> рассчитать теплообменник, выход с теплообменника при других параметрах?
serega2136
сообщение 25.7.2014, 19:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.3.2011
Пользователь №: 99634



Здравствуйте, подскажите, пожалуйста...
Имеется теплообменник со следующими характеристиками: гор - расход 1,02т/ч, на входе 185*С, на выходе 75,13*С; хол - расход 5 т/ч, на входе 30*С, на выходе 130*С; тепловая нагрузка - 487004,69 Ккал/ч; площадь теплообмена 2,31м2.

Как расчитать до скольки он сможет нагреть холодную воду (с 30*С), если на есть возможность подавать на "горячий" вход 95*С при тех же расходах с "горячей" и "холодной" стороны, и при изменении расходов?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SUPRA
сообщение 26.7.2014, 15:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 15.2.2014
Из: Армения Ереван
Пользователь №: 223736



Так ты себя измучаешь!
Тебе надо достать старые типовые расчеты теплообменников для перегретой воды!
Я покапаюсь у себя,может и чего нарою!
Для чего этот теплообменник будет служить,какой производственный процесс или.........????
И еще напищи какого типа твой ТО???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 26.7.2014, 16:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
Как расчитать до скольки он сможет нагреть холодную воду

По методике поверочных расчетов теплообменников. Для поверочного расчета необходимо знать расходы и температуры теплоносителей на входе. Результатом будут температуры на выходе.

Но чтобы выполнить такой расчет необходимы все данные по теплообменнику - площадь, схема соединения по теплоносителям, а также данные для определения коэффициентов теплопередачи. Вот с последними сложнее всего. Для "советских" теплообменников они есть в паспортах и справочниках, а для "буржуйских" нет.

Сама методика излагается в любом справочнике по теплообменным аппаратам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
batrysh
сообщение 27.7.2014, 19:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 246
Регистрация: 14.6.2010
Из: СПб
Пользователь №: 61096



Обратитесь к производителю теплообменного аппарата, у многих производителей есть свои расчётные программы по которым можно очень быстро выполнить поверочный расчёт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serega2136
сообщение 29.7.2014, 20:00
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.3.2011
Пользователь №: 99634



теплообменник пластинчатый паяный, будет подогревать воду для ГВС.
Исходя из исходных данных я нашел коэффициент теплопередачи (k) 4913,36 Вт/м2/*С; логарифмическая разность температур 49,90. Я правильно понимаю, что при других расходах и температурах теплоносителей данные коэффициенты также измениться? Измениться и тепловая нагрузка теплообменника?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.7.2014, 21:11
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(serega2136 @ 29.7.2014, 21:00) *
я нашел коэффициент теплопередачи (k) 4913,36 Вт/м2/*С; логарифмическая разность температур 49,90. Я правильно понимаю, что при других расходах и температурах теплоносителей данные коэффициенты также измениться?

ИзмениТСя...

"Расчёт теплообменников поверочный, И.М. Сапрыкин"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 10:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных