> Замечание Экспертизы, Экспертиза требует убрать канализационные насосы под жильем
garik418
сообщение 3.4.2014, 15:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.3.2010
Пользователь №: 48156



Добрый день коллеги прошу помочь. Проект ВК Жилой дом со встроенными помещениями в подвале, экспертиза требует убрать канализационный насос, а попасть в наружную сеть не представляется возможным... что делать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ежик_с_окраины
сообщение 3.4.2014, 15:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 502
Регистрация: 20.12.2012
Пользователь №: 175100



на наружных сетях насос поставить... А какому пункту снипа противоречит установка насосов? покажите без насосов, если эксперт по проекту НВК высоты не затребует, там же только принципиалка, то поставите насосы на рабочке...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 3.4.2014, 15:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Почитать темы, где жильцы жалуются на шум из подвалов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 3.4.2014, 15:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(garik418 @ 3.4.2014, 16:25) *
Добрый день коллеги прошу помочь. Проект ВК Жилой дом со встроенными помещениями в подвале, экспертиза требует убрать канализационный насос, а попасть в наружную сеть не представляется возможным... что делать

убрать из проекта "канализационный насос" и написать "бытовая установка перекачки стоков", чтобы эксперту глаз не резало )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЗАнку
сообщение 3.4.2014, 15:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 12.10.2010
Пользователь №: 76042



запрещена установка насосного оборудования под жилыми комнатами. СниП "Внутрянка". Если позволяют габариты - убирайте насас под лестницу или под коридоры
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
garik418
сообщение 3.4.2014, 15:59
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.3.2010
Пользователь №: 48156



пункт 12.4 СНиП 2.04.01-85, в замечаниях этот пункт указан, я правда сам думал может это касается только водопроводных, но почитал про шум и понял что нет, а по поводу наружных сетей, там как всегда, заказчик уже дом построил сети смонтировал как на душу легло , в проекте есть душевые в групповой, чтобы отвести воду делаю приямки ставлю дренажный насос потом петлю и врезаюсь в самотечку под потолком, а из остальных санузлов с помощью сололифтов.

да чето я сразу не понял , эксперт не тот пункт дал, но все равно п. 19,16 СНиП 2.04.01-85 говорит об этом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
garik418
сообщение 3.4.2014, 18:12
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.3.2010
Пользователь №: 48156



люди аУ, есть еще мнение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
batrysh
сообщение 3.4.2014, 20:00
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 246
Регистрация: 14.6.2010
Из: СПб
Пользователь №: 61096



Вариантов не так уж и много:
Централизованно собрать и передать напорной линией в безнапорную сеть, либо посредством наружной КНС, либо посредством внутренней КНС типа Multilift (чтоб везде сололифты не устанавливать). В случае если нет подходящего помещения (типа под лестницей ) озадачить архитекторов - пусть делают комнату с плавающим полом и шумоизоляцией.
Если есть возможность поставить КНС на наружке - самый верный вариант (естественно дороже простых сололифтов)
А вот приямок в душевой тоже вариант, но я бы лучше всё таки постарался передавать через ёмкость, чтоб исключить "открытой" воды, всё же одно дело дренажный приямок который не постоянно функционирует и другое дело душевые которые буду работать постоянно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
garik418
сообщение 4.4.2014, 10:06
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.3.2010
Пользователь №: 48156



Спасибо за ответ, будем думать, и выбирать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 21:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных