Naigel
сообщение 5.5.2014, 10:40
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 5.8.2013
Пользователь №: 201254



Добрый день! Я дилетант, строго не судите.В ИТП стоит регулятор перепада давления на вводе перед элеваторным узлом,после отключения отопления начала прыгать стрелка манометра( работает только ГВС).Что делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 5.5.2014, 10:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Схему узла покажите. А так же где находится манометр с прыгающей стрелкой

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Naigel
сообщение 5.5.2014, 11:13
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 5.8.2013
Пользователь №: 201254



Перед регулятором и после.Две трубки для перепада давления стоят(подача,обратка),на них тоже манометры.

Прыгают стрелки всех манометров от ввода до обратки в ИТП.Если перекрыть манометр на импульсной трубке,всё затихает,но и клапан закрывается.Регулятор после себя Polna ZSN.

Сообщение отредактировал Naigel - 5.5.2014, 11:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 5.5.2014, 12:09
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



ГВС какая?
Так РПД или после себя?
Схему б.
Регулятор и на гвс и на отопление или только на отопление?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Naigel
сообщение 5.5.2014, 12:26
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 5.8.2013
Пользователь №: 201254



Регулятор на все .Элеваторный узел с клапанами и приводами на ГВС,отпление.....Регулятор после себя Polna ZSN.Схемы нема (
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 5.5.2014, 12:37
Сообщение #6


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(Naigel @ 5.5.2014, 13:26) *
Элеваторный узел с клапанами и приводами на ГВС,

Них не понял...
опиши последовательно или хоть от руки нарисуй да сфоткай, чё прям элеватор на гвс чтоль?
гвс то через т/о или открытая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 5.5.2014, 12:45
Сообщение #7


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50419
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Давление в системе ГВС резко падает при открывании крана - вот и перепадник дёргается, закройте импульс на подачу, а ещё лучше свяжите с атмосферой, если давления для системы ГВС допустимые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kyza67
сообщение 5.5.2014, 13:02
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306



Ответ: клапан работает вне зоны регулирования, при отключении отопления Kv клапана упало до граничной черты. Теперь РПД будет работать как двухпозиционный рег. Что делать- клапан переразмерен, менять на меньший.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 5.5.2014, 13:05
Сообщение #9


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(HeatServ @ 5.5.2014, 13:45) *
Давление в системе ГВС резко падает при открывании крана - вот и перепадник дёргается, закройте импульс на подачу, а ещё лучше свяжите с атмосферой, если давления для системы ГВС допустимые.

если допустимое, то вообще перекрыть его и в байпас на гвс*
думаю на нужды только гвс он переразмерен, надо было на гвс свой ставить
*P.S. по нормам запрещено, но в С-Пб пропускают пломбированный байпас РД

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 5.5.2014, 13:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 5.5.2014, 21:21
Сообщение #10


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50419
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(ivan-l-ing @ 5.5.2014, 13:05) *
если допустимое, то вообще перекрыть его и в байпас на гвс*
думаю на нужды только гвс он переразмерен, надо было на гвс свой ставить
*P.S. по нормам запрещено, но в С-Пб пропускают пломбированный байпас РД
Если сбросить импульс с подачи, то он просто откроется и всё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 6.5.2014, 1:08
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Регулятор ГВС есть? ЕСли есть - какой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Naigel
сообщение 6.5.2014, 10:22
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 5.8.2013
Пользователь №: 201254



Вчера вечером все нормализовалось,не пойму.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 6.5.2014, 10:55
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Воздушить, воздушить и ещё раз воздушить!
Это первое, что необходимо делать в таких случаях.
Воздух мог быть и в трубах и в импульсных линиях.
Теперь его видимо унесло и всё успокоилось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 11:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных