Здравствуйте. При проектировании системы холодного и горячего водоснабжения в 16 этажном доме в качестве материала труб использую полипропилен. Система холодного водоснабжения однозонная с нижней разводкой, система горячего водоснабжения также однозонная с нижней разводкой, кольцующая перемычка прокладывается на чердаке. Возникли следующие вопросы: 1) полипропилен стоит брать только для стояков или еще в качестве магистральных трубопроводов? 2) необходимо ли брать полипропиленовые трубы, армированные стекловолокном? 3) если я возьму полипропиленовые трубы, армированные стекловолокном, то нужно ли в подвале и на чердаке устраивать пожарные краны? (полипропилен умеренновоспламеняемый, в СНиПе 2.04.01-85 п. 6.12 написано: при наличии наличии сгораемых материалов, необходимо устанавливать в технических этажах и на чердаках пожарные краны)
|
|
|
|
|
11.5.2014, 20:00
|
Отдыхающий
Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392

|
Цитата(evgen-2010 @ 11.5.2014, 18:46)  1) полипропилен стоит брать только для стояков или еще в качестве магистральных трубопроводов? Как пожелаете, про температурные расширения не забывайте. Ну и диметры ваших лежаков к размерному ряду приложить бы. Если диаметрами этими магазины богаты, то почему бы и нет. Цитата(evgen-2010 @ 11.5.2014, 18:46)  2) необходимо ли брать полипропиленовые трубы, армированные стекловолокном? Для ГВС однозначно, а то у вас после запуска системы такой Абстрактный экспрессионизм получиться (от температурных расширений) или кубизм от П-образных компенсаторов. Цитата(evgen-2010 @ 11.5.2014, 18:46)  3) если я возьму полипропиленовые трубы, армированные стекловолокном, то нужно ли в подвале и на чердаке устраивать пожарные краны? (полипропилен умеренновоспламеняемый, в СНиПе 2.04.01-85 п. 6.12 написано: при наличии наличии сгораемых материалов, необходимо устанавливать в технических этажах и на чердаках пожарные краны) Пожарку на полипропилен вешать нельзя. Я не то чтобы спец, посмотрел указанный вами пункт. А при чем тут армирование стекловолокном? Если идти этой логикой то да, у вас там также должны быть сгораемые провода и канализация. Через гаражи подземные и прочие помещения пожароопасные кидать Пластик тоже нельзя.
|
|
|
|
|
11.5.2014, 20:25
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.4.2014
Пользователь №: 231984

|
Цитата Пожарку на полипропилен вешать нельзя. Это понятно. Противопожарный трубопровод запроектирован из стальных труб. Тут вопрос в том, что нужно ли этот противопожарный трубопровод вытягивать еще и на чердак, для установки там противопожарного крана? (противопожарный трубопровод заканчивается на 16 этаже, запроектировано 2 стояка с кольцующей перемычкой на 16 этаже у потолка) Цитата А при чем тут армирование стекловолокном? Если не армировать стекловолокном, то полипропиленовый трубопровод получится же умеренногорючий и тогда точно нужны будут противопожарные краны если я не ошибаюсь? Цитата Как пожелаете, про температурные расширения не забывайте. Ну и диметры ваших лежаков к размерному ряду приложить бы. Если диаметрами этими магазины богаты, то почему бы и нет. Диаметры от 40 до 90 мм
Сообщение отредактировал evgen-2010 - 11.5.2014, 20:25
|
|
|
|
|
12.5.2014, 23:14
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.4.2014
Пользователь №: 231984

|
Друзья, помогите!)
|
|
|
|
|
13.5.2014, 6:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(evgen-2010 @ 12.5.2014, 0:25)  Если не армировать стекловолокном, то полипропиленовый трубопровод получится же умеренногорючий и тогда точно нужны будут противопожарные краны если я не ошибаюсь? Вы когда-нибудь трубу армированную стекловолокном видели? Посмотрите. Глядишь и дурные вопросы сами отпадут. От армирования ничего не меняется. Кроме коэффициента удлинения при нагреве...
|
|
|
|
|
13.5.2014, 7:45
|
Отдыхающий
Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392

|
Цитата(evgen-2010 @ 11.5.2014, 21:25)  Если не армировать стекловолокном, то полипропиленовый трубопровод получится же умеренногорючий Тут прокомментирую предыдущего оратора. Полипропилен армированный стекловолокном отличаеться только наличием стекловолокна по периметру трубы (как правило в толщине стенки трубы), тоесть с виду, на ощупь а также по применяемому материалу это точно такаяже труба, и горит думаю примерно также (не поджигал) Стекловолокно закладывается для уменьшения температурных расширений, трубу армированную стекловолокном как правило применяют для ГВС, а для отопления армированную алюминиевой фольгой. PS Никто в ручную ничего не армирует) они такие с рождения. Цитата(evgen-2010 @ 11.5.2014, 21:25)  Диаметры от 40 до 90 мм Обратите внимание на то что ПП труба идет по наружному диаметру. Толщины у стенок ПП труб достаточно приличные. Но в указанных вами диаметрах никаких проблем не вижу, абсолютно стандартные складские позиции у большинства поставщиков.
Сообщение отредактировал Karrimdra - 13.5.2014, 7:46
|
|
|
|
|
13.5.2014, 20:03
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.4.2014
Пользователь №: 231984

|
Цитата Вы когда-нибудь трубу армированную стекловолокном видели? Посмотрите. Глядишь и дурные вопросы сами отпадут. От армирования ничего не меняется. Кроме коэффициента удлинения при нагреве... У обычных полипропиленовых труб большой коэффициент удлинения, поэтому хотел взять трубу, армированную стекловолокном. Кольцующая перемычка ГВС у меня проходит по чердаку, поэтому и возник такой вопрос про горение. Вы так и не ответили на вопрос, нужен ли пожарный кран на чердаке или нет. Цитата PS Никто в ручную ничего не армирует) они такие с рождения. Это понятно
|
|
|
|
|
14.5.2014, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(evgen-2010 @ 14.5.2014, 0:03)  У обычных полипропиленовых труб большой коэффициент удлинения, поэтому хотел взять трубу, армированную стекловолокном. Кольцующая перемычка ГВС у меня проходит по чердаку, поэтому и возник такой вопрос про горение. Вы так и не ответили на вопрос, нужен ли пожарный кран на чердаке или нет.
Это понятно А чего именно тогда не понятно? Труба армированная стекловолокном в плане горючести от обычной не армированной ничем не отличается. И для пожарного трубопровода вообще говоря не годится.
|
|
|
|
|
14.5.2014, 16:52
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.4.2014
Пользователь №: 231984

|
Цитата А чего именно тогда не понятно? Труба армированная стекловолокном в плане горючести от обычной не армированной ничем не отличается. И для пожарного трубопровода вообще говоря не годится. В доме раздельная система хоз.пита и противопожарки. Противопожарка - 2 стояка из стали. Стояки противопожарки заканчиваются на 16-ом этаже и они объединены у потолка перемычкой. На чердаке проходит кольцующая перемычка ГВС из полипропилена. Вопрос такой: нужно ли в плане пожарной безопасности выводить противопожарные стояки еще и на чердак, чтобы в случае чего тушить там пожар из этого крана? или кран не обязательно выводить?
|
|
|
|
|
15.5.2014, 20:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 246
Регистрация: 14.6.2010
Из: СПб
Пользователь №: 61096

|
СП 10.13130.2009 п.4.1.12 П р и м е ч а н и я: 1. Установку пожарных кранов в технических этажах, на чердаках и в техподпольях следует предусматривать при наличии в них сгораемых материалов и конструкций.
Конечно если ваши трубы на чердаке из сгораемых материалов - то вы попадаете как раз под это примечание.
Но если на вашем чердаке кроме вашей перемычки ГВС больше гореть нечему, то ставить там ПК нет смысла: 1. От чего загорится ваша труба? 2. Если труба загорится - то ГВС пожар и потушит.
Сообщение отредактировал batrysh - 15.5.2014, 21:06
|
|
|
|
|
16.5.2014, 23:42
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.4.2014
Пользователь №: 231984

|
Возник вопрос по поводу установки компенсаторов на ГВС. Нужны ли они в жилом доме? или система ГВС "может ходить"?
|
|
|
|
|
17.5.2014, 9:17
|
Отдыхающий
Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392

|
Цитата(evgen-2010 @ 17.5.2014, 0:42)  Возник вопрос по поводу установки компенсаторов на ГВС. Нужны ли они в жилом доме? или система ГВС "может ходить"? Компенсаторы нужны везде где температурное расширение большое и компенсировать его нечем (поворотов нет и прочего). У вас трубы погнет и крепления вырвет без компенсаторов, смотрите прямые участки, на сколько расширяться и прикидывайте надо или нет.
|
|
|
|
|
16.9.2015, 12:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360

|
Тоже вот озадачился этим вопросом, сделал стояки из оцинковки по ТЗ, заказчик хочет полипропилен на стояки а гвс прямо из ИТП полипропиленом тянуть, готов даже ТЗ переписать, но уж очень не хочется переделывать ничего)))
7.1.3 В объединенных системах противопожарного водоснабжения трубопроводы, предназначенные для подачи воды на пожаротушение, вводы и сети водопровода в подвалах, чердаках, технических этажах, противопожарные стояки и т.п., следует выполнять из металлических труб (кроме чугунных), а также из полимерных материалов, имеющих пожарный сертификат, а стояки и квартирные разводки, подающие воду на хозяйственно-питьевые нужды, в соответствии с 7.1.1.
системы у меня раздельные, пожаротушение отдельной линией от насосной, но ведь на стояках хоз-питьевого водоснабжения установлены устройства внутриквартирного пожаротушения, можно ли эту систему рассмотреть как объединенную???
|
|
|
|
|
16.9.2015, 14:36
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 16.9.2015
Пользователь №: 277898

|
Разницы между трубами особо нету.
|
|
|
|
|
22.9.2015, 17:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 2.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17254

|
Цитата(Karrimdra @ 17.5.2014, 9:17)  Компенсаторы нужны везде где температурное расширение большое и компенсировать его нечем (поворотов нет и прочего).
У вас трубы погнет и крепления вырвет без компенсаторов, смотрите прямые участки, на сколько расширяться и прикидывайте надо или нет. При этом надо заметить, что на холодной воде компенсаторы даже важней, чем на горячей, т.к. на горячей воде трубы только погнёт и вырвет, а на холодной может и порвать, т.к. трубу температурные напряжения начнут растягивать.
|
|
|
|
|
22.9.2015, 19:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
на ХС пп труба еще краны ломает (обычные, не пп), резьбу отрывает.
|
|
|
|
|
23.9.2015, 8:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360

|
Вот какая фантастическая мысль пришла мне в голову))) А в каждом жилом доме выше 12эт стояк В2(стальной) закольцован со стояком В1(допустим ПП), что если в случае пожара на каком либо из этажей прогорит стояк В1, который закольцован с В2??? как поведет себя система В2 при пуске пожарных насосов???? Я предполагаю что при пуске пожарных насосов будет постоянно открытый трубопровод (прогоревший стояк В1), через него будет постоянно теч, и давление при открытие ПК может быть меньше требуемого(или нормативного)...
вот хочется понять как поведет себя такая система при пожаре и нужно ли предпринимать какие нибудь мероприятия. Или такое вариант в принципе не возможен???
Сообщение отредактировал iampix - 23.9.2015, 9:08
|
|
|
|
|
23.9.2015, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546

|
а разьве на пластиковые стояки не ставят протпож муфты? И разьве пластик на обьединёнку ставят? при падении давления будет постоянно молотить пож насос... и будет лить из крана и из прогоревшего стояка
Сообщение отредактировал PesPes - 23.9.2015, 10:17
|
|
|
|
|
23.9.2015, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360

|
Цитата(PesPes @ 23.9.2015, 10:15)  а разьве на пластиковые стояки не ставят протпож муфты? И разьве пластик на обьединёнку ставят? при падении давления будет постоянно молотить пож насос... и будет лить из крана и из прогоревшего стояка я почему то всегда думал что такая система называется раздельной, В2 и В1 кольцуются конечно м/у собой да и ввод один, хотя может и ошибался всегда. да и муфты в описанной ситуации никакой роли не сыграли бы я думаю.
|
|
|
|
|
9.10.2015, 14:50
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 7.10.2015
Из: Белгородская область, г.Шебекино
Пользователь №: 279617

|
Недавно видел в ютьюбе видео где проводили испытание различных труб под давлением - полипропилен первый взрывался, и гнуло его изрядно от температуры... имхо, я бы себе не поставил.
|
|
|
|
|
9.10.2015, 16:18
|
Думаю...
Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717

|
О, можно я до кучи тож вопрос задам!? На отопление обычно ставлю полипропилен армированный алюмнием. Ну кислородонепроницаемость и все такое. Но монтажники давеча мне тут зуб давали, что армированный стекловолокном тоже кислородонепроницаемый, и даже лучше, ибо не отслаивается. Кто-нибудь знает враки это или как?
|
|
|
|
|
9.10.2015, 17:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1645
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Цитата(dvortsov @ 9.10.2015, 16:18)  О, можно я до кучи тож вопрос задам!? На отопление обычно ставлю полипропилен армированный алюмнием. Ну кислородонепроницаемость и все такое. Но монтажники давеча мне тут зуб давали, что армированный стекловолокном тоже кислородонепроницаемый, и даже лучше, ибо не отслаивается. Кто-нибудь знает враки это или как? Даже со слоем EVON ППр будет кислородопроницаемым, но в пределах норм. Но такой слой встречал только на трубах из сшитого полиэтилена. Т.е. думаю, что враки. Если не смущает стиль изложения "для неспециалиста" читаните - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/47-ki...emost-trub.htmlСейчас вроде еще и нормы поменяли в сторону выгоды производителей ППтруб с армированием стекловолокном. Но очень уж скользко и мутно. До этого действовал СНИП -
_______________________________________1024_70____2.jpg ( 192,62 килобайт )
Кол-во скачиваний: 101по которому было нельзя, а сейчас одним росчерком пера "стало можно".
|
|
|
|
|
9.10.2015, 17:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(dvortsov @ 9.10.2015, 16:18)  О, можно я до кучи тож вопрос задам!? На отопление обычно ставлю полипропилен армированный алюмнием. Ну кислородонепроницаемость и все такое. Но монтажники давеча мне тут зуб давали, что армированный стекловолокном тоже кислородонепроницаемый, и даже лучше, ибо не отслаивается. Кто-нибудь знает враки это или как?
O2.JPG ( 107,94 килобайт )
Кол-во скачиваний: 83Вполне можете забирать зуб себе
|
|
|
|
|
10.10.2015, 21:30
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194

|
Цитата(iampix @ 16.9.2015, 12:02)  Тоже вот озадачился этим вопросом, сделал стояки из оцинковки по ТЗ, заказчик хочет полипропилен на стояки а гвс прямо из ИТП полипропиленом тянуть, готов даже ТЗ переписать, но уж очень не хочется переделывать ничего)))
7.1.3 В объединенных системах противопожарного водоснабжения трубопроводы, предназначенные для подачи воды на пожаротушение, вводы и сети водопровода в подвалах, чердаках, технических этажах, противопожарные стояки и т.п., следует выполнять из металлических труб (кроме чугунных), а также из полимерных материалов, имеющих пожарный сертификат, а стояки и квартирные разводки, подающие воду на хозяйственно-питьевые нужды, в соответствии с 7.1.1.
системы у меня раздельные, пожаротушение отдельной линией от насосной, но ведь на стояках хоз-питьевого водоснабжения установлены устройства внутриквартирного пожаротушения, можно ли эту систему рассмотреть как объединенную??? ПУВП не относится к системе пожаротушения В жилых квартирах на стояке холодного водоснабжения, в том числе с трубами из полимерных материалов, следует устанавливать кран первичного пожаротушения, к которому должен быть постоянно подсоединен шланг, не являющийся пожарным рукавом. Шланг должен иметь длину, обеспечивающую подачу воды в наиболее отдаленную точку квартиры. Кран следует устанавливать после домового счетчика холодной воды. Да он что бы тушить НО это все же не полноценная система пожаротушения поэтому ПУВП ставят и на пластиковые трубы.
|
|
|
|
|
10.10.2015, 23:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 1.4.2010
Пользователь №: 50014

|
Цитата(dvortsov @ 9.10.2015, 17:18)  На отопление обычно ставлю полипропилен армированный алюмнием. Это не те ли полипропиленовые трубы, которые перед сваркой паяльником надо спец. ножом зачищать, дабы этот самый аллюминий счистить? Как то попались такие мне в работе, конечно есть гемор с зачисткой, но они зато объективно крепче и с точки зрения пожаростойкости, пожалуй, лучше. Правда, фитинги, всё равно обычные, сгораемые ПП.
|
|
|
|
|
12.10.2015, 15:23
|
Думаю...
Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717

|
Цитата(B_master @ 11.10.2015, 6:49)  Это не те ли полипропиленовые трубы, которые перед сваркой паяльником надо спец. ножом зачищать, дабы этот самый аллюминий счистить? Как то попались такие мне в работе, конечно есть гемор с зачисткой, но они зато объективно крепче и с точки зрения пожаростойкости, пожалуй, лучше. Правда, фитинги, всё равно обычные, сгораемые ПП. Точно они. В основном в руководствах по монтажу только торцеватель фигурирует, но попадался мне даже у какого-то производителя специальный шаблон, который вдавливает внутреннюю часть трубы к наружной, так что алюминиевый слой полностью запаян с торца, чтобы расслоения не было. Млин, не могу найти где видел. Цитата(Ernestas @ 10.10.2015, 0:02)  Вполне можете забирать зуб себе  Да надобы за болтовню порожнюю. Токо они же монтажники, у них ключ разводной есть! А я им что - "вот тебе автокадом", да?!
Сообщение отредактировал dvortsov - 12.10.2015, 15:23
|
|
|
|
|
12.10.2015, 20:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 1.4.2010
Пользователь №: 50014

|
Да, шаблон вдавливающий - это для труг, где аллюм. слой находится в центре трубы, а там, где он находится ближе к нар. поверхности трубы (у меня были такие), там, действительно, нужен торцеватель. Вот тут он на фотке показан, кстати, статья достаточно приличная, понравилась мне классификация производителей ПП труб.
|
|
|
|
|
13.10.2015, 21:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1645
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Цитата(dvortsov @ 12.10.2015, 15:23)  Точно они. В основном в руководствах по монтажу только торцеватель фигурирует, но попадался мне даже у какого-то производителя специальный шаблон, который вдавливает внутреннюю часть трубы к наружной, так что алюминиевый слой полностью запаян с торца, чтобы расслоения не было. Млин, не могу найти где видел. Не "специальный шаблон", а специальная сварочная насадка. Может поможет министатья о сварке ППр, армированного алюминиевой фольгой по центру слоя стенки трубы - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/62-pr...ovye-truby.htmlОписание спецнасадки там есть. Торцевателя тоже.
|
|
|
|
|
15.10.2015, 6:05
|
Думаю...
Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717

|
Цитата(Inchin @ 14.10.2015, 4:54)  Не "специальный шаблон", а специальная сварочная насадка. Может поможет министатья о сварке ППр, армированного алюминиевой фольгой по центру слоя стенки трубы - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/62-pr...ovye-truby.htmlОписание спецнасадки там есть. Торцевателя тоже. Точно! У вас то я ее и видел. Спасибо. У меня статья даже в закладках. Надо бы эту свалку в браузере разобрать...
|
|
|
|
|
25.5.2016, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
По теме хотел бы еще раз спросить: нужен ли ВПВ (внутренний противопожарный водопровод) в подвалах, техподпольях и прочих технических помещениях жилых домов с полимерными трубами (класс горючети у всех вроде Г3-Г4)? Чем аргументировать отказ от ВПВ?
В подвалах с КУИ с категорией В2 тушить нужно только КУИ или целиком секцию? Пожаротушение с секции на секцию по подвалу разрешается (секции небольшие, но их много)?
Замечание ГАСН: "Согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности установку пожарных кранов в технических этажах и в техподпольях следует предусматривать при наличии в них сгораемых материалов и конструкций. В данном здании в подвальном и технических этажах применяются сгораемые материалы (тепловая изоляция трубопроводов, электрические провода и кабели, полипропиленовые и полиэтиленовые трубопроводы водопровода и канализации), при этом не выполнена установка пожарных кранов в указанных этажах (Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1, ст.86, ст. 106, СП 10.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности" п. 4.1.12, примечание 1)"
|
|
|
|
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|