Сухотрубы на автостоянке открытого типа |
|
|
|
|
3.6.2014, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684

|
Народ правильно ли я понимаю норму? Есть такой пункт в СП 113.13330.2012: 5.2.20. В автостоянке должны предусматриваться закольцованные сухотрубы с обратными клапанами у патрубков, выведенных наружу для передвижной пожарной техники. Это значит что мы делаем кольцо, от него стандартные стояки на которых устанавливаем пожарные краны с соединительной головкой (без шкафов), и от кольца выводим 2 патрубка ду 80 для подкл. пож. техники.
Сообщение отредактировал джин - 3.6.2014, 9:25
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.2014, 11:45
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
похоже на то, только вот почему без шкафов? а где найдут рукава при пожаротушении?
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.2014, 12:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684

|
Там есть пунктик: 5.2.16. В автостоянках открытого типа следует предусматривать отапливаемое помещение для хранения первичных средств пожаротушения (на первом этаже). Думаю там будет рукав и огнетушители. Правда на счёт рукава это вопрос. Нужен он??? При устройстве сухотрубов, пожарные, не должны пользоваться своими рукавами???
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.2014, 13:31
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(джин @ 3.6.2014, 13:14)  Там есть пунктик: 5.2.16. В автостоянках открытого типа следует предусматривать отапливаемое помещение для хранения первичных средств пожаротушения (на первом этаже). Думаю там будет рукав и огнетушители. Правда на счёт рукава это вопрос. Нужен он??? При устройстве сухотрубов, пожарные, не должны пользоваться своими рукавами??? должны своими...
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.2014, 15:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Очень странное требование, которое почему-то находится в разделе "Объемно-планировочные и конструктивные решения". Больше похоже на какую-то опечатку.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.2014, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684

|
Цитата(Sindarkon @ 3.6.2014, 15:42)  Очень странное требование, которое почему-то находится в разделе "Объемно-планировочные и конструктивные решения". Больше похоже на какую-то опечатку. Да согласен. Но в СНиПе оно раньше тоже было. Думаю поставить пожарные вентили с соединительными напорными головками-заглушками, и шкафы с рукавами не закладывать.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.2014, 20:50
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(джин @ 3.6.2014, 17:06)  Да согласен. Но в СНиПе оно раньше тоже было. Думаю поставить пожарные вентили с соединительными напорными головками-заглушками, и шкафы с рукавами не закладывать. разве было?
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.2014, 21:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684

|
Цитата(Водяной @ 3.6.2014, 20:50)  разве было? СНиП 21-02-99 пункт 5.47
|
|
|
|
|
|
|
|
4.6.2014, 8:31
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(джин @ 3.6.2014, 22:48)  СНиП 21-02-99 пункт 5.47 5.47 В автостоянках открытого типа следует предусматривать отапливаемое помещение для хранения первичных средств пожаротушения (на первом этаже) я имел ввиду про сухортрубы
Сообщение отредактировал Водяной - 4.6.2014, 8:32
|
|
|
|
|
|
|
|
4.6.2014, 8:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Я про п.5.20 говорил. И Водяной, скорее всего, тоже его имел в виду.
В СНиПе был вполне адекватный пункт 6.5 раздела "Водопровод": В неотапливаемых автостоянках и автостоянках открытого типа, в том числе механизированных, а также при размещении открытой автостоянки на покрытии здания системы внутреннего противопожарного водоснабжения следует выполнять сухотрубными с выведенными наружу патрубками диаметром 89 (77) мм, оборудованными вентилями и соединительными головками для подключения передвижной пожарной техники.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.6.2014, 8:52
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
п. 5.2.20. В автостоянке должны предусматриваться закольцованные сухотрубы с обратными клапанами у патрубков, выведенных наружу для передвижной пожарной техники.
п. 6.5 В неотапливаемых автостоянках и автостоянках открытого типа, в том числе механизированных, а также при размещении открытой автостоянки на покрытии здания системы внутреннего противопожарного водоснабжения следует выполнять сухотрубными с выведенными наружу патрубками диаметром 89 (77) мм, оборудованными вентилями и соединительными головками для подключения передвижной пожарной техники.
смысл один видимо заложен...
|
|
|
|
|
|
|
|
4.6.2014, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684

|
я как бы тоже разницы не вижу
|
|
|
|
|
|
|
|
5.6.2014, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684

|
Согласно п. 5.2.20 мы должны ставить обратный клапан. Нужна ли установка задвижки управляемой снаружи?
|
|
|
|
|
|
|
|
5.6.2014, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
А смысл?
|
|
|
|
|
|
|
|
5.6.2014, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684

|
Смысла нету вабще. То наши опытные руководители рассказывали что есть такая норма. Да она есть (п.4.1.15 в сп10), но правда не в нашем случае. Спасибо!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
6.6.2014, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684

|
А нужны ли шкафы со шлангами? В СП 113.13330.2012 не слова, а в МГСН 5.01-01 есть пункт: 5.6. ... Сухотрубы со шкафами пожарных кранов должны иметь удобный доступ со стороны лестничных клеток. Диаметр кранов на сухотрубах должен быть 66 мм. На первом этаже следует предусматривать отапливаемое помещение для хранения противопожарного инвентаря. Объект не в Москве.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.6.2014, 13:23
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(джин @ 6.6.2014, 14:08)  А нужны ли шкафы со шлангами? В СП 113.13330.2012 не слова, а в МГСН 5.01-01 есть пункт: 5.6. ... Сухотрубы со шкафами пожарных кранов должны иметь удобный доступ со стороны лестничных клеток. Диаметр кранов на сухотрубах должен быть 66 мм. На первом этаже следует предусматривать отапливаемое помещение для хранения противопожарного инвентаря. Объект не в Москве. в неотапливаемом помещении не устанавливают огнетушители...они приравниваются так же как и ПК к первичным средствам пожаротушения... вполне возможно, что на морозе -25 градусов руках из свёрнутого состоянии тяжело раскрутить без соответствующей подготовки...
|
|
|
|
|
|
|
|
6.6.2014, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684

|
У меня тоже такое мнение. Но меня тыкают уже введённым в эксплуатацию подобным объектом, где они на сухотрубах поставили ПК с полной начинкой (начиная рукавом и заканчивая 2 огнетушителями). Вот теперь и докажи что не надо.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.6.2014, 23:52
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.6.2014, 23:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684

|
абсолютный минимум -47, и пункт 5.2.16 в СП 113 заставляет сомневаться о установки огнетушителей в шкафах. Хотелось бы услышать друге мнения.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.6.2014, 9:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Здравствуйте! Подскажите кто знает. Есть дом многоэтаж.жилой. под половиной дома подвал, а под второй-как бы парковка машин открытая. т.е.половина первого этажа стоит на колонах и служит крышей для стоянки. нужно ли предусматривать пожаротушение стоянки?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.6.2014, 11:20
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Dima_UA @ 11.6.2014, 10:28)  Здравствуйте! Подскажите кто знает. Есть дом многоэтаж.жилой. под половиной дома подвал, а под второй-как бы парковка машин открытая. т.е.половина первого этажа стоит на колонах и служит крышей для стоянки. нужно ли предусматривать пожаротушение стоянки? стоянка должна отделяться от жилого здания противопожарными преградами...я думаю, надо брать объём стоянки и смотреть по СП10...если по объёму требуется, то надо делать так: 6.5 В надземных автостоянках системы внутреннего противопожарного водоснабжения допускается выполнять сухотрубными с выведенными наружу патрубками диаметром 89 (77) мм, оборудованными вентилями и соединительными головками для подключения передвижной пожарной техники. 5.47 В автостоянках открытого типа следует предусматривать отапливаемое помещение для хранения первичных средств пожаротушения (на первом этаже).
|
|
|
|
|
|
|
|
11.6.2014, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
выводить патрубки я согласен если это будет крышная стоянка или выше поверхности земли, например начиная с первого этажа. а так у меня просто сьезд с дороги, к чему там эти патрубки-пож.машина подключится к гидранту и так будут тушить. обьем пространства 650 м3. пож.краны ставить....ну это тоже самое что на стене дома на улице поставить их...как это будет выглядеть?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.6.2014, 13:17
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
это получается 12х12 стоянка))) стояночка...
надо определится, где будут первичные средства пожаротушения...доступное для людей...там можно и ПК сделать и огнетушители повесить...помещение смежно со зданием, чтобы отапливать легче было и водопровод заводить...
первичное пожаротушение должно быть обеспечено...
хотя...с другой стороны: 6.5 В надземных автостоянках системы внутреннего противопожарного водоснабжения допускается выполнять сухотрубными с выведенными наружу патрубками диаметром 89 (77) мм, оборудованными вентилями и соединительными головками для подключения передвижной пожарной техники.
пункт говорит, что для данных объектов тушить из ПК можно будет только после прибытия пожарного подразделения, которое подаст воду в сухотруб...только огнетушителями люди сами могут начать тушение...для такой площади как бы глуповато вешать ПК конечно...пожарные по прибытии будут иметь доступ со всех сторон со своим оборудованием...нафиг им дополнительные ПК нужны таблица СП10 говорит о расходах для зданий....а у вас не здание вроде, только перекрытие и одна стена Пункт 6.4 опять же только для стоянок закрытого типа... 6.4 Число струй и минимальный расход воды на одну струю на внутреннее пожаротушение отапливаемых автостоянок закрытого типа следует принимать: при объеме пожарного отсека от 0,5 до 5 тыс. м3 — 2 струи по 2,5 л/с, свыше 5 тыс. м3 — 2 струи по 5 л/с. а вот огнетушители должны быть и в доступном месте
Сообщение отредактировал Водяной - 11.6.2014, 13:19
|
|
|
|
|
|
|
|
11.6.2014, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
да...я тоже то самое читаю и так рассуждаю. стоянка 6х40 м...это вдоль дома...т.е. под домом. если рассматривать как нормальная стоянка то надо 2х2,5 л/с...ну такого у меня нету...в здании предусмотрено внутриннее пож.тушение 1х2,5....краны ставлю в подвале, а с этого подвала есть выход на парковку, ну рукав не дотянется до конца, но струя как бы достанет....думаю это будет лучше чем ничего.
вопрос о огнетушителях....кто их предусматривает и расчитывает их количество и тип?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 11.6.2014, 13:32
|
|
|
|
|
|
|
|
11.6.2014, 13:46
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Dima_UA @ 11.6.2014, 14:31)  да...я тоже то самое читаю и так рассуждаю. стоянка 6х40 м...это вдоль дома...т.е. под домом. если рассматривать как нормальная стоянка то надо 2х2,5 л/с...ну такого у меня нету...в здании предусмотрено внутриннее пож.тушение 1х2,5....краны ставлю в подвале, а с этого подвала есть выход на парковку, ну рукав не дотянется до конца, но струя как бы достанет....думаю это будет лучше чем ничего.
вопрос о огнетушителях....кто их предусматривает и расчитывает их количество и тип? как кто, ВКашники всегда огнетушители у себя закладывают
|
|
|
|
|
|
|
|
11.6.2014, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Водяной, и Вы расчитываете количество и где они должны висеть....ну не считая тех что есть в пож.шкафах.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.6.2014, 14:27
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Dima_UA @ 11.6.2014, 15:17)  Водяной, и Вы расчитываете количество и где они должны висеть....ну не считая тех что есть в пож.шкафах. нет...огнетушители всегда в ПК шкафах у нас... по-началу считали количество, принимали тип...потом при приёмке столкнулись с тем, что пожарные немного тугодумные...т.е. если в шкафу ПК стоит один огнетушитель вместо двух, они впадают в стопор и надо прилагать кучу усилий, показывать, объяснять....ответ один - а чё два не заложить-то))))))) а сейчас забили уже, всегда два в шкафу и вопросов нет отдельно не закладываем...даже не задумывался кто тогда))))
|
|
|
|
|
|
|
|
11.6.2014, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
вот...с пож.шкафами да...ВК. есть нормы по охране труда еще в зависимости от площади и др. где и какие надо ставить огнетушители и как их увязать с теми что в ПШ?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.6.2014, 17:09
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Dima_UA @ 11.6.2014, 15:55)  вот...с пож.шкафами да...ВК. есть нормы по охране труда еще в зависимости от площади и др. где и какие надо ставить огнетушители и как их увязать с теми что в ПШ? а там не сложно...раньше всё было в НПБ 166-97 приложение 1-3...там и класс пожара и рекомендуемые типы огнетушителей для него и количество сейчас это СП9
|
|
|
|
|
|
|
|
12.6.2014, 8:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
вот ВК подберает эти огнетушители или кто должен это делать?
|
|
|
|
|
|
|
|
12.6.2014, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684

|
Цитата(Dima_UA @ 12.6.2014, 8:30)  вот ВК подберает эти огнетушители или кто должен это делать? Огнетушители заказываются и подбираются всегда в комплектах марки "ВК".
|
|
|
|
|
|
|
|
12.6.2014, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684

|
Ну всё таки .... Нужны ли пожарные шкафы на сухотрубах или нет????
|
|
|
|
|
|
|
|
12.6.2014, 11:51
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Dima_UA @ 12.6.2014, 9:30)  вот ВК подберает эти огнетушители или кто должен это делать? так, если у вас нет в фирме специалиста по пожарной безопасности, то ВКшник...а кто ещё? ГИП? архитектор? технолог? тут вариантов даже нет
|
|
|
|
|
|
|
|
29.9.2014, 16:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684

|
Добрый день господа специалисты, хотелось бы всё же услышать Ваше мнение. Нужно ли устанавливать пожарные шкафы с двумя огнетушителями на сухотрубах ??? Или необходимо предусмотреть розмещение огнетушителей в поношении для пожарного инвентаря???
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014, 23:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
Цитата(джин @ 29.9.2014, 16:17)  Добрый день господа специалисты, хотелось бы всё же услышать Ваше мнение. Нужно ли устанавливать пожарные шкафы с двумя огнетушителями на сухотрубах ??? Или необходимо предусмотреть розмещение огнетушителей в поношении для пожарного инвентаря??? в шкафах ставьте! Это первичное средство пожаротушения, в случае пожара никто не будет искать помещение где хранится пожарный инвентарь, а побегут к шкафу
|
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2014, 23:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
Перечитала всю тему и запуталась: у меня автостоянка неотапливаемая закрыта на первом этаже апарт-отеля на 19 м / м. Согласно Цитата п. 6.5 В неотапливаемых автостоянках и автостоянках открытого типа, в том числе механизированных, а также при размещении открытой автостоянки на покрытии здания системы внутреннего противопожарного водоснабжения следует выполнять сухотрубными с выведенными наружу патрубками диаметром 89 (77) мм, оборудованными вентилями и соединительными головками для подключения передвижной пожарной техники. Я поняла, что приезжает пожарная машина, достает свой шланг и тушит той водой, которая подается через эти сухотрубы, а когда заканчивается вода из сети, тогда используют воду уже из машины. Я правильно поняла ?!
Сообщение отредактировал galysiaaa - 18.12.2014, 23:20
|
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2014, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Пожарная цистерна подключается к сухотрубам и подаёт по ним воду к пожарным кранам. Воду цистерна либо берёт из пожарного гидранта, либо использует свою.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2014, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
Цитата Пожарная цистерна подключается к сухотрубам и подаёт по ним воду к пожарным кранам. Я так поняла нужно разместить на автостоянке пожарные краны?
|
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2014, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
А чёрт его знает. Тут в начале ветки этот вопрос и обсуждался.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2014, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
Так как у меня есть внутреннее пожаротушение и автомойка лишь на 19 мест, нормы мне позволяют объединять пожаротушения. Я короче завела 2 ПК в гараж неотапливаемый, но трубы - сухотрубы, и вывела на внешнюю стенку 2 патрубка с головкой 80 мм. Я поняла, если возникнет пожар, тогда можно будет использовать ПК, те которые будут в гараже с сухотруб, до приезда пожарных, а потом когда приедет пожарная машина, тогда она просто подключается к тем патрубков с головкой и просто будет еще как один дополнительный источник воды... Поправьте если я что-то не так поняла, просто делаю автостоянку впервые...
|
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2014, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Думаю, всё верно.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2014, 20:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
Спасибо)
|
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2014, 17:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
тоже думал так, а оно не так. трубопровод - да сухотруб. пожарные головки - да на фасад. а вот подключать трубопровод к водопроводному вводу через електрозадвижку.
а как тушить пожар если нет воды?
|
|
|
|
|
|
|
|
23.12.2014, 8:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Если нет воды, надо ставить резервуары.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.12.2014, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
я не об этом...если сухотруб не подключен к водопроводу, а только головки на стене, как тушить? пока приедет бригада? я тоже так делал, экспертиза дала замечание подключить через електрозадвижку к вводу водопровода.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.12.2014, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
Цитата экспертиза дала замечание подключить через електрозадвижку к вводу водопровода Так у меня и подключается к водопроводу
|
|
|
|
|
|
|
|
23.12.2014, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
тогда в чем вопрос?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.2.2015, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.12.2012
Пользователь №: 175192

|
Сухотруб делают только из-за того, что холодно. Остальная комплектация - как в водозаполненной системе. Даже спринклерные системы на морозе делают воздухозаполненными. Но при пожаре все это - и ПВ и АПТ заполняется и тушится из внутреннего источника воды. Подключение машин нужно для резерва, когда недостаточен расход от своей системы.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2015, 15:04
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 597
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194

|
Шкафы на неотапливаемых стоянках надо укомлектовывать полностью. Рукава пожарные могут храниться и эксплуатировать при отрицательных температурах вплоть до -60 градусов. Смотрите таблицу 10 ГОСТ Р 51049-2008
|
|
|
|
|
|
|
|
17.2.2017, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Подскажите пожалуйста по закрытым автостоянкам и патрубкам. По сп 113 патрубки требуются в открытых надземных (п.5.2.20)," 6.2.4* В подземных стоянках автомобилей с двумя этажами и более", по сп 154 в подземных встроенных требуются. СП 10 по жилым зданиям.
Получается во всех остальных автостоянках не требуются патрубки для передвижной пожарной техники для системы ВПВ?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.2.2017, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2337
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(jiexawcr @ 17.2.2017, 14:17)  Подскажите пожалуйста по закрытым автостоянкам и патрубкам. По сп 113 патрубки требуются в открытых надземных (п.5.2.20)," 6.2.4* В подземных стоянках автомобилей с двумя этажами и более", по сп 154 в подземных встроенных требуются. СП 10 по жилым зданиям.
Получается во всех остальных автостоянках не требуются патрубки для передвижной пожарной техники для системы ВПВ? Если общая насосная группа с АПТ, то требуются согласно СП5 п.5.10.19 Утверждёнен СП 113 .13330-2016. Вводится с 01.05.2017. http://www.minstroyrf.ru/docs/13614/
|
|
|
|
|
|
|
|
21.2.2017, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
просто непонятно, чем опаснее открытая автостоянка?
|
|
|
|
|
|
|
|
23.2.2017, 17:21
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.10.2009
Пользователь №: 39486

|
Требования национальных стандартов и сводов правил, включенных в Перечень №1521, должны соответствовать положениям 123-ФЗ. Для подземных стоянок выводятся патрубки для пож.машин. п.6.2.3 СП154-встроенные и п.5.10.19 СП5.13130.2009-пристроенные либо отдельно стоящие. Для надземных открытого типа - патрубки для пож.машин не требуются п.4 табл.А1 прилож.А СП5.13130.2009. Для надземных закрытого типа - патрубки для пож.машин в рамках (этажность либо площадь пож. отсека) п.4 табл.А1 прилож.А СП5.13130.2009. На счет утверждения СП 113.13330.2016, согласно Указанные изменения вступают в силу в качестве обязательных для применения только с момента вступления в силу постановления Правительства РФ о внесении изменений в постановление Правительства РФ от 26.12.2014 г. №1521 на основании ч.1 ст.6 №384-ФЗ.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.2.2017, 18:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2337
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(jiexawcr @ 21.2.2017, 12:00)  просто непонятно, чем опаснее открытая автостоянка? Из чего следует, что опаснее? Для открытых стоянок нормы не требуют ни АПТ, ни ВПВСП113.13330.2012 Надземные автостоянки открытого типа для легковых автомобилей 5.2.20. В автостоянке должны предусматриваться закольцованные сухотрубы с обратными клапанами у патрубков, выведенных наружу для передвижной пожарной техники. СП113.13330.2016 Надземные стоянки автомобилей открытого типа 5.2.20. В автостоянке должны предусматриваться закольцованные сухотрубы с обратными клапанами у патрубков, выведенных наружу для передвижной пожарной техники.
|
|
|
|
|
|