mandarin13
сообщение 26.6.2014, 20:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833



Всем доброго дня!
Существует мнение, что недопустимо объединять фан с вентиляционным трубопроводом КНС. А насколько возможна к применению такая схема?:
Прикрепленный файл  ______________________.jpg ( 101,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19

Прошу мнений, господа!

Фекалий нет - только три стиралки и умывальник.
1. Возможен ли срыв гидрозатворов при откачке из КНС?
2. Если возможен, насколько поможет (от срыва или от проникновения запахов из резервуара КНС) применение сифонов с шаром (обратным клапаном)?
Прикрепленный файл  _____.JPG ( 19,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4

3. Нужны ли воздушные клапаны (дополнительно к вент.петле или вместо неё)
4. Если нужны возд. клапаны - достаточно одного на общую "сотку" или по клапану d 50 на обоих концах ответвлений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mandarin13
сообщение 27.6.2014, 15:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833



Может, кто-нибудь поможет хотя бы с определением расчетного расхода?
Вероятно, вообще не нужно ни фана, ни вент.клапана..
Пропускная способность невентилируемого стояка d=110мм при раб. высоте стояка 3м и поэтажных отводах d=110мм, присоединенных к стояку под углом 45гр. составляет 5 л/с.
Определение расчетного расхода по стояку (Добромыслов, Санкова: Рекомендации «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем канализации из пластмассовых труб для зданий и микрорайонов»):
Расчетный удельный средний за год суточный расход воды (стоков) для механизированной прачечной h tot = 75 л/сут на 1 кг сухого белья в час (из табл.). Производительность прачечной в кг/ч неизвестна, но общая загрузка трех стир. машин 40 кг сухого белья.
Для участка водопроводной сети средние за период водопотребления удельные часовые расходы воды, отнесенные к одному прибору, определяются по формуле:
q n = q hr / N,
где q hr – средний за период водопотребления часовой расход воды для рассматриваемого участка
N – суммарное число санитарно-технических приборов, к которым подается вода (три стир.маш.)
q hr = 75 л/сут / 24 часа * 40 кг = 125 л/ч
q n = 125 / 3 = 41,7 л/ч
Далее по прил.6 определяется расчетный кратковременный (секундный) расход воды (холодной плюс горячей) для водоразборной арматуры санитарно-технических приборов, которые присоединены к рассчитываемому стояку системы канализации.
Вот, собственно приложение 6:
Прикрепленный файл  ____.6.JPG ( 174,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6

В нем максимальное значение удельного часового расхода 23 л/ч..
Если предположить, что при q n = 41,7 л/ч искомый расчетный секундный расход воды будет не более чем в 2 раза больше чем при q n = 23 л/ч, т.е. не более чем 0,76*2=1,52,
То расчетный расход стоков будет не более, чем 1,52 + 1,34 = 2,86 л/с, (где 1,34 - расчетный секундный расход стоков от прибора с максимальным водоотведением, т.е. расход от одной машины), что не превышает пропускную способность невентилируемого стояка с исходными параметрами (5 л/с).
Но это «если предположить». А как на самом деле?

Сообщение отредактировал mandarin13 - 27.6.2014, 15:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274