Отмена ПБ 03-576-03, ПБ 10-573-03, ПБ 10-574-03, ПБ 10-575-03 |
|
|
|
22.6.2014, 12:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 9.2.2012
Пользователь №: 139539

|
Возвращаясь к предыдущему разговору об отмены ПБ 03-585-03 http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=85579ПРИКАЗ Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕ, РАБОТАЮЩЕЕ ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.05.2014 N 32326) Данный приказ, отменяющий ПБ 573, ПБ 574, ПБ 575 и ПБ 576, вступает в силу по истечению трех месяцев после его официального опубликования. На 20.06.2014 г. он ещё не опубликован, но данное событие, я думаю, "не за горами". P.S. С 01.02.2014 г. вступил в силу ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования работающего под избыточным давлением".
|
|
|
|
|
23.6.2014, 9:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39614

|
/тяжело вздохнув/ Начал читать эти новые правила... Что-то они все в одну кучу сгребли и технологию и пар и т.д.
|
|
|
|
|
28.6.2014, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 9.7.2009
Пользователь №: 35885

|
а зачем было понижать порог давления до 0,5 бар?
|
|
|
|
|
28.6.2014, 14:55
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(sergey_1100 @ 28.6.2014, 13:28)  а зачем было понижать порог давления до 0,5 бар? Это какой пункт?
|
|
|
|
|
1.7.2014, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 9.7.2009
Пользователь №: 35885

|
Цитата(tiptop @ 28.6.2014, 15:55)  Это какой пункт? п. 2 ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования работающего под избыточным давлением".
|
|
|
|
|
1.7.2014, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 9.2.2012
Пользователь №: 139539

|
Цитата(sergey_1100 @ 1.7.2014, 17:11)  п. 2 ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования работающего под избыточным давлением". Не путайте ТР ТС 032/2013 и Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116. Грубо говоря первый документ в основном для производителей оборудования, а второй для "эксплуатационщиков" этого оборудования.
|
|
|
|
|
1.7.2014, 17:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 9.7.2009
Пользователь №: 35885

|
а разве технические нормы не должны быть одинаковыми?
|
|
|
|
|
11.11.2014, 11:28
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 11.11.2014
Пользователь №: 250425

|
Правила отменены. Делаю Выкладку файла который нашел на одном из сторонних сайтов.
|
|
|
|
|
4.12.2014, 12:50
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 20.6.2014
Пользователь №: 237257

|
Согласно письма РТН №00-06-06/409 от 05.05.2014 до вступления в силу "ФНиП в ОПО" ПБ 03-576-03, ПБ 10-573-03, ПБ 10-574-03, ПБ 10-575-03 - действуют
|
|
|
|
|
4.12.2014, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 30.11.2011
Пользователь №: 131476

|
вопрос: а требование брать воздух с улицы на нагнетание компрессоров с высоты минимум +3м остается?
как его обычно обходят? выброс на улицу отдельным воздуховодом, а вот нагнетание удобней из помещения делать
|
|
|
|
|
5.12.2014, 8:52
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 11.11.2014
Пользователь №: 250425

|
Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 №116 (Зарегистрированов Минюсте России 19.05.2014 N 32326) признает не подлежащими применению следующие постановления Федерального горного и промышленного надзора России: от 11 июня 2003 г. N 88 „Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов“ (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2003 г., регистрационный N 4703, Российская газета, 2003, N 120/1); от 11 июня 2003 г. N 89 „Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных“ (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2003 г., регистрационный N 4705, Российская газета, 2003, N 120/1); от 11 июня 2003 г. N 90 „Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды“ (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2003 г., регистрационный N 4719, Российская газета, 2003, N 120/1); от 11 июня 2003 г. N 91 „Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением“ (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2003 г., регистрационный N 4776, Российская газета, 2003, N 120/1).
Из чего следует что ПБ и разъяснения не актуальны.
Касательно Требований Регламентов ТС - данные документы определяют ГОСТы РФ при соблюдении которых они автоматически выполняются. Т.е. ТР ТС придают международный статус ГОСТам РФ на территории ТС.
Сообщение отредактировал a.kamenkov - 5.12.2014, 8:55
|
|
|
|
|
5.12.2014, 16:45
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 11.11.2014
Пользователь №: 250425

|
Цитата(sergey_1100 @ 1.7.2014, 18:06)  а разве технические нормы не должны быть одинаковыми? Эксплуатация и строительство всегда выполняются по разным нормам или объему Неразрушающего контроля. Например Техническая диагностика и экспертиза или допуск новой или старой продукции на действующие объекты реконструкции или строительства.
Сообщение отредактировал a.kamenkov - 5.12.2014, 16:46
|
|
|
|
|
6.12.2014, 14:24
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 20.6.2014
Пользователь №: 237257

|
Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116 вступает в силу по истечении трех месяцев с момента его официального опубликования. Пока, на сколько я знаю, официального опубликования не было, поэтому ПБ ещё действуют!
|
|
|
|
|
7.12.2014, 23:17
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
Цитата(SmallBoy @ 4.12.2014, 17:47)  вопрос: а требование брать воздух с улицы на нагнетание компрессоров с высоты минимум +3м остается?
как его обычно обходят? выброс на улицу отдельным воздуховодом, а вот нагнетание удобней из помещения делать если нагнетание делать из помещения, то в помещение воздух всё равно надо подавать. Плюс три метра как раз обеспечивает воздух без пыли и пуха. Если забор воздуха будет выполняться с меньшей высоты, то могут возникнуть и чаще всего возникают проблемы с быстрой забивкой всасывающих фильтров. Это не принципиально конечно, просто будут большие траты на сервис. У нас нормо час сервиса стоит 50 евро. Готовы от 10 тысяч евро закладывать ежегодно на свою прихоть - флаг вам в руки)) Цитата(a.kamenkov @ 5.12.2014, 9:52)  Из чего следует что ПБ и разъяснения не актуальны.
Касательно Требований Регламентов ТС - данные документы определяют ГОСТы РФ при соблюдении которых они автоматически выполняются. Т.е. ТР ТС придают международный статус ГОСТам РФ на территории ТС. Не только нашим ГОСТ Р)) Там еще и просто ГОСТ есть (межгосстандарт СНГ) и стандарты Беларуси и Казахстана. Цитата(airat @ 6.12.2014, 15:24)  Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116 вступает в силу по истечении трех месяцев с момента его официального опубликования. Пока, на сколько я знаю, официального опубликования не было, поэтому ПБ ещё действуют! Опубликование было)) Осенью. Поэтому до 2015 года - переходный период. Не верите - поднимайте архив РГ за август-сентябрь 2014 г.
|
|
|
|
|
8.12.2014, 9:56
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 11.11.2014
Пользователь №: 250425

|
Не хотел выкладку делать, но видимо придется... К сожалению это не PDF формат скаченный из интернета, что не гарантирует его подлинности. И видимо тот же вариант что и выше. ))
Сообщение отредактировал a.kamenkov - 8.12.2014, 10:02
|
|
|
|
|
8.12.2014, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 9.2.2012
Пользователь №: 139539

|
Цитата(airat @ 6.12.2014, 18:24)  Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116 вступает в силу по истечении трех месяцев с момента его официального опубликования. Пока, на сколько я знаю, официального опубликования не было, поэтому ПБ ещё действуют! Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 зарегистрирован Минюстом России 19.05.2014, рег. № 32326, официально опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 22.09.2014 № 38 и вступает в силу с 23.12.2014. Вы просто пропустили данный факт. Цитата(timmy @ 8.12.2014, 3:17)  Поэтому до 2015 года - переходный период. Это как?
|
|
|
|
|
8.12.2014, 16:14
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 11.11.2014
Пользователь №: 250425

|
Не цепляйтесь к словам. Идея тут ясна. Сразу сделать ни чего не возможно. Приказ действует с сентября. До конца этого года ПБ еще действует (а точнее до 23.12.2014 года). В период 3 месяцев все незавершенные объекты и проекты должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями.
ПБ отменено и если Вы собрались что-то выполнять, то руководствуйтесь новыми нормативно-техническими документами.
|
|
|
|
|
8.12.2014, 18:21
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.12.2014
Пользователь №: 253425

|
Тогда следующий вопрос:
какие трубопроводы теперь подлежат регистрации в Ростехнадзоре? Насколько я понял, изменяется и классификация - вместо 4х категорий теперь будет только 2?.. Раньше в пределах котельной регистрировались только трубопроводы пара и горячей воды 4й категории с диаметром от 100мм. Техническому освидетельствованию специализированной организацией подвергались все трубопроводы 4й категории с диаметром от 76мм. А как теперь? Кто разобрался?
|
|
|
|
|
9.12.2014, 23:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 30.11.2011
Пользователь №: 131476

|
Timmy, реально не въезжаю Нужен или нет отдельный воздуховод на нагнетание компрессоров? Раньше в правилах было четко написано - нужен, а сейчас?
|
|
|
|
|
10.12.2014, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 9.2.2012
Пользователь №: 139539

|
Цитата(SmallBoy @ 10.12.2014, 3:31)  Timmy, реально не въезжаю Нужен или нет отдельный воздуховод на нагнетание компрессоров? Раньше в правилах было четко написано - нужен, а сейчас? И сейчас нужен Отменят ПБ 03-576-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов работающих под давлением", а ПБ 03-581-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздуховодов и газопроводов" пока не трогают. P.S. Обратите внимание, что согласно новым ФНиП: 485. Срок службы баллонов определяет организация-изготовитель. При отсутствии таких сведений срок службы баллона устанавливают 20 лет. Экспертизу промышленной безопасности в целях продления срока службы баллонов массового применения, объем которых менее 50 литров, не производят, их эксплуатация за пределами назначенного срока службы не допускается... Как показал небольшой мониторинг на наполнительных станциях - баллонов со сроком службы менее 20 лет ~ 10 % от общего числа. По крайней мере в нашем регионе.
|
|
|
|
|
10.12.2014, 17:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 30.11.2011
Пользователь №: 131476

|
хорошо отменили ПБ 03-576-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов работающих под давлением" мы на улице выбрасываем двух кубовый ресивер и ставим 2-ва уличных российских по 900л они теперь являются или нет ростехнадзорными?
я к тому что меня сейчас босы изнасилуют, если они теперь поднадзорные
Сообщение отредактировал SmallBoy - 10.12.2014, 17:37
|
|
|
|
|
11.12.2014, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 9.2.2012
Пользователь №: 139539

|
Цитата(SmallBoy @ 10.12.2014, 21:36)  хорошо отменили ПБ 03-576-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов работающих под давлением" мы на улице выбрасываем двух кубовый ресивер и ставим 2-ва уличных российских по 900л они теперь являются или нет ростехнадзорными?
я к тому что меня сейчас босы изнасилуют, если они теперь поднадзорные Спите спокойно (если рабочее давление не выше 1,1 МПа и и среда 2-ой группы) 215. Не подлежит учету в органах Ростехнадзора следующее оборудование под давлением: а) сосуды, работающие со средой 1-й группы (согласно ТР ТС 032/2013), при температуре стенки не выше 200°С, у которых произведение давления (МПа) на вместимость (м3) не превышает 0,05, а также сосуды, работающие со средой 2-й группы (согласно ТР ТС 032/2013), при указанной выше температуре, у которых произведение давления (МПа) на вместимость (м3) не превышает 1,0; Цитата(Baryk @ 8.12.2014, 22:21)  Тогда следующий вопрос:
какие трубопроводы теперь подлежат регистрации в Ростехнадзоре? Насколько я понял, изменяется и классификация - вместо 4х категорий теперь будет только 2?.. Раньше в пределах котельной регистрировались только трубопроводы пара и горячей воды 4й категории с диаметром от 100мм. Техническому освидетельствованию специализированной организацией подвергались все трубопроводы 4й категории с диаметром от 76мм. А как теперь? Кто разобрался? 215. Не подлежит учету в органах Ростехнадзора следующее оборудование под давлением: ... к) трубопроводы пара и горячей воды с условным проходом 70 мм и менее, у которых температура рабочей среды не превышает 450°С при давлении рабочей среды более 8,0 МПа, а также у которых температура рабочей среды превышает 450°С без ограничения давления рабочей среды; л) трубопроводы пара и горячей воды с условным проходом 100 мм и менее, у которых температура рабочей среды свыше 250°С до 450°С при давлении рабочей среды свыше 0,07 МПа до 1,6 МПа, а также у которых температура рабочей среды свыше 115°С до 450°С при давлении рабочей среды свыше 1,6 МПа до 8,0 МПа; м) трубопроводы пара и горячей воды, у которых параметры рабочей среды не превышают температуру 250°С и давление 1,6 МПа (за исключением таких трубопроводов с условным проходом более 100 мм, расположенных в пределах зданий тепловых электростанций, котельных и производственных помещений предприятий, а также за исключением трубопроводов тепловых сетей в составе ОПО III класса опасности, имеющих признак опасности, указанный в подпунктах "а" и "б" пункта 2 настоящих ФНП;
|
|
|
|
|
22.12.2014, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 13.1.2014
Пользователь №: 219356

|
Цитата(Yellow boy @ 11.12.2014, 14:40)  трубопроводы пара и горячей воды с условным проходом 70 мм и менее Это как, менее DN65 или менее DN80 (ГОСТ 28338)?
|
|
|
|
|
22.12.2014, 17:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
кстати и в ПБ такой же Ду указан. С чего бы вдруг? В прежних ГОСТ (до 28338) - 355-52, 355-67 также Ду70 не было...
|
|
|
|
|
23.12.2014, 8:23
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 11.11.2014
Пользователь №: 250425

|
Цитата(timofeyprof @ 22.12.2014, 18:08)  кстати и в ПБ такой же Ду указан. С чего бы вдруг? В прежних ГОСТ (до 28338) - 355-52, 355-67 также Ду70 не было... Это уже на флуд походит, уж простите за сленг. Вопросами разработки и переработки нормативных документов не форумчане занимаются и мысли авторов они не читают. Если есть пожелания или потребность в разъяснении сего факта, то рекомендую к разработчикам Регламента обратиться.
|
|
|
|
|
13.1.2015, 17:03
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.5.2013
Из: Тамбов
Пользователь №: 193043

|
Здравствуйте! Ни у кого нет в эл. виде ФНиП? с20в15 Безопасность оборудования, работающего под избыточным давлением. Спасибо.
|
|
|
|
|
14.1.2015, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 9.2.2012
Пользователь №: 139539

|
Цитата(tse_ @ 13.1.2015, 21:03)  Здравствуйте! Ни у кого нет в эл. виде ФНиП? с20в15 Безопасность оборудования, работающего под избыточным давлением. Спасибо. Google Вам в помощь - найти нет проблем!
|
|
|
|
|
23.1.2015, 11:07
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 2.10.2013
Пользователь №: 207580

|
Добрый день, коллеги! Подскажите пожалуйста, по какому документу можно определить категорию трубопроводов для тепловых сетей, после отмены ПБ 10-573-03 (в нем таблица 1 есть). Спасибо.
|
|
|
|
|
24.1.2015, 0:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440

|
Цитата(svalentin @ 23.1.2015, 10:07)  Добрый день, коллеги! Подскажите пожалуйста, по какому документу можно определить категорию трубопроводов для тепловых сетей, после отмены ПБ 10-573-03 (в нем таблица 1 есть). Спасибо. NormaCS: "Заменен Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"
|
|
|
|
|
25.1.2015, 15:42
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 2.10.2013
Пользователь №: 207580

|
Цитата(ne_rylut @ 24.1.2015, 0:25)  NormaCS: "Заменен Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" спасибо за ответ, но в этом документе категории трубопроводов не упоминаются решили использовать классификацию предложенную в ТР ТС 032/2013 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением".
|
|
|
|
|
25.1.2015, 20:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440

|
Цитата(svalentin @ 25.1.2015, 14:42)  спасибо за ответ, но в этом документе категории трубопроводов не упоминаются решили использовать классификацию предложенную в ТР ТС 032/2013 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением". Не первый раз наблюдаю ситуацию: новый документ - это кастрированный старый... Хороша разработка, что тут ещё скажешь...
|
|
|
|
|
28.1.2015, 16:18
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 28.1.2015
Пользователь №: 257738

|
Коллеги, подскажите пожалуйста, кто изучал такой вопрос: Если ПБ 576 отменён и вместо него мы должны руководствоваться ТР ТС 032/2013, то как быть с паспортами сосудов под давлением? В ПБ был приведён Шаблон формы паспорта и дальше шли рекомендации по его заполнении. В ТР такого нет... единственное, что нашёл п.21 на одну страничку, который даёт общее описание информации, которая должна быть в паспорте. Как быть? Использовать всё равно старый шаблон из ПБ или же может к этому ТР есть какое приложение на этот счёт?
Спасибо!
|
|
|
|
|
4.2.2015, 7:37
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 6.6.2014
Пользователь №: 236019

|
А кто нибудь внимательно читал письмо ростехнадзора 00-06-06/409? Там написано, что для ОРПД, впервые выпущенные в обращение после 1 февраля 2014 года техническая документация должна быть в соответствии с [b]требованиями ТР ТС 032/2013 и правил безопасности ПБ 03-576-03 в части не противоречащей ТР ТС 032/2013. Следовательно ПБ 03-576-03 также действуют для проектировщиков, как и раньше. В конце письма говорится, что требования к порядку ввода в эксплуатацию ОРПД в настоящее время установлены Правилами устройства и безопасной эксплуатации ПБ 03-576-03, действующими до вступления в силу соответствующих Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности. Если даже ФНП вступили в действие, то они предназначены только для эксплуатирующих организаций и монтажников. Также говорится и в самих ФНП:
"3. Настоящие ФНП предназначены для применения при разработке технологических процессов, техническом перевооружении опасного производственного объекта (далее – ОПО), а также при размещении, монтаже, ремонте, реконструкции (модернизации), наладке и эксплуатации, техническом освидетельствовании, техническом диагностировании и экспертизе промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (далее – оборудование под давлением), отвечающих одному или нескольким признакам, указанным в подпунктах "а", "б" и "в" пункта 2 настоящих ФНП"
Следовательно при проектировании оборудования под давлением следует руководствоваться ТР ТС 032/2013 и ПБ 03-576-03
|
|
|
|
|
4.2.2015, 8:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440

|
ПРИКАЗ от 25 марта 2014 года №116. "2. Считать не подлежащими применению следующие постановления Федерального горного и промышленного надзора России: ... от 11 июня 2003 года №91 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2003 года, регистрационный №4776, Российская газета, 2003, №120/1). 3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении трех месяцев с момента его официального опубликования."
|
|
|
|
|
11.2.2015, 14:40
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 1.7.2014
Пользователь №: 238228

|
Цитата(svalentin @ 25.1.2015, 16:42)  спасибо за ответ, но в этом документе категории трубопроводов не упоминаются решили использовать классификацию предложенную в ТР ТС 032/2013 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением". А смысл этой классификации? По ПБ 10-573-03 категория трубопровода определяла требования, которые предъявляют к нему по контролю, конструкции, мат.исполнению. А в ТР ТС 032/2013 категория введены для определения, подлежит ли объект декларированию или сертификации, и к технической стороне имеют опосредованное отношение
|
|
|
|
|
25.2.2015, 14:36
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 25.2.2015
Пользователь №: 260564

|
Какими документами теперь руководствоваться при проектировке котла? Раньше в ПБ-10-574-03 было подробнейшее описание по подбору материалов (листовая сталь трубы и т.д) с приложениями на нескольких листах, было приложение с примером оформления паспорта на котел, подробнейшее описание про подбор и установку предохранительных клапанов...теперь этого нет. Что делать?
|
|
|
|
|
4.3.2015, 16:59
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 2.1.2012
Пользователь №: 134931

|
Цитата(Grave Digger @ 28.1.2015, 17:18)  Коллеги, подскажите пожалуйста, кто изучал такой вопрос: Если ПБ 576 отменён и вместо него мы должны руководствоваться ТР ТС 032/2013, то как быть с паспортами сосудов под давлением? В ПБ был приведён Шаблон формы паспорта и дальше шли рекомендации по его заполнении. В ТР такого нет... единственное, что нашёл п.21 на одну страничку, который даёт общее описание информации, которая должна быть в паспорте. Как быть? Использовать всё равно старый шаблон из ПБ или же может к этому ТР есть какое приложение на этот счёт? Если изготовление по ГОСТ 52630-2012, то он ссылается на форму паспорта по ПБ 03-576-03 (п. 9.2.1). Если по другому документу. то все равно, главное, чтобы содержание отвечало ТР ТС 032/2013.
|
|
|
|
|
13.3.2015, 7:48
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 25.2.2015
Пользователь №: 260564

|
Подскажите насчет предохранительных клапанов на котлах...Ранее в ПБ 10-574-03 в п. 6.2.5 было конкретно указанно что кол-во клапанов на котле должно быть не менее двух. А сейчас в ТР ТС 032/2013 в приложении 2 в п. 54 сказанно что кол-во клапанов определяется расчетами...т.е. я могу поставить один клапан с соответствующей пропускной способность и давлением открытия?!
|
|
|
|
|
13.3.2015, 8:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 30.9.2010
Из: Балашиха
Пользователь №: 74385

|
В новом документе взамен отменённых правил без. экспл-и труб-в пара и ГВ отсутствует приложение 5 ПБ 10-573-03: "Материалы, применяемые для изготовления тр-в пара и гв, работающих под давлением". Как быть? На что ссылаться? Задача поставлена следующим образом: труба из ст.20 сейчас работает на параметры: водяной пар 270град.С 12 атм. Требуется выяснить её пригодность для транспортирования перегретого пара с параметрами 300град.С 21 атм. До 22 декабря прошлого года я мог смело сослаться на эту таблицу и сказать: "Нельзя". А сейчас я не знаю что делать. (и кто виноват  )
|
|
|
|
|
18.3.2015, 15:05
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.3.2015
Пользователь №: 262551

|
Добрый день коллеги! Работаю в сфере продаж технических газов. Как вы знаете с декабря 2014 ввели новые правила для оборудования работающего под давлением, взамен ПБ-03-576-03. Из-за того, что срок эксплуатации установили 20 лет нам придется обновить более 70% парка баллонов, а это не маленькие затраты. Подумав, составили запрос о пересмотре сроков эксплуатации. Что думаете по данному поводу? Есть ли смысл в данном запросе? И каковы шансы на положительный ответ?
2.doc ( 30 килобайт )
Кол-во скачиваний: 38
|
|
|
|
|
18.3.2015, 20:23
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
)) правительству надоело, что вы пользуетесь хламом. Вы спрашиваете, что в словосочетании "запрещенный к эксплуатации в соседних странах хлам" смущает правительство? Про какое импортозамещение вы пишете? Хотите продолжать пользоваться просрочкой? Только из-за того, что её продают втрое дешевле?! Гениальный ход))
|
|
|
|
|
19.3.2015, 9:06
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.3.2015
Пользователь №: 262551

|
спасибо за ответ. просроченные баллоны стали только с декабря месяца, а до этого 25-летние баллоны с переосвидетельствованием считались нормой. на данный момент чтобы избежать проблем с проверками нужно обновление парка, а так как новые баллоны сейчас стоят около 7000 рублей, а парк баллонов составляет 1500, то сумма на закуп вылетает очень приличная и тем более российские производители ставят срок эксплуатации только 20 лет. поэтому нам придется сотрудничать с импортными партнерами по закупу баллонов со сроком эксплуатации 50 лет, так как это будет менее затратно для нас. ведь данная ситуация коснется не только нас, но и другие компании, которые используют баллоны по давлением
|
|
|
|
|
19.3.2015, 10:19
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
В чём проблема-то? Вы хотите продолжать работать на запрещенном в других странах к использованию старье и гробить персонал. Новые баллоны покупать не станете из жадности. Тупо привыкли за 30 лет не покупать средства производства и не хотите расставаться со столь приятной привычкой. При чем тут импортозамещение и поддержка отечественного производителя?! Нету в вашем предложении ни того ни другого. Вы просто ни копейки в развитие предприятий не готовы вкладывать. Все на старье сидят, дожидаются пока ржа до конца разберётся с оборудованием. Надо с этим заканчивать.
|
|
|
|
|
19.3.2015, 11:18
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.3.2015
Пользователь №: 262551

|
Мне ваши мысли понятны. Дело не в скупости или жадности нашего предприятия на покупку баллонов. Первоначально для нас стояла задача выяснить на основании чего вообще установлены данные сроки и провести анализ среди компаний, кто еще столкнулся с данной ситуацией и как они нашли выход из нее. Теперь давайте отойдем от нашего предприятия и посмотрим на данную ситуацию в целом, не на примере нашей организации. Как я понимаю вы считаете установленный срок эксплуатации баллонов 20 лет оптимальным, а задавались ли Вы вопросом откуда вообще взялся данный срок? И на основании каких документов он был утвержден? если у вас есть ответы на данные вопросы или документы на основании которых был установлен данный срок я Вам буду очень благодарна.
|
|
|
|
|
19.3.2015, 12:25
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
я считаю, что если в СССР выпускали баллоны с расчетным сроком службы 20 лет, то баллоны с утраченными документами не могут эксплуатироваться более 20 лет с момента их первого появления в документах)) Этот срок службы установлен как общий максимально допускаемый для баллонов советского и российского производства предыдущих годов выпуска.
Завод-изготовитель вправе установить любой другой срок службы вновь выпускаемых баллонов, который сможет подтвердить расчетами или опытом эксплуатации.
Вы можете принудить завод-изготовитель увеличить установленный срок службы вновь выпускаемых баллонов, если считаете, что завод-изготовитель искуственно занижает срок службы выпускаемого оборудования)) Но смысла я в этом не вижу, т.к. вы всё равно эти баллоны покупать не собираетесь, а наметились использовать европейский хлам.
|
|
|
|
|
19.3.2015, 13:16
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.3.2015
Пользователь №: 262551

|
Можно узнать какими документами вы можете подкрепить Ваши слова о 20-летнем сроке эксплуатации баллонов со временем СССР и почему тогда данные сроки не сохранились до нашего времени документально. Ведь в ПБ-03-576-03 ни о каких сроках эксплуатации вообще не говорилось, то есть логично подразумевать, что данные сроки либо были отменены либо не подтверждались документально вообще.
|
|
|
|
|
19.3.2015, 14:09
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
я на вашем же черновике основываюсь)) Надеюсь, что вы не просто так про 20 и 50 лет там написали)) В ПБ говорится, что сосуд должен проходить освидетельствование в течение всего расчетного (установленного) срока эксплуатации. Расчетный срок устанавливается разработчиком документации или может быть принять в соответствии с требованиями НД, перечень которой РТН ежегодно обновляет. По истечении расчетного срока эксплуатации сосуда, ответственный за безопасную эксплуатацию сосуда на производстве имеет возможность принять решение о продлении срока службы сосуда. В порядке, который устанавливает РТН. В текущей ситуации РТН не расположен давать разрешение на эксплуатацию сосудов с истекшим сроком службы. Точнее прямо и недвусмысленно запрещает их эксплуатацию. На что имеет право согласно указа Президента.
|
|
|
|
|
31.3.2015, 15:32
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 6.8.2014
Из: Сызрань
Пользователь №: 241282

|
Подскажите тогда если ПБ 10-115 тоже отменено то для нормы оценки качества на статический изгиб аустенитных сталей какой действует документ по сосудам работающим под давлением если у меня сосуд по ПБ 576 группа № 4
|
|
|
|
|
27.4.2015, 18:50
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 27.4.2015
Пользователь №: 266489

|
Подскажите. Имеется водогрейная котельная с двумя котлами, пристроенная. Общей мощностью 2.6Мвт. Работает на дизельном топливе. Температура до 115, давление мах 0.6Мпа. Должен ли я получать разрешение от Ростехнадзора в эксплуатацию. Судя по новым ФПН мы вроди бы не попадаем под это. Но все равно не понятно. В дальнейшем котельная переводится на природный газ. И вот там газовщики требуют Акты от котлонадзора и энергонадзора. Как быть. СПС
|
|
|
|
|
21.5.2015, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 21.4.2010
Пользователь №: 53399

|
Добрый день! Как вы считаете, теперь в соответствии с новыми нормами обязаны ли проектировщики проходить аттестацию по сосудам, работающим по давлению. В ПБ 03-576-03 был отдельный пункт 1.2.2, где было сказано про проектирование. В новом документе про проектирование ничего не сказано!
|
|
|
|
|
26.5.2015, 9:47
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 11.11.2014
Пользователь №: 250425

|
Обращаю ваше внимание, что аттестация персонала выполняется согласно требований Приказа № 233 от 06.04.2012 Об утверждении областей аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору или иным нормативным документам в зависимости от квалификации персонала. Федеральные нормы и правила вступившие отменяющие ПБ 03-576-03 не отменяют данного приказа.
|
|
|
|
|
16.7.2015, 13:34
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 30.7.2014
Пользователь №: 240753

|
Коллеги кто знает что такое среда 1 и 2 групп? п.215 Правил отправляет смотреть ТР ТС 032/2013 а там речь идет о категориях оборудования, про среду ничего не нашел. Спасибо. Еще вопрос - мобильное компрессоры с ресивером 50 л. и макс.давлением 10 bar подпадают под действие новых правил? например вот такой - http://www.euro-compressor.ru/FINI_PARTNER_50-101-2M
Сообщение отредактировал sashet - 16.7.2015, 13:29
|
|
|
|
|
19.7.2015, 21:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 9.2.2012
Пользователь №: 139539

|
Цитата(sashet @ 16.7.2015, 17:34)  Коллеги кто знает что такое среда 1 и 2 групп? п.215 Правил отправляет смотреть ТР ТС 032/2013 а там речь идет о категориях оборудования, про среду ничего не нашел. Спасибо. Плохо искали. См. "II. Основные понятия"
|
|
|
|
|
31.8.2015, 17:24
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 63730

|
Уважаемые коллеги! Подскажите, действуют ли ПБ по котлам с давлением менее 0,07 МПа и водогрейных котлов с Т 115гр. Не смогла найти ни одного документа, который отменил бы эту древность. К сожалению, не так давно была ситуация, когда эксперт сделал ссылку на этот документ - и опровергнуть не получилось. Но явно в противоречие с этим документом вошли СП 41-104-2000 (АИТ) и СП 60.13330.2012 (ОВ) - в частности, по требованиям к размещению котлов. Подскажите, что можно сделать в спорах с экспертизой.
|
|
|
|
|
1.10.2015, 13:53
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 8.7.2010
Пользователь №: 64054

|
Цитата(syzranskiy man @ 13.3.2015, 11:16)  В новом документе взамен отменённых правил без. экспл-и труб-в пара и ГВ отсутствует приложение 5 ПБ 10-573-03: "Материалы, применяемые для изготовления тр-в пара и гв, работающих под давлением". Как быть? На что ссылаться? Задача поставлена следующим образом: труба из ст.20 сейчас работает на параметры: водяной пар 270град.С 12 атм. Требуется выяснить её пригодность для транспортирования перегретого пара с параметрами 300град.С 21 атм. До 22 декабря прошлого года я мог смело сослаться на эту таблицу и сказать: "Нельзя". А сейчас я не знаю что делать. (и кто виноват  ) Аналогичная проблема с экспертом. Как теперь обосновывать выбор материала труб? Кто-нибудь разобрался с данным вопросом?
|
|
|
|
|
2.10.2015, 9:58
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 4.3.2011
Пользователь №: 97025

|
Цитата(КаТЭ @ 1.10.2015, 14:53)  Аналогичная проблема с экспертом. Как теперь обосновывать выбор материала труб? Кто-нибудь разобрался с данным вопросом? Можно ссылаться на таблицу 6.1 действующего СТО ЦКТИ 10.003-2007. Также можно и указывать категории, например: категория I.3 согласно СТО ЦКТИ 10.003-2007. Уважаемые коллеги, хотелось бы узнать ваше мнение по такому вопросу. При определении категории согласно приложения 1 ТР ТС 032/2013 для паропровода с температурой выше температуры ползучести, к категории прибавляем 1, в соответствии с пунктом 2. А если по таблице 7 у паропровода 3 категория, переводим его в четвертую, или третья для трубопроводов крайняя?
Сообщение отредактировал Василий Феофан - 2.10.2015, 9:59
|
|
|
|
|
4.3.2016, 17:49
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 19.6.2015
Пользователь №: 271098

|
Цитата(timmy @ 19.3.2015, 10:19)  В чём проблема-то? Вы хотите продолжать работать на запрещенном в других странах к использованию старье и гробить персонал. Новые баллоны покупать не станете из жадности. Тупо привыкли за 30 лет не покупать средства производства и не хотите расставаться со столь приятной привычкой. При чем тут импортозамещение и поддержка отечественного производителя?! Нету в вашем предложении ни того ни другого. Вы просто ни копейки в развитие предприятий не готовы вкладывать. Все на старье сидят, дожидаются пока ржа до конца разберётся с оборудованием. Надо с этим заканчивать. К вопросу о запрещении в других странах использования старых баллонов. Это не совсем точно. Могу выложить фото баллонов США, эксплуатируемых по настоящее время. Год изготовления таких баллонов - начало ХХ века! Попадались баллоны 1913г.! Повторюсь: все эти баллоны действующие. Проходили перед поставкой для заправки в Россию все процедуры контрольные. И также отправлялись заполненные назад в США. Посмотрите: на фото видно через каждые 5 лет баллоны проходят переосвидетельствование!!!
|
|
|
|
|
5.3.2016, 6:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000

|
Цитата(184R318 @ 4.3.2016, 17:49)  Посмотрите: на фото видно через каждые 5 лет баллоны проходят переосвидетельствование!!! Фото? Куда смотреть?
|
|
|
|
|
30.3.2016, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 21.3.2016
Пользователь №: 292975

|
Здравствуйте! Предстоит впервые смонтировать и сдать поднадзорный паропровод. Диаметр Ду150 и давление 1,2МПа. Бумаги на сварщика и всё прочее есть. Паспорта на материалы применяемые тоже собираю - занимаюсь документацией на газопроводы. ПБ 10-573-03 отмене - его пока не читал подробно. По «Правилам промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» вообще с трудом представляю, какие именно документы Ростехнадзору предоставлять. Плюс, по "Правилам..." испытания труб - это только ВИК и мех. испытание образца, а радиографический контроль - по проектной/технической документации, в которой ни слова по испытаниям. В п.191 указано уж больно мало всего, да и вроде относится оно к изделию больше, чем к трубе с задвижками.
|
|
|
|
|
31.3.2016, 7:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 13.1.2014
Пользователь №: 219356

|
Мех. испытания не нужны, если есть сертификаты на элементы трубопровода. Какой конкретно у вас вопрос.
|
|
|
|
|
31.3.2016, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 21.3.2016
Пользователь №: 292975

|
Вопрос: форма актов, предоставляемых монтажниками, произвольная? Ведь в "Правилах..." нету приложений с формами. Есть только перечень, что надо в бумагах отразить.
|
|
|
|