> Сдача системы дымоудаления независимой испытательной лаборатории
ket
сообщение 13.5.2014, 13:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 16.1.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 5543



Добрый день, уважаемые специалисты.
Возник следующий вопрос при приемо-сдаточных испытаниях систем дымоудаления. Система ДУ имеет расход дымовых газов на вентиляторе 16320 куб.м/ч, клапан ДУ один, площадь живого сечения 0,29 кв.м. При запуске системы для сдачи пожарным были проведены замеры скоростей в клапане ДУ. После чего пожарный выдал замечание о несоотвествии скоростей и расходов воздуха с проектными значениями. Он считает,что скорость в клапане должна составлять v=16320/(3600*0,29)=15,6м/с. Реально зафиксированная скорость порядка 8 м/с. Я считаю,что понижение скорости и соответственно снижение расхода через клапан обуславливается тем,что плотность воздуха при 20С принимается равной 1,2 кг/куб.м, а плотность газов принятая при расчете 0,6 кг/куб.м.
В связи с этим, при испытании системы ДУ через клапан идет расход равный 8160 кубмб/ч, поэтому и скорости в сечении клапан снижены. Как объяснить пожарному,что скорости действительно низкие из-за разности плотностей? Или я не права? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cader
сообщение 13.5.2014, 20:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 5.6.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19463



см. НПБ 240-97
раздел 6 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ket
сообщение 14.5.2014, 11:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 16.1.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 5543



К сожалению, инспектор руководствуется ГОСТ Р 53300-2009, а там плотность нигде не фигурирует, поэтому он пишет отрицательное заключение. Что посоветуете делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 14.5.2014, 11:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



там же температура?

пусть проектировщик пересчитает на нормальные условия
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 14.5.2014, 20:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(ket @ 14.5.2014, 12:07) *
К сожалению, инспектор руководствуется ГОСТ Р 53300-2009, а там плотность нигде не фигурирует, поэтому он пишет отрицательное заключение. Что посоветуете делать?
В своих рассуждениях Вы не учитываете, что при разреженной среде снижается не только сопротивлении сети, но и давление развиваемое вентилятором.

Да при испытаниях в холодную в шахте отсутствует дымовая тяга. Да, за счет подсосов по высоте шахты характер изменения сопротивления сети более благоприятный при пожаре, чем при холодных испытаниях, но влияние этих факторов сильно не настолько, чтобы вызывать изменение объемного расхода в два раза. Поэтому инспектор в принципе прав.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sub4cus
сообщение 24.9.2015, 15:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 14.8.2012
Пользователь №: 159723



Подскажите. А замеры должны быть у открытого клапана? Как я понимаю, расчет основывается на нахождении значений у вентилятора с учетом всех подсосов!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 1:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных