СП89.13330.2012 п.13.91. На газопроводе внутри котельной следует предусматривать:
на отводе газа к каждому котлу - запорную арматуру, быстродействующий запорный клапан и термозапорный клапан, расходомерное устройство для котлов более 1 МВт;
на отводе газа непосредственно к каждой горелке - запорную арматуру, если эти устройства не предусмотрены газовой рампой, поставляемой с котлом или горелкой.
Вопрос требует ли экспертиза установку расходомерных устройств перед каждым котлом более 1МВт? быстродействующий запорный клапан? термозапорный клапан?
Узел учета газа находится в помещении ГРУ. В котельном зале устанавливаются 2 котла по 1,1МВт. От коллектора идут опуски к каждому котлу. На каждом опуске устанавливается запорная арматура и после нее газовая рампа и горелка.
Ранее было СНиП Котельные установки п.11.60 быстродействующий запорный клапан с электроприводом внутри помещения котельной;
запорная арматура на отводе к каждому котлу или газогорелочному устройству.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 16.6.2014, 7:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Леха 83 @ 16.6.2014, 4:20) *
СП89.13330.2012 п.13.91. На газопроводе внутри котельной следует предусматривать:
на отводе газа к каждому котлу - запорную арматуру, быстродействующий запорный клапан и термозапорный клапан, расходомерное устройство для котлов более 1 МВт;
на отводе газа непосредственно к каждой горелке - запорную арматуру, если эти устройства не предусмотрены газовой рампой, поставляемой с котлом или горелкой.
Вопрос требует ли экспертиза установку расходомерных устройств перед каждым котлом более 1МВт? быстродействующий запорный клапан? термозапорный клапан?
Узел учета газа находится в помещении ГРУ. В котельном зале устанавливаются 2 котла по 1,1МВт. От коллектора идут опуски к каждому котлу. На каждом опуске устанавливается запорная арматура и после нее газовая рампа и горелка.
Ранее было СНиП Котельные установки п.11.60 быстродействующий запорный клапан с электроприводом внутри помещения котельной;
запорная арматура на отводе к каждому котлу или газогорелочному устройству.

Перед котлом устанавливается технический узел учёта газа (без корректора). Применяется при проведении РНИ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bujhm777
сообщение 16.6.2014, 9:06
Сообщение #3


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



Установку счетчиков производят по агрегатно, если газоиспользующее оборудование потребляет свыше 40 м³ в час (Приложение 2 к приказу)
Приказ Минэнерго РФ от 16 декабря 2002 г. N 448 "Об утверждении нормативных актов, необходимых для реализации
Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации" Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 февраля 2003 г. Регистрационный N 4181.
По вопросу запорной арматуры она как правило идет в комплекте рампы и дополнительно ничего не требуется(необходимо согласовать с производителем горелки). Перед ГРУ устанавливается запорный КТЗ и электромагнитный клапан КЗГЭМ или КПЭГ(или аналог) в зависимости от давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
кот наладчик
сообщение 17.6.2014, 6:17
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 5.12.2012
Пользователь №: 173018



Напишите в "Пояснительной записке", что в работе постоянно будет 1котел, 2 в резерве. ПНР будет производится по комм.счетчику, должно прокатить. Конечно пункт Юсуфова тупой, пролоббированный. Обычно ПНР проводят каждого котла по отдельности по комм.счетчику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KyH
сообщение 17.6.2014, 8:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 18.4.2012
Пользователь №: 147910



при наладке с выше 1 мВт без поогрегатных узлов тяжко приходится останавливать оборудование то и дело (нет возможности оценить просадку давления при одновременнном пуске итд)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.6.2014, 8:36
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(KyHaeBHuKo @ 17.6.2014, 9:05) *
при наладке с выше 1 мВт без поогрегатных узлов тяжко приходится

Один милливатт - это порог какой-то?

До единицы - уже нетяжкая наладка?

Цитата(Bujhm777 @ 16.6.2014, 10:06) *
Установку счетчиков производят по агрегатно, если газоиспользующее оборудование потребляет свыше 40 м³ в час (Приложение 2 к приказу)
Приказ Минэнерго РФ от 16 декабря 2002 г. N 448

На практике иногда ставят у одного котла счётчик, а у остальных - "катушки".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леха 83
сообщение 19.6.2014, 10:41
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



Спасибо за ответы rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274