Спасибо, за отклик и советы.
Цитата(shavr @ 23.4.2014, 11:36)

С данным оборудованием опыта работы не имел, но 10 люкс это очень слабая освещенность - почти полная темнота - выставьте пороговое значение побольше - порядка 200-400, да и гистерезис бы побольше - а то может моргать туда-сюда.
Согласен. А гистерезис приблизительно на сколько % увеличивать или уменьшать, не в курсе? Порывшись в Интернете, так и не понял до конца как формируется шкала естественного освещения в люксах.
Цитата(shavr @ 23.4.2014, 11:36)

Объект 3 (Measured values.....) это судя по всему измеренное значение освещенности, то есть текущая освещенность. Считайте это значение тогда, когда, по вашему мнению, должна включаться подсветка и установите его в качестве порогового значения.
Можно здесь по подробнее остановиться, Как и чем нужно считать значения чтобы его установить, как пороговое. Т.е. считает значение сенсор, а вот куда это значение послать для отображения? (Если я правильно понимаю)