Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расстояние от ввода в здание до ВРУ
Botva
сообщение 23.6.2014, 9:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 5.9.2008
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 22172



Доброго всем времени суток. Вопрос следующий, имеем ввод в здание кабелем АПВБбШв. С момента монтажа наружных сетей проект изменился и электрощитовая находится в другом конце здания. Наружные сети переложить возможности нет. Можно ли поставить на вводе в здание муфту, перейти на кабель допустим АВВГнг-LS, этим кабелей пройти через все здание под потолком, а в электрощитовой установить ВРУ? Есть требование ПУЭ, что на вводе должно быть предусмотрено вводное устройство, но там не конкретизируется на каком расстоянии от места ввода в здание оно должно быть установлено...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 23.6.2014, 12:22
Сообщение #2





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Конечно можно. Лучше ВУ приладь сразу, А РП где получится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AdyBOB
сообщение 24.6.2014, 3:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 29.3.2010
Пользователь №: 49394



Или кабельную приставку. Главное чтобы сечение по длине КЛ прошло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ailcat
сообщение 1.7.2014, 8:16
Сообщение #4


Инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648



Разумнее ящик ВУ (с рубильником) на вводе кабеля, и далее ВВГнг-LS до ВРУ.

А вот если муфтить - то лучше все-таки с однотипным (т.е. люминь с люминью, в идеале также бумагу с бумагой).
У меди и алюминия разные режимы КЗ, аналогично разное время нагрева и допустимая температурау винила и бумаги (а это уже не толкьо при КЗ)...

Сообщение отредактировал ailcat - 1.7.2014, 8:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274