> Наводки в щите
Kost_Alex
сообщение 27.11.2006, 22:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 19.5.2006
Из: г.Москва
Пользователь №: 2928



Поставил в щите 2 реле времени Легран. При пропадании напряжения (~24В) на входе Y1 оно должно переключить контакты.
Но реле не отключается. Начал копаться и выяснил, что в щите большие наводки и на пустом проводе напряжение где-то 1,5 В относительно нуля трансформатора.
Что можно сделать?

Схемы управления в щите 220В. 24В всего несколько проводочков и положить их отдельно негде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 28.11.2006, 0:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Копайте глубже, от 1,5В реле просто так не срабатывает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 28.11.2006, 10:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Попробуйте управляющий вход "оторвать" и от общего провода. Т.е. реле управляется не наличием/отсутствием напряжения, а обрывом/подключением входа. По-крайней мере такое я наблюдал у реле tele и lovato, которыми мы пользуемся.

С уважением Взводатор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kost_Alex
сообщение 28.11.2006, 10:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 19.5.2006
Из: г.Москва
Пользователь №: 2928



У реле времени есть катушка на которой постоянно есть напряжение, иначе реле сразу отрубается и не ждет установленное время. Если я отключу ноль, то реле отрубится сразу.
И вход Y1. Размыкаю реле, а на проводочке остается напряжение. Отвинчиваю провод - сразу начинается отсчет времени. Вставляю провод обратно, реле опять взводится (при разомкнутом реле).
Попробую экранировать провод.


Добавлено - 10:46
2 Взводатор.

Не очень понял, что Вы имеете ввиду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Вадим_*
сообщение 28.11.2006, 12:24
Сообщение #5





Guest Forum






Такое бывает. На "длинных" линиях наводится напряжение и чувствительное реле от него срабатывает. Попробуйте нагрузить цепь катушки резистором, существуют специальные резисторы и фильтры от производителей реле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_александр_*
сообщение 5.1.2007, 13:31
Сообщение #6





Guest Forum






для снятия наводки можно и нужно использовать RC-цепочки или стандартные или самодельные (сопротивление 100 ом 0,5 Вт емкость 0,6 мкф 250В)
на длинных трасах наводки достигали 120-150В достаточное для удержания 220В реле, RC-цепочки помогали
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 5.1.2007, 16:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Лекарство от наводок - витая пара. Всегда ведите сигнал двумя проводами с общим и только свитыми.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_было дело_*
сообщение 9.1.2007, 15:25
Сообщение #8





Guest Forum






сталкивался с похожей проблемой
подключал по инструкции один вход общий (А2), один включающий (А1), один управляющий (Y1)..
наводки - порядка 1В, тоже думал дело в них.
Однако вскоре выяснил что по схеме выходило , так, что управляющий контакт ПЕРЕКЛЮЧАЛСЯ с ФАЗЫ (будучи замкнут с А1), на НОЛЬ
из чего был сделан вывод, об одинаковой работе связок Y1-A1 и Y1-А2.
наводка 1В была засчет связи через управляющую катушку второго реле.. т.е. ноль был, но его как бы не было smile.gif)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 12.2.2007, 13:55
Сообщение #9





Guest Forum






Если есть свободные жилы в кабеле заземлить их, при их заземлении уровень помех падает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_hrolson_*
сообщение 14.2.2007, 17:02
Сообщение #10





Guest Forum






На днях сталкнулся с такой же проблемой, и тоже рэлюха Легран! Только на 220В. Таймер начинает отсчитывать время, только когда отсоединяю нагрузку на выходе (вентилятор 0.6А). Поставил ещё одну рэле (на выходе с таймера), думал ток будет меньше, будет отключаться... И вот результат - НИФИГА!!! И наводок то никаких особо нет - расстояние до вентюка пол метра, а в щитке пару автоматов... mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 0:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных