> Требования к арматуре на противопожарном водопроводе, Допустимы фланцы или нет?
pHo
сообщение 4.7.2014, 11:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 17.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17886



Добрый день!

Есть проект противопожарного водопровода в проекте применены на сети фланцевые затворы (Tecofi VP3448). Сертификат пожарников на затворы есть.
Представитель заказчика утверждает что фланцевые задвижки на сети запрещены. На возражение требует показать пункт в нормах. В нормах прямого указания не нашёл.

Вопрос - как обосновать?

Сообщение отредактировал pHo - 4.7.2014, 11:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 4.7.2014, 13:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2502
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Можно точнее вопрос сформулировать? Ему не нравятся фланцы? Ему не нравятся затворы вместо задвижек? Или ему не нравятся задвижки, и он считает ваши затворы задвижками?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 4.7.2014, 14:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(pHo @ 4.7.2014, 12:17) *
Добрый день!

Есть проект противопожарного водопровода в проекте применены на сети фланцевые затворы (Tecofi VP3448). Сертификат пожарников на затворы есть.
Представитель заказчика утверждает что фланцевые задвижки на сети запрещены. На возражение требует показать пункт в нормах. В нормах прямого указания не нашёл.

Вопрос - как обосновать?

Покажите ему хотя бы п.10.4 СНиП 2.04.01-85. В СП30.13330.2012( раздел 7) тип арматуры вообще не упоминается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 23:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных