> Как расчитать в точке водопровода давления
ana.сh
сообщение 22.5.2014, 14:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 11.11.2010
Пользователь №: 80598



Здравствуйте!подскажите пожалуйста, я не знаю, как расчитать давление в точке сети. Сама сеть Ф280 подключается к водопроводу сущ., длина этого участка 900 м. и сеть идет к дому. Вот не доходя до дома надо в точке узнать давление, подскажите как? с чего начать, что для этого надо.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 22.5.2014, 14:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Сумбурная формулировка вопроса. Растолкуйте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ana.сh
сообщение 22.5.2014, 14:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 11.11.2010
Пользователь №: 80598



Есть сеть магистрального водопровода Ф280, проектируемая, которая идет вдоль дороги и к ней будут цеплять 3 квартала, но пока водопровод довели только до одного дома, самого дальнего ( это здание энергоцентра), сам этот энегоцентр просит, что какое давление будет на подходе к ним, если в точке присоединения к сущ сети водопровода - 25м, как и обычно дают по ТУ.... а у меня кроме длины и диаметра, есть еще расходы, но только на этот энергоцентр :
на Хоз. пит нужды, - 2.97 л/с
в том числе:
хол. вода -0.79 л/с
технологические нужды (подпитка тепловой сети)- 1.4 л/с
горяч. вода - 0.78 л/с
Пожаротуш. наружное- 20 л/с
Внут пожар. -10.4 л/с
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 22.5.2014, 15:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



"Нам бы схемку, аль чертеж... Так затеяли б вертеж!.. Ну а так - ищи сколь хочешь, черта лысого найдешь!"
Гидравлику считайте.

Сообщение отредактировал nagger - 22.5.2014, 15:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ana.сh
сообщение 22.5.2014, 16:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 11.11.2010
Пользователь №: 80598



Вот эта схема. Я указала в какой точке нужно. А как посчитать гидравлику, с чего начать?, подскажите начинающему проектировщику...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________________15.05.2014.dwg ( 2,08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ingener11
сообщение 22.5.2014, 16:38
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 20.7.2010
Пользователь №: 65365



Добрый день! Давление в точке подключения 25 м. Длина и диаметр вам известны. по таблицам гидравлического расчета по вашему расходу и диаметру определите гидравлический уклон i. Величина напора в требуемой точке: 25-i*L.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEGASANTEHNIK
сообщение 22.5.2014, 16:39
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 14.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 111725



Проектировщик, даже начинающий, должен был выполнить как минимум курсовую работу по наружным водопроводным сетям. Без расчёта гидравлики этот курсовик не выполнить.

По существу вопроса: не понял зачем определять давление по середине водопроводного ввода? А если Вы собираетесь на вводы другого здания вешать ещё абонентов, то мне кажется эта схема весьма сомнительной. Во всеволожском Водоканале не дураки сидят (вернее сидели, как сейчас - не знаю). Они Вам такое согласуют???
А вообще имеется определённый расход, диаметр, длина. Берёте таблицы Шевелёва и ищете потери напора по длине, вычитаете из гарантированного напора и вуаля.

Сообщение отредактировал MEGASANTEHNIK - 22.5.2014, 16:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ana.сh
сообщение 23.5.2014, 9:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 11.11.2010
Пользователь №: 80598



Спасибо всем большое за подсказку. я делала проект не по теме водоснабжения. Но так сложилось, что теперь буду проектировать водопровод... поэтому изучаю...
А еще вопрос, расход, который потечет по трубе Q = 2.97 +1.4+20+ 10.4 = 34.77 л/с ( я могу сложить расходы на хоз. пит. нужды, технологию и наруж и внут. пожаротушение и после этого по нему уже по таблицам определить i ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 23.5.2014, 9:43
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Абрамов Н.Н. Водоснабжение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEGASANTEHNIK
сообщение 23.5.2014, 9:55
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 14.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 111725



Цитата(ana.сh @ 23.5.2014, 10:31) *
Спасибо всем большое за подсказку. я делала проект не по теме водоснабжения. Но так сложилось, что теперь буду проектировать водопровод... поэтому изучаю...
А еще вопрос, расход, который потечет по трубе Q = 2.97 +1.4+20+ 10.4 = 34.77 л/с ( я могу сложить расходы на хоз. пит. нужды, технологию и наруж и внут. пожаротушение и после этого по нему уже по таблицам определить i ?

Складывается впечатление, что у Вас недостаточно базовых знаний по проектированию водоснабжения. Если это не Ваш профиль, то очень рискованно браться за проектирование. Вы об ответственности не думаете?
Вот вам предложили толковую книгу почитать - дерзайте. Научиться всему можно, но сложно научиться проетировать по форуму не имея в голове основ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 23.5.2014, 10:47
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(ana.сh @ 23.5.2014, 10:31) *
расход, который потечет по трубе Q = 2.97 +1.4+20+ 10.4 = 34.77 л/с

Каждая нитка двойного ввода должна быть рассчитана на пропуск 100% максимального суммарного расхода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 9:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных