Кэт
сообщение 28.11.2006, 15:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 16.8.2005
Пользователь №: 1076



Скажите,пожалуйста, могу ли я применить балансировочные клапаны для однотрубной системы?или они не применяются в однотрубку?спасибо за помощь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 28.11.2006, 15:57
Сообщение #2


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44811
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



конечно можете
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 28.11.2006, 16:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Применяйте сколько душе угодно. В Интернете подробной информации по балансировочным клапанам вагон и маленькая тележка. Неужели сложно посмотреть, прежде чем создавать темы на форуме? :-)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 29.11.2006, 11:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



RTD-G у Danfossa
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кэт
сообщение 29.11.2006, 11:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 16.8.2005
Пользователь №: 1076



"Динамические балансировочные клапаны Ballorex® Q используются в однотрубных системах отопления для контроля расхода, т.е. для оптимального распределения расхода воды между индивидуальными стояками."

Я установила вот эти клапаны,просто я так понимаю,что например,в двухтрубке,когда мы увязываем сопротивление системы,увеличивая диаметры труб,то при установке клапанов балансировочных,в приниципе ,система балансируется за счет них. скажите,пожалуйста,правильно ли я рассуждаю,или ошибаюсь?спасибо за помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 29.11.2006, 16:24
Сообщение #6


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44811
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Кэт @ Nov 29 2006, 11:59 )
"Динамические балансировочные клапаны Ballorex® Q используются в однотрубных системах отопления для контроля расхода, т.е. для оптимального распределения расхода воды между индивидуальными стояками."

Я установила вот эти клапаны,просто я так понимаю,что например,в двухтрубке,когда мы увязываем сопротивление системы,увеличивая диаметры труб,то при установке клапанов балансировочных,в приниципе ,система балансируется за счет них. скажите,пожалуйста,правильно ли я рассуждаю,или ошибаюсь?спасибо за помощь!

Принцип один и в двухтрубке и в однотрубке -
теоритически если бы была такая линейка труб с шагом ду в 1 мм, ничего при грамотном расчете вам увязывать бы не пришлось, но так как трубы идут с шагом 5 мм, а минимальный диаметр трубы стальной обычно 15 мм, для гидравлической увязки вы вводите дополнительное сопротивление - раньше это была дроссельная шайба теперь балансировочный ручной клапан.
Я говорю только о ручных клапанах, не касаясь автоматических регуляторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 22:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных