Проблема с повторным пуском ккб, Нужна помощь. |
|
|
|
22.7.2014, 10:09
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 19.2.2014
Пользователь №: 224178

|
Нужна помощь,проблемма такая после пуска ккб кариер на 22фреоне оно работает сколько угодно но если его отключить сразу после 20 сек.работы или в любое другое время повторного пуска компрессора нет он гудит и не пускается потом срабатывает тепловая защита.вобщем чтот может быть не так???? меняли ккб на аналогичный правда бу такаяже херня. а когда постоит какое то время повторно пускается.
|
|
|
|
|
22.7.2014, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Решение есть. Только надо немного подумать. Если лень или нечем, надо отсыпать немного бабосов спецу.
|
|
|
|
|
22.7.2014, 10:51
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(denbor @ 22.7.2014, 11:09)  херня Херня, это то чем вы занимаетесь.Компрессор не может пускаться при значительном давлении на нагнетании относительно всаса.
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
22.7.2014, 11:23
|
Guest Forum

|
Цитата(denbor @ 22.7.2014, 11:09)  Оно не включится, пока давление не выровняется, повторное включение через 3 минуты как минимум.
|
|
|
|
|
22.7.2014, 12:41
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 19.2.2014
Пользователь №: 224178

|
Давление как выяснелось не причём сам компрессор как то видимо внутри может быть защищён??? Ток у компресора при повторном пуске 0А.А постоит какоето время потом пускается как ни в чём не бывало. А контролер просит частые стоп энд гоу. Что ещё может быть??? Цитата(airwave @ 22.7.2014, 10:46)  Решение есть. Только надо немного подумать. Если лень или нечем, надо отсыпать немного бабосов спецу. Я сам 8 лет работал с холодом сейчас же с автоматикой год работаю
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
22.7.2014, 12:45
|
Guest Forum

|
Тепловик компрессора сработал, потому ток 0,0. Потом остыл и снова включился. Компрессор можно повторно включать через некоторое время , минимально 3 мин, для больших больше. Если контроллер просит частого включения, ставьте таймер на задержку , возможно он уже в ккб есть и не разрешает быстрого повторного включения.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 22.7.2014, 12:49
|
|
|
|
|
22.7.2014, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Коллеги топистартера скорее всего почикали всю штатную автоматику за столько-то лет. Типа упростили. Как сам компрессор еще жив непонятно, бристолевский наверное. Классика в таких случаях это режим откачки перед стопом ну или уж если экзотично - разгруженный пуск с соленоидом по таймеру.
|
|
|
|
|
23.7.2014, 11:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 15.2.2014
Из: Армения Ереван
Пользователь №: 223736

|
Сколько времени работает ККБ? Если больше 2 лет то попробуйте поменят масло. А еще посмотрите в каком састоянии оснавной пускатель. И работает ли реле времени?
|
|
|
|
|
23.7.2014, 20:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 47701

|
а как поменять масло в герметичном горшке? да и зачем?
|
|
|
|
|
24.7.2014, 3:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Ну когда у вас там вареная сгущенка или черняга от залива менять надо, правда лучше сразу с компрессором. Да и промыть еще контур от дерьма.
|
|
|
|
|
24.7.2014, 8:03
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 19.2.2014
Пользователь №: 224178

|
Масло не менял,немного грамм 30 добавил то что было в нём чистое как слеза без запаха гари тест на кислотность в норме,компрессор Коппеланд.По автоматике в ккб нет ничего 2 датчика по низкому и высокому включеные последовательно с обмоткой пускателя, 1 двойной конденсатор на вентик и компрессор менял не помогает,1 магнитный пускатель и всё больше нет ничего.ккб 5 лет эксплуатации.
|
|
|
|
|
24.7.2014, 8:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 15.2.2014
Из: Армения Ереван
Пользователь №: 223736

|
Цитата(denbor @ 24.7.2014, 9:03)  Масло не менял,немного грамм 30 добавил то что было в нём чистое как слеза без запаха гари тест на кислотность в норме,компрессор Коппеланд.По автоматике в ккб нет ничего 2 датчика по низкому и высокому включеные последовательно с обмоткой пускателя, 1 двойной конденсатор на вентик и компрессор менял не помогает,1 магнитный пускатель и всё больше нет ничего.ккб 5 лет эксплуатации. Ну если так!!!! Значит делай вот что, пробей модель компрессора в инете, найди тех.данные(давление на всасе и нагнетании фактические,рабочий и пусковой ток,) Как сделаешь проверь на практике все эти параметры! А насчет автоматики у тебя не хватает реле времени(для самодиагностики давление и подогрев масла в картере), и фазовая защита двигателя! Цитата(SUPRA @ 24.7.2014, 9:40)  Ну если так!!!! Значит делай вот что, пробей модель компрессора в инете, найди тех.данные(давление на всасе и нагнетании фактические,рабочий и пусковой ток,) Как сделаешь проверь на практике все эти параметры! А насчет автоматики у тебя не хватает реле времени(для самодиагностики давление и подогрев масла в картере), и фазовая защита двигателя! И еще с фоткой внутрянку ККБ и чтобы обязательно был виден ресивер(как подключен) И какой ТРВ стоит(механика или электронный)
|
|
|
|
|
24.7.2014, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
denbor! ну чё из Вас все клещами вытягивать приходится?! Или Вы думаете, что у народа тут канал в пространстве к Вашему ккб пробит? Не, ну вот прекрасное описание компрессора: "компрессор Коппеланд"... Какой, блин!
Сообщение отредактировал v-david - 24.7.2014, 11:54
|
|
|
|
|
24.7.2014, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 15.2.2014
Из: Армения Ереван
Пользователь №: 223736

|
Цитата(v-david @ 24.7.2014, 12:54)  denbor! ну чё из Вас все клещами вытягивать приходится?! Или Вы думаете, что у народа тут канал в пространстве к Вашему ккб пробит? Не, ну вот прекрасное описание компрессора: "компрессор Коппеланд"... Какой, блин! Полностю согласен! Про компрессор надо бы добавит инфо. Или лучше самому найти тех. описание,если китайская грамота то на обшее обазрение
|
|
|
|
|
24.7.2014, 13:05
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 19.2.2014
Пользователь №: 224178

|
Ресивера в нём нет. Трв механический,сам ККБ кариер на вид какой то дешёвый по всей видимости китай.Крышки нет от него.Фото шильдика компрессора прилагаю.
|
|
|
|
|
24.7.2014, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Цитата(airwave @ 22.7.2014, 13:46)  Решение есть. Только надо немного подумать. Если лень или нечем, надо отсыпать немного бабосов спецу. Цитата(denbor @ 22.7.2014, 15:41)  Я сам 8 лет работал с холодом сейчас же с автоматикой год работаю Видимо, 8 лет с холодом Вас ничему не научили... Все ведь уже расписали. Даже разжевали и в рот положили, а Вы проглотить не хотите.
|
|
|
|
|
24.7.2014, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 15.2.2014
Из: Армения Ереван
Пользователь №: 223736

|
Цитата(denbor @ 24.7.2014, 14:05)  Ресивера в нём нет. Трв механический,сам ККБ кариер на вид какой то дешёвый по всей видимости китай.Крышки нет от него.Фото шильдика компрессора прилагаю. Ну если нет рвсивера то или надо фильтр посмотреть или копеланд скинуть в помойку! Надо тебе компрессор поменять, 5 лет это тебе шуточки!
Сообщение отредактировал SUPRA - 24.7.2014, 15:42
|
|
|
|
|
24.7.2014, 19:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45430

|
Цитата(denbor @ 24.7.2014, 9:03) По автоматике в ккб нет ничего 2 датчика по низкому и высокому включеные последовательно с обмоткой пускателя, 1 двойной конденсатор на вентик и компрессор менял не помогает,1 магнитный пускатель и всё больше нет ничего.ккб 5 лет эксплуатации. Модель ккб в студию! Больно покоцана защита... по описанию. Подозреваю, мексиканская трехтонка. Модель термостата тоже не помешает, и на что работает ккб. То что ему 5 лет, это еще не причина для сброса его со счетов, у меня и по 12 лет машинки бегают.
|
|
|
|
|
25.7.2014, 8:14
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 19.2.2014
Пользователь №: 224178

|
Цитата(SSA @ 24.7.2014, 14:49)  Видимо, 8 лет с холодом Вас ничему не научили... Все ведь уже расписали. Даже разжевали и в рот положили, а Вы проглотить не хотите. Я же написал,что может быть именно с повторным пуском? Умирает компрессор? Если включить и не выключать работает без проблем хоть сутки.А включишь на 15 секунд выключишь потом не пускается давление не причём я его с отрезанными трубками пытался пустить результат нулевой стоит гудит а потом внутренняя защита по теплу срабатывает. Цитата(SUPRA @ 24.7.2014, 15:39)  Ну если нет рвсивера то или надо фильтр посмотреть или копеланд скинуть в помойку! Надо тебе компрессор поменять, 5 лет это тебе шуточки! С фильтром всё ок я его на стендовой приточке пытался запустить после повторного пуска стоит пускается только после 25-45 минут простоя.
|
|
|
|
|
25.7.2014, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
"я его с отрезанными трубками пытался пустить результат нулевой стоит гудит" - либо межвиток, либо клин. Поршневик? По симптомам в любом случае - не жилец.
Сообщение отредактировал v-david - 25.7.2014, 9:48
|
|
|
|
|
25.7.2014, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Ув. автоматчик! Поверьте емкость фазосдвигающего конденсатора и цепи его подключения. Емкость должна быть 35 мкф х 440 В. Пусковой ток компрессора 82 А, рабочий - 16,1 А.
Сообщение отредактировал SSA - 25.7.2014, 10:35
|
|
|
|
|
25.7.2014, 12:39
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 19.2.2014
Пользователь №: 224178

|
Цитата(DDAVID @ 24.7.2014, 19:23)  Модель ккб в студию! Больно покоцана защита... по описанию. Подозреваю, мексиканская трехтонка. Модель термостата тоже не помешает, и на что работает ккб. То что ему 5 лет, это еще не причина для сброса его со счетов, у меня и по 12 лет машинки бегают. Цитата(SSA @ 25.7.2014, 10:30)  Ув. автоматчик! Поверьте емкость фазосдвигающего конденсатора и цепи его подключения. Емкость должна быть 35 мкф х 440 В. Пусковой ток компрессора 82 А, рабочий - 16,1 А. Конденсатор проверял он двойной, на компрессор 40 мкф на вентик 5мкф 370вольт. Пусковой 64А рабочий 4.4А.
|
|
|
|
|
25.7.2014, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 15.2.2014
Из: Армения Ереван
Пользователь №: 223736

|
Народ АУ на щите написано 230 волт однофазная 50 герц......!!!!!!!!!! С v-david на 99% согласн поршневик и причем уже дохлый. Даже заморачеватса ненадо...... НАПОМОЙКУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! http://carrier-ua.com/prodazha/kommerchesk...r-38ckc024-x-7/ купи новый!!!
Сообщение отредактировал SUPRA - 25.7.2014, 13:10
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
25.7.2014, 13:33
|
Guest Forum

|
У меня встречалось что то похожее: плохой пуск однофазного компрессора. При пуске напряжение сильно падало, компрессор не мог запуститься, потом срабатывал тепловик и долго около часа остывал. компрессор меняли (без результата). Как позже выяснилось, окислилась пайка медь/алюминий , находившаяся в стене. и второй случай - не успевало выровняться давление, срабатывал тепловик, потом долго остывал, сделал принудительное выравнивание.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 25.7.2014, 13:41
|
|
|
|
|
25.7.2014, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Цитата(SUPRA @ 25.7.2014, 16:05)  на щите написано 230 волт однофазная 50 герц......!!!!!!!!!! Ахренеть! Открытие! А по маркировке компрессора нельзя посмотреть, что он ОДНОФАЗНЫЙ? 2 denbor Я данные по конденсатору и току брал из тех.характеристик. А в исходном состоянии (холодный) обмотки обе прозваниваются?
Сообщение отредактировал SSA - 25.7.2014, 13:56
|
|
|
|
|
25.7.2014, 14:21
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 19.2.2014
Пользователь №: 224178

|
Цитата(SSA @ 25.7.2014, 13:52)  Ахренеть! Открытие! А по маркировке компрессора нельзя посмотреть, что он ОДНОФАЗНЫЙ?
2 denbor Я данные по конденсатору и току брал из тех.характеристик. А в исходном состоянии (холодный) обмотки обе прозваниваются? Общее потребление 9.6А.Вместе с вентиком и пускателем. Обмотки 3.6,4.4 ома.
|
|
|
|
|
25.7.2014, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 15.2.2014
Из: Армения Ереван
Пользователь №: 223736

|
Цитата(SSA @ 25.7.2014, 14:52)  Ахренеть! Открытие! А по маркировке компрессора нельзя посмотреть, что он ОДНОФАЗНЫЙ?
2 denbor Я данные по конденсатору и току брал из тех.характеристик. А в исходном состоянии (холодный) обмотки обе прозваниваются? Это я про то что с начало речь шла о 3-фазном... Решение проблемы исходили из вышеперечисленных параметров! А на счет обмотки если компрессор после "теплового удара" гудит и так понятно что цепь есть!!!!!!! И еще надо бы преобразователь откуда то достать,и через него питание включить. Проверить есть изменение или нет.
Сообщение отредактировал SUPRA - 25.7.2014, 14:32
|
|
|
|
|
26.7.2014, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Устройство плавного пуска вас спасет.
|
|
|
|
|
26.7.2014, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
как раз с точностью до наоборот, ему пинок на старте нужен, а не софт. "Катюшу" ставь, еще полгодика поработает.
|
|
|
|
|
26.7.2014, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 15.2.2014
Из: Армения Ереван
Пользователь №: 223736

|
Цитата(airwave @ 26.7.2014, 14:59)  Устройство плавного пуска вас спасет. Плавный пуск только для 3-х фазника!!!!!!! А насчет ''катюши'' точно подмечено!!!!!
|
|
|
|