Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Кондиционирование мезонина., Склад на складе.
unicom
сообщение 7.4.2014, 16:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 1.8.2008
Из: Столица
Пользователь №: 21177



Добрый вечер, уважаемые коллеги.

Столкнулся с такой проблемой. На складе существует конструкция 4-этажного мезонина. Выглядит он как на приложенной у посту картинке. Размеры мезонина 50х50метров. Т.е. Прямоугольник 50х50 и на 11 метров высотой. Пол представляет собой решетку, что то на подобие фальш полов, по всем 4 этажам. На данный момент на складе отсутствует вентиляция, и заказчику прошлым летом стало жарко. Температура в мезонине была - 1 - этаж 27 градусов, 4 этаж 30-32 градуса. Т.е. просит теперь выполнить или вентиляцию или кондиционирование. Из за сплошных стеллажей на мезонине вентиляцию протянуть нельзя. Фанкойлы на промежуточных этажах, так же не повесить. Остается только последний этаж, после которого еще имеется большое пространство для сооружения систем кондиционирования. Пока в голову приходят простые подпотолочные или кассетные фанкойлы расположенные выше мезонина, которые будут дуть на его конструкции и холодной воздух будет проходить через перфорированный пол, опускаться на этажи ниже! Получится ли так охладить данную конструкцию. Хотят температуру в мезонине не выше 25 градусов. У кого есть опыт по кондиционированию мезонинов?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  mezonin.jpg ( 157,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
biver
сообщение 7.4.2014, 23:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 11.5.2009
Пользователь №: 33335



А почему нельзя воздуховод приточный от кондиционера проложить рядом с трубами пожаротушения на тех же отметках или проложить его под потолком склада и раздавать холодный воздух диффузорами вниз, тем более пол перфорированный, холодный воздух будет проходить через пол, просто сомневаюсь что кассетные или подпотолочные фанкойлы будут давать тот результат, который необходим при такой высоте.

Сообщение отредактировал biver - 7.4.2014, 23:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 8.4.2014, 7:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(unicom @ 7.4.2014, 16:59) *
Температура в мезонине была - 1 - этаж 27 градусов, 4 этаж 30-32 градуса. Т.е. просит теперь выполнить или вентиляцию или кондиционирование.

Вентиляция вам в помощь. Эдакий FreeCooling (около 5 кратного воздухообмена), как только снаружи прохладнее чем внутри открывайте приточные решетки и включайте крышные вытяжные вентиляторы. У нас даже в торговых центрах так умудряются сделать smile.gif А у вас склад.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniy_K
сообщение 8.4.2014, 8:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 21.1.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 44777



Делали уже подобное - вешали промышленные фреоновые воздухоохладители, ставить холодильную централь.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
unicom
сообщение 8.4.2014, 9:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 1.8.2008
Из: Столица
Пользователь №: 21177



Цитата(biver @ 8.4.2014, 0:51) *
А почему нельзя воздуховод приточный от кондиционера проложить рядом с трубами пожаротушения на тех же отметках или проложить его под потолком склада и раздавать холодный воздух диффузорами вниз, тем более пол перфорированный, холодный воздух будет проходить через пол, просто сомневаюсь что кассетные или подпотолочные фанкойлы будут давать тот результат, который необходим при такой высоте.


Проложить на самом верху воздуховоды выше мезонина можно. И раздавать подобным образом воздух тоже можно организовать, но фанкойлы-то выдают более холодный воздух чем получится раздать вентиляцией. И от фанкойлов, он так же сможет пробираться сквозь решетку полов. Два вариант а вроде как проходят. Только с приточкой меньше проблем с обслуживанием.


Ernestas
Ставить на кровлю крышники выше мезонина не очень верно, так как конструкция открытая, находиться на складе(сам склад в 4 раз больше). Крышники будут тянуть откуда угодно, но только не с нижних этажей мезонина. Тут тогда на всем складе придется поддерживать температуру. И есть проблема, нарушать целостность кровли запрещено.

Evgeniy_K
А промышленные фреоновые охладители воздух будут подавать с такой температурой, что там народ только на больничном сидеть будет. На фото, что вы приложили, высота большая, а люди внизу находяться. А в моем случае люди ходят почти под самым потолком и находятся там постоянно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 8.4.2014, 9:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(unicom @ 8.4.2014, 9:16) *
Ernestas
Ставить на кровлю крышники выше мезонина не очень верно, так как конструкция открытая, находиться на складе(сам склад в 4 раз больше). Крышники будут тянуть откуда угодно, но только не с нижних этажей мезонина. Тут тогда на всем складе придется поддерживать температуру. И есть проблема, нарушать целостность кровли запрещено.

тогда осевые через стену в верхней части.
Хорошо, что весь склад, можно за ночь "остудить" вытесняющей вентиляцией и на весь день хватит накопленной прохлады.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniy_K
сообщение 8.4.2014, 21:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 21.1.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 44777



Цитата(unicom @ 8.4.2014, 10:16) *
Evgeniy_K
А промышленные фреоновые охладители воздух будут подавать с такой температурой, что там народ только на больничном сидеть будет. На фото, что вы приложили, высота большая, а люди внизу находяться. А в моем случае люди ходят почти под самым потолком и находятся там постоянно.


Можно на воздухоохладитель текстильный воздуховод одеть сечением полукруг, температуру кипения повысить и все будет замечательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
biver
сообщение 8.4.2014, 21:22
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 11.5.2009
Пользователь №: 33335



Можно и без фанкойлов воздух подавать градусов 14, главное его нормально раздать от того же центрального кондционера. Вообще странно что в складе нет вентиляции. А фанкойлы кассетные и подпотолочные тоже дуют не всегда комфортно.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 17:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных