верхнее давление газа по категории это рабочее или расчетное? |
|
|
|
5.5.2014, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74774

|
Согласно ПБ 529 Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления
2.1.6. Требования настоящих Правил распространяются на газопроводы и сооружения на них: высокого давления I-а категории свыше 1,2 МПа на территории тепловых электрических станций к газотурбинным и парогазовым установкам; высокого давления I категории свыше 0,6 МПа до 1,2 МПа включительно; высокого давления II категории свыше 0,3 МПа до 0,6 МПа включительно; среднего давления III категории свыше 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно; низкого давления IV категории до 0,005 МПа включительно.
Расчетное давление - максимальное избыточное давление в газопроводе, на которое производится расчет на прочность при обосновании основных размеров, обеспечивающих надежную эксплуатацию в течение расчетного ресурса.
Например для газопровода среднего давления рабочее давление может быть 0,3 МПа, какое при этом будет расчетное давление, тоже 0,3 МПа? или учитывая 5.6.3. Предохранительные сбросные клапаны, в том числе встроенные в регуляторы давления, должны обеспечить сброс газа при превышении номинального рабочего давления после регулятора не более чем на 15%; верхний предел срабатывания предохранительно-запорных клапанов (ПЗК) не должен превышать номинальное рабочее давление газа после регулятора более чем на 25%.
0,3*1,25=0,375 МПа?
Разъясните пожалуйста кто знает?
|
|
|
|
|
5.5.2014, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 26.4.2011
Пользователь №: 105360

|
"Например для газопровода среднего давления рабочее давление может быть 0,3 МПа, какое при этом будет расчетное давление, тоже 0,3 МПа?" Вот именно для газопровода, а КПЗ, ПСК, регуляторы-это арматура. Они имеют свои тех. характеристики которые указаны в паспорте.
|
|
|
|
|
5.5.2014, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(antipod66 @ 5.5.2014, 11:13)  Согласно ПБ 529 Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления
2.1.6. Требования настоящих Правил распространяются на газопроводы и сооружения на них: высокого давления I-а категории свыше 1,2 МПа на территории тепловых электрических станций к газотурбинным и парогазовым установкам; высокого давления I категории свыше 0,6 МПа до 1,2 МПа включительно; высокого давления II категории свыше 0,3 МПа до 0,6 МПа включительно; среднего давления III категории свыше 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно; низкого давления IV категории до 0,005 МПа включительно.
Расчетное давление - максимальное избыточное давление в газопроводе, на которое производится расчет на прочность при обосновании основных размеров, обеспечивающих надежную эксплуатацию в течение расчетного ресурса.
Например для газопровода среднего давления рабочее давление может быть 0,3 МПа, какое при этом будет расчетное давление, тоже 0,3 МПа? или учитывая 5.6.3. Предохранительные сбросные клапаны, в том числе встроенные в регуляторы давления, должны обеспечить сброс газа при превышении номинального рабочего давления после регулятора не более чем на 15%; верхний предел срабатывания предохранительно-запорных клапанов (ПЗК) не должен превышать номинальное рабочее давление газа после регулятора более чем на 25%. Давление ПСК и ПЗК устанавливаются на давление за регулятором давления. Зачем ставить защиту на газопроводе? Для этого есть ГРС.
0,3*1,25=0,375 МПа?
Разъясните пожалуйста кто знает?
|
|
|
|
|
5.5.2014, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Давление ПСК и ПЗК устанавливаются на давление за регулятором давления. Зачем ставить защиту на газопроводе? Для этого есть ГРС.
|
|
|
|
|
5.5.2014, 20:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027

|
Максимальное давление для каждой категории газопровода установлено техническим регламентом "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (Постановление Правительства №870. ПБ 12-529-03 заканчивают своё действие через два месяца). Расчетное (проектное) давление - это давление в газопроводе, на основе которого сделаны расчеты в проекте. Оно может быть меньше, чем максимальное давление для данной категории газопровода. Например: для газопроводов давлением 0,3 МПа могут применяться полиэтиленовые трубы с SDR17,6. А для газопроводов давлением 0,1 МПа можно применить полиэтиленовые трубы с SDR26. В данных случаях выбор труб определен расчетом, в зависимости от величины давления. В больших городах ещё сохранились старые сети , котрые эксплуатируются при давлении 0,1 МПа и есть методы реконструкции, в которых используются полиэтиленовые трубы с SDR26. При этом в пунктах редуцирования газа защитные и предохранительные устройства должны срабатывать при превышении величины давления по сравнению с РАСЧЕТНЫМ, а не максимальным для данной категории газопровода.
|
|
|
|
|
6.5.2014, 8:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137

|
Да конечно 0,3МПа и будет. Это расчетные предельные показатели давления. Среднее давление 0,005МПа - 0,3МПа. Местный горгаз например выдает тех. условия на подключение и в нем указывает "газоснабжение произвести от газопровода среднего давления с максимальным давлением 0,3Мпа ; фактическое расчетное 0,15МПа". Расчет делаем значит на давление 0,15МПа. Допустим газ подходит к горелке, которая работает на давлении в диапазоне 0,003 - 0,3МПа. Настраиваем ее на рабочее давление 0,1 МПа., вот это давление будет уже рабочим. И соответственно ПЗК; ПСК настраиваются уже не на предельное давление а на рабочее т.е. 0,1МПа.
|
|
|
|
|
6.5.2014, 20:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74774

|
я ещё больше запутался, давайте разберем на примерах: 1. Имеем ГРПШ вх.0,6МПа/вых.0,3. На выходе газопровод среднего давления. Рабочее давление после ГРПШ (настройка регулятора давления) пусть будет 0,3 МПа, в таком случае срабатывание ПЗК 1,25*0,3=0,375МПа. Категория при этом остается "среднее давление"? ведь давление при неисправности реглятора давления превысит 0,3МПа Расчетное давление (расчет на прочность) будет в таком случае какое?
|
|
|
|
|
7.5.2014, 6:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288

|
Цитата я ещё больше запутался, давайте разберем на примерах: 1. Имеем ГРПШ вх.0,6МПа/вых.0,3. На выходе газопровод среднего давления. Рабочее давление после ГРПШ (настройка регулятора давления) пусть будет 0,3 МПа, в таком случае срабатывание ПЗК 1,25*0,3=0,375МПа. Категория при этом остается "среднее давление"? ведь давление при неисправности реглятора давления превысит 0,3МПа Расчетное давление (расчет на прочность) будет в таком случае какое? Столкнулась с тем, что в разных регионах по-разному к этому относятся. В некоторых (Рязань) чётко следят, чтобы на выходе из ШРП давление настройки не превышало х * 1,25 = 3000 Па, х = 2400 (или 0,24 МПа для среднего). Но в большинстве (считаю это правильным) спокойно настраивают на 3000 и 0,3.
|
|
|
|
|
7.5.2014, 7:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137

|
Цитата(antipod66 @ 6.5.2014, 23:57)  я ещё больше запутался, давайте разберем на примерах: 1. Имеем ГРПШ вх.0,6МПа/вых.0,3. На выходе газопровод среднего давления. Рабочее давление после ГРПШ (настройка регулятора давления) пусть будет 0,3 МПа, в таком случае срабатывание ПЗК 1,25*0,3=0,375МПа. Категория при этом остается "среднее давление"? ведь давление при неисправности реглятора давления превысит 0,3МПа Расчетное давление (расчет на прочность) будет в таком случае какое? А что вы рассчитываете?
|
|
|
|
|
7.5.2014, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74774

|
Изначально вопрос такой на территории ГПЗ пришла к нам труба с топливным газом для печей от технологии от сепаратора, на нем стоит ППК, уставка 1,6 МПа. То есть этой линии Ррасч.=1,6МПа, а рабочее 1,2 МПа. Вот и думаем теперь по каким нормам водить. По ГС или по технологическим. Но вопрос такой и раньше был, решил разобраться в целом. может ли расчетное давление (расчет на прочность) выходить за пределы категории.
|
|
|
|
|
  |