> Клапан для фанкойла Carrier 42N, Как регулировать отдачу 42N
Гость_klkv_*
сообщение 28.4.2005, 20:13
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые коллеги! Есть задача - регулировать отдачу фанкойла путем изменения расхода теплоносителя с помощью трехходового клапана. Вопрос вот в чем - фанкойл Carrier 42N судя по описанию может в качестве опции комплектоваться "автоматическими регуляторами расхода воды. Клапан имеет термоэлектрический привод с напряжением питания 230 в ..." - знает ли кто-нибудь : Какой это клапан 2-х или 3-х ходовой и какой управляющий сигнал нужен для этого привода? Сразу предупреждаю предложения использовать другой клапан цитатой из того же описания: " Изготовитель фанкойлов фанкойлов не может гарантировать герметичности узла клапанов, который приобретается монтажной организацией и потому не проходит заводского контроля. В связи с этим изготовитель не несет никакой ответственности за работу названных компонентов иза повреждения, возникшие в результате утечек в этих компонентах." Т.е. если не будет нормально работать - сами виноваты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 30.4.2005, 11:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
klkv Дата Apr 28 2005, 21:13 
  Уважаемые коллеги! Есть задача - регулировать отдачу фанкойла путем изменения расхода теплоносителя с помощью трехходового клапана. Вопрос вот в чем - фанкойл Carrier 42N судя по описанию может в качестве опции комплектоваться "автоматическими регуляторами расхода воды. Клапан имеет термоэлектрический привод с напряжением питания 230 в ..." - знает ли кто-нибудь : Какой это клапан 2-х или 3-х ходовой и какой управляющий сигнал нужен для этого привода? Сразу предупреждаю предложения использовать другой клапан цитатой из того же описания: " Изготовитель фанкойлов фанкойлов не может гарантировать герметичности узла клапанов, который приобретается монтажной организацией и потому не проходит заводского контроля. В связи с этим изготовитель не несет никакой ответственности за работу названных компонентов иза повреждения, возникшие в результате утечек в этих компонентах." Т.е. если не будет нормально работать - сами виноваты. 


Сразу возникает несколько вопросов:

1. Фанкойл работает вместо батареи(тоесть на тепло)?
2. Если от сети отопления то какая схема сети (последовательное соединение или паралельное отопительных приборов?

И несколько ответов:

1. термоэлектрический привод с напряжением питания 230 в - двух позиционный привод (типа соленойда только медленней намного), подал напругу (220В) через минут несколько откроется клапан...
2. По поводу отказа изготовителя от сторонних клапанов - Carrier американская фирма поэтому инструкция расчитана на дебилов, чето типа - "не стирайте в машине домашних животных, это может привести к их повреждению"....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 20:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных