> Разрежение в трубопроводе при движении воздуха
mandarin13
сообщение 4.6.2014, 22:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833



Здравствуйте!
Вопрос, возможно из школьного курса, но всё же..
Может ли возникнуть разрежение в трубе постоянного сечения, сообщающейся с атмосферой, при движении в ней воздуха, поступающего из этой атмосферы (со скоростью 30 м/с)? Или разрежение возникает только при сужении сечения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
batrysh
сообщение 4.6.2014, 22:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 246
Регистрация: 14.6.2010
Из: СПб
Пользователь №: 61096



Цитата
Может ли возникнуть разрежение в трубе постоянного сечения, сообщающейся с атмосферой, при движении в ней воздуха, поступающего из этой атмосферы (со скоростью 30 м/с)?

Нет.

Сообщение отредактировал batrysh - 4.6.2014, 22:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mandarin13
сообщение 4.6.2014, 23:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833



А в патрубке при равенстве сечений основной трубы и патрубка?
Прикрепленный файл  _____.__.jpg ( 61,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 5.6.2014, 5:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(batrysh @ 4.6.2014, 22:41) *
Нет.

Если воздух в трубу поступает из атмосферы, что тогда, кроме разрежения, заставляет его туда поступать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mandarin13
сообщение 5.6.2014, 7:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833



Смысл вопросов в следующем: возникает ли разрежение (способное сорвать затвор) в стояке при сбросе сточной жидкости только ниже сжатого сечения? Или может возникнуть в верхней части (при объединении стояков), где нет сжатого сечения..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 5.6.2014, 9:14
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Разрежение возникнет при перекрытии движущейся жидкостью всего сечения. И возникнет оно выше места такого перекрытия. Сорвать затвор может, встречаться с претензиями к вентиляции (не удаляет запахи) при сорванных затворах приходилось часто. Во всех случаях, в конце концов, выяснялось зауженное сечение стояка.


Вот только как вяжется вопрос в стартовом сообщении темы с движением ЖИДКОСТИ по стояку - не ясно. Пробуйте учиться грамотно задавать вопросы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mandarin13
сообщение 5.6.2014, 9:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833



Цитата(Skaramush @ 5.6.2014, 10:14) *
Разрежение ... возникнет ... выше места такого перекрытия.

???
Прикрепленный файл  __________.JPG ( 172,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 5.6.2014, 10:04
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Да могу ошибаться. Мы фиксировали срывы затворов, не вникая выше или ниже слива такое происходило. Так как срыв происходил на нескольких этажах - занижены были размеры стояка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mandarin13
сообщение 5.6.2014, 10:24
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833



Цитата(Skaramush @ 5.6.2014, 11:04) *
Да могу ошибаться.

Так в том и вопрос: без сужения сечения может или не может возникнуть разрежение?
Ситуация простая: три вентиляционных части трех стояков объединяются перед выходом на кровлю в один общий. Один из стояков - от КНС, расход стоков в кнс большой. При сливе стоков из кнс через общую вытяжную часть поступает воздух. Может ли в этот момент в месте объединения возникнуть такое разрежение, которое могло бы сорвать затвор (минимальный 25мм, допустим трапа) у верхнего прибора одного из объединяемых самотечных стояков??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 5.6.2014, 10:42
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



То есть, соединяются стояки и место предполагаемого срыва находится в параллельном стояке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mandarin13
сообщение 5.6.2014, 10:55
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833



Цитата(Skaramush @ 5.6.2014, 11:42) *
То есть, соединяются стояки и место предполагаемого срыва находится в параллельном стояке?

Да.
Не может при некоем большом объеме сливаемых из кнс стоков воздух поступать не с улицы (черные стрелки) , а из верхнего санузла (через сорванный затвор - красные стрелки)?
Прикрепленный файл  ____.jpg ( 55,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21


Сообщение отредактировал mandarin13 - 5.6.2014, 10:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 5.6.2014, 11:01
Сообщение #12


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Крайне маловероятно, мягко говоря. Скорее уж тогда из подземной части канализации, из горизонтальной магистрали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mandarin13
сообщение 5.6.2014, 11:31
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833



Цитата(Skaramush @ 5.6.2014, 12:01) *
Скорее уж тогда из подземной части канализации, из горизонтальной магистрали.

Это как? Объем резервуара сообщается с подземной канал-ей только через напорный трубопровод - в момент слива (да и при выключенном насосе вертикальный столб остается) он как бы занят целиком и полностью.. доступ воздуху из сети внутрь установки закрыт...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 5.6.2014, 11:47
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



покажите полную схему....но это маловероятно...т.к. для этого и обьеденяют не менее 3 стояков, чтбо компенсировать перетоки от одного стояка к второму без срива гидрозатворов.

может у Вас срывает трап от слива ванны или книтаза.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mandarin13
сообщение 5.6.2014, 12:10
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833



Цитата(Dima_UA @ 5.6.2014, 12:47) *
может у Вас срывает трап от слива ванны или книтаза.

так слава богу не срывает пока.. Пока не то что не смонтировано, а и схема на бумаге не воплощена..
Объединяют три самотечных стояка, и полагается, что даже при сливе в двух третий сухой, и в нем есть воздух (сообщение с канализационной сетью). А если третий - от КНС, то сообщения с сетью в нем нет, как и лишнего воздуха..

Ладно, будем считать, что опасения напрасны rolleyes.gif .
Всем большое спасибо!

Сообщение отредактировал mandarin13 - 5.6.2014, 12:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 2:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных