Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Ищу мануал на Midea Kjb-08b1/e
VasiliAK
сообщение 23.4.2014, 16:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Ищу паспорт или мануал на чиллеры midea 3 чиллера на каждом по 4 шт 15 квт компрессора. Все завязаны на 1 пульт KJR-08B1/E, платы на чиллерах LSQWRF 60 M/D. Хочу запустить но не могу понять как. Какие то компрессоры запускаются какие то нет. Такое ощущение что он живет своей жизнью.
Название чиллера неизвестно.

Сообщение отредактировал VasiliAK - 23.4.2014, 16:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barbus
сообщение 23.4.2014, 17:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 530
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604



Прикрепленный файл  1.pdf ( 4,26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 42

Может, пойдёт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 23.4.2014, 17:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Очень похоже, завтра утром сверю. Пульт немного другой, но думаю общий принцип пойму. Большое спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 23.4.2014, 20:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



Главное чтобы меню на английском было. А то мы запускали когда-то такой, пульт полностью на китайском. Методом проб и ошибок настраивали его)))).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 24.4.2014, 20:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Может поделитесь опытом запуска?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 24.4.2014, 22:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



4 по 15 кВт чиллеров таких нет. 4-х компрессорные только 130 кВт. Т.к. у них 60 кВт на двух 30 кВт компрессорах. А 30 кВт на 2-х 15 кВт.
Завтра скажу точнее. Вся инфа по модульным чиллерам есть. Там нужно выставить адреса 0,1,2 подключить пульт и нажать на кнопку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 2.5.2014, 4:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Стоят реально 4 zr72 copeland. Я вот с адресами и боюсь ошибиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 2.5.2014, 8:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Это какой то древний чиллер.
Счас модульные на 65 кВт только двухкомпрессорные.

С адресацией все просто. Есть мастер чиллер, у него адрес 0. И датчик входящей температуры для группы чиллреов именно от него подключается на вход коллектора. Все остальные чиллеры имеют адрес 1 и 2.
Линия связи пульта - P,Q,E. Всех чиллеров в группе - X,Y,E
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 2.5.2014, 9:11
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



Мы запустили наш Мидеа без инструкции, только благодаря тому, что мультизональные Мидеа запускали до этого. Все как описал airwave. У нас главный был с пластинчатым теплообменником (который потом сантехники разморозили), два других кожухотрубные. Компрессора Sanyo небольшие. Больше всего провозились с настройкой пульта, т.к. он был на китайском. Вот и весь опыт запуска)))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 2.5.2014, 10:26
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



А можно узнать название модели с пластинчатым? У них пластинки счас на новых чиллерах 35 кВт G типа. Опционально можно было заказать коаксиальник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 4.5.2014, 4:35
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Теплообменник пластинчатый. Вчера запустили, но не все.
Непонятно несколько моментов.
Под номером 8 на фото есть переключатель.
Прикрепленный файл  image.jpg ( 255,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9

Я подумал это перевод одного из компрессоров в резерв. Но видимо это переход на другой способ управления. При котором нужно задействовать еще Клемы. Не подскажете что это именно такое? Переключатель с цифрового на аналоговое управление?
Потом вопрос как расключается пульт. У Меня 1 пульт на 3 чиллера и соответственно на 6 модулей. Их всех соединить параллельно? Потому что дополнительных клем как показано на фото у меня нет на плате. X Y клемм у меня нет. И адреса сейчас проставлены 0,1 на главном и далее 2,3 4,5. Так и оставить или изменить?
Прикрепленный файл  image.jpg ( 110,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10

И если у меня сгорит один компрессор мне просто откинуть питание от него? Никак его нельзя вывести из цикла работы?
И может кто подскажет у меня накрылся мотор вентилятора чиллера, они ремонтнопригодны? Не подскажите где купить?
И не подскажите алгоритм управления компрессорами. В теории у трех чиллеров 12 ступеней мощности. По какому принципу идет управление ступенями? И есть ли функция ротации блоков.

Сообщение отредактировал VasiliAK - 4.5.2014, 4:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 4.5.2014, 21:42
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Василий, вы вообще не хотите ничего слышать.
Чиллеры без клемм X, Y, E не модульные (single version) - это раз.
А один модуль, (т.е. плата управления) у Midea - 65 кВт, т.к. она тащит максимум два контура по одному компрессору. Соответственно чиллер 130 кВт состоит из двух 65-ти кВт чиллеров. 180 кВт из трех чиллеров. А 250 кВт из 4-х 65 кВт.
Пока не скажите точно модель чиллера (ну или фоты крупным планом самого чиллера и платы управления с версией софта на чипе), помочь вам нечем.
Тот DIP переключатель не трогайте. Плата универсальная. Может управлять гоп-стоп горшками и дижитал скролл.

На движке вентилятора есть заводское обозначение. Мидеа их не производит, а закупает у других вендоров. Можете их купить алиэкспресс или алибаба. Ротация и защиты есть. Но повторю еще раз. Чиллеры без X,Y,E не могут модульными. Прежде чем браться за работу, надо внимательнее матчасть изучить)).

Сообщение отредактировал airwave - 4.5.2014, 21:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 7.5.2014, 5:01
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Понял спасибо, сегодня вернулся из командировки завтра сделаю фотографии. По моторам я понял, не могу пока найти производителя на китайских аукционах. Но большое спасибо за поддержку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 8.5.2014, 6:39
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Выкладываю фото
Клемы на плате
Прикрепленный файл  image.jpg ( 1,74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10

Название чиллера
Прикрепленный файл  image.jpg ( 1,48 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14

Ярлык на плате
Прикрепленный файл  image.jpg ( 1,29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6

Пульт общий вид
Прикрепленный файл  image.jpg ( 1,83 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7

Пульт маркировка
Прикрепленный файл  image.jpg ( 1,66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9

Пульт Клемы
Прикрепленный файл  image.jpg ( 1,6 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5


Сообщение отредактировал VasiliAK - 8.5.2014, 6:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 8.5.2014, 10:41
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Ответил в личке. Это древние модульные чиллеры с пластинкой.
Там мануал и партномер движка с ценой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 8.5.2014, 16:50
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Большое спасибо по движку отвечу в личку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grosstik
сообщение 27.4.2016, 17:59
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 7.8.2014
Пользователь №: 241384



Цитата(airwave @ 8.5.2014, 10:41) *
Ответил в личке. Это древние модульные чиллеры с пластинкой.
Там мануал и партномер движка с ценой.

А можно мне тоже мануал ?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 27.4.2016, 21:51
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



WM
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 1:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных