Цитата(kontrolsab @ 19.6.2014, 12:28)

Добрый день уважаемые специалисты, прошу совета как спроектировать вентиляцию сборочного цеха мягкой мебели. Какими нормами руководствоваться, от чего отталкиваться, ибо опыт проектирования не велик(
Имеется цех 157х60м высотой в 9 м. В центре цеха есть антресоль, на которой располагается оборудование. Оборудование в свою очередь режет, дробит, придает форму паралону, делает заготовки для последующих операций. Сам цех разбит на участки, где происходит подготовка, сборка, складирование продукции. Ни каких СТУ не предъявлялось заказчиком. Объект будет проходить экспертизу.
Объект будет проходить экспертизу - значит обязательно д.б. раздел ТХ. Во-первых, Вам должны выдать задания от "ТХ" на разработку раздела "ОВ". Во-вторых, кроме СП 7, СП 60, СНиП 41-01, Вам надо выполнять требования норм (в части ОВ), которыми руководствуются технологи (ВСН, ВНТП и т.п.)