> Z-образник без СТАРТА, Прочность, Н.О, Z-образный компенсатор, ответвление
max-energe
сообщение 13.5.2014, 16:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.10.2013
Пользователь №: 210488



Здравствуйте! Прошу помочь советом, рекомендациями, и просто кто-чем может.
Ситуация такова. Проектирование тепловой сети от тепловой камеры (ответвление).
Описание трассы: Тепловая сеть выходит из тепловой камеры на юг, проходит 26 метров, затем Z-образник до неподвижной опоры Н2
Перед тепловой камерой установлена щитовая Н1. Z-образник прокладываю в канале, т.к в этом месте тесновато.
Вопрос. Какой лучше способ применить? После камеры сразу идти в канале без компенсатора или установить СКУ, а затем еще одну неподвижку.
Прилагаю схемку и предварительный расчет Z-образника при 1-м варианте прокладки.
СТАРТА нет, расчет вручную, но как моменты посчитать, которые возникают в тепловой камере на ответвлении, не понимаю пока.
На что необходимо обратить внимание?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Z_________.png ( 113,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 13.5.2014, 17:03
Сообщение #2


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8434
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



1. Тепловая сеть бесканальная ППУ?
2. Н1 перед камерой? То есть все врезки за Н1 запроектированы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
max-energe
сообщение 13.5.2014, 17:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.10.2013
Пользователь №: 210488



Цитата(nik4t @ 13.5.2014, 18:03) *
1. Тепловая сеть бесканальная ППУ?
2. Н1 перед камерой? То есть все врезки за Н1 запроектированы?


1. Бесканальная в ППУ
2. Н1 перед камерой. Все врезки запроектированы. Прилагаю чертеж.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2.png ( 148,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Прикрепленный файл  1.png ( 128,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 13.5.2014, 17:25
Сообщение #4


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8434
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Если всё понял верно:
1. Н1 стоит на 159 трубе?
Стоит верно. Никаких СКУ не надо, все усилия от участка 159 трубы примет Н1.
2. Всё верно и хорошо, если на основном трубопроводе 426 где-то рядом с камерой есть своя Н.О.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
max-energe
сообщение 13.5.2014, 17:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.10.2013
Пользователь №: 210488



Цитата(nik4t @ 13.5.2014, 18:25) *
Если всё понял верно:
1. Н1 стоит на 159 трубе?
Стоит верно. Никаких СКУ не надо, все усилия от участка 159 трубы примет Н1.
2. Всё верно и хорошо, если на основном трубопроводе 426 где-то рядом с камерой есть своя Н.О.


1. Главная магистраль идет в тепловую камеру. Диаметр - 426 мм. Перед тепловой камерой на этой трубе (Т1, Т2) стоит неподвижная опора Н1.
Ответвления идет с диаметром 159 мм

Сообщение отредактировал max-energe - 13.5.2014, 17:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 13.5.2014, 17:33
Сообщение #6


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8434
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(max-energe @ 13.5.2014, 18:31) *
1. Н1 строит на 426 трубе. От нее отходит 2 ответвления. Одна 159 как раз.

от оно чё!
Тогда:
Н2а обязательна. Просто Н2а, как можно ближе к камере и никаких СКУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
max-energe
сообщение 13.5.2014, 17:48
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.10.2013
Пользователь №: 210488



Цитата(nik4t @ 13.5.2014, 18:33) *
от оно чё!
Тогда:
Н2а обязательна. Просто Н2а, как можно ближе к камере и никаких СКУ.

Спасибо. То есть как показано сейчас?
А если опора в камере будет располагаться, то в установке опоры Н2а нет необходимости?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  22222.png ( 18,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 13.5.2014, 17:58
Сообщение #8


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8434
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(max-energe @ 13.5.2014, 18:48) *
Спасибо. То есть как показано сейчас?

Да.
Цитата
А если опора в камере будет располагаться, то в установке опоры Н2а нет необходимости?

Нет, Н2а всё равно нужна, т.к. длина прямолинейного засыпанного (бесканального) ответвления после камеры должна быть максимум 8-10м. У Вас намного больше - ставьте Н2а или... П-образьте, Z-образьте раньше... после 8-10м от камеры...
Удачи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 9:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных