> Гофры газопровода., Допускаются ли гофры на газопроводе?
Artem_Galim
сообщение 11.4.2014, 14:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 17.2.2014
Пользователь №: 223911



1.Имеется ГРУ с газопроводом, у них имеются гофры как на отводе (1) так и вертикальном участке (2). Является ли это нарушением? Интересно было бы узнать применяются ли хоть какие требования к таким участкам, существуют ли нормы браковки, методики контроля?

2.Если газопровод проходит в помещении, может ли он пересекать, прокладываться совместно с какими - либо коммуникациями?

P.S. Простите за плохое качество фотографии.

Сообщение отредактировал Artem_Galim - 11.4.2014, 14:52
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  P4040039.JPG ( 215,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леха 83
сообщение 11.4.2014, 15:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



На фото участок 1 похоже как 2 отвода на 45 градусов.
А если про гофру то нет не допускается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Artem_Galim
сообщение 11.4.2014, 15:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 17.2.2014
Пользователь №: 223911



Цитата(Леха 83 @ 11.4.2014, 16:00) *
На фото участок 1 похоже как 2 отвода на 45 градусов.
А если про гофру то нет не допускается.


а документально это где то прописано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леха 83
сообщение 11.4.2014, 15:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



Ну гофра является гибкой, а гибкая подводка газа возможна только при присоединение газовых приборов, да и то низкого давления. Нормы не могу сказать нет перед глазами. Скорей всего в СНиП газораспределительные системы. Или СП 42-101-2002. Так же толщина стенки трубы тоже прописана она должна быть не меньше 2мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 11.4.2014, 20:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



если сей узел из-за бугра и имеет соотвествующие сертификаты (документы, разрешающие применять на газе) - все мона уладить, Если нет - то нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zorik2
сообщение 12.4.2014, 9:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 25.2.2007
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239



http://izhunikom.ru/gost_17380_2001
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Trew
сообщение 15.4.2014, 8:34
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 18.1.2013
Пользователь №: 177718



Да здесь разговор не про сильфонку, а гофру на трубе после гибки на горячуую видимо. Вот нормы, вроде как действующие. Судя по фото - не проходят.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____362_87__izgotovlenie_montazh_i_ispytanie_.pdf ( 1,1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 9:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных