> Помехоустойчивость сигнальных линий 220vac и 24vdc
Kontra
сообщение 29.5.2014, 7:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 235096



Здравствуйте всем.

Проектирую систему, работающую на ЖД. Кабели для DI сигналов, медь 0.9мм2, средняя длина каждого кабеля где-то 400м проложены вдоль путей в земле на глубине 1.2 метра, однако обстановка вокруг крайне неблагоприятная: вдоль путей же воздушные линии на 10 и 27кВ.
Посему встал вопрос: использовать для запитки DI 24в (с промреле, опасаюсь напрямую на контроллер заводить), или 220в (с промреле конечно и с запиткой через промежуточный транс)? Что будет надёжнее в плане защиты от наводок и ложных срабатываний DI?

Сообщение отредактировал Kontra - 29.5.2014, 7:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 29.5.2014, 7:32
Сообщение #2


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Я бы сделал 24В --- (пост.) с правильной реализацией схемотехники: экранированным кабелем (а лучше даже бронированным), со стороны контроллера экран напрямую заземлить на РЕ, со стороны датчиков заземлить через конденсатор (с соответствующими параметрами); плюс со стороны контроллера защита от мнгновенных скачков - варистором и индуктивностью (тоже с соответствующими параметрами). Ну и самые главные "грабли" при работе с длинными кабельными линиями - нужно учесть активное сопротивление и ёмкость кабеля и источника сигналов, дабы эти самые полезные сигналы не затухли на Ваших 400-х метрах... Думаю (на вскидку) сечение кабеля должно таки быть побольше чем 0,9мм кв.... Удачи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 29.5.2014, 7:42
Сообщение #3





Guest Forum






Я бы обратил внимания на защиту от наведенного электромагнитного импульса при ударе молнии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kontra
сообщение 29.5.2014, 7:49
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 235096



спасибо всем за ответы.

А почему всё-таки 24, а не 220?
Если рассматривать без защитной схемотехники, то у каких релюшек будет меньшая чувствительность к помехе? (Тип помех определить сложно, вероятнее всего импульсные одиночные)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 29.5.2014, 8:16
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(Kontra @ 29.5.2014, 7:49) *
спасибо всем за ответы.

А почему всё-таки 24, а не 220?
Если рассматривать без защитной схемотехники, то у каких релюшек будет меньшая чувствительность к помехе? (Тип помех определить сложно, вероятнее всего импульсные одиночные)

Какое напряжение используют в жд автоматике, такое и применяйте. для защиты от наведенных помех прокладывайте в стальной трубе, именно в стальной (ферромагнитный материал)

Сообщение отредактировал Kagamine Len - 29.5.2014, 8:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kontra
сообщение 29.5.2014, 8:32
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 235096



Цитата(Kagamine Len @ 29.5.2014, 8:16) *
Какое напряжение используют в жд автоматике, такое и применяйте. для защиты от наведенных помех прокладывайте в стальной трубе, именно в стальной (ферромагнитный материал)



Нет специальных правил для напряжения ЖД автоматики. На "дальнем конце" у меня простые сухие контакты, чем запитаю, то и будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 29.5.2014, 14:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Проще и надежнее было бы, если нет требования делать именно сигнальные линии, поставить на стороне сигналов модули удаленного сбора данных, которые преобразуют полученный сигнал в данные протокола, например, Modbus. А те самые 400метров проложить информационным кабелем. На стороне приема установить оборудование принимающее информацию от удаленных модулей по протколу и делает далее что необходимо (сигнализирует, обрабатывает, регулирует ...).
Также этот вариант будет тем дешевле чем большее кол-во сигналов требуется передать (в сравнении с прокладкой сигнальных линий, защитой от помех и т.п.).
Данные в цифре более устойчивы к помехам (по крайней мере испорченный пакет данных не будет содержать ложных данных, он просто будет отсеян как испорченный). Захотите - можете даже оптику проложить в качестве среды передачи.

Самый дешевый набор оборудования по моему варианту: модули (DI->RS485) витая пара (ПЛК с RS485). Протокол может быть Modbus RTU, MODBUS ASCI, ADAM, ОВЕН, ....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 29.5.2014, 14:40
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Цитата(Kontra @ 29.5.2014, 8:49) *
спасибо всем за ответы.

А почему всё-таки 24, а не 220?
Если рассматривать без защитной схемотехники, то у каких релюшек будет меньшая чувствительность к помехе? (Тип помех определить сложно, вероятнее всего импульсные одиночные)

С точки зрения обеспечения безопасности персонала лучше 24В, чем 220В. Если кабеля в земле, то наводки будут совсем незначительные (ИМХО). Наверное у ЖД должен свой СНИП быть? Ищите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kontra
сообщение 30.5.2014, 7:36
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 235096



Цитата(Chabol @ 29.5.2014, 14:20) *
Проще и надежнее было бы, если нет требования делать именно сигнальные линии, поставить на стороне сигналов модули удаленного сбора данных, которые преобразуют полученный сигнал в данные протокола, например, Modbus. А те самые 400метров проложить информационным кабелем. На стороне приема установить оборудование принимающее информацию от удаленных модулей по протколу и делает далее что необходимо (сигнализирует, обрабатывает, регулирует ...).
Также этот вариант будет тем дешевле чем большее кол-во сигналов требуется передать (в сравнении с прокладкой сигнальных линий, защитой от помех и т.п.).
Данные в цифре более устойчивы к помехам (по крайней мере испорченный пакет данных не будет содержать ложных данных, он просто будет отсеян как испорченный). Захотите - можете даже оптику проложить в качестве среды передачи.

Самый дешевый набор оборудования по моему варианту: модули (DI->RS485) витая пара (ПЛК с RS485). Протокол может быть Modbus RTU, MODBUS ASCI, ADAM, ОВЕН, ....


да, так и делаемsmile.gif
только терминал по сбору сигналов подводим не к каждой единице оборудования, а к группе, иначе накладно получается.
Так что до терминалов тянется оптика (где по километру, а где и по два) и от терминалов уже идут медные усы до окружающего оборудования. 400м это максимальная длина уса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 30.5.2014, 15:41
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Цитата
Нет специальных правил для напряжения ЖД автоматики. На "дальнем конце" у меня простые сухие контакты, чем запитаю, то и будет.


Так уж и нет? Как нет и такого термина "ж/д автоматика"
Смотрите требования к системам СЦБ и связи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kontra
сообщение 30.5.2014, 16:14
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 235096



Цитата(Pzotov @ 30.5.2014, 15:41) *
Так уж и нет? Как нет и такого термина "ж/д автоматика"
Смотрите требования к системам СЦБ и связи


прокладываемые кабели не относятся ни к СЦБ ни к связи. И место действия - Узбекистанsmile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 1.6.2014, 18:55
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Неужели прокладка прокладка кабеля а 400м дешевле модуля (12DI|8DO Modbus с питанием от 220В) за 3500р ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kontra
сообщение 2.6.2014, 11:17
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 235096



Цитата(Chabol @ 1.6.2014, 18:55) *
Неужели прокладка прокладка кабеля а 400м дешевле модуля (12DI|8DO Modbus с питанием от 220В) за 3500р ?


зависит от производителя модуля и от его параметров.
Ведь не только модуль на удалении стоит, там же: шкафчик к нему, блок питания, конвертор в оптику. И всё это хозяйство ещё и имеет температурный режим -30 +70.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 2.6.2014, 14:18
Сообщение #14


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1272
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(Chabol @ 1.6.2014, 22:55) *
Неужели прокладка прокладка кабеля а 400м дешевле модуля (12DI|8DO Modbus с питанием от 220В) за 3500р ?

А до модуля кабель тянуть не надо (связь и питание)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 2.6.2014, 15:00
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Цитата(kdu @ 29.5.2014, 8:32) *
Я бы сделал 24В --- (пост.) с правильной реализацией схемотехники: экранированным кабелем (а лучше даже бронированным), со стороны контроллера экран напрямую заземлить на РЕ...
... Думаю (на вскидку) сечение кабеля должно таки быть побольше чем 0,9мм кв.... Удачи

Согласен с 24В DC, но с промежуточными реле. И питание 24В шлейфов и реле гальванически развязать от питания контроллера 24В (чтобы из внешнего шлейфа помехи не шли в контроллер.
А сечение Вам нужно по механической прочности выбирать не менее 1,5мм2

Сообщение отредактировал and - 2.6.2014, 15:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zmey
сообщение 2.6.2014, 19:56
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 7.1.2011
Пользователь №: 88545



Цитата(and @ 2.6.2014, 15:00) *
Согласен с 24В DC, но с промежуточными реле. И питание 24В шлейфов и реле гальванически развязать от питания контроллера 24В (чтобы из внешнего шлейфа помехи не шли в контроллер.
А сечение Вам нужно по механической прочности выбирать не менее 1,5мм2


Такая схема не всегда работает, если силовая наводка будет велика то на такой длине проводов реле у вас не выключится, т.к ток реле нужен не большой. Лечится или доп нагрузкой со стороны реле или фильтра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 13.6.2014, 20:00
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



Постоянный ток более устойчив к помехам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
todatul
сообщение 13.6.2014, 20:10
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 13.6.2014
Пользователь №: 236611



Цитата(Михайло @ 13.6.2014, 20:00) *
Постоянный ток более устойчив к помехам.


Сигнал постоянного тока - нулевой частоты и устойчив лишь к помехам, спектр которых находится вдали от нулевой и низких частот.
Гораздо эффективнее для помехозащиты сместить спектр сигнала в другую область не пересекающуюся по спектру с вашими "железнодорожными" помехами , например >=100 МГц Ethernet . Уход в оптику - тот же самый метод, другая еще более высокая частота.

Кстати, почти любой кабель реагирует на механические (вибро) воздействия-помехи или изгибы, из-за них может появляется очень слабая амплитудная модуляция с частотой механического воздействия.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 14.6.2014, 8:54
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



На 400м нужно делать переменку.
На постоянном токе будет большое падение напряжения.
кроме того на 24в, при большом входном сопротивлениии,
а у вас оно будет очень большим.
Токи в цепи управлениябудут маленькими.
Со временем сухие контакты у Вас закиснут(окислятся) и перестанут работать.
Лучше 220в.
Развязку сделайте через реле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 14.6.2014, 9:25
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



Цитата(serge197a @ 14.6.2014, 11:54) *
На постоянном токе будет большое падение напряжения.
кроме того на 24в, при большом входном сопротивлениии,
а у вас оно будет очень большим.
Токи в цепи управлениябудут маленькими.

Исходные данные есть: L = 400 м, S = 0,9 кв. мм.
Отсюда: R = 8 Ом. Это немного.

Входное сопротивление всегда можно уменьшить, за счет резистора параллельно катушке реле.

Если задаться током 500 мА, то падение напряжения будет всего 4 В. Блоком питания можно компенсировать это падение. Мощность сигнала будет 24 * 0,5 = 12 Вт. Я думаю - этого предостаточно, на практике лучше даже снизить мощность сигнала. Это позволит сэкономить на блоке питания.

Топикстартеру: сколько сигналов надо передать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
todatul
сообщение 14.6.2014, 9:30
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 13.6.2014
Пользователь №: 236611



Цитата(serge197a @ 14.6.2014, 8:54) *
На 400м нужно делать переменку. На постоянном токе будет большое падение напряжения.
кроме того на 24в, при большом входном сопротивлениии, а у вас оно будет очень большим.
Токи в цепи управлениябудут маленькими. Со временем сухие контакты у Вас закиснут(окислятся) и перестанут работать.
Лучше 220в. Развязку сделайте через реле.


Чтобы делать выводы и принимать решения нужно знать характер и спектр сигналов помех.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 14.6.2014, 9:39
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3876
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(serge197a @ 14.6.2014, 9:54) *
На постоянном токе будет большое падение напряжения.
Токи в цепи управления будут маленькими.
Со временем сухие контакты у Вас закиснут(окислятся) и перестанут работать.
Лучше 220в.

Первое утверждение противоречит второму.
И потом - с чего вдруг падение напряжение на постоянке больше, чем на переменке? На переменке, кроме активного сопротивления, добавятся ёмкостная и индуктивная составляющие, и падение напряжения при прочих равных условиях будет больше. Азы электротехники. Вы просто в уме держите одно, а пишете другое. Сравниваете тёплое с мягким. Пишете о постоянке, имея в виду 24В, а о переменке - 220В. Если у реле 24В постоянного ток катушки больше, чем у 220В переменного, то действительно, падение напряжения будет больше, если не учитывать ёмкость и индуктивность линии, но существенна здесь не абсолютная величина падения, а относительная, в % от напряжения. При 220В относительное, естественно, будет меньше.
Однако, при длине линии 400 м и сечении провода 0.9мм2 всё это не существенно. Существенно лишь влияние мощных помех. Хотя сам в жизни не сталкивался с помехами на реле. Импульсные от грозовых разрядов и от ВВ-линий, скорее всего, слишком коротки, чтобы вызвать срабатывание реле. Да ещё на метровой глубине.
А уж о закисании контактов точно можно не волноваться, не железные они там. И подгорание от ЭДС самоиндукции при питании постоянным током лечится легко - применением соответствующих реле, содержащих искрогасящие цепочки на катушке - RC, варисторы, диоды. Их у любого производителя есть. Как реле, так и опциональные принадлежности. Например, у Сименс:
http://www.aqad.ru/index.php?tree=1000000&...p;tree9=8210375
Кстати, эти цепочки подавят заодно и наводки от грозы до безопасных значений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
todatul
сообщение 14.6.2014, 9:56
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 13.6.2014
Пользователь №: 236611



автор пишет про DI сигналы
Цитата(Kontra @ 29.5.2014, 7:01) *
Проектирую систему, работающую на ЖД. Кабели для DI сигналов


Так поставить модуль ввода DI на месте и тянуть от него одну цифровую линию (можно оптическую) вне зависимости от количества входных сигналов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 14.6.2014, 9:58
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



Да, практика и теория от Вас далеки....
Утечки, потери в соединениях и пр Вы не считаете, чисто по закону Ома?
Вспомните, почему во всем мире используется для передачи переменное напряжение, а не постоянное.

На самом деле 24в в сигнальной линии на контактах со временем будет проблемой-100%.
Это Вам любой эксплуатационник скажет. Со временем набивается пыль и прочее. Закрытые контакты реле, любые- от сименса, от Шнайдера или любое др. со временем 24 в перестает пробивать...
Сразу оговорюсь, что далее спорить не собираюсь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 14.6.2014, 12:08
Сообщение #25





Guest Forum






Во многих схемах реле коммутируют ток ниже минимального паспортного значения,
естественно , что контакт будет ненадежным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kontra
сообщение 16.6.2014, 12:03
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 235096



Цитата(Михайло @ 14.6.2014, 9:25) *
Исходные данные есть: L = 400 м, S = 0,9 кв. мм.
Отсюда: R = 8 Ом. Это немного.

Входное сопротивление всегда можно уменьшить, за счет резистора параллельно катушке реле.

Если задаться током 500 мА, то падение напряжения будет всего 4 В. Блоком питания можно компенсировать это падение. Мощность сигнала будет 24 * 0,5 = 12 Вт. Я думаю - этого предостаточно, на практике лучше даже снизить мощность сигнала. Это позволит сэкономить на блоке питания.

Топикстартеру: сколько сигналов надо передать?



Сигналов будет 7. Два управляющие и пять информационные. И те и другие 24VDC, сечение кабеля буду брать 2.5, так как в средствах не зажимают вроде.

Цитата(todatul @ 14.6.2014, 9:56) *
автор пишет про DI сигналы


Так поставить модуль ввода DI на месте и тянуть от него одну цифровую линию (можно оптическую) вне зависимости от количества входных сигналов


Так и делаю, ставлю DI-DO модуль на оптике. Но к каждой единице оборудования-источнику DI сигнала модуль не прицепиш, приходится к одному модулю, расположенному "в гуще" оборудования, вести эти самые сигналы по меди. И максимальная длина такого куска как раз 400м получается, а в среднем куски где-то метров по 200.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
todatul
сообщение 16.6.2014, 13:06
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 13.6.2014
Пользователь №: 236611



Цитата(Kontra @ 16.6.2014, 12:03) *
Так и делаю, ставлю DI-DO модуль на оптике. Но к каждой единице оборудования-источнику DI сигнала модуль не прицепиш, приходится к одному модулю, расположенному "в гуще" оборудования, вести эти самые сигналы по меди. И максимальная длина такого куска как раз 400м получается, а в среднем куски где-то метров по 200.


А почему не пишете про спектр и характер наводимых помех? Абстрактные помехи "вообще" - пустое обсуждение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 16.6.2014, 13:17
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Цитата(serge197a @ 14.6.2014, 9:54) *
На 400м нужно делать переменку.
На постоянном токе будет большое падение напряжения.

Опаньки -новое в теории электро-радио цепей? Комплексные числа теперь не в моде?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%E0%E2%...%F5%E3%EE%F4%E0
для постоянных напряжений \sum^n_{k=1} E_k= \sum^m_{k=1}U_k=\sum^m_{k=1}R_kI_k;
для переменных напряжений \sum^n_{k=1} e_k= \sum^m_{k=1}u_k=\sum^m_{k=1}R_ki_k+\sum^m_{k=1}u_{L\,k}+\sum^m_{k=1}u_{C\,k}.

Цитата(serge197a @ 14.6.2014, 10:58) *
Да, практика и теория от Вас далеки....
Утечки, потери в соединениях и пр Вы не считаете, чисто по закону Ома?
Вспомните, почему во всем мире используется для передачи переменное напряжение, а не постоянное.

Точно, почитайте, что такое действующее значение тока и напряжения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 16.6.2014, 13:57
Сообщение #29





Guest Forum






От помех ферритовое кольцо на проводе помогает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kontra
сообщение 16.6.2014, 14:12
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 235096



Цитата(todatul @ 16.6.2014, 13:06) *
А почему не пишете про спектр и характер наводимых помех? Абстрактные помехи "вообще" - пустое обсуждение.


Эх, если б кто знал какие точно помехи будут! Но возможно так:
- блуждающие токи могут быть,
- кабели питания 220В проложены в одной трассе с кабелями сигнальными, возможны наводки,
- молния где-то рядом в землю шарахнет,
- по экранам самих сигнальных кабелей могут токи гулять (это если заземлять с обоих концов экран кабеля)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 16.6.2014, 19:04
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Цитата(Kontra @ 16.6.2014, 15:12) *
Эх, если б кто знал какие точно помехи будут! Но возможно так:

- молния где-то рядом в землю шарахнет,

Фраза топикастера : на глубине 1,2м" меня лично успокаивает smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
todatul
сообщение 17.6.2014, 7:01
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 13.6.2014
Пользователь №: 236611



Цитата(Kagamine Len @ 16.6.2014, 13:57) *
От помех ферритовое кольцо на проводе помогает.


Начались пустые гадания и воспоминания кто-где-что когда-нибудь видел для подавления помех . Феррит помогает на определенных частотах при определенных условиях и что? А еще помогает TVS, да мало ли что помогает. Женьшень как общетонизирующее средство человеку помогает.

Цитата(libra @ 16.6.2014, 13:17) *
Опаньки -новое в теории электро-радио цепей? Комплексные числа теперь не в моде?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%E0%E2%...%F5%E3%EE%F4%E0
для постоянных напряжений \sum^n_{k=1} E_k= \sum^m_{k=1}U_k=\sum^m_{k=1}R_kI_k;
для переменных напряжений \sum^n_{k=1} e_k= \sum^m_{k=1}u_k=\sum^m_{k=1}R_ki_k+\sum^m_{k=1}u_{L\,k}+\sum^m_{k=1}u_{C\,k}.

Точно, почитайте, что такое действующее значение тока и напряжения.


Не пугайте его такими "сложными" терминами и науками как действующее напряжение и теория электрических цепей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kontra
сообщение 17.6.2014, 11:18
Сообщение #33





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 235096



граждане, давайте жить дружно! Я смотрю по вопросу 220 или 24 сколько людей, столько и мнений smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 17.6.2014, 11:39
Сообщение #34





Guest Forum






Есть форум советы бывалого релейщика, можно там спросить http://rzia.ru/topic2994-zachem-shuntiruyu...storami-p3.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 17.6.2014, 12:00
Сообщение #35





Guest Forum






Что то подобное уже обсуждали http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=84124
Выбор 220В VAC в для управления реле не подходит из-за большой протяженности и емкости кабеля, а также высокому сопротивлению обмотки промежуточного реле.
остается выбор между 220VDC или 24VDC. Думаю правильно будет 220VDC

Сообщение отредактировал Kagamine Len - 17.6.2014, 12:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 20.6.2014, 4:24
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



Господа, хватит выдумывать. Я делал расчет для 24 VDC, в расчете учел умощнение сигнала. Какая нахрен помеха на сигнал мощностью 12 Вт?! Хватит уже рассуждать о сопротивлениях обмотки реле, я уже перевел разговор в плоскость мощностей. А вы все еще об абстрактных сопротивлениях рассуждаете в духе "Мне кажется, там сопротивление большое... Хотя нет, наверное все-таки что-то среднее между высоким и низким сопротивлением...".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kontra
сообщение 20.6.2014, 9:28
Сообщение #37





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 235096



Цитата(Михайло @ 20.6.2014, 4:24) *
Господа, хватит выдумывать. Я делал расчет для 24 VDC, в расчете учел умощнение сигнала. Какая нахрен помеха на сигнал мощностью 12 Вт?! Хватит уже рассуждать о сопротивлениях обмотки реле, я уже перевел разговор в плоскость мощностей. А вы все еще об абстрактных сопротивлениях рассуждаете в духе "Мне кажется, там сопротивление большое... Хотя нет, наверное все-таки что-то среднее между высоким и низким сопротивлением...".


а вы не могли бы поделиться методикой расчёта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 21.6.2014, 7:52
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



Цитата(Михайло @ 14.6.2014, 12:25) *
Исходные данные есть: L = 400 м, S = 0,9 кв. мм.
Отсюда: R = 8 Ом. Это немного.

Входное сопротивление всегда можно уменьшить, за счет резистора параллельно катушке реле.

Если задаться током 500 мА, то падение напряжения будет всего 4 В. Блоком питания можно компенсировать это падение. Мощность сигнала будет 24 * 0,5 = 12 Вт. Я думаю - этого предостаточно, на практике лучше даже снизить мощность сигнала. Это позволит сэкономить на блоке питания.



Просто для справки: мощность сигнала GSM в сотовом телефоне менее 0.1 Вт, в специализированных установках может быть 1 Вт. То есть мощность сигнала GSM как помехи гораздо меньше 12 Вт дискретного сигнала. Это просто для справки, т.к. GSM лежит совершенно в другом частотном диапазоне нежели рассматриваемый нами дискретный сигнал. Для нашего сигнала потенциальными помехами будут электростатические (частота близка к нулю).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 21.6.2014, 9:00
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 3876
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(Михайло @ 21.6.2014, 8:52) *
мощность сигнала GSM в сотовом телефоне менее 0.1 Вт, в специализированных установках может быть 1 Вт.

В стандартах GSM 05.05 и 3GPP-ETSI TS 45.005 предусмотрены несколько классов мобильных терминалов с разной максимальной выходной мощностью.
Однако на практике, в настоящее время мобильные терминалы выпускаются только с выходной мощностью до 2 Вт в диапазоне GSM 900, и до 1 Вт в диапазоне GSM 1800 (который по старой памяти называют еще и DCS 1800).
Терминалы с более высокими значениями выходной мощности (до 8 Вт) раньше ставили на автомобили, где проблема с запасом энергии и длительностью автономной работы от батареи не столь остры, как для носимых устройств, зато можно обеспечить связь на большем удалении от базовых станций, что важно в сельской местности. Но по мере улучшения покрытия территории сотовыми операторами необходимость в более мощных передатчиках начала уменьшаться, а носимые телефоны отвоёвывали всё большую долю рынка. К тому же, сотовые операторы с помощью параметров настройки в сети ограничивали максимальную выходную мощность, с которой может работать мобильный терминал, на уровне носимых устройств, что делало бессмысленным использование телефонов с более мощными передатчиками. В результате в последнее время новых устройств с большими выходными мощностями на рынке практически не наблюдается. Устройства с меньшей выходной мощностью (0,8 Вт и 0,25 Вт соответственно) на рынке тоже практически отсутствуют, хотя иногда производители GSM-трекеров (устройств для отслеживания местоположения объектов) заявляют о такой выходной мощности, что в принципе должно увеличить длительность их автономной работы при малых габаритах. Однако на практике такие выходные мощности не всегда подтверждаются.
http://habrahabr.ru/company/beeline/blog/202216/

Однако, какое отношение сигналы мобильной связи имеют к помехам линиям передачи постоянного тока для управления реле - совсем непонятно. Радиоприёмник - да, реагирует на передатчик мобильного телефона, да и то вблизи, но вот чтобы реле - это нонсенс. Если найдёте такое реле - сообщите мне, пожалуйста, я найду ему применение:-).
Ну а уж электростатические - по определению не могут создать помехи реле, т.к. по своей сути электроСТАТИЧЕСКОЕ поле создаётся неподвижными зарядами, а чтобы создать магнитное поле, способное воздействовать на якорь реле, необходим всё-таки заметный ток в катушке, т.е. направленное движение заряженных частиц.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
todatul
сообщение 21.6.2014, 10:14
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 13.6.2014
Пользователь №: 236611



Цитата(Kotlovoy @ 21.6.2014, 9:00) *
Однако, какое отношение сигналы мобильной связи имеют к помехам линиям передачи постоянного тока для управления реле - совсем непонятно. Радиоприёмник - да, реагирует на передатчик мобильного телефона, да и то вблизи, но вот чтобы реле - это нонсенс. Если найдёте такое реле - сообщите мне, пожалуйста, я найду ему применение:-).


Прямое отношение, учите теорему Котельникова, спектры и помехоустойчивое кодирование

Сообщение отредактировал todatul - 21.6.2014, 10:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 21.6.2014, 10:30
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 3876
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Это, видимо, такой интеллигентный способ послать куда подальше?
Было бы уместно, если бы речь шла о помехах мобильной связи искрящими контактами реле...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
todatul
сообщение 21.6.2014, 10:48
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 13.6.2014
Пользователь №: 236611



Цитата(Kotlovoy @ 21.6.2014, 10:30) *
Это, видимо, такой интеллигентный способ послать куда подальше?
Было бы уместно, если бы речь шла о помехах мобильной связи искрящими контактами реле...



- для GSM повышение отношения мощностей сигнал/шум достигается узкополосной концентрацией мощности на частоте канала (передатчик) и узкополосной фильтрацией (приемник)
- для CDMA повышение сигнал/шум достигается максимальным расширением спектра (передатчик) и корреляционной обработкой (приемник)

Для "железнодорожных коммуникаций", как справедливо указал Михайло , спектр помех находится вблизи нулевой частоты. Перенести спектр полезного сигнала вверх по частоте без активного устройства (например модуля ввода, преобразующего в "высокочастотный" цифровой сигнал ) не удастся, поэтому остается повысить мощность полезного сигнала например повышением тока

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9...p;#entry1029914

вместо обид учите теорему Котельникова, спектры и помехоустойчивое кодирование
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 21.6.2014, 10:52
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 3876
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



По роду моей деятельности приходится больше налегать не на теорему Котельникова, а на автоматизацию котельных:-).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 21.6.2014, 11:41
Сообщение #44





Guest Forum






400 м провода с индуктивностью реле это большая большая антенна
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Does
сообщение 21.6.2014, 16:12
Сообщение #45





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 20.6.2014
Пользователь №: 237309



Цитата(Kagamine Len @ 21.6.2014, 11:41) *
400 м провода с индуктивностью реле это большая большая антенна


Проводник 10 сантиметров с индуктивностью тоже может быть большой большой антенной и что из этого следует ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 21.6.2014, 17:18
Сообщение #46





Guest Forum






Цитата(Does @ 21.6.2014, 16:12) *
Проводник 10 сантиметров с индуктивностью тоже может быть большой большой антенной и что из этого следует ?

на свч уровень помех и наводок намного меньше , чем на нч

Сообщение отредактировал Kagamine Len - 21.6.2014, 17:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
todatul
сообщение 21.6.2014, 18:18
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 13.6.2014
Пользователь №: 236611



Цитата(Kagamine Len @ 21.6.2014, 17:18) *
на свч уровень помех и наводок намного меньше , чем на нч

как-то беспредметно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 21.6.2014, 19:22
Сообщение #48





Guest Forum






Цитата(todatul @ 21.6.2014, 18:18) *
как-то беспредметно

А вы первый пост почитайте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ostic
сообщение 21.6.2014, 19:37
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 31.3.2014
Пользователь №: 228704



Да на 400 метров земляных работ одних буде на миллион! Плюс не просто же в землю закапывать? Да еще и ... Короче, если в средствах не стесняют, то однозначно оптика и по воздуху+ оптика-> медь на концах под любой нужный протокол. Никаой постоянки на такие расстояния, 220 с защитой от перенепряжений и сечение не меньше ... Оптика с несущим элеметом 20 - 35 руб метр + два конвертера 20 тыс макс, пару дней работ по прокладке+ крепеж 5 тыс и того... Имхо оптика только и экономически и технически.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
todatul
сообщение 21.6.2014, 19:59
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 13.6.2014
Пользователь №: 236611



Цитата(Ostic @ 21.6.2014, 19:37) *
Да на 400 метров земляных работ одних буде на миллион! Плюс не просто же в землю закапывать? Да еще и ... Короче, если в средствах не стесняют, то однозначно оптика и по воздуху+ оптика-> медь на концах под любой нужный протокол. Никаой постоянки на такие расстояния, 220 с защитой от перенепряжений и сечение не меньше ... Оптика с несущим элеметом 20 - 35 руб метр + два конвертера 20 тыс макс, пару дней работ по прокладке+ крепеж 5 тыс и того... Имхо оптика только и экономически и технически.


обратите внимание на место действия


Цитата(Kontra @ 30.5.2014, 16:14) *
прокладываемые кабели не относятся ни к СЦБ ни к связи. И место действия - Узбекистанsmile.gif



Цитата(Kontra @ 30.5.2014, 7:36) *
да, так и делаемsmile.gif
только терминал по сбору сигналов подводим не к каждой единице оборудования, а к группе, иначе накладно получается.
Так что до терминалов тянется оптика (где по километру, а где и по два) и от терминалов уже идут медные усы до окружающего оборудования. 400м это максимальная длина уса.



Цитата(Kontra @ 2.6.2014, 11:17) *
зависит от производителя модуля и от его параметров.
Ведь не только модуль на удалении стоит, там же: шкафчик к нему, блок питания, конвертор в оптику. И всё это хозяйство ещё и имеет температурный режим -30 +70.


Представьте себе - из за каждого окончания оптики (конечные точки у автора темы рассеяны по местности) придется ставить термостабилизированный шкаф
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Muta
сообщение 21.6.2014, 20:19
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 31.3.2008
Из: UA
Пользователь №: 17195



Может поможет
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Extract_pages_from_TeSys_2007_Ru.pdf ( 291,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
todatul
сообщение 22.6.2014, 3:22
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 13.6.2014
Пользователь №: 236611



Цитата(Muta @ 21.6.2014, 20:19) *
Может поможет

Хорошая мысль с диодным мостом - при размыкании датчика образуется колебательный контур, напряжение которого в зависимости от текущей полярности разряжается об верхнюю или нижнюю половинки моста.
Прикрепленный файл  ____.jpg ( 8,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jogplus
сообщение 22.6.2014, 8:42
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 22.6.2014
Пользователь №: 237371



непонятно утверждение в инструкции TeSys http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=87808
о том, что такое происходит только в цепях переменного тока

Цитата
Остаточный ток в катушке, возникающий из-за емкости кабеля
Это возможно только в контакторах, работающих на переменном токе.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 22.6.2014, 8:51
Сообщение #54





Guest Forum






Цитата(jogplus @ 22.6.2014, 8:42) *
непонятно утверждение в инструкции TeSys http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=87808
о том, что такое происходит только в цепях переменного тока

Переменный ток через емкость кабеля может включить контактор, если кабель длинный.

Сообщение отредактировал Kagamine Len - 22.6.2014, 8:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jogplus
сообщение 22.6.2014, 8:56
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 22.6.2014
Пользователь №: 237371



Цитата(Kagamine Len @ 22.6.2014, 8:51) *
ток через емкость кабеля может включить контактор, если кабель длинный.


а в чем отличие для постоянного тока?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 22.6.2014, 9:01
Сообщение #56





Guest Forum






Цитата(jogplus @ 22.6.2014, 8:56) *
а в чем отличие для постоянного тока?

в стационарном режиме ток не протекает через емкость кабеля, контактор не включится.
********************************************************************************
в начале обсуждали про наводки и помехи, о том что через емкость кабеля на переменке может включиться реле никто даже не задумался.
а не случайно применяют 220VDC для питания промежуточных реле, да еще с резистивным шунтом.

Сообщение отредактировал Kagamine Len - 22.6.2014, 9:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
todatul
сообщение 22.6.2014, 12:23
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 13.6.2014
Пользователь №: 236611



Цитата(Kagamine Len @ 22.6.2014, 9:01) *
в начале обсуждали про наводки и помехи, о том что через емкость кабеля на переменке может включиться реле никто даже не задумался.

а емкость и индуктивность длинного кабеля могут быть главными источниками помех при переключении
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 22.6.2014, 12:48
Сообщение #58





Guest Forum






на DC затянет выключение , опять же резистивный шунт на реле устанавливается, а чтобы контакт не подгорал ставят диод параллельно катушке реле.
А это чтобы шунты не делать.
http://www.elec.ru/news/2012/06/07/Po-zaka...panij-Find.html

Сообщение отредактировал Kagamine Len - 22.6.2014, 13:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 22.6.2014, 13:13
Сообщение #59





Guest Forum






Цитата(Kagamine Len @ 22.6.2014, 12:48) *

Правильно делать это 220VDC и реле как в ссылке, без колхоза с резисторами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
todatul
сообщение 23.6.2014, 11:31
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 13.6.2014
Пользователь №: 236611



Цитата(Kagamine Len @ 22.6.2014, 13:13) *
Правильно делать это 220VDC и реле как в ссылке, без колхоза с резисторами.



Диодный мост в реле встраивают или нужен отдельный колхоз?
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=87811


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 23.6.2014, 12:16
Сообщение #61





Guest Forum






ну да паяльничек и вперед колхозить диодные мосты .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kontra
сообщение 25.6.2014, 11:27
Сообщение #62





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 235096



Цитата(Ostic @ 21.6.2014, 19:37) *
Да на 400 метров земляных работ одних буде на миллион! Плюс не просто же в землю закапывать? Да еще и ... Короче, если в средствах не стесняют, то однозначно оптика и по воздуху+ оптика-> медь на концах под любой нужный протокол. Никаой постоянки на такие расстояния, 220 с защитой от перенепряжений и сечение не меньше ... Оптика с несущим элеметом 20 - 35 руб метр + два конвертера 20 тыс макс, пару дней работ по прокладке+ крепеж 5 тыс и того... Имхо оптика только и экономически и технически.


Почему вы так категоричны - "никакой постоянки"?
По поводу стоимости - у меня один такой шкафчик в сборе имеет себестоимость примерно 4200 евро. Возле каждой управляемой единицы накладно ставить.

400м сигнала до промреле - это максимальная длина. Сигнальный кабель могу взять 1.5 или 2.5 квадрата. Промреле 24VDC 19mA. Вот такой вариант...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kontra
сообщение 25.6.2014, 15:21
Сообщение #63





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 235096



Цитата(todatul @ 23.6.2014, 11:31) *
Диодный мост в реле встраивают или нужен отдельный колхоз?
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=87811


у Phoenix Contact я видел реле со встроенным диодным мостом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ostic
сообщение 27.6.2014, 13:43
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 31.3.2014
Пользователь №: 228704



Цитата(Kontra @ 25.6.2014, 12:27) *
Почему вы так категоричны - "никакой постоянки"?
По поводу стоимости - у меня один такой шкафчик в сборе имеет себестоимость примерно 4200 евро. Возле каждой управляемой единицы накладно ставить.

400м сигнала до промреле - это максимальная длина. Сигнальный кабель могу взять 1.5 или 2.5 квадрата. Промреле 24VDC 19mA. Вот такой вариант...

Я так понял что там 400 метров и все, поэтому так и предложил, тк одних земляных работ дороже выйдет. 24 вдц 19 мА вроде выглядит и не плохо ... Ин витро ( в пробирке, в теории) вроде все должно работать, а ин виво( в организме, в реальности)... Как говорит один знакомый хирург в таких случаях:" попробуйте". Не знаю там всех тонкостей работы, котрую вы выполняете, но я бы все равно использовал, на желеной дороге и чтобы в землю не закапывать, оптику. Потом и ремонтопригодность выше: 400 м по 19 руб оптику купил и перепротянул заново, если линия повредилась, а вот копать потом)) плюс, как правило, оптике и другое попутное назначение находится: цена 19 руб метр это 4 волокна. Плюс не просто же в землю кабель закапывать: пнд труба, кабель уличный, где- то и в металлическую трубу уложить надо, если нагрузка( дорога, например), песок, кирпич, акты скрытых работ, замеры изоляций( я уж не помню точно требования к прокладке кабеля в земле) потом земель, который останется надо вывезти- сколько кубов? Потом я не помню, честно говоря, такие бухты нужного кабеля по 400 метров бывают или придется еще и муфты городить... Смотрите по месту, а то может там без вариантов. Иногда в тех задинии прям все прописывают: типа в земель на глубину такую- то и так- то и так- то...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kontra
сообщение 27.6.2014, 18:01
Сообщение #65





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 235096



Цитата(Ostic @ 27.6.2014, 13:43) *
Я так понял что там 400 метров и все, поэтому так и предложил, тк одних земляных работ дороже выйдет. 24 вдц 19 мА вроде выглядит и не плохо ... Ин витро ( в пробирке, в теории) вроде все должно работать, а ин виво( в организме, в реальности)... Как говорит один знакомый хирург в таких случаях:" попробуйте". Не знаю там всех тонкостей работы, котрую вы выполняете, но я бы все равно использовал, на желеной дороге и чтобы в землю не закапывать, оптику. Потом и ремонтопригодность выше: 400 м по 19 руб оптику купил и перепротянул заново, если линия повредилась, а вот копать потом)) плюс, как правило, оптике и другое попутное назначение находится: цена 19 руб метр это 4 волокна. Плюс не просто же в землю кабель закапывать: пнд труба, кабель уличный, где- то и в металлическую трубу уложить надо, если нагрузка( дорога, например), песок, кирпич, акты скрытых работ, замеры изоляций( я уж не помню точно требования к прокладке кабеля в земле) потом земель, который останется надо вывезти- сколько кубов? Потом я не помню, честно говоря, такие бухты нужного кабеля по 400 метров бывают или придется еще и муфты городить... Смотрите по месту, а то может там без вариантов. Иногда в тех задинии прям все прописывают: типа в земель на глубину такую- то и так- то и так- то...


Дело в том, что траншеи под кабели будут копаться в любом случае - там помимо "моих" кабелей, еще будет пучок кабелей СЦБ и связи.
И кстати одной оптикой, проложенной на поверхности не отделаться, ведь ещё надо и питание тянуть до конверторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 9.7.2014, 23:42
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 3075
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Chabol @ 1.6.2014, 19:55) *
Неужели прокладка прокладка кабеля а 400м дешевле модуля (12DI|8DO Modbus с питанием от 220В) за 3500р ?

Да упаси Вас Господь от этих модулей.

А по теме - 220 VAC будет работать нормально, проверено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kontra
сообщение 15.10.2014, 16:51
Сообщение #67





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 235096



В общем, решил использовать 110 VDC.

Кстати, есть интересный файл с расчётами допустимых длин сигнальных кабелей, прикладываю. Может кому пригодится.
Прикрепленный файл  Extract_pages_from_TeSys_2007_Ru.pdf ( 291,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24


Сообщение отредактировал Kontra - 15.10.2014, 16:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 16.10.2014, 5:29
Сообщение #68


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Цитата(Kontra @ 15.10.2014, 20:51) *
В общем, решил использовать 110 VDC...


Вы по пол года каждый проект делаете?! Мне бы устроиться на такую "работу"... sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kontra
сообщение 16.10.2014, 9:17
Сообщение #69





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 235096



Цитата(kdu @ 16.10.2014, 5:29) *
Вы по пол года каждый проект делаете?! Мне бы устроиться на такую "работу"... sad.gif


ну эта часть проекта давно уже сделана, я только щас вспомнил, решил отписатьсяsmile.gif
а вообще этот проект на год по графику расчитан - это же всё от объёмов работ зависит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 17:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных