> Питание контроллера через инвертор 24 Vdc/220 Vac
power_factor
сообщение 25.7.2014, 9:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 22.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 99557



Добрый день.
Не стал флудить в недавней теме про 110VDC/220VAC, ибо там проблемы посерьёзнее.

Есть шкаф управления, напряжение цепей управления 24 В DC с резервированием краткосрочных исчезновений питания посредством аккумуляторов. Однако есть один контроллер 220 В AC (потребление порядка 10-20 ВА), питание которого также нужно резервировать. Мне не хочется ставить в щит для питания данного очень маломощного приборчика не отдельный громоздкий UPS. Думаю поставить инвертор 24 VDC/220 VAC. У кого есть опыт подобных решений: плюсы и минусы? Или вообще стоит отказаться от этой идеи?

Питание 24 В DC реализовано на блоках Mean Well, инвертор пока что наиболее подходящий по габаритам нашёл тоже Mean Well http://www.meanwell.com/search/a300-300/A-...02-300-spec.pdf. Может есть инверторы в исполнении на DIN-рейку?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шкрябин
сообщение 25.7.2014, 19:55
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.7.2014
Пользователь №: 240233



Цитата(power_factor @ 25.7.2014, 9:20) *
Добрый день.
Не стал флудить в недавней теме про 110VDC/220VAC, ибо там проблемы посерьёзнее.

Есть шкаф управления, напряжение цепей управления 24 В DC с резервированием краткосрочных исчезновений питания посредством аккумуляторов. Однако есть один контроллер 220 В AC (потребление порядка 10-20 ВА), питание которого также нужно резервировать. Мне не хочется ставить в щит для питания данного очень маломощного приборчика не отдельный громоздкий UPS. Думаю поставить инвертор 24 VDC/220 VAC. У кого есть опыт подобных решений: плюсы и минусы? Или вообще стоит отказаться от этой идеи?

Питание 24 В DC реализовано на блоках Mean Well, инвертор пока что наиболее подходящий по габаритам нашёл тоже Mean Well http://www.meanwell.com/search/a300-300/A-...02-300-spec.pdf. Может есть инверторы в исполнении на DIN-рейку?
Спасибо.


1. ИБП с выходом AC на динрейку есть у ряда производителей, но они маломощные , дорогие и КПД совсем не радует.
При возможности лучше использовать с выходом DC (например Феникс DC 12, 24, 48): https://www.phoenixcontact.com/online/porta...28-1e85612526c4

2. Если у контроллера c питанием 220V AC нет хитростей типа дискретных выходов на симисторах (триаках), то как правило ему подойдет питание DC и это как правило указано в его техническом описании (Есть редкие исключения)

Сообщение отредактировал Шкрябин - 25.7.2014, 20:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
power_factor
сообщение 26.7.2014, 14:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 22.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 99557



Напряжение питания контроллера 90...250 В АС либо 150...300 В DC.


Сообщение отредактировал power_factor - 26.7.2014, 15:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pay
сообщение 7.5.2015, 6:54
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 26.8.2013
Пользователь №: 203363



Добрый день, коллеги.

Столкнулся с аналогичной проблемой. Нашли ли оригинальное решение с инвертором на DIN? Если да, поделитесь наименованием устройства.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 0:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных