> Хоз-питьевое и противопожарное водоснабжение административно-бытовой комплекс с мастерскими
alexhorse
сообщение 7.5.2014, 23:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39147



Всем привет. Был себе такой вот комплекс на окраине города (300тыс. жит. в городе). До ближайшего водопровода 800м. Если у этого объекта и был водопровод - то технический и какие нужды покрывал - история умалчивает. И вот решили его добрые заки воскресить под свои нужды. Деньжыща собирают, водопровод тянуть хотят. Но вот неувязочка то по нормам нашинским...

Ни тебе более 200м если объединяешь с противопожарным...
И хотел было я, добрый молодец, обойти сии нормы проклятые.... да и проложить как меньше 100мм питьевого.... Но и тут бусурманы-нормисты вмешалися. Не дадим тебе, окаянный, одной веткой вести, деньги заковские спасти... Так как ежели и надумаешь ты вести 800м ф100мм одной веткой, не бывать резервуарам/ёмкостям под противопожарные нужды при таком ко-ве жителей города...

Добры люди, помогите и мне объясните. По каким же тогда мать их нормам сий объект в суровое СССР-е время существовал с противопожарными резервуаром и открытым водоемом?!

Кратко: город на 300тыс. чел., до водопровода 800м. Заки хотят (умоляют слезно) чтоб без фанатического кольцевания. Да и кольцевать там сложно, так как бывший промышленный район. Разве что в 2 трубы тянуть. Но тогда объясните как в таком случае вода не будет застаиваться, если такое "кольцевание" почти что одна труба - какое ж там движение воды будет, если между трубами будет 1-1.5м?

Если можно - проблему нужно решить в 1 трубу. Как я понимаю, если представить ее как только на хоз-пит. и до 100мм - то можно. Тогда отдельно с пожарниками решать вопрос, так?

Спасибо всем за внимание и спокойного сна. И конечно хорошего настроения перед праздниками и выходными!!! clap.gif

Сообщение отредактировал alexhorse - 8.5.2014, 0:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexhorse
сообщение 10.5.2014, 14:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39147



Друзья! Имейте совесть! Отзовитесь sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexhorse
сообщение 10.5.2014, 22:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39147



помогите!!! bang.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 11.5.2014, 10:44
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Примечания:
1. Допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы):
населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек;
отдельно стоящих зданий любого назначения, расположенных вне населенных пунктов, при отсутствии хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, обеспечивающего требуемый нормами расход воды на наружное противопожарное водоснабжение;
зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное противопожарное водоснабжение не более 10 л/с;
1- и 2-этажных зданий любого назначения при площади застройки не более площади пожарного отсека, допускаемой нормами для таких зданий.


и что, ни один пункт не подходит?

делайте два резервуара противопожарных рядом со зданием....будет ли это дешевле, чем тянуть водопровод в две нитки?

Сообщение отредактировал Водяной - 11.5.2014, 10:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexhorse
сообщение 11.5.2014, 14:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39147



Цитата(Водяной @ 11.5.2014, 10:44) *
Примечания:
1. Допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы):
населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек;
отдельно стоящих зданий любого назначения, расположенных вне населенных пунктов, при отсутствии хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, обеспечивающего требуемый нормами расход воды на наружное противопожарное водоснабжение;
зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное противопожарное водоснабжение не более 10 л/с;
1- и 2-этажных зданий любого назначения при площади застройки не более площади пожарного отсека, допускаемой нормами для таких зданий.


и что, ни один пункт не подходит?

делайте два резервуара противопожарных рядом со зданием....будет ли это дешевле, чем тянуть водопровод в две нитки?

В том то и дело.
- населен пункт 300тыс
- здание на окраине города, но все ж на его территории. дело в том, что хотят тянуть водопровод, но в 1 ветку
- расход воды на тушение (если я правильно выбрал):
а) для мастерских получается 10л/с (категория Г, II, шириной больше 60м, 5.5 тыс.м3);
б) админздание ведь по таблице как общественное? или можно как производственное совместно со складом? между складом и админзд. 14м разрыв. 15л/с получается для админздания (если как общественное: 2 эт, 9 тыс. м3)
- что такое "площади пожарного отсека, допускаемой нормами для таких зданий"

Подскажите по подземным резервуарам. Только ТП 901-4-63.83? Если принимать резервуары, то на 3 часа тушения пожара получается объем = 3часа*3600с*15л/с/1000=162м3

Сообщение отредактировал alexhorse - 11.5.2014, 14:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexhorse
сообщение 11.5.2014, 15:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39147



2. Есть ли примеры проектов по пластиковым резервуарам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 11.5.2014, 16:04
Сообщение #7


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



по категории здания - это к архитекторам...вы не должны определять функциональное назначение...это не ваш раздел и не ваши правила...
про "площади пожарного отсека, допускаемой нормами для таких зданий" - опять же к ним...

обратитесь в водоканал...что они написали в ТУ? они должны были дать обременение на закольцовку района строительства здания, либо написать, что дают расход без пожарного...тогда вы делаете два пластиковых резервуара без всего (без обвязки) и всё...

мы километровые закольцовки укладываем, если в районе тоска с водой и с пожарными расходами...водоканал прописывает в ТУ и не принимает сети без закольцовок... они хозяева сетей и должны заботиться о своём хозяйстве...

если у них здание стояло без наружного пожаротушения - это нарушение законодательства РФ...хотя, мы не знаем подробностей...

Сообщение отредактировал Водяной - 11.5.2014, 16:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 15:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных