Помехоустойчивость сигнальных линий 220vac и 24vdc |
|
|
|
|
29.5.2014, 7:01
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 235096

|
Здравствуйте всем.
Проектирую систему, работающую на ЖД. Кабели для DI сигналов, медь 0.9мм2, средняя длина каждого кабеля где-то 400м проложены вдоль путей в земле на глубине 1.2 метра, однако обстановка вокруг крайне неблагоприятная: вдоль путей же воздушные линии на 10 и 27кВ. Посему встал вопрос: использовать для запитки DI 24в (с промреле, опасаюсь напрямую на контроллер заводить), или 220в (с промреле конечно и с запиткой через промежуточный транс)? Что будет надёжнее в плане защиты от наводок и ложных срабатываний DI?
Сообщение отредактировал Kontra - 29.5.2014, 7:11
|
|
|
|
|
|
|
|
29.5.2014, 7:32
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581

|
Я бы сделал 24В --- (пост.) с правильной реализацией схемотехники: экранированным кабелем (а лучше даже бронированным), со стороны контроллера экран напрямую заземлить на РЕ, со стороны датчиков заземлить через конденсатор (с соответствующими параметрами); плюс со стороны контроллера защита от мнгновенных скачков - варистором и индуктивностью (тоже с соответствующими параметрами). Ну и самые главные "грабли" при работе с длинными кабельными линиями - нужно учесть активное сопротивление и ёмкость кабеля и источника сигналов, дабы эти самые полезные сигналы не затухли на Ваших 400-х метрах... Думаю (на вскидку) сечение кабеля должно таки быть побольше чем 0,9мм кв.... Удачи
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
29.5.2014, 7:42
|
Guest Forum

|
Я бы обратил внимания на защиту от наведенного электромагнитного импульса при ударе молнии.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.5.2014, 7:49
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 235096

|
спасибо всем за ответы.
А почему всё-таки 24, а не 220? Если рассматривать без защитной схемотехники, то у каких релюшек будет меньшая чувствительность к помехе? (Тип помех определить сложно, вероятнее всего импульсные одиночные)
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
29.5.2014, 8:16
|
Guest Forum

|
Цитата(Kontra @ 29.5.2014, 7:49)  спасибо всем за ответы.
А почему всё-таки 24, а не 220? Если рассматривать без защитной схемотехники, то у каких релюшек будет меньшая чувствительность к помехе? (Тип помех определить сложно, вероятнее всего импульсные одиночные) Какое напряжение используют в жд автоматике, такое и применяйте. для защиты от наведенных помех прокладывайте в стальной трубе, именно в стальной (ферромагнитный материал)
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 29.5.2014, 8:17
|
|
|
|
|
|
|
|
29.5.2014, 8:32
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 235096

|
Цитата(Kagamine Len @ 29.5.2014, 8:16)  Какое напряжение используют в жд автоматике, такое и применяйте. для защиты от наведенных помех прокладывайте в стальной трубе, именно в стальной (ферромагнитный материал) Нет специальных правил для напряжения ЖД автоматики. На "дальнем конце" у меня простые сухие контакты, чем запитаю, то и будет.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.5.2014, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012

|
Проще и надежнее было бы, если нет требования делать именно сигнальные линии, поставить на стороне сигналов модули удаленного сбора данных, которые преобразуют полученный сигнал в данные протокола, например, Modbus. А те самые 400метров проложить информационным кабелем. На стороне приема установить оборудование принимающее информацию от удаленных модулей по протколу и делает далее что необходимо (сигнализирует, обрабатывает, регулирует ...). Также этот вариант будет тем дешевле чем большее кол-во сигналов требуется передать (в сравнении с прокладкой сигнальных линий, защитой от помех и т.п.). Данные в цифре более устойчивы к помехам (по крайней мере испорченный пакет данных не будет содержать ложных данных, он просто будет отсеян как испорченный). Захотите - можете даже оптику проложить в качестве среды передачи.
Самый дешевый набор оборудования по моему варианту: модули (DI->RS485) витая пара (ПЛК с RS485). Протокол может быть Modbus RTU, MODBUS ASCI, ADAM, ОВЕН, ....
|
|
|
|
|
|
|
|
29.5.2014, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499

|
Цитата(Kontra @ 29.5.2014, 8:49)  спасибо всем за ответы.
А почему всё-таки 24, а не 220? Если рассматривать без защитной схемотехники, то у каких релюшек будет меньшая чувствительность к помехе? (Тип помех определить сложно, вероятнее всего импульсные одиночные) С точки зрения обеспечения безопасности персонала лучше 24В, чем 220В. Если кабеля в земле, то наводки будут совсем незначительные (ИМХО). Наверное у ЖД должен свой СНИП быть? Ищите.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.5.2014, 7:36
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 235096

|
Цитата(Chabol @ 29.5.2014, 14:20)  Проще и надежнее было бы, если нет требования делать именно сигнальные линии, поставить на стороне сигналов модули удаленного сбора данных, которые преобразуют полученный сигнал в данные протокола, например, Modbus. А те самые 400метров проложить информационным кабелем. На стороне приема установить оборудование принимающее информацию от удаленных модулей по протколу и делает далее что необходимо (сигнализирует, обрабатывает, регулирует ...). Также этот вариант будет тем дешевле чем большее кол-во сигналов требуется передать (в сравнении с прокладкой сигнальных линий, защитой от помех и т.п.). Данные в цифре более устойчивы к помехам (по крайней мере испорченный пакет данных не будет содержать ложных данных, он просто будет отсеян как испорченный). Захотите - можете даже оптику проложить в качестве среды передачи.
Самый дешевый набор оборудования по моему варианту: модули (DI->RS485) витая пара (ПЛК с RS485). Протокол может быть Modbus RTU, MODBUS ASCI, ADAM, ОВЕН, .... да, так и делаем  только терминал по сбору сигналов подводим не к каждой единице оборудования, а к группе, иначе накладно получается. Так что до терминалов тянется оптика (где по километру, а где и по два) и от терминалов уже идут медные усы до окружающего оборудования. 400м это максимальная длина уса.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.5.2014, 15:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568

|
Цитата Нет специальных правил для напряжения ЖД автоматики. На "дальнем конце" у меня простые сухие контакты, чем запитаю, то и будет. Так уж и нет? Как нет и такого термина "ж/д автоматика" Смотрите требования к системам СЦБ и связи
|
|
|
|
|
|
|
|
30.5.2014, 16:14
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 235096

|
Цитата(Pzotov @ 30.5.2014, 15:41)  Так уж и нет? Как нет и такого термина "ж/д автоматика" Смотрите требования к системам СЦБ и связи прокладываемые кабели не относятся ни к СЦБ ни к связи. И место действия - Узбекистан
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6.2014, 18:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012

|
Неужели прокладка прокладка кабеля а 400м дешевле модуля (12DI|8DO Modbus с питанием от 220В) за 3500р ?
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6.2014, 11:17
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 235096

|
Цитата(Chabol @ 1.6.2014, 18:55)  Неужели прокладка прокладка кабеля а 400м дешевле модуля (12DI|8DO Modbus с питанием от 220В) за 3500р ? зависит от производителя модуля и от его параметров. Ведь не только модуль на удалении стоит, там же: шкафчик к нему, блок питания, конвертор в оптику. И всё это хозяйство ещё и имеет температурный режим -30 +70.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6.2014, 14:18
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1272
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(Chabol @ 1.6.2014, 22:55)  Неужели прокладка прокладка кабеля а 400м дешевле модуля (12DI|8DO Modbus с питанием от 220В) за 3500р ? А до модуля кабель тянуть не надо (связь и питание)?
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6.2014, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
Цитата(kdu @ 29.5.2014, 8:32)  Я бы сделал 24В --- (пост.) с правильной реализацией схемотехники: экранированным кабелем (а лучше даже бронированным), со стороны контроллера экран напрямую заземлить на РЕ... ... Думаю (на вскидку) сечение кабеля должно таки быть побольше чем 0,9мм кв.... Удачи Согласен с 24В DC, но с промежуточными реле. И питание 24В шлейфов и реле гальванически развязать от питания контроллера 24В (чтобы из внешнего шлейфа помехи не шли в контроллер. А сечение Вам нужно по механической прочности выбирать не менее 1,5мм2
Сообщение отредактировал and - 2.6.2014, 15:02
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6.2014, 19:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 7.1.2011
Пользователь №: 88545

|
Цитата(and @ 2.6.2014, 15:00)  Согласен с 24В DC, но с промежуточными реле. И питание 24В шлейфов и реле гальванически развязать от питания контроллера 24В (чтобы из внешнего шлейфа помехи не шли в контроллер. А сечение Вам нужно по механической прочности выбирать не менее 1,5мм2 Такая схема не всегда работает, если силовая наводка будет велика то на такой длине проводов реле у вас не выключится, т.к ток реле нужен не большой. Лечится или доп нагрузкой со стороны реле или фильтра.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.6.2014, 20:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181

|
Постоянный ток более устойчив к помехам.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.6.2014, 20:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 13.6.2014
Пользователь №: 236611

|
Цитата(Михайло @ 13.6.2014, 20:00)  Постоянный ток более устойчив к помехам. Сигнал постоянного тока - нулевой частоты и устойчив лишь к помехам, спектр которых находится вдали от нулевой и низких частот. Гораздо эффективнее для помехозащиты сместить спектр сигнала в другую область не пересекающуюся по спектру с вашими "железнодорожными" помехами , например >=100 МГц Ethernet . Уход в оптику - тот же самый метод, другая еще более высокая частота. Кстати, почти любой кабель реагирует на механические (вибро) воздействия-помехи или изгибы, из-за них может появляется очень слабая амплитудная модуляция с частотой механического воздействия.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.6.2014, 8:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764

|
На 400м нужно делать переменку. На постоянном токе будет большое падение напряжения. кроме того на 24в, при большом входном сопротивлениии, а у вас оно будет очень большим. Токи в цепи управлениябудут маленькими. Со временем сухие контакты у Вас закиснут(окислятся) и перестанут работать. Лучше 220в. Развязку сделайте через реле.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.6.2014, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181

|
Цитата(serge197a @ 14.6.2014, 11:54)  На постоянном токе будет большое падение напряжения. кроме того на 24в, при большом входном сопротивлениии, а у вас оно будет очень большим. Токи в цепи управлениябудут маленькими. Исходные данные есть: L = 400 м, S = 0,9 кв. мм. Отсюда: R = 8 Ом. Это немного. Входное сопротивление всегда можно уменьшить, за счет резистора параллельно катушке реле. Если задаться током 500 мА, то падение напряжения будет всего 4 В. Блоком питания можно компенсировать это падение. Мощность сигнала будет 24 * 0,5 = 12 Вт. Я думаю - этого предостаточно, на практике лучше даже снизить мощность сигнала. Это позволит сэкономить на блоке питания. Топикстартеру: сколько сигналов надо передать?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.6.2014, 9:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 13.6.2014
Пользователь №: 236611

|
Цитата(serge197a @ 14.6.2014, 8:54)  На 400м нужно делать переменку. На постоянном токе будет большое падение напряжения. кроме того на 24в, при большом входном сопротивлениии, а у вас оно будет очень большим. Токи в цепи управлениябудут маленькими. Со временем сухие контакты у Вас закиснут(окислятся) и перестанут работать. Лучше 220в. Развязку сделайте через реле. Чтобы делать выводы и принимать решения нужно знать характер и спектр сигналов помех.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.6.2014, 9:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3876
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(serge197a @ 14.6.2014, 9:54)  На постоянном токе будет большое падение напряжения. Токи в цепи управления будут маленькими. Со временем сухие контакты у Вас закиснут(окислятся) и перестанут работать. Лучше 220в. Первое утверждение противоречит второму. И потом - с чего вдруг падение напряжение на постоянке больше, чем на переменке? На переменке, кроме активного сопротивления, добавятся ёмкостная и индуктивная составляющие, и падение напряжения при прочих равных условиях будет больше. Азы электротехники. Вы просто в уме держите одно, а пишете другое. Сравниваете тёплое с мягким. Пишете о постоянке, имея в виду 24В, а о переменке - 220В. Если у реле 24В постоянного ток катушки больше, чем у 220В переменного, то действительно, падение напряжения будет больше, если не учитывать ёмкость и индуктивность линии, но существенна здесь не абсолютная величина падения, а относительная, в % от напряжения. При 220В относительное, естественно, будет меньше. Однако, при длине линии 400 м и сечении провода 0.9мм2 всё это не существенно. Существенно лишь влияние мощных помех. Хотя сам в жизни не сталкивался с помехами на реле. Импульсные от грозовых разрядов и от ВВ-линий, скорее всего, слишком коротки, чтобы вызвать срабатывание реле. Да ещё на метровой глубине. А уж о закисании контактов точно можно не волноваться, не железные они там. И подгорание от ЭДС самоиндукции при питании постоянным током лечится легко - применением соответствующих реле, содержащих искрогасящие цепочки на катушке - RC, варисторы, диоды. Их у любого производителя есть. Как реле, так и опциональные принадлежности. Например, у Сименс: http://www.aqad.ru/index.php?tree=1000000&...p;tree9=8210375Кстати, эти цепочки подавят заодно и наводки от грозы до безопасных значений.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.6.2014, 9:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 13.6.2014
Пользователь №: 236611

|
автор пишет про DI сигналы Цитата(Kontra @ 29.5.2014, 7:01)  Проектирую систему, работающую на ЖД. Кабели для DI сигналов Так поставить модуль ввода DI на месте и тянуть от него одну цифровую линию (можно оптическую) вне зависимости от количества входных сигналов
|
|
|
|
|
|
|
|
14.6.2014, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764

|
Да, практика и теория от Вас далеки.... Утечки, потери в соединениях и пр Вы не считаете, чисто по закону Ома? Вспомните, почему во всем мире используется для передачи переменное напряжение, а не постоянное.
На самом деле 24в в сигнальной линии на контактах со временем будет проблемой-100%. Это Вам любой эксплуатационник скажет. Со временем набивается пыль и прочее. Закрытые контакты реле, любые- от сименса, от Шнайдера или любое др. со временем 24 в перестает пробивать... Сразу оговорюсь, что далее спорить не собираюсь.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
14.6.2014, 12:08
|
Guest Forum

|
Во многих схемах реле коммутируют ток ниже минимального паспортного значения, естественно , что контакт будет ненадежным.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.6.2014, 12:03
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 235096

|
Цитата(Михайло @ 14.6.2014, 9:25)  Исходные данные есть: L = 400 м, S = 0,9 кв. мм. Отсюда: R = 8 Ом. Это немного.
Входное сопротивление всегда можно уменьшить, за счет резистора параллельно катушке реле.
Если задаться током 500 мА, то падение напряжения будет всего 4 В. Блоком питания можно компенсировать это падение. Мощность сигнала будет 24 * 0,5 = 12 Вт. Я думаю - этого предостаточно, на практике лучше даже снизить мощность сигнала. Это позволит сэкономить на блоке питания.
Топикстартеру: сколько сигналов надо передать? Сигналов будет 7. Два управляющие и пять информационные. И те и другие 24VDC, сечение кабеля буду брать 2.5, так как в средствах не зажимают вроде. Цитата(todatul @ 14.6.2014, 9:56)  автор пишет про DI сигналы
Так поставить модуль ввода DI на месте и тянуть от него одну цифровую линию (можно оптическую) вне зависимости от количества входных сигналов Так и делаю, ставлю DI-DO модуль на оптике. Но к каждой единице оборудования-источнику DI сигнала модуль не прицепиш, приходится к одному модулю, расположенному "в гуще" оборудования, вести эти самые сигналы по меди. И максимальная длина такого куска как раз 400м получается, а в среднем куски где-то метров по 200.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.6.2014, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 13.6.2014
Пользователь №: 236611

|
Цитата(Kontra @ 16.6.2014, 12:03)  Так и делаю, ставлю DI-DO модуль на оптике. Но к каждой единице оборудования-источнику DI сигнала модуль не прицепиш, приходится к одному модулю, расположенному "в гуще" оборудования, вести эти самые сигналы по меди. И максимальная длина такого куска как раз 400м получается, а в среднем куски где-то метров по 200. А почему не пишете про спектр и характер наводимых помех? Абстрактные помехи "вообще" - пустое обсуждение.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.6.2014, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499

|
Цитата(serge197a @ 14.6.2014, 9:54)  На 400м нужно делать переменку. На постоянном токе будет большое падение напряжения. Опаньки -новое в теории электро-радио цепей? Комплексные числа теперь не в моде? http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%E0%E2%...%F5%E3%EE%F4%E0для постоянных напряжений \sum^n_{k=1} E_k= \sum^m_{k=1}U_k=\sum^m_{k=1}R_kI_k; для переменных напряжений \sum^n_{k=1} e_k= \sum^m_{k=1}u_k=\sum^m_{k=1}R_ki_k+\sum^m_{k=1}u_{L\,k}+\sum^m_{k=1}u_{C\,k}. Цитата(serge197a @ 14.6.2014, 10:58)  Да, практика и теория от Вас далеки.... Утечки, потери в соединениях и пр Вы не считаете, чисто по закону Ома? Вспомните, почему во всем мире используется для передачи переменное напряжение, а не постоянное. Точно, почитайте, что такое действующее значение тока и напряжения.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
16.6.2014, 13:57
|
Guest Forum

|
От помех ферритовое кольцо на проводе помогает.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.6.2014, 14:12
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 235096

|
Цитата(todatul @ 16.6.2014, 13:06)  А почему не пишете про спектр и характер наводимых помех? Абстрактные помехи "вообще" - пустое обсуждение. Эх, если б кто знал какие точно помехи будут! Но возможно так: - блуждающие токи могут быть, - кабели питания 220В проложены в одной трассе с кабелями сигнальными, возможны наводки, - молния где-то рядом в землю шарахнет, - по экранам самих сигнальных кабелей могут токи гулять (это если заземлять с обоих концов экран кабеля)
|
|
|
|
|
|
|
|
16.6.2014, 19:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499

|
Цитата(Kontra @ 16.6.2014, 15:12)  Эх, если б кто знал какие точно помехи будут! Но возможно так:
- молния где-то рядом в землю шарахнет, Фраза топикастера : на глубине 1,2м" меня лично успокаивает
|
|
|
|
|
|
|
|
17.6.2014, 7:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 13.6.2014
Пользователь №: 236611

|
Цитата(Kagamine Len @ 16.6.2014, 13:57)  От помех ферритовое кольцо на проводе помогает. Начались пустые гадания и воспоминания кто-где-что когда-нибудь видел для подавления помех . Феррит помогает на определенных частотах при определенных условиях и что? А еще помогает TVS, да мало ли что помогает. Женьшень как общетонизирующее средство человеку помогает. Цитата(libra @ 16.6.2014, 13:17)  Опаньки -новое в теории электро-радио цепей? Комплексные числа теперь не в моде? http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%E0%E2%...%F5%E3%EE%F4%E0для постоянных напряжений \sum^n_{k=1} E_k= \sum^m_{k=1}U_k=\sum^m_{k=1}R_kI_k; для переменных напряжений \sum^n_{k=1} e_k= \sum^m_{k=1}u_k=\sum^m_{k=1}R_ki_k+\sum^m_{k=1}u_{L\,k}+\sum^m_{k=1}u_{C\,k}. Точно, почитайте, что такое действующее значение тока и напряжения. Не пугайте его такими "сложными" терминами и науками как действующее напряжение и теория электрических цепей.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.6.2014, 11:18
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 235096

|
граждане, давайте жить дружно! Я смотрю по вопросу 220 или 24 сколько людей, столько и мнений
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
17.6.2014, 11:39
|
Guest Forum

|
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
17.6.2014, 12:00
|
Guest Forum

|
Что то подобное уже обсуждали http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=84124Выбор 220В VAC в для управления реле не подходит из-за большой протяженности и емкости кабеля, а также высокому сопротивлению обмотки промежуточного реле. остается выбор между 220VDC или 24VDC. Думаю правильно будет 220VDC
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 17.6.2014, 12:19
|
|
|
|
|
|
|
|
20.6.2014, 4:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181

|
Господа, хватит выдумывать. Я делал расчет для 24 VDC, в расчете учел умощнение сигнала. Какая нахрен помеха на сигнал мощностью 12 Вт?! Хватит уже рассуждать о сопротивлениях обмотки реле, я уже перевел разговор в плоскость мощностей. А вы все еще об абстрактных сопротивлениях рассуждаете в духе "Мне кажется, там сопротивление большое... Хотя нет, наверное все-таки что-то среднее между высоким и низким сопротивлением...".
|
|
|
|
|
|
|
|
20.6.2014, 9:28
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 235096

|
Цитата(Михайло @ 20.6.2014, 4:24)  Господа, хватит выдумывать. Я делал расчет для 24 VDC, в расчете учел умощнение сигнала. Какая нахрен помеха на сигнал мощностью 12 Вт?! Хватит уже рассуждать о сопротивлениях обмотки реле, я уже перевел разговор в плоскость мощностей. А вы все еще об абстрактных сопротивлениях рассуждаете в духе "Мне кажется, там сопротивление большое... Хотя нет, наверное все-таки что-то среднее между высоким и низким сопротивлением...". а вы не могли бы поделиться методикой расчёта?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.6.2014, 7:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181

|
Цитата(Михайло @ 14.6.2014, 12:25)  Исходные данные есть: L = 400 м, S = 0,9 кв. мм. Отсюда: R = 8 Ом. Это немного.
Входное сопротивление всегда можно уменьшить, за счет резистора параллельно катушке реле.
Если задаться током 500 мА, то падение напряжения будет всего 4 В. Блоком питания можно компенсировать это падение. Мощность сигнала будет 24 * 0,5 = 12 Вт. Я думаю - этого предостаточно, на практике лучше даже снизить мощность сигнала. Это позволит сэкономить на блоке питания. Просто для справки: мощность сигнала GSM в сотовом телефоне менее 0.1 Вт, в специализированных установках может быть 1 Вт. То есть мощность сигнала GSM как помехи гораздо меньше 12 Вт дискретного сигнала. Это просто для справки, т.к. GSM лежит совершенно в другом частотном диапазоне нежели рассматриваемый нами дискретный сигнал. Для нашего сигнала потенциальными помехами будут электростатические (частота близка к нулю).
|
|
|
|
|
|
|
|
21.6.2014, 9:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3876
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(Михайло @ 21.6.2014, 8:52)  мощность сигнала GSM в сотовом телефоне менее 0.1 Вт, в специализированных установках может быть 1 Вт. В стандартах GSM 05.05 и 3GPP-ETSI TS 45.005 предусмотрены несколько классов мобильных терминалов с разной максимальной выходной мощностью. Однако на практике, в настоящее время мобильные терминалы выпускаются только с выходной мощностью до 2 Вт в диапазоне GSM 900, и до 1 Вт в диапазоне GSM 1800 (который по старой памяти называют еще и DCS 1800). Терминалы с более высокими значениями выходной мощности (до 8 Вт) раньше ставили на автомобили, где проблема с запасом энергии и длительностью автономной работы от батареи не столь остры, как для носимых устройств, зато можно обеспечить связь на большем удалении от базовых станций, что важно в сельской местности. Но по мере улучшения покрытия территории сотовыми операторами необходимость в более мощных передатчиках начала уменьшаться, а носимые телефоны отвоёвывали всё большую долю рынка. К тому же, сотовые операторы с помощью параметров настройки в сети ограничивали максимальную выходную мощность, с которой может работать мобильный терминал, на уровне носимых устройств, что делало бессмысленным использование телефонов с более мощными передатчиками. В результате в последнее время новых устройств с большими выходными мощностями на рынке практически не наблюдается. Устройства с меньшей выходной мощностью (0,8 Вт и 0,25 Вт соответственно) на рынке тоже практически отсутствуют, хотя иногда производители GSM-трекеров (устройств для отслеживания местоположения объектов) заявляют о такой выходной мощности, что в принципе должно увеличить длительность их автономной работы при малых габаритах. Однако на практике такие выходные мощности не всегда подтверждаются. http://habrahabr.ru/company/beeline/blog/202216/Однако, какое отношение сигналы мобильной связи имеют к помехам линиям передачи постоянного тока для управления реле - совсем непонятно. Радиоприёмник - да, реагирует на передатчик мобильного телефона, да и то вблизи, но вот чтобы реле - это нонсенс. Если найдёте такое реле - сообщите мне, пожалуйста, я найду ему применение:-). Ну а уж электростатические - по определению не могут создать помехи реле, т.к. по своей сути электроСТАТИЧЕСКОЕ поле создаётся неподвижными зарядами, а чтобы создать магнитное поле, способное воздействовать на якорь реле, необходим всё-таки заметный ток в катушке, т.е. направленное движение заряженных частиц.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.6.2014, 10:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 13.6.2014
Пользователь №: 236611

|
Цитата(Kotlovoy @ 21.6.2014, 9:00)  Однако, какое отношение сигналы мобильной связи имеют к помехам линиям передачи постоянного тока для управления реле - совсем непонятно. Радиоприёмник - да, реагирует на передатчик мобильного телефона, да и то вблизи, но вот чтобы реле - это нонсенс. Если найдёте такое реле - сообщите мне, пожалуйста, я найду ему применение:-). Прямое отношение, учите теорему Котельникова, спектры и помехоустойчивое кодирование
Сообщение отредактировал todatul - 21.6.2014, 10:14
|
|
|
|
|
|
|
|
21.6.2014, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3876
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Это, видимо, такой интеллигентный способ послать куда подальше? Было бы уместно, если бы речь шла о помехах мобильной связи искрящими контактами реле...
|
|
|
|
|
|
|
|
21.6.2014, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 13.6.2014
Пользователь №: 236611

|
Цитата(Kotlovoy @ 21.6.2014, 10:30)  Это, видимо, такой интеллигентный способ послать куда подальше? Было бы уместно, если бы речь шла о помехах мобильной связи искрящими контактами реле... - для GSM повышение отношения мощностей сигнал/шум достигается узкополосной концентрацией мощности на частоте канала (передатчик) и узкополосной фильтрацией (приемник) - для CDMA повышение сигнал/шум достигается максимальным расширением спектра (передатчик) и корреляционной обработкой (приемник) Для "железнодорожных коммуникаций", как справедливо указал Михайло , спектр помех находится вблизи нулевой частоты. Перенести спектр полезного сигнала вверх по частоте без активного устройства (например модуля ввода, преобразующего в "высокочастотный" цифровой сигнал ) не удастся, поэтому остается повысить мощность полезного сигнала например повышением тока http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9...p;#entry1029914вместо обид учите теорему Котельникова, спектры и помехоустойчивое кодирование
|
|
|
|
|
|
|
|
21.6.2014, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3876
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
По роду моей деятельности приходится больше налегать не на теорему Котельникова, а на автоматизацию котельных:-).
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
21.6.2014, 11:41
|
Guest Forum

|
400 м провода с индуктивностью реле это большая большая антенна
|
|
|
|
|
|
|
|
21.6.2014, 16:12
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 20.6.2014
Пользователь №: 237309

|
Цитата(Kagamine Len @ 21.6.2014, 11:41)  400 м провода с индуктивностью реле это большая большая антенна Проводник 10 сантиметров с индуктивностью тоже может быть большой большой антенной и что из этого следует ?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
21.6.2014, 17:18
|
Guest Forum

|
Цитата(Does @ 21.6.2014, 16:12)  Проводник 10 сантиметров с индуктивностью тоже может быть большой большой антенной и что из этого следует ? на свч уровень помех и наводок намного меньше , чем на нч
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 21.6.2014, 17:19
|
|
|
|
|
|
|
|
21.6.2014, 18:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 13.6.2014
Пользователь №: 236611

|
Цитата(Kagamine Len @ 21.6.2014, 17:18)  на свч уровень помех и наводок намного меньше , чем на нч как-то беспредметно
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
21.6.2014, 19:22
|
Guest Forum

|
Цитата(todatul @ 21.6.2014, 18:18)  как-то беспредметно А вы первый пост почитайте
|
|
|
|
|
|
|
|
21.6.2014, 19:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 31.3.2014
Пользователь №: 228704

|
Да на 400 метров земляных работ одних буде на миллион! Плюс не просто же в землю закапывать? Да еще и ... Короче, если в средствах не стесняют, то однозначно оптика и по воздуху+ оптика-> медь на концах под любой нужный протокол. Никаой постоянки на такие расстояния, 220 с защитой от перенепряжений и сечение не меньше ... Оптика с несущим элеметом 20 - 35 руб метр + два конвертера 20 тыс макс, пару дней работ по прокладке+ крепеж 5 тыс и того... Имхо оптика только и экономически и технически.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.6.2014, 19:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 13.6.2014
Пользователь №: 236611

|
Цитата(Ostic @ 21.6.2014, 19:37)  Да на 400 метров земляных работ одних буде на миллион! Плюс не просто же в землю закапывать? Да еще и ... Короче, если в средствах не стесняют, то однозначно оптика и по воздуху+ оптика-> медь на концах под любой нужный протокол. Никаой постоянки на такие расстояния, 220 с защитой от перенепряжений и сечение не меньше ... Оптика с несущим элеметом 20 - 35 руб метр + два конвертера 20 тыс макс, пару дней работ по прокладке+ крепеж 5 тыс и того... Имхо оптика только и экономически и технически. обратите внимание на место действия Цитата(Kontra @ 30.5.2014, 16:14)  прокладываемые кабели не относятся ни к СЦБ ни к связи. И место действия - Узбекистан  Цитата(Kontra @ 30.5.2014, 7:36)  да, так и делаем  только терминал по сбору сигналов подводим не к каждой единице оборудования, а к группе, иначе накладно получается. Так что до терминалов тянется оптика (где по километру, а где и по два) и от терминалов уже идут медные усы до окружающего оборудования. 400м это максимальная длина уса. Цитата(Kontra @ 2.6.2014, 11:17)  зависит от производителя модуля и от его параметров. Ведь не только модуль на удалении стоит, там же: шкафчик к нему, блок питания, конвертор в оптику. И всё это хозяйство ещё и имеет температурный режим -30 +70. Представьте себе - из за каждого окончания оптики (конечные точки у автора темы рассеяны по местности) придется ставить термостабилизированный шкаф
|
|
|
|
|
|
|
|
21.6.2014, 20:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 31.3.2008
Из: UA
Пользователь №: 17195

|
|
|
|
|
|
|
|
|
22.6.2014, 3:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 13.6.2014
Пользователь №: 236611

|
Цитата(Muta @ 21.6.2014, 20:19)  Может поможет Хорошая мысль с диодным мостом - при размыкании датчика образуется колебательный контур, напряжение которого в зависимости от текущей полярности разряжается об верхнюю или нижнюю половинки моста.
____.jpg ( 8,23 килобайт )
Кол-во скачиваний: 12
|
|
|
|
|
|
|
|
22.6.2014, 8:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 22.6.2014
Пользователь №: 237371

|
непонятно утверждение в инструкции TeSys http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=87808о том, что такое происходит только в цепях переменного тока Цитата Остаточный ток в катушке, возникающий из-за емкости кабеля Это возможно только в контакторах, работающих на переменном токе.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
22.6.2014, 8:51
|
Guest Forum

|
Цитата(jogplus @ 22.6.2014, 8:42)  непонятно утверждение в инструкции TeSys http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=87808о том, что такое происходит только в цепях переменного тока Переменный ток через емкость кабеля может включить контактор, если кабель длинный.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 22.6.2014, 8:56
|
|
|
|
|
|
|
|
22.6.2014, 8:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 22.6.2014
Пользователь №: 237371

|
Цитата(Kagamine Len @ 22.6.2014, 8:51)  ток через емкость кабеля может включить контактор, если кабель длинный. а в чем отличие для постоянного тока?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
22.6.2014, 9:01
|
Guest Forum

|
Цитата(jogplus @ 22.6.2014, 8:56)  а в чем отличие для постоянного тока? в стационарном режиме ток не протекает через емкость кабеля, контактор не включится. ******************************************************************************** в начале обсуждали про наводки и помехи, о том что через емкость кабеля на переменке может включиться реле никто даже не задумался. а не случайно применяют 220VDC для питания промежуточных реле, да еще с резистивным шунтом.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 22.6.2014, 9:07
|
|
|
|
|
|
|
|
22.6.2014, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 13.6.2014
Пользователь №: 236611

|
Цитата(Kagamine Len @ 22.6.2014, 9:01)  в начале обсуждали про наводки и помехи, о том что через емкость кабеля на переменке может включиться реле никто даже не задумался. а емкость и индуктивность длинного кабеля могут быть главными источниками помех при переключении
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
22.6.2014, 12:48
|
Guest Forum

|
на DC затянет выключение , опять же резистивный шунт на реле устанавливается, а чтобы контакт не подгорал ставят диод параллельно катушке реле. А это чтобы шунты не делать. http://www.elec.ru/news/2012/06/07/Po-zaka...panij-Find.html
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 22.6.2014, 13:05
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
22.6.2014, 13:13
|
Guest Forum

|
Цитата(Kagamine Len @ 22.6.2014, 12:48)  Правильно делать это 220VDC и реле как в ссылке, без колхоза с резисторами.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.6.2014, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 13.6.2014
Пользователь №: 236611

|
Цитата(Kagamine Len @ 22.6.2014, 13:13)  Правильно делать это 220VDC и реле как в ссылке, без колхоза с резисторами. Диодный мост в реле встраивают или нужен отдельный колхоз? http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=87811
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
23.6.2014, 12:16
|
Guest Forum

|
ну да паяльничек и вперед колхозить диодные мосты .
|
|
|
|
|
|
|
|
25.6.2014, 11:27
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 235096

|
Цитата(Ostic @ 21.6.2014, 19:37)  Да на 400 метров земляных работ одних буде на миллион! Плюс не просто же в землю закапывать? Да еще и ... Короче, если в средствах не стесняют, то однозначно оптика и по воздуху+ оптика-> медь на концах под любой нужный протокол. Никаой постоянки на такие расстояния, 220 с защитой от перенепряжений и сечение не меньше ... Оптика с несущим элеметом 20 - 35 руб метр + два конвертера 20 тыс макс, пару дней работ по прокладке+ крепеж 5 тыс и того... Имхо оптика только и экономически и технически. Почему вы так категоричны - "никакой постоянки"? По поводу стоимости - у меня один такой шкафчик в сборе имеет себестоимость примерно 4200 евро. Возле каждой управляемой единицы накладно ставить. 400м сигнала до промреле - это максимальная длина. Сигнальный кабель могу взять 1.5 или 2.5 квадрата. Промреле 24VDC 19mA. Вот такой вариант...
|
|
|
|
|
|
|
|
25.6.2014, 15:21
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 235096

|
Цитата(todatul @ 23.6.2014, 11:31)  Диодный мост в реле встраивают или нужен отдельный колхоз? http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=87811у Phoenix Contact я видел реле со встроенным диодным мостом.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.6.2014, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 31.3.2014
Пользователь №: 228704

|
Цитата(Kontra @ 25.6.2014, 12:27)  Почему вы так категоричны - "никакой постоянки"? По поводу стоимости - у меня один такой шкафчик в сборе имеет себестоимость примерно 4200 евро. Возле каждой управляемой единицы накладно ставить.
400м сигнала до промреле - это максимальная длина. Сигнальный кабель могу взять 1.5 или 2.5 квадрата. Промреле 24VDC 19mA. Вот такой вариант... Я так понял что там 400 метров и все, поэтому так и предложил, тк одних земляных работ дороже выйдет. 24 вдц 19 мА вроде выглядит и не плохо ... Ин витро ( в пробирке, в теории) вроде все должно работать, а ин виво( в организме, в реальности)... Как говорит один знакомый хирург в таких случаях:" попробуйте". Не знаю там всех тонкостей работы, котрую вы выполняете, но я бы все равно использовал, на желеной дороге и чтобы в землю не закапывать, оптику. Потом и ремонтопригодность выше: 400 м по 19 руб оптику купил и перепротянул заново, если линия повредилась, а вот копать потом)) плюс, как правило, оптике и другое попутное назначение находится: цена 19 руб метр это 4 волокна. Плюс не просто же в землю кабель закапывать: пнд труба, кабель уличный, где- то и в металлическую трубу уложить надо, если нагрузка( дорога, например), песок, кирпич, акты скрытых работ, замеры изоляций( я уж не помню точно требования к прокладке кабеля в земле) потом земель, который останется надо вывезти- сколько кубов? Потом я не помню, честно говоря, такие бухты нужного кабеля по 400 метров бывают или придется еще и муфты городить... Смотрите по месту, а то может там без вариантов. Иногда в тех задинии прям все прописывают: типа в земель на глубину такую- то и так- то и так- то...
|
|
|
|
|
|
|
|
27.6.2014, 18:01
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 235096

|
Цитата(Ostic @ 27.6.2014, 13:43)  Я так понял что там 400 метров и все, поэтому так и предложил, тк одних земляных работ дороже выйдет. 24 вдц 19 мА вроде выглядит и не плохо ... Ин витро ( в пробирке, в теории) вроде все должно работать, а ин виво( в организме, в реальности)... Как говорит один знакомый хирург в таких случаях:" попробуйте". Не знаю там всех тонкостей работы, котрую вы выполняете, но я бы все равно использовал, на желеной дороге и чтобы в землю не закапывать, оптику. Потом и ремонтопригодность выше: 400 м по 19 руб оптику купил и перепротянул заново, если линия повредилась, а вот копать потом)) плюс, как правило, оптике и другое попутное назначение находится: цена 19 руб метр это 4 волокна. Плюс не просто же в землю кабель закапывать: пнд труба, кабель уличный, где- то и в металлическую трубу уложить надо, если нагрузка( дорога, например), песок, кирпич, акты скрытых работ, замеры изоляций( я уж не помню точно требования к прокладке кабеля в земле) потом земель, который останется надо вывезти- сколько кубов? Потом я не помню, честно говоря, такие бухты нужного кабеля по 400 метров бывают или придется еще и муфты городить... Смотрите по месту, а то может там без вариантов. Иногда в тех задинии прям все прописывают: типа в земель на глубину такую- то и так- то и так- то... Дело в том, что траншеи под кабели будут копаться в любом случае - там помимо "моих" кабелей, еще будет пучок кабелей СЦБ и связи. И кстати одной оптикой, проложенной на поверхности не отделаться, ведь ещё надо и питание тянуть до конверторов.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.7.2014, 23:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3075
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(Chabol @ 1.6.2014, 19:55)  Неужели прокладка прокладка кабеля а 400м дешевле модуля (12DI|8DO Modbus с питанием от 220В) за 3500р ? Да упаси Вас Господь от этих модулей. А по теме - 220 VAC будет работать нормально, проверено.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2014, 16:51
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 235096

|
В общем, решил использовать 110 VDC. Кстати, есть интересный файл с расчётами допустимых длин сигнальных кабелей, прикладываю. Может кому пригодится.
Extract_pages_from_TeSys_2007_Ru.pdf ( 291,85 килобайт )
Кол-во скачиваний: 24
Сообщение отредактировал Kontra - 15.10.2014, 16:51
|
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2014, 5:29
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581

|
Цитата(Kontra @ 15.10.2014, 20:51)  В общем, решил использовать 110 VDC... Вы по пол года каждый проект делаете?! Мне бы устроиться на такую "работу"...
|
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2014, 9:17
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 235096

|
Цитата(kdu @ 16.10.2014, 5:29)  Вы по пол года каждый проект делаете?! Мне бы устроиться на такую "работу"...  ну эта часть проекта давно уже сделана, я только щас вспомнил, решил отписаться  а вообще этот проект на год по графику расчитан - это же всё от объёмов работ зависит
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|