Цитата(biver @ 8.4.2014, 0:51)

А почему нельзя воздуховод приточный от кондиционера проложить рядом с трубами пожаротушения на тех же отметках или проложить его под потолком склада и раздавать холодный воздух диффузорами вниз, тем более пол перфорированный, холодный воздух будет проходить через пол, просто сомневаюсь что кассетные или подпотолочные фанкойлы будут давать тот результат, который необходим при такой высоте.
Проложить на самом верху воздуховоды выше мезонина можно. И раздавать подобным образом воздух тоже можно организовать, но фанкойлы-то выдают более холодный воздух чем получится раздать вентиляцией. И от фанкойлов, он так же сможет пробираться сквозь решетку полов. Два вариант а вроде как проходят. Только с приточкой меньше проблем с обслуживанием.
Ernestas
Ставить на кровлю крышники выше мезонина не очень верно, так как конструкция открытая, находиться на складе(сам склад в 4 раз больше). Крышники будут тянуть откуда угодно, но только не с нижних этажей мезонина. Тут тогда на всем складе придется поддерживать температуру. И есть проблема, нарушать целостность кровли запрещено.
Evgeniy_K
А промышленные фреоновые охладители воздух будут подавать с такой температурой, что там народ только на больничном сидеть будет. На фото, что вы приложили, высота большая, а люди внизу находяться. А в моем случае люди ходят почти под самым потолком и находятся там постоянно.