Интересует конструкция питательной трубки в жаротрубном паровом котле. Она исполняется в виде L-образной трубки с отверстиями. Вопрос - какой длины должна быть эта трубка, есть ли ограничения в расположении? Запаяна ли ли эта трубка. И вообще на сколько принципиально делать трубку именно L-образной, или можно просто прямой трубой питать?

и приблизительно такие же вопросы по конструкции трубки постоянной продувки (по солесодержанию). Есть ли какие-нибудь ограничения по размещению, глубине? может быть какие-то скрытые конструктивные особенности?

Заранее спасибо, надеюсь на людей которые имели дело на практике, может кто-то разрабатывал подобные вещи... ни в правилах, ни в литературе не встретил ответов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 9.7.2014, 15:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Thrash_sdi @ 9.7.2014, 10:43) *
Интересует конструкция питательной трубки в жаротрубном паровом котле. Она исполняется в виде L-образной трубки с отверстиями. Вопрос - какой длины должна быть эта трубка, есть ли ограничения в расположении? Запаяна ли ли эта трубка. И вообще на сколько принципиально делать трубку именно L-образной, или можно просто прямой трубой питать?

и приблизительно такие же вопросы по конструкции трубки постоянной продувки (по солесодержанию). Есть ли какие-нибудь ограничения по размещению, глубине? может быть какие-то скрытые конструктивные особенности?

Заранее спасибо, надеюсь на людей которые имели дело на практике, может кто-то разрабатывал подобные вещи... ни в правилах, ни в литературе не встретил ответов.

Питательная вода в барабан парового котла подаётся через перфорированную трубу, расположенную на уровне воды в барабане. Это сделано для уменьшения "уноса" капель с поверхности кипения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
кот наладчик
сообщение 9.7.2014, 16:45
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 5.12.2012
Пользователь №: 173018



1.Хотелось бы уточнить. L-ОБРАЗНОЙ с перфорацией делают для того чтобы струя питательной воды не попадала на стенки барабана котла, и не приводила к излишним напряжениям металла. Уровень установки трубы должен быть ниже аварийного уровня, исходя из вышеуказанного. Суммарную площадь перфорации можно выполнить в 2-3 раза больше диаметра подводящей питательной трубы. Длину трубы исходя из более равномерного распределения питательной более "холодной воды".
2.Продувку котла сейчас производят из одной точки отсека. Раньше производили из перфорированной трубы расположенной под зеркалом испарения. БКЗ проводил исследования и выяснил, солесодержание по всему отсеку одинаковое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 9.7.2014, 21:51
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Thrash_sdi @ 9.7.2014, 10:43) *
насколько принципиально делать трубку именно L-образной, или можно просто прямой трубой питать?

А что представляет из себя L-образная трубка?
Вода выходит и на вертикальном участке, и на горизонтальном?

Вот вариант попроще (Vitomax_200_HS_M237):

Прикрепленный файл  Vitomax_200_HS_M237.jpg ( 639,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18


Сообщение отредактировал tiptop - 9.7.2014, 21:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Thrash_sdi
сообщение 10.7.2014, 4:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 201382



[quote name='tiptop' date='9.7.2014, 22:51' post='1035351']
А что представляет из себя L-образная трубка?
Вода выходит и на вертикальном участке, и на горизонтальном?

Под L-образной трубкой я предполагал вот такой вариант исполнения
http://www.ukzavod.ru/uploaded/pics/tt200_cxema.jpg

а конец трубки все таки заварен? или вода идет через перфорированные отверстия и через основное сечение трубки?



Г-ну кот наладчик, извиняюсь цитаты не хотят работать.

То есть трубу продувки можно врезать в любое место на любую глубину?

И перечитывая ваши слова по длине трубки питания, не очень понял суть, особенно по "холодной воде"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
кот наладчик
сообщение 10.7.2014, 12:38
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 5.12.2012
Пользователь №: 173018



Отвечая на вопрос я имел ввиду наиболее распространенные пар. котлы типа ДЕ, ДКВР, ГМ. Основное правило - не допускать попадания струи питательной "холодной воды"воды с t-120-140 град.С на стенки барабана с t-200-240 град.С и более (в случае газотрубных котлов - на жаровую трубу). Длинна питательной трубы зависит от мощности котла. Расположение отверстий должно быть боковое, конец трубы сплющивают или заваривают, не имеет значения так как там уже нет давления.
В газотрубных котлах также нельзя подавать струю питательную воды на жаровую трубу. Нарушение этих правил приводит к циклическим тепловым ударам. Конструкции питательной трубы разные. Ввод в барабан между дымогарных труб и изгиб под 90 град.(буква L), заключение в кожух, расширение трубы и его боковое сверление ( например ввод 40мм. расширение до100мм.).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
boiler
сообщение 22.10.2014, 16:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 19.12.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1743



Один из оптимальных способов подачи питательной воды в паровой котел может быть таким. Питательная вода подается сбоку котла. (смотреть рисунки)
При этом вода равномерно распределяется по поверхности "зеркала" воды.
Питательная игла крепиться своим фланцем к фланцу котла и подводящий трубопровод тоже присоединяется фланцем. Получается "бутерброд" из трех фланцев. Подробнее на рисунке. Данная конструкция позволяет без труда проводить ревизию или замену питательной "иглы".

Сообщение отредактировал boiler - 22.10.2014, 16:39
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________01.png ( 45,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  ________________.png ( 21,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  _________.png ( 295,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 11:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных