fraer-max
сообщение 18.6.2014, 15:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 15.4.2010
Пользователь №: 52460



Собственно вопрос:
Есть ли где запрет на прокладку пластиковых труб (ПП, ПЭ, ПВХ, ХПВХ и т.д) в помещениях категории "А" (электролизное помещение, производство водорода). - среда: Конденсат, Охлаждающая вода.
в ПБ 03-598-03 Правила безопасности при производстве водорода методом электролиза воды - ничего..
СН 550-82 Инструкция по проектированию технологических трубопроводов из пластмассовых труб - запрета вроде нет.
Где еще посмотрель?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 18.6.2014, 17:52
Сообщение #2


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



сделать из пластика что хотите? Водородопровод? Дак водород из такой трубы утекать будет сквозь поры
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fraer-max
сообщение 19.6.2014, 7:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 15.4.2010
Пользователь №: 52460



на пластике среда: Конденсат, Охлаждающая вода.
просто интересует есть ли запрет на прокладку труб в помешении "А".
П.С.
Водород - трубы Ст20, бесшовные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
backfire
сообщение 19.6.2014, 8:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39614



Ну конденсат можно смело делать. А вот воду мне кажется лучше из железа, что будет соответствовать рекомендациям "Рекомендаций по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов", и никто не докопается в случае чего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fraer-max
сообщение 19.6.2014, 12:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 15.4.2010
Пользователь №: 52460



Спасибо всем!
Удалось убедить заказчиков: на конденсат - нержавейка 8х1 (расход совсем маленький); на охл.воду - водогазопроводные Ст3.
П.С.
Просто опасения в накапливании статического заряда на пластике, а помещение категории А, водород.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Disney
сообщение 4.9.2015, 15:06
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 4.11.2010
Пользователь №: 79614



СН 550-82 Инструкция по проектированию технологических трубопроводов из пластмассовых труб

1.2. Трубопроводы из пластмассовых труб не допускается:
прокладывать в помещениях с производствами, относящимися по взрывной, пожарной и взрывопожарной опасности к категориям А, Б, В и Е, для транспортирования вредных веществ 2 класса опасности, ГГ, легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), ГВ и ГЖ, а также транзитно для транспортирования ТГ и НГ.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 16:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных