подключение дренажного насоса, отвод конденсата из приямка |
|
|
|
9.4.2014, 22:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 7.6.2010
Из: Киев
Пользователь №: 60188

|
Здравствуйте! Подскажите, как правильно подключить насос дренажный для откачивания конденсата с цокольного этажа к лежаку К1 под потолком цоколя, чтобы не проникал запах из канализации через трубопровод в помещение.
|
|
|
|
|
10.4.2014, 0:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 246
Регистрация: 14.6.2010
Из: СПб
Пользователь №: 61096

|
На сети к1 ставится тройни, патрубком вверх, напорный трубопровод от насоса должен подсоединяться сверху в патрубок через эластичную муфту. Тройник выбирать под муфту, если муфта на трубу 50 то тройник соответствующий. Если муфта подобрана хорошо - то пропускать газы не будет.
Сообщение отредактировал batrysh - 10.4.2014, 0:06
|
|
|
|
|
10.4.2014, 6:12
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5190
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
тройник - косой
|
|
|
|
|
10.4.2014, 8:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 7.6.2010
Из: Киев
Пользователь №: 60188

|
А если зимний период и отсутствие конденсата, воздух не может пройти по трубе до насоса и через насос распространяться запахи?
|
|
|
|
|
10.4.2014, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 246
Регистрация: 14.6.2010
Из: СПб
Пользователь №: 61096

|
Цитата А если зимний период и отсутствие конденсата, воздух не может пройти по трубе до насоса и через насос распространяться запахи? Для исключения подобного перед врезкой в сеть К1 установить гидрозатвор.
Сообщение отредактировал batrysh - 10.4.2014, 9:07
|
|
|
|
|
10.4.2014, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
Дык вроде сразу на выхлопе дренажника обратный клапан ставят обычно.
|
|
|
|
|
10.4.2014, 13:54
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.11.2012
Из: москва
Пользователь №: 172079

|
Цитата(batrysh @ 10.4.2014, 10:06)  Для исключения подобного перед врезкой в сеть К1 установить гидрозатвор. А зачем аромату вниз опускаться если он обычно стремится вверх в вентилируемую часть стояка подняться. Но если стояк не вентилируем можно поставить сифон но желательно сначала погасить напор от насоса, а сифон подобрать и поставить с механическим запахозапирающим устройством.
|
|
|
|
|
10.4.2014, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 7.6.2010
Из: Киев
Пользователь №: 60188

|
Не стояк, а лежак, под потолком цоколя, вентилируемый, собирает 16 вентилируемых стояков. Разве обратный клапан на насосе сможет уберечь от прохождения воздуха? А если сразу сбрасывать в сифон, всеравно с запахозапирающим устройством и работает без гидрозатвора.
|
|
|
|
|
10.4.2014, 15:47
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.11.2012
Из: москва
Пользователь №: 172079

|
Цитата(gln @ 10.4.2014, 16:14)  Не стояк, а лежак, под потолком цоколя, вентилируемый, собирает 16 вентилируемых стояков. Разве обратный клапан на насосе сможет уберечь от прохождения воздуха? А если сразу сбрасывать в сифон, всеравно с запахозапирающим устройством и работает без гидрозатвора. Я имел ввиду что даже лежак под потолком цоколя дальше перейдет в стояк и на кровлю, а из-за разницы потенциалов газы из наружки сперва через лежак а потом через стояк будут стремиться на кровлю на воздух, а в случае с 16 стояками там наверно приличные скорости потока будут. Цитата(gln @ 10.4.2014, 16:14)  А если сразу сбрасывать в сифон, всеравно с запахозапирающим устройством и работает без гидрозатвора. У HL есть сифон HL138 только у него пропускная способность маленькая 0,16л/с, но вот механизм хорошо подошел бы или может что то из серии HL136?
|
|
|
|
|
10.4.2014, 18:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 246
Регистрация: 14.6.2010
Из: СПб
Пользователь №: 61096

|
Сифон выполнить самостоятельно в виде гидрозатвора , т.е. трубу (шланг) перед сбросом в К1 согнуть в виде сифона ( или U петли) и закрепить так чтоб не разогнулся, тогда после откачивания конденсата, вода в петле останется. Стоки в стояке К1 при падении с верхних этажей могут работать как поршень, выдавливая воздух сверху вниз по стояку, но там давление низкое развивается и его не хватит чтобы воду в сифоне выдавить из U петли в сторону дренажного насоса. У нас стир.машина таким макаром подключена в лежак К1 , только без сифона вообще, Думаю в самой стир. машине внизу в баке вода остаётся и выступает в роли гидрозатвора. Стиралка в коридоре стоит, лежак К1 через стенку в сан узле, ни чего не воняет и т.д. Остаётся только риск что, в зимний период гидрозатвор может осушиться, ну можно ещё надеяться , что обратник у насоса качественный, тогда в теории воздух до него дойдёт и встанет ну если окалина какая или песок не попадёт между запорным устройством и седлом. Про запахозапирающие устройства слышал от монтажников , что так же как и у вентиляционных клапанов для канализации со временем они начинают пропускать газы, т.к. там резиновые (полимерные) прокладки усыхают и мембрана которая на эти прокладки садится ложится на них не герметично, не знаю на сколько это верно, поделитесь своим опытом.
Сообщение отредактировал batrysh - 10.4.2014, 19:03
|
|
|
|
|
11.4.2014, 15:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 7.6.2010
Из: Киев
Пользователь №: 60188

|
В том и вопрос, как поставить защиту от запахов на зимний период. Только через сифон с сухим затвором? Надеяться на обратный клапан не хочу.
В том и вопрос, как поставить защиту от запахов на зимний период. Только через сифон с сухим затвором? Надеяться на обратный клапан не хочу.
|
|
|
|
|
11.4.2014, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Вот такое соединение делаем, ничего не пропускает, в раструбе резинка обтягивает ПП трубу
|
|
|
|
|
12.4.2014, 19:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 246
Регистрация: 14.6.2010
Из: СПб
Пользователь №: 61096

|
Цитата В том и вопрос, как поставить защиту от запахов на зимний период. Только через сифон с сухим затвором? Надеяться на обратный клапан не хочу. Для большей надёжности выполните два сифонных затвора ( не сухих а мокрых). Сделайте петли с запасам по провисанию U петли. Хотя я на практике таких сильных заморачиваний ни когда не встречал. Делают примерно так как MEX-74 выложил, иногда вообще без сифона даже , и ни кто ещё пока не жаловался, что им запах в помещение проскакивает.
|
|
|
|
|
13.4.2015, 7:51
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 20.11.2010
Пользователь №: 82007

|
Цитата(MEX-74 @ 11.4.2014, 16:11)  Вот такое соединение делаем, ничего не пропускает, в раструбе резинка обтягивает ПП трубу  А в какой программе нарисована канализация?
|
|
|
|
|
  |