Цитата
Дело в том, что имеется 2 трубопровода ПЭ Ду90, которые под напором подают канализац. стоки от КНС тепловым сетям.
2 насоса по 25 м3.
У вас напорный режим, значит пропускная способность проверяется так же как и для обычных водопроводных труб. Определяйте скорость и потери и делайте вывод способны ли такой расход с такими потерями обеспечить вам ваши насосы.
СП 32.13330.2012 5.2 Гидравлический расчет канализационных сетей
5.2.2 Гидравлический расчет напорных канализационных трубопроводов следует производить согласно СП 31.13330
СНиП 2.04.02-84*
Приложение 10
Обязательное
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТРУБОПРОВОДОВ