у нас так на западе около Каспия делают. НО в данном случае питьевую они откуда будут брать?Я тут упираюсь всеми частями тела,может,все таки получится переубедить заказчиков.
|
|
|
|
|
3.4.2014, 16:02
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(zhuzhaM @ 3.4.2014, 14:18)  Это я знаю,у нас так на западе около Каспия делают. НО в данном случае питьевую они откуда будут брать?Я тут упираюсь всеми частями тела,может,все таки получится переубедить заказчиков. Упираться не надо. Надо потребовать от заказчика согласовать с СЭС отступление от. пп.9.10. СНиП. И всё сразу встанет на свои места.
|
|
|
|
|
16.4.2014, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.12.2012
Пользователь №: 175192

|
В давние времена проектировали мы станции траекторного слежения в глухой тайге на БАМе. Ставили бачки с привозной водой на 2 суток. С ручным разбором. Военные в этом плане более адекватные, чем современные заказчики.
|
|
|
|
|
17.4.2014, 8:03
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(jackson57 @ 16.4.2014, 16:21)  В давние времена проектировали мы станции траекторного слежения в глухой тайге на БАМе. Ставили бачки с привозной водой на 2 суток. С ручным разбором. Военные в этом плане более адекватные, чем современные заказчики. У военных народ проверенный на медкомиссиях. И должен стойко переносить тяготы службы по Уставу. Потому и требования другие.
|
|
|
|
|
18.4.2014, 11:54
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Цитата(zhuzhaM @ 3.4.2014, 17:18)  НО в данном случае питьевую они откуда будут брать? ставите систему очистки привозной воды прямо на объекте. разбор в тару потребителя. можно павильончик на улице, можно установку в помещении, можно и тетеньку туда посадить на пару часов в день, чтобы народ лишнего не потребил.
|
|
|
|
|
19.10.2015, 16:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 25.4.2005
Из: Самара
Пользователь №: 713

|
Ребята, помогите в споре с экспертом. У меня в здании расход воды 2,5 м3/сут. Используем привозную воду. Эксперт, ссылаясь на п.3.9 ВНТП 3-85 уверяет, что я нарушаю нормы, применяя привозную воду. Хотя по мне этот пункт говорит о нецелесообразности применения скважины или протягивания водопровода к таким зданиям. А не то, что это максимальный расход, по которому определяют, можно делать привозную воду или нельзя.
|
|
|
|
|
21.10.2015, 8:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 17.7.2013
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235

|
Возможно, и нарушаете, ведь в пункте четко прописано - при расходе ДО 2 м3/сут. "п. 3.8 ... Выбор схем и систем централизованного водоснабжения объектов нефтедобычи следует осуществлять на основании технико-экономического сравнения вариантов и технических условий на водоснабжение." Т.е. для 2 м3/сут - решение однозначно, а для большего расхода решение надо обосновать. Либо просто берете ТУ от Заказчика, где прописано использование привозной воды
Сообщение отредактировал chea - 21.10.2015, 8:18
|
|
|
|
|
  |