Модульнй тепловой пункт |
|
|
|
15.6.2014, 11:58
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.6.2014
Пользователь №: 236685

|
Объясните мне пожалуйста по схеме, которую я прикрепил, как при расчетном режиме на теплообменник ГВС может идти вода с температурой 70 градусов, если из ТС приходит 95, часть идет на отопление, часть на ГВС, при этом трехходовой клапан в узле ГВС лишь уменьшает расход горячей воды на теплообменник ГВС, подмешивая горячую воду к обратке, было бы наоборот, 70 градусов бы можно добиться, но как при данной схеме вода чудесным образом из 95 градусной превращается в 70 градусную по мнению проектировщиков. Помогите разобраться.
2014_06_15_12.47.10.jpg ( 2,58 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 53
|
|
|
|
|
15.6.2014, 13:12
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(pizzantr0p @ 15.6.2014, 12:58)  70 градусную по мнению проектировщиков. Наверное, проектировщики указали так называемую "расчётную" температуру теплоносителя (летнюю).
|
|
|
|
|
15.6.2014, 13:37
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.6.2014
Пользователь №: 236685

|
Цитата(tiptop @ 15.6.2014, 14:12)  Наверное, проектировщики указали так называемую "расчётную" температуру теплоносителя (летнюю). Получается в отопительный период при такой схеме на теплообменник ГВС нужно будет подавать воду с температурой, равной температуре воды, идущей на отопление (допустим 95), а регулировать только количественно? Почему нельзя было сделать так, чтобы при расчетном режиме вся вода на теплообменник ГВС подавалась из обратки отопления после теплообменника, а по мере увеличения температуры наружного воздуха снижать расход из обратки и подавать больше горячей, вплоть до точки излома и далее, когда вся вода пойдет из подающей линии? Тем не менее в расчетах использовали температуру холодной воды 5, а не 15 как положено для летнего периода
|
|
|
|
|
15.6.2014, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 24.9.2008
Пользователь №: 22867

|
Курс "Теплоснабжение" в университете не проходили?
|
|
|
|
|
15.6.2014, 13:51
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.6.2014
Пользователь №: 236685

|
Цитата(Putivets @ 15.6.2014, 14:42)  Курс "Теплоснабжение" в университете не проходили? В курсе теплоснабжения при параллельной схеме нас учили подключать гвс одновременно к прямой и обратной линии трехходовым клапаном, чтобы на теплообменник ГВС всегда поступала вода 70 градусов, а уходила 30. А в той схеме что я скинул вода на ГВС идет 95 градусов, отсюда и вопрос: как так?
Сообщение отредактировал pizzantr0p - 15.6.2014, 13:52
|
|
|
|
|
15.6.2014, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 24.9.2008
Пользователь №: 22867

|
.......нас учили подключать гвс одновременно к прямой и обратной линии трехходовым клапаном, чтобы на теплообменник ГВС всегда поступала вода 70 градусов, а уходила 30......
Вода должна из теплосети поступать в теплообменник через регулятор температуры. Регулятор температуры будет дозировать подачу сетевой воды в зависимости от ее температуры, уменьшая подачу, если температура Т1 увеличивается от 70 до Т1расч.
Сообщение отредактировал Putivets - 15.6.2014, 14:17
|
|
|
|
|
15.6.2014, 14:25
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.6.2014
Пользователь №: 236685

|
Цитата(Putivets @ 15.6.2014, 15:08)  .......нас учили подключать гвс одновременно к прямой и обратной линии трехходовым клапаном, чтобы на теплообменник ГВС всегда поступала вода 70 градусов, а уходила 30......
Вода должна из теплосети поступать в теплообменник через регулятор температуры. Регулятор температуры будет дозировать подачу сетевой воды в зависимости от ее температуры, уменьшая подачу, если температура Т1 увеличивается от 70 до Т1расч. В этой схеме вода поступает на теплообменник ГВС напрямую из тепловой сети, а регулятор увеличивает и уменьшает перепуск горячей воды в обратку, тем самым изменяя расход воды из тепловой сети на теплообменник ГВС в зависимости от температуры воды, поступающей непосредственно к потребителю, выполняя роль проходнго, а не трехходового, отсюда и получается если на отопление идет 95 градусов, то и на теплобменник ГВС пойдет 95 градусов независимо от положения регулирующего клапана, который работает на разделение потоков, если бы он стоял на подаче можно было бы хотя бы подмешивать из обратки воду, доводя значение температуры на выходе из клапана перед теплообменником до 70 градусов
Сообщение отредактировал pizzantr0p - 15.6.2014, 14:29
|
|
|
|
|
15.6.2014, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Разумеется, на Вашем рисунке явный ляп. При 95 на верхнем теплообменнике (читай: подаче из сети) 70 на нижнем не будет никогда. Это очевидно. Подключение через трехходовой "как Вас учили", конечно как вариант допустимо. А регулировать Тподачи в сеть ГВС этим же трехходовым? На мой взгляд это плохая идея, у Вас 3 переменных: Тсети, Тобратки отопления и Тподачи гвс и всего один регулирующий клапан, пусть даже трехходовой. Проще поставить пару двухходовых на ГВС впараллель (70\30%), если боитесь не перекрыть весь диапазон одним. Ну и конечно подключать к сети.
|
|
|
|
|
15.6.2014, 16:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(pizzantr0p @ 15.6.2014, 15:25)  ... если бы он стоял на подаче можно было бы хотя бы подмешивать из обратки воду, доводя значение температуры на выходе из клапана перед теплообменником до 70 градусов в этой схеме не будет подмеса в подачу на ТО ГВС никогда, нарисуйте пъезометр - увидите.
|
|
|
|
|
15.6.2014, 17:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(pizzantr0p @ 15.6.2014, 11:58)  Объясните мне пожалуйста по схеме, которую я прикрепил Вы проектировщик, монтажник или студент?
Сообщение отредактировал jota - 15.6.2014, 17:44
|
|
|
|
|
15.6.2014, 18:08
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.6.2014
Пользователь №: 236685

|
Цитата(jota @ 15.6.2014, 18:43)  Вы проектировщик, монтажник или студент? мне нужно запустить этот криво спроектированный итп в работу, а получается раз идет не 70 а 95 в узел гвс, то при наличии паяного теплообменника, то есть при той же поверхности теплообмена, чтобы сохранить параметры контура потребителей, нужно уменьшить расход в примерно 2 раза, при этом в обратку пойдет вода с температурой 9 градусов
|
|
|
|
|
15.6.2014, 18:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(pizzantr0p @ 15.6.2014, 18:08)  при этом в обратку пойдет вода с температурой 9 градусов Это смертельный фактор? Да вам теплосети должны премию за это выписать ))
|
|
|
|
|
15.6.2014, 18:20
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 11.6.2014
Из: Вологда
Пользователь №: 236489

|
если оборудование не закуплено, то отказывайтесь от такой схемы - она не верна. поставьте вместо трехходового, двухходовой на подачу в теплообменник ГВС и будет вам счастье.
|
|
|
|
|
15.6.2014, 18:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(Eduard_Severalyans @ 15.6.2014, 18:20)  если оборудование не закуплено, то отказывайтесь от такой схемы - она не верна. Отказываться нужно в любом случаи )
|
|
|
|
|
15.6.2014, 18:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33368
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(pizzantr0p @ 15.6.2014, 14:51)  В курсе теплоснабжения при параллельной схеме нас учили подключать гвс одновременно к прямой и обратной линии трехходовым клапаном, чтобы на теплообменник ГВС всегда поступала вода 70 градусов, а уходила 30. А в той схеме что я скинул вода на ГВС идет 95 градусов, отсюда и вопрос: как так? Вы этот курс видимо так мимо и прошли. Даже вот и непонятно, с чего начинать .. вобщем такие схемки даже студиозам перед зачетом рисовать не стоит(ибо зачет сразу не сдаваемый станет), если перед слушанием курса теплоснабжение рисовать, то и .. ну вот прослушайте курс. Вы мимо курса теплоснабжения прошли. Извините за прямоту.
|
|
|
|
|
15.6.2014, 21:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(pizzantr0p @ 15.6.2014, 18:08)  мне нужно запустить этот криво спроектированный итп в работу, а получается раз идет не 70 а 95 в узел гвс, то при наличии паяного теплообменника, то есть при той же поверхности теплообмена, чтобы сохранить параметры контура потребителей, нужно уменьшить расход в примерно 2 раза, при этом в обратку пойдет вода с температурой 9 градусов Вы слабо ориентируетесь в вопросе. Если запитано от тепловых сетей и, в самом деле, смонтирован 3 ходовой на ГВ - глушите В выход и всё будет нормально. 70/40 - это расчётный график теплообменника ГВ. При температуре 95/40 клапан уменьшит проток греющего теплоносителя. Клапан регулирует проток теплоносителя, поддерживая постоянную температуру 60*С ГВ (там и датчик температуры по сигналу которого управляется клапан)
|
|
|
|
|
15.6.2014, 22:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33368
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Йота, вы преувеличиваете с " будет все нормально". Вы увидели нагрузки на О и ГВС? С чего тогда так прямо вот заявлять? И прям такой клапан ГВС круто отпашет весь спектр нагрузок, ага?
|
|
|
|
|
15.6.2014, 23:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Мэтры! не стреляйте в пианиста! Коллега, между прочим, высказал справедливые сомнения в работоспособности данной схемы, не говоря уже о возможном перегреве обратки (если таковой регламентируется). И то, что он в чем-то ошибается, так затем он сюда и постучался, чтоб не накосорезить в реалии. Ну я так думаю.
|
|
|
|
|
16.6.2014, 0:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(инж323 @ 15.6.2014, 22:17)  Йота, вы преувеличиваете с " будет все нормально". Это здоровый оптимизм..... Был бы выложен проект с давлениями, расходами и характеристиками элементов, тогда был бы определённый ответ. А так, верить в хорошее.....
Сообщение отредактировал jota - 16.6.2014, 0:25
|
|
|
|
|
16.6.2014, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(jota @ 16.6.2014, 0:13)  А так, верить в хорошее..... Стакан всегда на половину полон? Думаю, это хорошая черта характера. )
|
|
|
|
|
17.6.2014, 12:22
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 11.6.2014
Из: Вологда
Пользователь №: 236489

|
Цитата(jota @ 15.6.2014, 22:46)  Если запитано от тепловых сетей и, в самом деле, смонтирован 3 ходовой на ГВ - глушите В выход и всё будет нормально. ну и зачем тогда трехходовой клапан?
|
|
|
|
|
17.6.2014, 20:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Eduard_Severalyans @ 17.6.2014, 12:22)  ну и зачем тогда трехходовой клапан? трехходовой клапан и на отопление и на ГВ обычно ставится, если теплоснабжение от собственного котла
|
|
|
|
|
17.6.2014, 20:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33368
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(jota @ 17.6.2014, 21:02)  трехходовой клапан и на отопление и на ГВ обычно ставится, если теплоснабжение от собственного котла и в схеме нет стрелки, или еще чего либо гарантирующего циркуляцию в котловом контуре.
|
|
|
|
|
18.6.2014, 10:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Eduard_Severalyans @ 17.6.2014, 13:22)  ну и зачем тогда трехходовой клапан? 3-х ходовой клапан регулирует количество греющей воды через ТО ГВС по т-ре ГВС потребителю.
Сообщение отредактировал Лыткин - 18.6.2014, 10:21
|
|
|
|
|
18.6.2014, 12:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 17.6.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 236924

|
5 градусов на рециркуляции быть не может. Т-3, что тупиковая?
|
|
|
|
|
  |