Кондиционирование помещения с рекламными экранами |
|
|
|
17.4.2014, 15:49
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 30.10.2012
Пользователь №: 168567

|
Всем доброго времени суток, коллеги! Помогите, пожалуйста, разобраться! Имеется помещение с рекламными экранами, сами экраны выходят на улицу. Заказчик требует сделать кондиционирование в этом помещении. В помещении не предусмотрено постоянного пребывания людей, поэтому требуется поддержание максимально возможную температуру для оборудования +35. В паспорте к этим экранам написано, что тепловыделение от экранов равно трети от пикового потребления мощности экраном. Это получается около 9 КВт на один экран, всего экранов в помещении 70, то есть получается на сравнительно небольшое помещение требуется 630 КВт холодильной мощности.Естественно что, не всё тепловыделение идёт во внутрь, часть идёт наружу. Вот и возникает вопрос какой примерно процент тепловыделений идёт внутрь, а какой наружу? Поделитесь, пожалуйста, опытом, коллеги!
|
|
|
|
|
17.4.2014, 15:51
|
Инженер проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527

|
Приветствую. Ну тут можно поиграть и с воздухообменом. Обычно комбинируют. Воздухообмен+холодилка.
|
|
|
|
|
18.4.2014, 8:12
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 30.10.2012
Пользователь №: 168567

|
Честно говоря, помещение маленькое, и так что места для оборудования особо нет! Вообще основной вопрос в том, что нет понимания какой процент от экрана идёт внутрь помещения. Так что нет даже чёткого понимания количества приходящего тепла в помещение, чтобы уже рассматривать варианты борьбы с ними!
|
|
|
|
|
18.4.2014, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144

|
Попробуйте взять тогда по аналогии с теплопоступлениями от исскуственного освещения Если поискать в справочниках может найдете. Например в пособии (укр) А.В.Рябов "Вентиляция производственных помещений" перевожу Если осветительная техника или лампы находятся за пределами помещения( чердаки, застекленные стены и т.д.) или светильники оборудованы местными отсосами, то часть тепла, которая поступает в помещение составляет 0,45 при люминисцентных лампах и 0,15 при лампах накаливания от энергии которая расходуется на освещение.
|
|
|
|
|
18.4.2014, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
Мню, что именно на треть от энергопотребления и надо рассчитывать. Если бы экран стоял полностью в помещении, то тепловыделения 100%от потребления электроэнергии, а так 30% самое оно.
|
|
|
|
|
18.4.2014, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
А шо стоит у нутре средневекового рыцаря? Ну, в телевизоре - понятно.. А тута, а здеся..? Если окна (телевизоры) на улицу, то ни каких 30%. Это же не серверная.. ЖКЭ у каждого есть. Ну, 10% максимум. И то - без учета коэффициента одновременности.. Я так думаю...
|
|
|
|
|
18.4.2014, 22:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
Не серверная, но законы те же. Суньте нос над ЖК телевизором и почувствуете очень много тепла... конвективного. А в данном случае часть тепла уходит через поверхность экранов, но в тоже время часть тепла остается внутри помещения, что, на мой взгляд(нос) и будет примерно 30%. Или Вас можно понять двояко.
Сообщение отредактировал coverart - 18.4.2014, 22:15
|
|
|
|
|
19.4.2014, 0:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821

|
Немного непонятно экраны у вас уже в работе? Или это только на стадии проектирования? Если в работе, то как сейчас с тепловыделениями? На 27 кВт площадь экрана 100 квадратных метров, на все ваши экраны 7000 квадратных метров, вряд ли это можно назвать сравнительно небольшим помещением? С потребляемой мощностью или с модулями ничего не напутали?
|
|
|
|
|
19.4.2014, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Еще стоит заглянуть в паспорта этих экранов- у массы ТВ больших диагоналей внутри вентиляторы и они гонят тепло в само помещение( даже если сам экран смотрит куда то там наружу). А вот снаружи ( т.е со стороны экрана) весьма ощутимо тепло от его поверхности), только вот циферки потребляемой мощности на квадратный метр как то.. смущают. Многовато что то на метр кушают моники эти.
|
|
|
|
|
21.4.2014, 7:57
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 30.10.2012
Пользователь №: 168567

|
Цитата(azamet @ 19.4.2014, 1:17)  Немного непонятно экраны у вас уже в работе? Или это только на стадии проектирования? Если в работе, то как сейчас с тепловыделениями? На 27 кВт площадь экрана 100 квадратных метров, на все ваши экраны 7000 квадратных метров, вряд ли это можно назвать сравнительно небольшим помещением? С потребляемой мощностью или с модулями ничего не напутали? Да прошу прощения, немного напутал с цифрами! Помещение где-то в высоту 6,6 м, а в ширину 8,5 м, т.е площадь экранов состовляет 6,6х8,5=56,1 м^2. А количество тепловыделений соответственно получиться 17 КВт. Всем спасибо за обсуждение возьму треть!
|
|
|
|
|
22.4.2014, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821

|
Я бы взял две установки по 8 кВт. Во-первых, хоть какой-то резерв (оборудование тоже выходит из строя), во-вторых, если рекламные экраны выходят на солнечную сторону, то летом отвода тепла от экранов не стоит ждать. Да и в третьих, думаю стоимость экранов, гораздо больше, чем кондиционеров и если нет данных по тепловыделениям, то лучше перестраховаться.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|