> Кондиционирование сплит-системами помещения большого объема
Angel77
сообщение 25.5.2014, 10:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 22.4.2008
Пользователь №: 18026



Всем добрый день, Уважаемые специалисты!
Возможно Вы не оставите мой вопрос без внимания и поможете своими мнениями..

Имеется здание кинотеатра, старой постройки. Площадь помещения 300м2, высота здания 5 метров,137 посетителей максимум,окон нет.
Требуется сделать систему кондиционирования и вентиляции.

Места под венткамеру нет,имеется лишь чердак с выходом на него через обычный люк, денег у Заказчика тоже в обрез, т.к кинотеатр не в городе,а в районе.Центральное кондиционирование нет возможности сделать,т.к некуда установку ставить и денег в обрез.

Вопрос мой по поводу кондиционирования..с этим возникает проблема, Заказчик хочет повесить сплит-системы настенного типа по наружным стенам, каждая по 8 кВт мощности. Т.к зал заполняется очень редко, максимум 10-20 человек, то он хочет повесить пока 2 сплита настенника по 8 кВт.

Кассетный тип тоже рассматривался, но там высота 5 метров, будет ли эффективно охлаждение кассетниками?и поднимать кассетники на высоту 5 метров трудоемко.

Беспокоит вопрос если сплит-системы повесить на стенах выше уровня голов людей, примерно на высоте 3-3,5 метров и жалюзи направить горизонтально не будет ли им дуть на голову? и вообще какова эффективность охлаждения будет? Может кто-то сталкивался с подобной ситуацией?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.5.2014, 11:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



А вентиляция?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Angel77
сообщение 25.5.2014, 11:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 22.4.2008
Пользователь №: 18026



Вентиляция будет, рассчитана на сан.норму 20м3/ч на чел,без охлаждения. Возможности поставить блок охлаждения в приточку нет, т.к некуда ставить установку и есть лимит денег. Заказчик хочет обойтись более простым вариантом, т.к кинотеатр можно сказать существует на общественных началах.

В мыслях было сделать вентиляцию на сан.нормы, а тепловыделения "гасить" кондиционерами. Думала кассетный поставить,но высота 5-6метров, сложно монтировать,да и будет ли он на такой высоте эффективно охлаждать..

Вопрос в том, если поставить обычные сплиты на 8 кВт на высоту скажем 3,5 метра как это скажется на людях, будет ли дуть на голову.
Понятно,что были б деньги у Заказчика можно было сделать центр. кондиционирование, но в данном случае-это точно не вариант..надо что-то думать со сплитами.

Фото кинотеатра прилагаю)) Может кто подскажет вариант как лучше кондиционеры расположить


[attachment=87027:urLIuIQkhHM.jpg]

Сообщение отредактировал Angel77 - 25.5.2014, 11:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 25.5.2014, 12:24
Сообщение #4


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Я прошу меня простить, но если это реконструкция кинотеатра, то можно использовать старую венткамеру, она должна быть. И рассчитана на нехилые объёмы. Советские нормы были не шуточными.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Angel77
сообщение 25.5.2014, 13:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 22.4.2008
Пользователь №: 18026



Никаких старых воздуховодов уже нет,если какие-то системы и были то это всё уже спрятано под ремонтом.. И вопрос даже не в том есть ли венткамера,а в том, что не хотят тратиться на центральный кондиционер, кинотеатр в районном центре, на сеансах по 2 человека бывает.

И Заказчик все понимает,что супер кондиционирование он не получит исходя из своего бюджета))

У меня вопрос лишь в том,что будет если туда поставить на стены обычные сплиты на уровне выше головы людей, 3-3,5 метра на боковые стены.
Наверно, это глупые вопросы, но первый раз встречаюсь с кондиционированием такого высокого здания без возможности сделать центральное кондиционирование.

Может у кого-то была подобная ситуация, буду благодарна за мнения.



Сообщение отредактировал Angel77 - 25.5.2014, 13:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PaGal
сообщение 25.5.2014, 14:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 382
Регистрация: 5.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210



Извините за непрофессиональный совет, но вот такая мысль: если нет методики расчета, присядьте под обычный бытовой сплит "12" или "18", врубите его на макс и лопасти выровняйте горизонтально, его высота 2,5 примерно - разность высот будет та же. Я думаю все будет очень четко видно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Angel77
сообщение 25.5.2014, 14:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 22.4.2008
Пользователь №: 18026



Cпасибо за совет!попробую)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 26.5.2014, 8:45
Сообщение #8


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Делали кинотеатр в городе, стоят кассетники, сама была там, комфортно. Я бы советовала кассетники.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 26.5.2014, 10:27
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(ast @ 26.5.2014, 9:45) *
Делали кинотеатр в городе, стоят кассетники, сама была там, комфортно. Я бы советовала кассетники.

+1
5 метров, с лесов? Ехко!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Angel77
сообщение 26.5.2014, 10:59
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 22.4.2008
Пользователь №: 18026



Цитата(ast @ 26.5.2014, 5:45) *
Делали кинотеатр в городе, стоят кассетники, сама была там, комфортно. Я бы советовала кассетники.



а какая высота установки была? у меня 5 метров потолок и возможности опустить его вниз нет, т.к это реконструкция кинотеатра старого. И придется все кресла демонтировать чтобы на 5 метров залезть с этим кондиционером..

Думаю инверторные настенники придется ставить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 26.5.2014, 11:20
Сообщение #11


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Если получится струя со стороны затылка, огребёте проблем по самое "не балуй" с эффектом холодного дутья. Думайте, как организовать подачу с лица.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Angel77
сообщение 26.5.2014, 12:05
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 22.4.2008
Пользователь №: 18026



Цитата(Skaramush @ 26.5.2014, 9:20) *
Если получится струя со стороны затылка, огребёте проблем по самое "не балуй" с эффектом холодного дутья. Думайте, как организовать подачу с лица.


спасибо за совет! с лица сложно организовать,только сбоку. Там еще у наружных стен широкие проходы,т.е если я поставлю инверторные настенники выше голов людей по боковым наружным стенам ,самый холодный воздух будет на проход попадать.

Еще вопрос как лучше сплиты установить? пока будет устанавливаться 2 штуки, чтобы посмотреть эффект. Лучше их оба по одной стене расположить или на противоположных? по логике лучше на противоположных,чтобы максимально зал охладить

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 26.5.2014, 12:38
Сообщение #13


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Так поставьте консольные модели с двух сторон. Не настенник, а "напольно-потолочный". У него хорошая дальнобойность и плоская струя. Если у стен - можно направить струи вверх, чтобы исключить дутьё для ближних рядов.
В любом случае, нужно брать зал, брать подходящие по холоду модели, садиться и думать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Angel77
сообщение 26.5.2014, 12:57
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 22.4.2008
Пользователь №: 18026



Цитата(Skaramush @ 26.5.2014, 9:38) *
Так поставьте консольные модели с двух сторон. Не настенник, а "напольно-потолочный". У него хорошая дальнобойность и плоская струя. Если у стен - можно направить струи вверх, чтобы исключить дутьё для ближних рядов.
В любом случае, нужно брать зал, брать подходящие по холоду модели, садиться и думать.


о напольно-потолочном думала..на потолок его не прикрепить,высота 5 метров до подвесного, плюс потом метр до плиты,опускать на шпильках-не вариант. Это если только крепить его на какие-то кронштейны на стене.Но не особо это эстетично выглядеть думаю будет.. так что остановлюсь на настенных,струю вверх.

Спасибо за Ваши мнения rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 26.5.2014, 15:37
Сообщение #15


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Консоль, установленная на стену, даст ИМЕННО струю вверх. Дальнобойную и плоскую при большой ширине.
Посмотрите внимательно описание этих моделей, их можно ставить как на потолок горизонтально, так и у пола вертикально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 22:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных