Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Пропускная способность канализации, Расчет
Тимур-Калуга
сообщение 5.5.2014, 18:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 5.11.2013
Пользователь №: 211752



Доброго времени суток, коллеги.

Не могу найти пример расчета или формулы для нахождения пропускной способности труб канализации и взываю Вас протянуть руку помощи!
Дело в том, что имеется 2 трубопровода ПЭ Ду90, которые под напором подают канализац. стоки от КНС тепловым сетям.
2 насоса по 25 м3.
Мне необходимо показать, что стоков слишком много, чтобы передать их через существующие сети и необходимо увеличение.

Буду благодарен за любую полезную информацию.
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
batrysh
сообщение 5.5.2014, 19:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 246
Регистрация: 14.6.2010
Из: СПб
Пользователь №: 61096



Цитата
Дело в том, что имеется 2 трубопровода ПЭ Ду90, которые под напором подают канализац. стоки от КНС тепловым сетям.
2 насоса по 25 м3.


У вас напорный режим, значит пропускная способность проверяется так же как и для обычных водопроводных труб. Определяйте скорость и потери и делайте вывод способны ли такой расход с такими потерями обеспечить вам ваши насосы.

СП 32.13330.2012 5.2 Гидравлический расчет канализационных сетей
5.2.2 Гидравлический расчет напорных канализационных трубопроводов следует производить согласно СП 31.13330

СНиП 2.04.02-84*
Приложение 10
Обязательное
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТРУБОПРОВОДОВ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тимур-Калуга
сообщение 6.5.2014, 8:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 5.11.2013
Пользователь №: 211752



Цитата(batrysh @ 5.5.2014, 20:21) *
У вас напорный режим, значит пропускная способность проверяется так же как и для обычных водопроводных труб. Определяйте скорость и потери и делайте вывод способны ли такой расход с такими потерями обеспечить вам ваши насосы.

СП 32.13330.2012 5.2 Гидравлический расчет канализационных сетей
5.2.2 Гидравлический расчет напорных канализационных трубопроводов следует производить согласно СП 31.13330

СНиП 2.04.02-84*
Приложение 10
Обязательное
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТРУБОПРОВОДОВ



Спасибо, буду пробовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 6.5.2014, 15:25
Сообщение #4


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(batrysh @ 5.5.2014, 19:21) *
пропускная способность проверяется так же как и для обычных водопроводных труб. Определяйте скорость и потери

и с учетом геометрической высоты подъема Вы должны получить приблизительно такие результаты
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.jpg ( 122,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 13:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных