	 |  управление мощностью охлаждения/ обогрева |  |  |  
	
		|  | 
				  8.5.2014, 3:23 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 3
 Регистрация: 5.5.2014
 Пользователь №: 232595
 
 
 
  
 | 
				Имеется руфтоп,  установлено 4 эффективных  спаренных  спиральных компрессора Copeland Scroll, паспортная мощ по холоду 75 кВт. Фреон R 22. На обогрев используются газовые горелки. Гарантийный срок истек. Имеем опыт в автоматизации и вентиляции. По холодильной части большой опыт монтажа.А теперь вопросы:
 - возможно ли (и как) переоборудовать систему для работы на тепло зимой к примеру до 0 или -5 С. Смотрел аналогичные системы на 22 фреоне дают коэф. до 2.5-3.0
 - возможна ли регулировка оборов имеющегося компрессора с применением ПЧТ. Смотрел предидущие темы ничего интересного, может кто то уже химичил похожее.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.5.2014, 6:24 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4344
 Регистрация: 10.3.2010
 Из: Зеленоград
 Пользователь №: 48108
 
 
 
  
 | 
				Спиральники старые (R22), регулировка оборотов для тех моделей была запрещена. Да и сейчас не особо приветствуется, в основном только "вверх". Реверс системы "на тепло" теоретически возможен, но для этого придется снести практически весь фреоновый контур, во всяком случае ТРВ и фильтры точно, + желательно изменить диаметры трубопроводов. Надежности это не прибавит, дешевле газа не будет.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.5.2014, 8:42 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1697
 Регистрация: 17.7.2007
 Из: Msk
 Пользователь №: 10062
 
 
 
  
 | 
				Для обогрева еще надо установить отделители жидкости в каждый контур.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.5.2014, 2:02 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 3
 Регистрация: 5.5.2014
 Пользователь №: 232595
 
 
 
  
 | 
				Предпологается использовать фреон на тепло при наружных температурах до -5, а то и до 0С, в Одессе температура очень редко опускается ниже -5, соответственно догреваться газом при более низких температурах. Расчет такой из одного м3 газа грубо получается 8кВт тепла, при нынешней цене 4450.00 грн./ 1т.м3, получаем 1кВт = 0.56 грн. При работе фреоновой системы на тепло получаем: исх.коэф. = 2.5. 1кВт эл.эн.= 1.23 грн. с учетом коэф. имеем 1кВт эл.эн.= 1.23 грн./2.5 = 0.49 грн. В итоге имеем  15% экономии. И это пока не поднимут в очередной раз цену на газ.А что может дать подъем оборово компрессора?
 По поводу переделки системы: замена труб не пугает, в руфтопе все это рядом, вопрос как их правильно подобрать, насколько мне позволяют познания требуется еще где то воткнуть 4-х ходовой клапан. На сколько можно применить в данной ситуации схему обычного кондиционера с обогревом?
 Предлагаю присоединться к обсуждению опытных холодильщиков, ведь наступает эра энергосбережения, а в переходный период данный вариант доработки руфтопов может сэкономить не мало средств, тем более такого оборудования в Украине задействовано не мало.
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.5.2014, 20:58 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 211
 Регистрация: 2.2.2010
 Пользователь №: 45710
 
 
 
  
 | 
				Там наверно 2 контура к переделке.Я бы возможно использовал деньги планируемые на это сомнительное мероприятие использовать для установки солнечных элементов - Одесса же южный город.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.5.2014, 14:14 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 4
 Регистрация: 27.5.2014
 Пользователь №: 234885
 
 
 
  
 | 
				Подскажите пожалуйста,в помещение была сделана вентиляция,сейчас это помещение разбили на бутики,бизнес-центры, и в некоторых душно,а в некоторых холодно,как можно устранить эту проблему?На улице им установили чиллер,мы думаем либо второй теплообменник ставить для охлаждения,либо фанкойл с дренажом,что посоветуете?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.5.2014, 14:57 |  
		| 
 А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 22473
 Регистрация: 9.6.2006
 Из: Самара, Димитровград
 Пользователь №: 3117
 
 
 
  
 | 
				1. Сбор данных /что,  каких помещениях/2. Проект. Пусть эскизный, но с расчётами теплопоступлений и потребных воздухообменов.
 3. Подбор оборудования для реконструкции.
 4. Реконструкция.
 
 Можете попробовать "методом мучительных проб", всё равно придёт на указанный путь.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.5.2014, 15:32 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 4
 Регистрация: 27.5.2014
 Пользователь №: 234885
 
 
 
  
 | 
				Дело в том,что не мы им вентиляцию делали,и им нужен вариант что-то из серии "ДЕШЕВО И СЕРДИТО",и расчетов нет никаких,предположительный 4-5 кратный воздухообмен.Что лучше установить?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.5.2014, 15:43 |  
		| 
 А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 22473
 Регистрация: 9.6.2006
 Из: Самара, Димитровград
 Пользователь №: 3117
 
 
 
  
 | 
				А расчёты делать Вам. Чтобы вышло сердито. Собирать данные и считать.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 