Контроллеры для начинающих, Подскажите какие контроллеры выбрать для разработки проектов автоматиз |
|
|
Гость_Гость_Sergey_*
|
29.11.2006, 15:46
|
Guest Forum

|
У нас небольшая компания, хотим освоить разделы автоматизации систем вентиляции и т.п. Подскажите на что ориентироваться. Хотелось бы выбрать контроллеры с возможностью программирования. Конфигурируемые отбрасываем ввиду бесперпективности. Интересны надежность и цена, также необходим LON. В соседних темах ругают Siemens и Johnson Controls, а это самые известные бренды. На чем же тогда делать?
|
|
|
|
Гость_Yurek_*
|
29.11.2006, 16:32
|
Guest Forum

|
Цитата(Гость_Sergey @ Nov 29 2006, 15:46 ) У нас небольшая компания, хотим освоить разделы автоматизации систем вентиляции и т.п. Подскажите на что ориентироваться. При таком раскладе стоит ориентироваться на законченные, но конфигурируемые контроллеры для систем вентиляции. Цитата(Гость_Sergey @ Nov 29 2006, 15:46 ) Хотелось бы выбрать контроллеры с возможностью программирования. Конфигурируемые отбрасываем ввиду бесперпективности. И что, вы собираетесь для каждого шкафа программировать контроллер самостоятельно? Ясен пень, что у вас наберётся со временем набор программ которые будут подходить почти ко всем случаям. В итоге вы будете заливать готовые программы, не написав и строчки нового кода. То есть вы будете платить за свободу программирования фактически не используя этой возможности. Не думаю, что вы придумаете более оптимальные и безошибочные алгоритмы управления вентиляцией, чем это сделано у известных производителей специализированных контроллеров для систем вентиляции и кондиционирования. Цитата(Гость_Sergey @ Nov 29 2006, 15:46 ) В соседних темах ругают Siemens и Johnson Controls, а это самые известные бренды. На чем же тогда делать? Не ругают только то, что не использует никто. Скорее всего на форуме вы первый задались этим вопросом. Стоит воспользоваться поиском.
|
|
|
|
|
29.11.2006, 17:42
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10916
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
посмотрите в сторону сегнетика, сам их не пробовал, но есть люди кто юзал и остался доволен.
|
|
|
|
|
29.11.2006, 17:52
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Мое мнение - нет ничего лучше свободнопрограммируемых контроллеров, так как вентиляцие круг задач не ограничевается... Из дешевого и сердитого порекомендую чутка: Отечественные: - МЗТА МС8 (ни в коем случае не МС5) - хорошая среда разработка, неплохая задумка контроллера, НО хромает качество (собственный опыт) и кусается цена - цена 8АИ, 4ДИ,2АО, 4ДО вроде прайс около 24000 рэ. Также почти нет стандартных протоколов на диспетчеризацию - сплошной самопал... Поддержка неплохая со стороны производителя. Корпус с панелью находится в шкафу на ДИН - для вентиляшки не лучшая тема по моему мнению... Есть отладчик и симулятор - очень удобно... Минус - скорее всего софт скоро станет платным... А может и уже...
- Сегнетикс (тема с модбасом рядом) - хорошая цена (7000 рэ.) за функционал 10-12 ДИ, 4АИ+2АИ 4-20мА(0-10В), 8ДО, 2-4АО. Выход на диспетчеризацию ModBus. Панельный корпус - неплохой с креплением на дверь. Хорошее качество. Пользуем пока не ломалось... Из недостатков - сложная среда программирования (относительно... мне вот легко далась) и спорное решение с Конструктором программ (прога сама делает ПО для вентсистем)... Поддержка на среднем уровне... Но меня устраивает... Софт бесплатный
-ОВЕН ПЛК 100 и 150 - контроллеры без панели на ДИН, но панель продается отдельно. Контроллер - 6-10 т.р. и панель 6000р. от стороннего производителя... Панель хорошая... Среда программированния грамотная - все есть CoDeSys - простая для тех кто в теме Сименса хоть чутка понимает... Освоить можно за недельку-две непрофессионалу... Поддержка на уровне... По качеству не знаю... Но у ОВЕНА репутация есть Есть прикольная вещь - встроенный динамик, управляемый из программы - пищит очень смешно...
- Есть еще Фатсвелл - неплохая вещь, но софт платный, да и цена средняя...
Иностранные: - СИНКО (100 и 200 серии)- да здравсвуют релейные схемы. Ничего програмировать не надо, но запаришься основательно... Мое мнение - фигня... Стоит порядка 10-15 р. - Сименс контроллеры серии PX - неплохие, программируемые, но ценник кусается... Для бюджетных решений не катит точно - не поконкурируешь - КИБАК И ПЕТЕР - неплохое решение для конфигурируемых контроллеров - можно даже чутка ПО пописать ценник по прайсу 800 евро - тянет почти любую ВУ - Арктика и ее контроллеры - на любителя - мне не нравятся...
|
|
|
|
|
29.11.2006, 19:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(Гость_Sergey @ Nov 29 2006, 15:46 ) Конфигурируемые отбрасываем ввиду бесперпективности. ... также необходим LON. В соседних темах ругают Siemens и Johnson Controls, а это самые известные бренды. Вы глянцевые журналы не читаете? В принципе у них такой же примерно подход к проталкиванию определенных брэндов, как и те которые используются маркетологами от систем автоматики. Вы - явно их "клиент". Ничего еще не начали делать, а уже 90% забраковали по совету "глянцевых журналов". Мой совет - начните с самого дешевого, тот же ОВЕН, например. Если влетите, то ненамного. А уж потом переходите на более дорогое и навороченное оборудование. Хоть будете иметь представление, почему оно столько стоит (или не стоит)
|
|
|
|
|
29.11.2006, 21:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Для начало - исползуйте автоматику построеную на реле и регуляторах, иначе не осилите програмируеые контроллеры ... начинать нужно с малого ...
|
|
|
|
|
30.11.2006, 0:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 3.11.2005
Пользователь №: 1458

|
Ерунду советуете. Начинать нужно с хороших, дорогих контроллеров. ТАС, Honeywell, Siemens. А по здешним советам выходит, что ходить нужно начинать на протезах, а уж после ноги пришивать. Поверьте, что если обратитесь к серьёзному производителю, то на первом этапе вам и с софтом помогут, и с проектом. И на объект приедут, в случае чего...
|
|
|
|
|
30.11.2006, 4:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата А по здешним советам выходит, что ходить нужно начинать на протезах, а уж после ноги пришивать. сначало надо нитку научится в иголку вставлять и палец пару раз уколоть а потом шить ... ичто означает сие выражение, как подразделили вы на хорошие и плохие ? по какм параметрам? по цене? Цитата Начинать нужно с хороших, дорогих контроллеров. ТАС, Honeywell, Siemens.
|
|
|
|
|
30.11.2006, 6:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 3.11.2005
Пользователь №: 1458

|
Цитата ичто означает сие выражение, как подразделили вы на хорошие и плохие ? по какм параметрам? по цене? В первую очередь, по удобству программирования, пусконаладки систем на них построенных и по надежности. Потом, по техподдержке. Цена, естественно, включет в себя такие "излишества", как нормальное отношение к покупателям... Но, по мне уж лучше переплатить, чем слышать в ответ, что у меня руки не из того места растут, что скачайте новую чудо-версию нашего чудо-софта и будет вам великое счастье... Цитата сначало надо нитку научится в иголку вставлять и палец пару раз уколоть а потом шить ... Глупый человек учится только на своих ошибках, умный - на чужих. А мудрый старается ошибок избегать. © Кто сказал - не помню.
|
|
|
|
|
30.11.2006, 7:40
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Уважаемый, N@Z. А есть ли смысл платить по 800-1200 Евро за контроллер того же Сименса и Така. Что в них хорошего то? Поддержка - знаю я поддержку Сименса - не многим лучше чем у наших. Tac-контроллеры? Не знаю о Москве, но в Питере их 2-3 человека если не ошибаюсь... Простота написания и параметрирования, помощь? А почему молчим о платном софте? А он есть... И стоит ого-го (Речь точно о Сименсе, про Тас-и не знаю цен)... N@Z - еще расскажу простую истину... Сейчас так много фирм по автоматике вентиляции, что протолкнуться в эту нишу на дорогих контроллерах НЕВОЗМОЖНО. Редкий заказчик согласится отдавать хорошие деньги за автоматику ВУ. Например если взять ВТС-клима. Небольшая ВУ (коробка) с подогревом обойдется Вам в 30000р., а вот автоматика к ней на Сименсе (Синко) уже в 60 000р. Нифиговая разница. А в то же время себистоимость щита автоматики на том же Овене или Сегнетиксе - 15-20т.р. ну и КИП максимум еще 15000 (с гидроузлом если брать)... Вот здесь уже разница ощутимая... А с ТАС-ом туда соваться вообще бесмыссленно...
|
|
|
|
|
30.11.2006, 7:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 3.11.2005
Пользователь №: 1458

|
Цитата А с ТАС-ом туда соваться вообще бесмыссленно... Ничего не бессмысленно. Одну приточку можно практически за такие же деньги автоматизировать. Меня удивляет, ведь если бы вопрос стоял так:"Хочу начать работать на компьютере. Что посоветуете?" Вряд ли кто-то здесь начал советовать купить по-дешевке комплектующих, установить FreeBSD, наставить альфа и бета версий программ... А уж после можно и на виндовс посмотреть. Уверен, что сначала посоветовали бы купить винду, освоиться, а уж полсле играться в юниксы и прочее...
|
|
|
|
|
30.11.2006, 10:26
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
N@Z Огласи цену контроллера под эту задачу и его характеристики... И тип датчиков под него... А также цену софта - не забудь... Тогда можно говорить...
|
|
|
|
|
30.11.2006, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Из дешевых заточенных под вентиляцию еще есть Carel. Софт платный. Автору: освоив программирование любого контроллера Вам будет в принципе все равно на чем делать автоматику. Мы делаем на Wago. Выбор связан с тем, что у нас нестандартные объекты - чистые помещения, промышленная вентиляция, соответсвенно нестандартные щиты управления и нестандартные алгоритмы  А так же нестандартные заказчики - одни просят на Ethernet, другие на Profibus, третьи на Lonworks сделать диспетчерскую. Т.к. у Wago контроллеры адаптируются под любую сеть, то мы остановились на них. В общем преимуществ масса, только недостаток один - цена...
|
|
|
|
|
30.11.2006, 14:53
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(Abysmo @ Nov 30 2006, 14:48 ) Из дешевых заточенных под вентиляцию еще есть Carel. Софт платный. Автору: освоив программирование любого контроллера Вам будет в принципе все равно на чем делать автоматику. Мы делаем на Wago. Выбор связан с тем, что у нас нестандартные объекты - чистые помещения, промышленная вентиляция, соответсвенно нестандартные щиты управления и нестандартные алгоритмы  А так же нестандартные заказчики - одни просят на Ethernet, другие на Profibus, третьи на Lonworks сделать диспетчерскую. Т.к. у Wago контроллеры адаптируются под любую сеть, то мы остановились на них. В общем преимуществ масса, только недостаток один - цена... Присматривался к Wago в свое время. Прософт ими занимается на сколько помню... Единственный их минус - внешний вид - игрушка какая то... Еще по ним на сколько помню есть проблемы с межсетевым обменом... Но может уже и в прошлом все... В свое время думали использовать wago как модули расширения для сименса... Но в проект так и не попало...
|
|
|
|
|
30.11.2006, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Не, с межсетвым все нормлаьно - периодически они выпускают обновление софта для своих контроллеров. По внешнему виду - на любителя, но модули очень крепкие, тряски не боятся (все контаткы пружинные).
|
|
|
|
|
30.11.2006, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 3.11.2005
Пользователь №: 1458

|
Вообще-то цену софта вообще учитывать не корректно, вы же его не каждый день покупаете, и не для личного пользования. Вы покупаете инструмент для зарабатывания денег. И платить за него, я считаю, вполне правильно. А про цены - хорошо, уговорили, на нормальных контроллерах несколько дороже получится. Но, это если считать одну приточку - вы же не собираетесь, автоматизировав один агрегат, уходить с рынка? Или вы думаете, что заказчики - это такие бедные товарищи, которые копили на хлеб, а потом вскладчину решили купить приточку и задарма её автоматизировать? Если это так, то это не наш заказчик. Пусть с ним работает г-н Fanat. Да и контроллеры только деньгами оценивать нельзя, для меня, как инженера, важнее надежность, простота разработки программ и поддержка. И как только на объекте появится больше одной приточки или у заказчика в последний момент ещё идеи появятся - тогда и считать можно что дешевле, а что дороже.
|
|
|
|
|
30.11.2006, 16:56
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(N@Z @ Nov 30 2006, 16:29 ) Вообще-то цену софта вообще учитывать не корректно, вы же его не каждый день покупаете, и не для личного пользования. Вы покупаете инструмент для зарабатывания денег. И платить за него, я считаю, вполне правильно. А про цены - хорошо, уговорили, на нормальных контроллерах несколько дороже получится. Но, это если считать одну приточку - вы же не собираетесь, автоматизировав один агрегат, уходить с рынка? Или вы думаете, что заказчики - это такие бедные товарищи, которые копили на хлеб, а потом вскладчину решили купить приточку и задарма её автоматизировать? Если это так, то это не наш заказчик. Пусть с ним работает г-н Fanat. Да и контроллеры только деньгами оценивать нельзя, для меня, как инженера, важнее надежность, простота разработки программ и поддержка. И как только на объекте появится больше одной приточки или у заказчика в последний момент ещё идеи появятся - тогда и считать можно что дешевле, а что дороже. Поэтому г-н Fanat и зарабатывает деньги. А господа инженеры сидят на окладе тысяч в 20, дай бог в 30 и ленятся что то придумывать. Через мои руки проходят в месяц в районе 10 щитов автоматики только ВУ, а про различную диспетчеризацию вообще молчу... И еще ни одного щита не было одинакового - везде приблуда какая-нибудь манерная... То частотники друг друга резервируют, то еще кто то кого то... И вообще - что значит на "нормальных контроллерах" - если контроллер конфигурируемый он нормальный??? или если он заточен под вентиляцию? По поводу заказчиков... Да все они "бедные товарищи" потому что тратят собственные деньги... Единственный "небедный товарищ" - государство - доят все кому не лень... Каждый комерсант хочет купить дешевле и продать дороже.... На остальное ему по барабану... Как говорил мне наш генподрядчик (причем не один) - "главное чтобы проработало гарантийный срок" - и заставлял переходить на ИЭК, уменьшать функционал и т.д. Это плохо, но это факт... А когда на объекте 10-20 Ву экономия в 5-10т.р. уже видна. А работать в итоге будет ОДИНАКОВО! У меня автоматика держит температуру на притоке с убого собраным гидроузлом и прочей гадостью - 0,05-0,1 гр. неплохо для бюджетного контроллера. А чем ТАС лучше... А по поводу суммы за щит автоматики - это кому как... Вот образно говоря кто то на ТАСе выставит щит за 60 000 с прибылью в 10 000. А я за 35 000, но тоже с прибылью 10 000. У кого купят??? Если это будет честный тендер так сказать... Купят у меня скорее всего, если у заказчика нет супер принципов - только иностранное... А даже если есть - я ему предложу на иностранных контроллерах за ту же сумму или чуть дороже... Для тех кто не понимает до сих пор - объясню - 90% договоров на поставку заключаются не по тендерам или еще как нить, а посредством личных контактов руководителей предприятий и разных там подковерных интрижек и откатов... И тут уже всем по барабану - что там будет стоять... ТАС Сименс или Сегнетикс. Главное бабки. Цитирую "Да и контроллеры только деньгами оценивать нельзя, для меня, как инженера, важнее надежность, простота разработки программ и поддержка." - перевожу - работать много не хочу, так как сколько платят - столько и работаю. Изучать новое не хочу, оптимизировать щиты автоматики лениво - все равно не заплатят. Да большинство инженеров пользуются чужими схемами, разработанными до них. И самое главное психология - платят мало, зачем парится и суетится... Сколько я уже таких видел... Мама не горюй. А контроллеры я оцениваю по соотношению цена/качество кстати... А больше всего люблю Сименс, но вот платить за него почти никто не хочет, а так бы давно работал бы только на нем... Цитирую: "Если это так, то это не наш заказчик. Пусть с ним работает г-н Fanat. " - на месте работодателя уволил бы за такие слова - заказчик это наш и Ваш хлеб. И какой бы он не был - если он платит деньги с ним надо работать и улыбаться хоть сквозь зубы что бы он не говорил и не делал... Скоро быть может у него появятся деньги и он принесет фирме не один миллион... Что касается софта - нужно смотреть окупаемость его... И попробуйте представить что покупает его не Ваша фирма, а Вы лично на свои кровные (так это оценивает руководитель). При стоимости софта в 2000-3000 евро - его окупаемость не меньше полугода + обучение сотрудников - год. Для маленькой фирмы это тяжело. Это Вы, уважаемый, пришли на готовое. С колен в этом бизнесе подниматься очень тяжело - у меня на это ушло пол года напряженного труда... И я знаю что такое низкая цена при высоком качестве и выигрывал в конкурсах на постаку (неофициальных) и у Арктики и у ВТС Клима... И буду выигрывать... Прошу не воспринимать мой пассаж как личную обиду... В итоге каждый сам решает как ему быть... Автору темы советую обращаться ко мне за советом, если он конечно находится в Питере - будем рады помочь... Я лично во всяком случае... С уважением ко всем, технический директор ООО "СПб-Автоматика" Руденко Алексей.
|
|
|
|
|
30.11.2006, 17:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Fanat  так, им, лентяям-инженерам  Вообще согласен на 100% - и про "тендеры" и про все сотальное. К сожалению совковый менталитет большинства людей неискореним, желание учиться и совершенствоваться тож редко у кого бывает. Поэтому грустно когда приносят проект из какого-нибудь проектнго института, а там до сих пор чугунные радиаторы, ВР-ы на вытяжке и трубы окрашенные алкидной краской в два слоя, а поверх минеральная вата покрытая текстолитом в качестве изоляции. Какой там VAV, какие частотники, какой контроль CO2, какие абсорбционные чиллера - вы что! Чугунные радиаторы и задвижки в перемешку с балансировочниками Danfoss - вот реальности Российского проектирования. Как и щиты автоматики с кучей лампочек и переключателями ручное-автоматическое. И служба эксплуатации из "дядей Васей", которые бегают и смотрят на эти лампочки. Потому что дядю Васю нанят дешевле, чем сделать нормальную диспетчерскую.
|
|
|
|
|
30.11.2006, 17:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 3.11.2005
Пользователь №: 1458

|
Нуу... вы нагнали. Согласен только с одним. Цитата 90% договоров на поставку заключаются не по тендерам или еще как нить, а посредством личных контактов руководителей предприятий и разных там подковерных интрижек и откатов... И тут уже всем по барабану - что там будет стоять... ТАС Сименс или Сегнетикс. А по поводу остального - полный бред. Да, я не хочу выполнять лишнюю работу. И это не в минус надо ставить, а в плюс. Можно разобраться на досуге в новым железом, но быть бета тестером у производителей - увольте, мне работать надо, а не в косяках чужих копаться. Цитата на месте работодателя уволил бы за такие слова - заказчик это наш и Ваш хлеб. И какой бы он не был - если он платит деньги с ним надо работать и улыбаться хоть сквозь зубы что бы он не говорил и не делал... Скоро быть может у него появятся деньги и он принесет фирме не один миллион... Это всё ерунда, если каждому пытаться угождать получится не работа, а неизвестно что. Нужно уметь настоять на своём, а если не получается, то извиниться и подождать СВОЕГО заказчика, благо рынок большой, работы всем хватает.. Цитата Что касается софта - нужно смотреть окупаемость его... И попробуйте представить что покупает его не Ваша фирма, а Вы лично на свои кровные Так я и говорю, что покупает фирма. И покупает на перспективу. Оттого на цену можно вообще не смотреть - окупится по-любому, если конечно фирма не однодневка. И кстати, Цитата Поэтому г-н Fanat и зарабатывает деньги А остальные, по вашему, здесь гербарии что ли собирают? Цитата И самое главное психология - платят мало, зачем парится и суетится... Нет, батенька, главное - меня всё устраивает, так что я смотрю на новый продукт, прежде всего, со стороны - а чем он лучше того, которым я сейчас пользуюсь. Если не лучше - то зачем менять? Если дешевле, но хуже, то идёт он лесом. Мне чужих денег не жалко. Да, я не буду, для того, чтобы уменьшить цену автоматики на копейку париться с полуфабрикатом. А-то получается, как в анеке: "Программирую на С++ за еду..."
|
|
|
|
|
30.11.2006, 18:49
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(Abysmo @ Nov 30 2006, 17:46 ) Fanat  так, им, лентяям-инженерам  Вообще согласен на 100% - и про "тендеры" и про все сотальное. К сожалению совковый менталитет большинства людей неискореним, желание учиться и совершенствоваться тож редко у кого бывает. Поэтому грустно когда приносят проект из какого-нибудь проектнго института, а там до сих пор чугунные радиаторы, ВР-ы на вытяжке и трубы окрашенные алкидной краской в два слоя, а поверх минеральная вата покрытая текстолитом в качестве изоляции. Какой там VAV, какие частотники, какой контроль CO2, какие абсорбционные чиллера - вы что! Чугунные радиаторы и задвижки в перемешку с балансировочниками Danfoss - вот реальности Российского проектирования. Как и щиты автоматики с кучей лампочек и переключателями ручное-автоматическое. И служба эксплуатации из "дядей Васей", которые бегают и смотрят на эти лампочки. Потому что дядю Васю нанят дешевле, чем сделать нормальную диспетчерскую. Это точно... Совсем недавно переделывали проект на складской комплекс от Проектного Института №1 - ужжжас... Одна спецификация чего стоит - умереть не встать... Хотя лампочки пришлось оставить... - не будет там никогда нормальной диспетчерской... Но смогли хоть качественней сделать и оптимизировать - а то на управление - один дискр. сигнал - пожар - КВВГЭ 19*1,5 заложили - типа передать 8 реле, что им надо замкнуться - каждому реле - свой канал... N@Z - Вы работаете за з/п - этим все сказано... Переубедить Вас не получиться никогда, как в свое время не удалось убедить мое начальство в том, что отделу автоматики необходимо занятся вентиляцией и мелкой автоматикой, а не только гигантские комплексы диспетчеризировать... Итог - я на маленьких щитках делаю больше, чем наш отдел на старой работе... - они по месяцу без дела сидят - по интернету копаются и никто не посмотрит на новый контроллер и не посчитает выгоду... Зачем??? премию за это не платят? Хотя в то же время успеваю окучивать целые комплексы по диспетчеризации, причем в рекордные сроки и за нормальную цену... С хорошей прибылью... Цитирую: "Это всё ерунда, если каждому пытаться угождать получится не работа, а неизвестно что. Нужно уметь настоять на своём, а если не получается, то извиниться и подождать СВОЕГО заказчика, благо рынок большой, работы всем хватает.. " Вас бы уважаемый на вольные хлеба - вот что бы вы тогда сказали? Повторяю ЛЮБОЙ заказчик это Ваш хлеб... Есть конечно люди с которыми один раз поработал и больше никогда, но это максимум 5% от общего числа... Цитирую: "А остальные, по вашему, здесь гербарии что ли собирают?" Вашу зарплату в студию... А у меня поверьте есть чем похвастать... Но пока не собираюсь... Цитирую: "Нет, батенька, главное - меня всё устраивает, так что я смотрю на новый продукт, прежде всего, со стороны - а чем он лучше того, которым я сейчас пользуюсь. Если не лучше - то зачем менять? Если дешевле, но хуже, то идёт он лесом. Мне чужих денег не жалко. Да, я не буду, для того, чтобы уменьшить цену автоматики на копейку париться с полуфабрикатом. " А вы уверены, что тот же Сегнетикс хуже ТАСа? Хуже он только тем, что с ним разобраться надо... Поднимите голову - вокруг столько много новых и интересных вещей - нельзя пользоваться только одним инструментом... Ведь есть разные задачи... Я не в коем случае не против ТАСа, но ведь не все нужна супер-автоматика, кому то нужно чтобы дуло и стояло где то в шкафу что то умное... Раз в год может пыль протрут... И таких очень много - складские комплексы только чего стоят - не нужно им импортно и дорого - нужно тупо дуть!!! Ну чутка подогревать еще... Еще цитата: "А по поводу остального - полный бред. Да, я не хочу выполнять лишнюю работу. И это не в минус надо ставить, а в плюс. Можно разобраться на досуге в новым железом, но быть бета тестером у производителей - увольте, мне работать надо, а не в косяках чужих копаться." Как я и сказал - лень!!! То есть вы узконаправленный специалист, который может только с ТАСом работать... И так на всю жизнь... Чуть вправо-влево и посыпятся возгласы - ой, а этого я не знаю, а это сложно и т.д. Насмотрелся уже на своих коллег... Так и сидят на "папу" "работают" просиживают штаны в надежде, что счастье с небес обломится...
|
|
|
|
Гость_ggg_ggg_*
|
30.11.2006, 19:32
|
Guest Forum

|
Интересный диспут, аж хочется вмешаться. Не знаю, как в Питере, а в Москве прослеживается тендеция понимания Заказчиком, что "дешево хорошо не бывает". И дело не в базовых комплектующих,а в результирующей системе. Теперь о типовых решениях. Я не специалист, но заметил, что их НЕТ. Типовые решения не проходят, если не делать "убоище", которое останавливается по ЛЮБОЙ причине или просто игнорирует очевидные сбои, типа отказа датчиков, выходов (особенно аналоговых), приводов клапанов или целых модулей. А именно так и пишут программы для PLC !!!! Что касается "брендов", то тут тоже плюх хватает. Так что думаю, все дело в том, что хочет Заказчик. Если "на грош пятаков" - легко, работающую систему - "любой каприз за Ваши деньги". Кстати, платить деньги программисту за возню с "кривым" софтом иногда СУЩЕСТВЕННО дороже, чем купить нормальный и сократить сроки ( если не найти "афроамериканца", готового работаь за энтузиазм и $800-1000, правда и результат будет соответствующий). г. Fanat - не знаю, как в Питере, но в Москве профессионалы ценятся довольно дорого.
|
|
|
|
|
30.11.2006, 20:08
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(ggg_ggg @ Nov 30 2006, 19:32 ) Интересный диспут, аж хочется вмешаться. Не знаю, как в Питере, а в Москве прослеживается тендеция понимания Заказчиком, что "дешево хорошо не бывает". И дело не в базовых комплектующих,а в результирующей системе. Теперь о типовых решениях. Я не специалист, но заметил, что их НЕТ. Типовые решения не проходят, если не делать "убоище", которое останавливается по ЛЮБОЙ причине или просто игнорирует очевидные сбои, типа отказа датчиков, выходов (особенно аналоговых), приводов клапанов или целых модулей. А именно так и пишут программы для PLC !!!! Что касается "брендов", то тут тоже плюх хватает. Так что думаю, все дело в том, что хочет Заказчик. Если "на грош пятаков" - легко, работающую систему - "любой каприз за Ваши деньги". Кстати, платить деньги программисту за возню с "кривым" софтом иногда СУЩЕСТВЕННО дороже, чем купить нормальный и сократить сроки ( если не найти "афроамериканца", готового работаь за энтузиазм и $800-1000, правда и результат будет соответствующий). г. Fanat - не знаю, как в Питере, но в Москве профессионалы ценятся довольно дорого. В москве з/п в 1,5 - 2 раза выше чем в Питере... Это факт... А на сколько дорого они ценятся - не факт... Спецам по Сименсу з/п предлагали не так давно в районе 1000 у.е. - для Сименса я считаю - ОООчень мало - так как это очень сложная тема и ни с какими контроллерами в сравнение не идет - ну может с Омроном чутка, хотя спецы по омрону на обучалове плавали как рыбки... Специалистов ценят везде, но вот кого назвать специалистом... Я вот по Питеру с 10-к таких знаю лично... Но это зубры по 10 лет проработавшие на проектах - все знают все могут - рядом с ними ощущаю себя карликом... Скажу честно - свой профессиональный уровень поднял только когда стал работать на себя... В прошлой конторе познал азы (в проектировании), так как нормальный проект - раз в год - а так как торопят развернуться не получается... Сейчас другое дело... И интересно и приятно... Вот за вечерок проектик наваял с 4 разделами на диспетчеризацию коттеджа... Думаю работал бы на дядю - сделал бы за неделю... Как и многие кого я знаю... Хотел одного к себе на работу взять - дал тестовую халтуру - сам парень в этом деле более-менее грамотный, но приходил на работу в 12 - уходил в 4 - сделал процентов 40 - и то самое легкое... А бабосов попросил - 70% за это... Я дал - все таки хороший знакомый - больше таких опытов делать не буду... Пришлось самому делать... Ну да ладно - теперь работает усе и проплаено тоже все... Вот и проблема всплыла - надо расширятся и з/п готов платить, а людей нет... Кто хочет? Обращайтесь..
|
|
|
|
|
30.11.2006, 21:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 3.11.2005
Пользователь №: 1458

|
Да что вы всё со своей зарплатой... Больной вопрос что ли? Если бы я работал только за з/п, то здесь бы не флудил... а спал за столом... И по поводу узкозаточенного спеца вы абсолютно не правы. Только у меня никакого желания с вами первичными половыми признаками меряться нет... Я не понимаю, если я могу продать "Мерседес" почему мне нужно обращать внимание на "Жигули"? По крайней мере до тех пор, пока по удобству они не сравняются... И ещё про цены. Цитата Вот образно говоря кто то на ТАСе выставит щит за 60 000 с прибылью в 10 000. А я за 35 000, но тоже с прибылью 10 000 Так у вас фиксированная норма прибыли получается? Хорошо же вы торгуете... Обычно, всё-таки прибыль рассчитывают из расчета несколько % (к примеру 10) от стоимости оборудования. И нетрудно посчитать, что один объект стоимостью 100 000, лучше. чем 5 объектов по 20. Объясню почему - проще сделать один проект, чем пять, опять же подготовка накладных, счетов, договоров... Это всё время.. А время... денешки. И вообще здесь от темы ушли. Человек спрашивал, с чего лучше начинать. Я считаю, что начинать лучше с брендов - меньше гемороя.... На курсах поучится, сертификат получит, знаний немного.. А потом, когда освоится, может на чем угодно эксперементировать....
|
|
|
|
Гость_ggg_ggg_*
|
30.11.2006, 21:43
|
Guest Forum

|
Начинать надо, как мне кажется, с поиска профессионала, а , затем учится самому. Курсы по "бреэндам"-дорого и выброшенные деньги. По другим маркам не знаю - но, думаю, не лучше. Освоить "с нуля", без серьезной базовой подготовки - тут нужны "мозги" существенно выше среднего. А какой тип контроллеров - это АБСОЛЮТНО без разницы, т.к. проблемы примерно одинаковы, разве что у "брэндов" легче понять из документации, что они хотели сказать, да и плюхи выползают на "экспертном" уровне.
|
|
|
|
Гость_Yurek_*
|
1.12.2006, 11:26
|
Guest Forum

|
Цитата(ggg_ggg @ Nov 30 2006, 21:43 ) Начинать надо, как мне кажется, с поиска профессионала, а , затем учится самому. Вы название темы и формулировку задачи читали??? Если - да, то зачем советуете людям что-то маловероятное, давайте будем реалистами. Все профессионалы таки все и мечтают покинуть свои доходные насиженные рабочие места с тем чтобы попасть в масенькую фирму где автоматизации никогда не было или она в зачаточном состоянии. На что Вы расчитываете? Интересно просто. Чем Вы способны заинтересовать того самого профессионала? Если в фирму приходит профессионал, то вопрос выбора производителя контроллера отпадает сам собой, ибо он выбирает с чем ему работать и что подходит к конкретной задаче.
|
|
|
|
Гость_ggg_ggg_*
|
1.12.2006, 11:48
|
Guest Forum

|
Я имел ввиду следующее - пригласить человека по трудовому соглашению, возможно при этом потерять немного прибыли ( за науку надо платить) и за период контрактной работы выяснить с ним ( за рюмкой чая) ВСЕ интересующие проблемы. Стоимость "обучения" у "брэндов" не по карману мелким фирмам, да и толк от него сомнительный, а тут - фактически бесплатный мастер-класс. Я так работаю много лет (правда, в другой области), и пока ВСЕ довольны, даже если люди принимали решение не включать в сферу своей постоянной деятельности автоматизацию.
|
|
|
|
|
1.12.2006, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 25.10.2006
Пользователь №: 4447

|
Всем привет.
Из иностранных очень понравился крнтроллер фирмы "UNITRONICS". Возможность, цена, простота программирования и бесплатный софт. Малогабаритный и т.д.
|
|
|
|
|
1.12.2006, 12:12
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(ggg_ggg @ Dec 1 2006, 11:48 ) Я имел ввиду следующее - пригласить человека по трудовому соглашению, возможно при этом потерять немного прибыли ( за науку надо платить) и за период контрактной работы выяснить с ним ( за рюмкой чая) ВСЕ интересующие проблемы. Стоимость "обучения" у "брэндов" не по карману мелким фирмам, да и толк от него сомнительный, а тут - фактически бесплатный мастер-класс. Я так работаю много лет (правда, в другой области), и пока ВСЕ довольны, даже если люди принимали решение не включать в сферу своей постоянной деятельности автоматизацию. ggg_ggg Именно так оно и должно быть... В свое время я сам проводил обучение по Сименсу для одной в принципе известной достаточно фирмы... Во превых им лениво было платить за Сименсовскую кормежку во время курсов, а во вторых на курсах Сименса в то время были проблемы... Когда я учился - первую неделю (самую легкую) был очень хороший преподаватель - товарищ Никулин - у него огромный опыт на объектах и т.д., а вот вторую неделю - более сложный курс... Вел преподаватель из политеха - чистый теоретик - было неинтересно, да и на вопросы он не мог особо ответить (на мои), а у меня к тому времени был опыт полгода работы с Сименсом... Так вот я научил заказчика по курсу Сименса, но с учетом собственного опыта и на примерах - остались довольны вроде... Цитирую: "Освоить "с нуля", без серьезной базовой подготовки - тут нужны "мозги" существенно выше среднего." Добавлю - и желание, что нам всем иногда не хватает... В контроллерах нет ничего сложного, элементы И и ИЛИ никто не отменял... Тут человеку либо дано понять или не дано... Я вот пока первый контроллер не увидел не понимал - еле сдал экзамен в свое время по схемотехнике - никак препод не мог объяснить что такое RS-триггер... Оказывается это было очень просто... Еще к слову о сложности контроллера - многие кто работает на Сименсе и прочих - никогда не узнают как работает ПИД-регулятор, настоящий ПИД, а не фигня что нам подсовывают производители... Не 2, 3, 4, 5 и даже 10 параметров... Не самонастраивающийся с уставкой и обратной связью, а настоящий с 20 парметрами (беру за пример пресловутый Сименс)... А потом звонят с объектов, а что такое КР, ТИ и Д составляющие и кто такая зона нечуствительности и т.д. Yurek Цитирую: "Если в фирму приходит профессионал, то вопрос выбора производителя контроллера отпадает сам собой, ибо он выбирает с чем ему работать и что подходит к конкретной задаче. " Никогда фирма не будет подстраиваться под человека, каким бы профессионалом он не был, если он конечно не докажет, что то на чем он хочет работать лучше... А самое главное это не контроллер, а опыт человека, ведь в автоматике - программирование контроллера 30% - а вот проектирование и остальное - 70%...
|
|
|
|
|
1.12.2006, 12:19
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Тем кто не верит про ПИД... Добавлено - 12:22 Цитата(Valeriy @ Dec 1 2006, 12:11 ) Всем привет.
Из иностранных очень понравился крнтроллер фирмы "UNITRONICS". Возможность, цена, простота программирования и бесплатный софт. Малогабаритный и т.д. Видел я их где то в свое время... Вот только чем то не понравились... не помню... Но судя по цене красиво... Надо пошукать... А кто диллеры... Хоть намеком... Для вентиляшки вещь неплохая... Добавлено - 12:25 Бегло глянул свою инфу... Могу ошибаться по Юнитрониксам, но там вроде аналоговые входы только Pt100 - не катит... Большие погрешности...
|
|
|
|
|
1.12.2006, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 25.10.2006
Пользователь №: 4447

|
|
|
|
|
Гость_ggg_ggg_*
|
1.12.2006, 12:46
|
Guest Forum

|
г. Yurek. Маленький P.S. Професионал на то и профессионал, что ему АБСОЛЮТНО все равно на чем работать. Можно дать совет ( согласен с г. Fanat), но окончательный выбор за нанимателем. Рассуждать на тему, какой контроллер лучше или хуже - бесперспективное дело. Все определяется типом задачи ( например, создать типовое решение в виде щита автоматики или автоматизировать конкретный объект), финансами и т.д. Мне кажется, что вопрос стоит так - а надо ли лезть в эту область, "стоит ли овчинка выделки", и, если - да, то с чего начать, чтобы не было мучительно больно за принятое решение.
|
|
|
|
|
1.12.2006, 13:09
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(Valeriy @ Dec 1 2006, 12:26 ) Знаю, знаю... Уже посмотрел... Бум думать...
|
|
|
|
|
1.12.2006, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 25.10.2006
Пользователь №: 4447

|
На сайте, если не ошибаюсь, есть "он-лайн" обучение и мощная поддержка. Удачи.
|
|
|
|
|
1.12.2006, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 27.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 386

|
Цитата(Abysmo @ Nov 30 2006, 17:46 ) Fanat  так, им, лентяям-инженерам  Вообще согласен на 100% - и про "тендеры" и про все сотальное. К сожалению совковый менталитет большинства людей неискореним, желание учиться и совершенствоваться тож редко у кого бывает. Поэтому грустно когда приносят проект из какого-нибудь проектнго института, а там до сих пор чугунные радиаторы, ВР-ы на вытяжке и трубы окрашенные алкидной краской в два слоя, а поверх минеральная вата покрытая текстолитом в качестве изоляции. Какой там VAV, какие частотники, какой контроль CO2, какие абсорбционные чиллера - вы что! Чугунные радиаторы и задвижки в перемешку с балансировочниками Danfoss - вот реальности Российского проектирования. Как и щиты автоматики с кучей лампочек и переключателями ручное-автоматическое. И служба эксплуатации из "дядей Васей", которые бегают и смотрят на эти лампочки. Потому что дядю Васю нанят дешевле, чем сделать нормальную диспетчерскую. Чота как то грустно мне от этих слов. Незчот Вам, уважаемый А ВЫ к то в первую очередь? Философ? Если вы не проектировщик, то это не значит, что их здесь нет на форуме. Вы пробовали перепроектировать те самые проекты из проектных институтов №1, что бы ВАМ, наладчикам можно было с меньшими затратами услий и прочего систему ввести в эксплаутатцию? Обидно право слово. Недавний эксперимент. Нужен еще один проектировщик. Предложили в шутку инженеру-наладчику попроектировать и переложить свой практический опыт на лист нового проекта - в ужос пришел, ни в какую не захотел. Да и на N@Z зря техдиректор Fanat наехал. Я с ним лично работаю. Он на наладке просидел не один год, по штату - программист. Проекитрует СКД, в данный момент не вылазит с объекта вводит его в строй. Так что про штаны просиженные тоже не стоит. Мы ведь друг друга знаем по форуму достаточно однобоко за редким исключением. Думаю стоит иногда более корректными быть друг по отношению к другу, а не рекомендовать увольнение
|
|
|
|
Гость_ggg_ggg_*
|
1.12.2006, 16:00
|
Guest Forum

|
Круто ветка "забурилась"!!! Насчет Klinkmann - причем здесь контроллеры ? Продукт - для экспертов, да и так себе. Ссылка 7_Controlling_r.pdf- старый "разлив" PCS7.
|
|
|
|
|
1.12.2006, 16:11
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(ggg_ggg @ Dec 1 2006, 16:00 ) Круто ветка "забурилась"!!! Насчет Klinkmann - причем здесь контроллеры ? Продукт - для экспертов, да и так себе. Ссылка 7_Controlling_r.pdf- старый "разлив" PCS7. Я для примера выложил по ПИДу инфу... Так сказать для общего образования... Что нашел... А по Клинкманну - по контроллеру надо еще посмотреть - а что значит для Экспертов? Не андерстенд...
|
|
|
|
|
1.12.2006, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 22.8.2005
Пользователь №: 1098

|
Цитата Професионал на то и профессионал, что ему АБСОЛЮТНО все равно на чем работать. Мне уже стало не все равно... раньше делали на чем попало, брались за все - ноут до сих пор ломиться от кучи варезного софта - иногда ведь обслуживать надо... Теперь же от такой работы только раздражение... Привык к пром. контроллерам - вот где качество, надежность и удовольствие от работы. Один Siemens Simatic - необъятное поле для освоения и повышения своей квалификации. А если цель - деньги, то это совсем другая тема... уж точно не этим делом надо заниматься...
|
|
|
|
Гость_Yurek_*
|
1.12.2006, 16:53
|
Guest Forum

|
Цитата(ggg_ggg @ Dec 1 2006, 11:48 ) Я имел ввиду следующее - пригласить человека по трудовому соглашению... Теперь Вы более удачно выразились. С этим я согласен полностью. Цитата(Fanat @ Dec 1 2006, 12:12 ) Никогда фирма не будет подстраиваться под человека, каким бы профессионалом он не был, если он конечно не докажет, что то на чем он хочет работать лучше... У меня такое разве где-то написано??? Тем более та фраза была написана в контексте поставленного автором вопроса. Утверждения, которое Вы выдвинули, в моих словах нет. Я тоже могу предположить, что задачу "Спроектировать управляющий модуль для управления приточно-вытяжной системы, с такими-то характеристиками со стоимистью не более 30000 рублей" у Вас решает Испольнительный или Генеральный директор, ну никак не инженер отдела автоматизации...но я не буду предполагать это, потому как я не считаю, что Вы можете следовать такой бредовой системе.
|
|
|
|
Гость_ggg_ggg_*
|
1.12.2006, 17:01
|
Guest Forum

|
г. Serg (мой тезка) !!! АБСОЛЮТНО все равно - это значит, что для профессионала не вызовет трудностей. С Sematic дело имею много лет- нравится, кормит, но- это личное. Мне не нравится Windows, но жить то надо !!!!! Вопрос в одном- за что деньги платят? А на досуге можно заниматься чем угодно!!! как сказал Джек Лондон -"он далеко не первый, кто достигал успеха в деле, которое было ему глубоко противно". Вспомните Мольера - трагедия человека, который был "трагиком" в душе, но обречен стать "ВЕЛИКИМ комиком"!!!. г. Fanat -DDE, OPC, GPRS - это типично и понятно для новичка в автоматизации?
|
|
|
|
|
1.12.2006, 17:21
|
Инженер-автоматик
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 26.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2218

|
Странная постановка вопроса, но лично я разделил бы так: Брать все равно надо промышленные вещи. Желательно от тех поставщиков, которые занимаются автоматизацией достаточно долгое время. Брать достаточно дешевые "самодельные" контроллеры-удовольствие еще то, да. Знакомство с контроллерами советую начать с логических модулей типа LOGO!, Zen, Alpha. На них можно понять что и как, причем софт для Moeller в свободном скачивании. А потом уже переходить на PLC. А кстати, при всемирной тяге к универсализации, если контроллер поддерживает один из МЭК-овских языков программирования - грамотному автоматчику не составит труда с ним разобраться. По поводу выбора контроллера для меня основные факторы: надежность и хорошая техподдержка. А потом похожие контроллеры имеют сравнимые цены. Если брать контроллеры все подряд, сначала распухнет ноут, а потом голова. Это сколько придется держать информации и сколько тонкостей для разных типов контроллеров помнить. :wacko: Так что ИМХО, выбрали один два типа контроллеров - только на них все и делать. А вообще-то, каждый контроллер хорош для своих прменений. Зачем мне ставить дорогущий модульный PLC туда, где можно обойтись логическим модулем?
|
|
|
|
|
1.12.2006, 19:23
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(ggg_ggg @ Dec 1 2006, 17:01 ) г. Serg (мой тезка) !!! АБСОЛЮТНО все равно - это значит, что для профессионала не вызовет трудностей. С Sematic дело имею много лет- нравится, кормит, но- это личное. Мне не нравится Windows, но жить то надо !!!!! Вопрос в одном- за что деньги платят? А на досуге можно заниматься чем угодно!!! как сказал Джек Лондон -"он далеко не первый, кто достигал успеха в деле, которое было ему глубоко противно". Вспомните Мольера - трагедия человека, который был "трагиком" в душе, но обречен стать "ВЕЛИКИМ комиком"!!!. г. Fanat -DDE, OPC, GPRS - это типично и понятно для новичка в автоматизации? Ну понятие DDE - должно быть знакомо любому кто за копьютером проводит чуть больше времени, чем поиграться, OPC - уже вошло в слэнг - у меня даже жена знает  Ну а про GPRS - стыдно говорить - дети знают уже 12-летние...
|
|
|
|
|
2.12.2006, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Чота как то грустно мне от этих слов. Незчот Вам, уважаемый А ВЫ к то в первую очередь? Философ? Если вы не проектировщик, то это не значит, что их здесь нет на форуме. Вы пробовали перепроектировать те самые проекты из проектных институтов №1, что бы ВАМ, наладчикам можно было с меньшими затратами услий и прочего систему ввести в эксплаутатцию? Обидно право слово. Недавний эксперимент. Нужен еще один проектировщик. Предложили в шутку инженеру-наладчику попроектировать и переложить свой практический опыт на лист нового проекта - в ужос пришел, ни в какую не захотел. Да и на N@Z зря техдиректор Fanat наехал. Я с ним лично работаю. Он на наладке просидел не один год, по штату - программист. Проекитрует СКД, в данный момент не вылазит с объекта вводит его в строй. Так что про штаны просиженные тоже не стоит. Мы ведь друг друга знаем по форуму достаточно однобоко за редким исключением. Думаю стоит иногда более корректными быть друг по отношению к другу, а не рекомендовать увольнение Уважаемый, я в первую очередь проектировщик, если сижу на этом форуме. Через меня проходило достаточно много проектов, выполненных "ведущими","№1", "центральными" и другими проектными институтами, скрывающимися за громкими названиями. Что я могу сказать - отличительная черта русского проектирования - за большие деньги поменьше напрягаться, а так же лень, нежелание учиться чему-либо новому, нежелание за что-либо отвечать, "начальство само все решит", "я человек подневольный" и т.п. - вот те слова, которые в первую очередь всплывают, когда видишь эти проекты. Возникают потому, что в большинстве своем скопированны "под кальку", современные технологии (а это в перую очередь энергосберегающие) в них наотрез игнорируются. Кстате такие проекты, если подумать, в конце концов отражаются и на Вас. Когда Вы идете в современный торговый центр, где круглый год дуют приточки и круглосуточно горит электрическое освещение, вы думаете в цену покупаемых там товаров не заложили эти расходы?
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
2.12.2006, 15:36
|
Guest Forum

|
Цитата(Abysmo @ Dec 2 2006, 14:04 ) Кстате такие проекты, если подумать, в конце концов отражаются и на Вас. Когда Вы идете в современный торговый центр, где круглый год дуют приточки и круглосуточно горит электрическое освещение, вы думаете в цену покупаемых там товаров не заложили эти расходы? Что характерно - цена в торговом комплексе зависит от цен у конкурентов... если они есть... и, к сожалению, в нашей стране настоящих БИЗНЕС-МЭНов раз-два и обчелся... всех интересует сиюминутная прибыль, всем по барабану сколько он съэкономит за год, два, три, и т.д... Западные хозяева применяют частотники в первую очередь в качестве энергосберегающих систем, и если можно рекурпирировать - обязательно ставят модуль рекурпирации... На наших же действует только аргумент "он не допустит быстрой смерти вашего насоса, вентилятора и т.д. и вам не прийдется покупать новый... а вот если не поставите - готовьте уже сейчас бабки на новый двигатель" В нашем многоподъездном доме на моем стояке постоянно вырубался свет... при очередных разборках с ДЭЗ-ом я посетил вместе с представителями ДЭЗ-а щитовую. Все было элементарно - вводной автомат был образца 45 года... С личных запасов выдал новый шнайдеровский автомат - 500 евров однако... целый месяц не было никаких проблем... потом все вернулось в прежнее состояние. Посещение щитовой показало, что мой автомат перекочевал к кому-то, а на его месте стоит прежний...
|
|
|
|
|
2.12.2006, 17:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Ждем повышения цен на газ до среднеевропейских к 2010 году, как обещает Газпром и правительство. Тогда "заказчики" начнут чесаться не на шутку... И потекут в Рф рекой абсорбционники, тепловые насосы и частотники...
|
|
|
|
|
2.12.2006, 18:30
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
А текже конденсатники, пиролизники, балансировочники, термоклапаночки, когенераторчики, солнечные коллекторчики, ветряки...
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
2.12.2006, 18:49
|
Guest Forum

|
Цитата(Abysmo @ Dec 2 2006, 17:41 ) Ждем повышения цен на газ до среднеевропейских к 2010 году, как обещает Газпром и правительство. Тогда "заказчики" начнут чесаться не на шутку... Умные люди давно уже все просчитали... Я был на объекте, где установка частотников привела к экономии газа на пол-лимона баксов в квартал... Чуйствительно...
|
|
|
|
|
2.12.2006, 21:07
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
В двух словах опишите... А то любопытство раздирает.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
2.12.2006, 23:44
|
Guest Forum

|
Огромный тепличный комплекс за 1500 км. от Москвы, но с вывеской на здании дирекции, начинающейся текстом "ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ". В каждом тепличном секторе, а их более 100 - около 50 циркуляционных насосов ТР (3-4 kW), за котлами 22-х киловатники стоят... Не знаю всех ньюансов - но у них стоит центральная котельная - огромное сооружение (внутри не был), да еще и в каждом тепличном корпусе стоят немаленькие (в длину метров 20, в высоту около 5 метров) котлы (название сложное, ща уже не помню, но когда спросил у фирмы торгующей Будеросами и Виссманами почему они эту фирму не предлагают, мне ответили что котлы крутые, но гораздо дороже и их мало кто покупает), по 2 на корпус... Смысл дублирования не догнал, но они все постоянно работают...
ЗЫ. Был зимой, на улице было холодно. Ездил настраивать частотники... типа халтура... оплатили дорогу и по 500 грин в день...
|
|
|
|
|
3.12.2006, 0:14
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Это часом не в Усть-джегуте ???
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
3.12.2006, 11:06
|
Guest Forum

|
Может... Название самого городка не очень запоминал... В Черкесии... По дороге к объекту охрененно красивая горная речка... Просто после этого объекта еще сотня была... в голове только марки частотников и мощность остаються...  ЗЫ. А кнопки "Report" и "Быстр.Ответ" с подогревом что-ли?
|
|
|
|
|
3.12.2006, 14:35
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Игорь Борисов @ Dec 3 2006, 11:06 ) Может... Название самого городка не очень запоминал... В Черкесии... Совхоз-комбинат "Южный" между Черкесском и Карачаевском. В голове только катание на горных лыжах в Домбае осталось.
|
|
|
|
|
4.12.2006, 8:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 25.10.2006
Пользователь №: 4447

|
Круто ветка "забурилась"!!! Насчет Klinkmann - причем здесь контроллеры ? Продукт - для экспертов, да и так себе. Ссылка 7_Controlling_r.pdf- старый "разлив" PCS7.
Если не ошибаюсь, тема о контроллерах начиналась. Если ошибаюсь - извините...
|
|
|
|
|
5.12.2006, 11:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 8.2.2005
Из: Владимир
Пользователь №: 427

|
Такая проблема была месяца 2 назад .(Раннее имел дело с ОВЕН).Выбрал Сегнетикс. Соотношение цена-качество лучшее.Удачное панельное исполнение. Семная винтовая колодка. С тех. поддержкой все нормально.Пишут новый софт и делают доплнительные блоки - значит развиваются.
|
|
|
|
|
5.12.2006, 13:02
|
Инженер-автоматик
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 26.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2218

|
Цитата Такая проблема была месяца 2 назад .(Раннее имел дело с ОВЕН).Выбрал Сегнетикс. Соотношение цена-качество лучшее.Удачное панельное исполнение. Семная винтовая колодка. С тех. поддержкой все нормально.Пишут новый софт и делают доплнительные блоки - значит развиваются. Если не секрет: За сколько Вы в среднем пишете программу на SMLogix? И за сколько времени вносите корректировки в программу при пусконаладке системы? Все выбираю панельный контроллер, никак определиться не могу.
|
|
|
|
|
5.12.2006, 15:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 8.2.2005
Из: Владимир
Пользователь №: 427

|
Смотря что делать . У них есть SMConstructor™ .Скачайте и посмотрите. Может и 10 минут на ввод данных если подходит для вашей задачи. У меня ушло 8 часов на доработку того ,что выдала программа.(воздушное отопление на отработке , горелка ,вентилятор,компрессор ). (10 Di,4Ai,6DOut) . В основном редактирование меню и небольшие изменения. В SMLogix есть о примеры и макросоы.
|
|
|
|
|
5.12.2006, 15:51
|
Инженер-автоматик
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 26.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2218

|
Конструктор то есть, только для нашей системы он не подходит. Да и опять же, все эти конструкторы это не панацея. Несмотря на стоимость SMODE, больше склоняюсь к Siemens, Mitsubishi, Omron и Unitronics. Правда при использовании Siemens Omron Mitsubishi придется панель оператора отдельно программировать. Вопрос немного не в тему: Никто с Unitronics не работал? Интересны отзывы о этих контроллерах.
|
|
|
|
|
5.12.2006, 15:53
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(Mechatron @ Dec 5 2006, 13:02 ) Цитата Такая проблема была месяца 2 назад .(Раннее имел дело с ОВЕН).Выбрал Сегнетикс. Соотношение цена-качество лучшее.Удачное панельное исполнение. Семная винтовая колодка. С тех. поддержкой все нормально.Пишут новый софт и делают доплнительные блоки - значит развиваются. Если не секрет: За сколько Вы в среднем пишете программу на SMLogix? И за сколько времени вносите корректировки в программу при пусконаладке системы? Все выбираю панельный контроллер, никак определиться не могу. 2-3 часа на собственных готовых блоках... Конструктору верить не хочу однако, при все уважении к производителю... Собственные блоки писались около месяца в свободное время и доводились на объектах... Максимум доводка на объекте длилась в итоге 6 часов... Первый выезд - осознание ошибок - 2 часа... Второй выезд - 4 часа - но больше ждали какую-нибудь аварию и т.д. - не дождались... Любой блок реально написать за 2-3 часа без проблем... Самый трудный блок - калорифер и рекуператор связанный с калорифером - остальное ерунда... Ксати каким овеном пользовались то??? ТРМ или их новые ПЛК100 и 150???
|
|
|
|
|
5.12.2006, 15:56
|
Инженер-автоматик
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 26.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2218

|
Цитата Ксати каким овеном пользовались то??? ТРМ или их новые ПЛК100 и 150??? Я не писал про ОВЕН. Я вообще продукции этой компании особо не доверяю. Слишком много выходов из строя по неясной причине. ( В основном регуляторов касается). :wacko: А что за системы Вы запускали на Сегнетиксе? Просто интересно.
|
|
|
|
|
5.12.2006, 16:22
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(Mechatron @ Dec 5 2006, 15:56 ) Цитата Ксати каким овеном пользовались то??? ТРМ или их новые ПЛК100 и 150??? Я не писал про ОВЕН. Я вообще продукции этой компании особо не доверяю. Слишком много выходов из строя по неясной причине. ( В основном регуляторов касается). :wacko: А что за системы Вы запускали на Сегнетиксе? Просто интересно. Прошу прощения, не тудыть глянул про ОВНЕН.... Мы на Сегнетиксе реализуем всю автоматику ВУ - безо всяких проблем... Ну и диспетчеризацией не брезгуем - ИТП, ГРЩ и т.д. НО скажу честно - контроллеры не очень мне удобны для ЧИСТОЙ диспетчеризации за счет отсутствия нормального корпуса на ДИН-рейку... Но иногда небольшая цена делает свое дело и берем для этого именно их... Но не всегда...
|
|
|
|
|
5.12.2006, 18:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 8.2.2005
Из: Владимир
Пользователь №: 427

|
Про Сегнетикс - берите готовые макросы из конструктора и приспосабливайте. А какая задача - не имеет значения, если это не реальное время. (Кстати можно для него и на Си писать).
|
|
|
|
|
5.12.2006, 18:50
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(Sockov_d @ Dec 5 2006, 18:19 ) Про Сегнетикс - берите готовые макросы из конструктора и приспосабливайте. А какая задача - не имеет значения, если это не реальное время. (Кстати можно для него и на Си писать). Сдается, что голос сей из Сегнетикса дышит... Не надо бесполезной рекламы - что есть хорошо в Сегнетиксе я уже сказал, но Конструктор впаривать не нуно... Не доказана его эффективность - я в то же время готов вкрах раскромсать ПО, созданное конструктором... Жаль только конструктор не выдает описание алгоритма... Еще раз повторюсь - блоки конструктора должны быть открыты (без пароля)...
|
|
|
|
|
6.12.2006, 2:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Програмисты Ваши любимые контроллеры живут ой как не долго - год, два максимум, далее смерть из-за отсутствия и софта и не совместимости с ОС... Многие не сертифицированы как средства измерения... Хотя для вентиляции это не критично
|
|
|
|
|
6.12.2006, 7:29
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(olg2004 @ Dec 6 2006, 02:42 ) Програмисты Ваши любимые контроллеры живут ой как не долго - год, два максимум, далее смерть из-за отсутствия и софта и не совместимости с ОС... Многие не сертифицированы как средства измерения... Хотя для вентиляции это не критично  Это Вы к чему - уважаемый??? Непонятно...
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
6.12.2006, 8:17
|
Guest Forum

|
Цитата(Mechatron @ Dec 5 2006, 15:51 ) Вопрос немного не в тему: Никто с Unitronics не работал? Интересны отзывы о этих контроллерах. Работаю с "Unitronics" давно. Сейчас перевожу всё управление оборудованием на этот тип. Даjava script:emoticon(':S') smilieлее не могу писать-будет реклама...
|
|
|
|
|
6.12.2006, 9:20
|
Инженер-автоматик
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 26.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2218

|
2Guest А можно личные ощущения от Unitronics в приват? Чтобы не раздувать тему и дать спокойно пропиарить Сегнетикс? Цитата Про Сегнетикс - берите готовые макросы из конструктора и приспосабливайте. А какая задача - не имеет значения, если это не реальное время. (Кстати можно для него и на Си писать). Немного не понял насчет реального времени. Не проясните? Конструктор для моих задач не подходит. Макросы из него тоже. Мне проще свой написать, чем разбираться в том, что Сегнетикс там натворили. Насчет того, что контроллеры не очень надежные: у меня на одном SMH вылетели порты RS 485. Из-за чего до сих пор непонятно.
|
|
|
|
Гость_Serp_*
|
6.12.2006, 12:54
|
Guest Forum

|
Что касается крутых фирм типа сименс, могу сказать одно: ошибаются все. Вот тот же реджин - выпустил новый контроллер и отказался от производствы старых надежных кориг. И что - как результат попробовали 3 объекта на новых, ну из-за кривого софта решили это дело послать подальше. Хотя бы плавно переводили на новую линейку, а то взяли и прекратили выпуск, а в итоге мне начальство вместо отпуска дало летом задание на предоставление нескольких альтернативных шкафов на рассмотрение. Я в первую очередь конечно взял сименс, как типичного представителя автоматики для вентоборудования (ну правда несколько схем у меня уже было  )), потом рассмотрел мзта и овен. Мзта отвалилось моментально, хотя задумка неплоха, но цена! На овене думал сделать альтернативу, на трм 33 (ну как бюджетный вариант на простые системы - вполне на мой взгляд), но начотдела запретил даже вслух произносить слово овен!! А про сегнетик я узнал вообще с какого-то хохляцкого сайта, и был удивлен что это россия, т.к. рекламы в яндексе вообще никакой (в отличии от того же оптимуса). В общем - пока я разбираюсь с сегнетиком - делаем на сименсе, посмотрим, что дальше будет. To Mechatron: А можно поподробнее с этого места, а то не хотелось бы себе спалить порты?
|
|
|
|
|
6.12.2006, 13:02
|
Инженер-автоматик
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 26.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2218

|
Да тут все не так просто. Выполняли все рекомендации Сегнетикса: включние и отключение кабеля при выключенном контроллере. Залили отладочную компоновку, протестировали. Кое - что исправили, начали заливать заново - начал ругаться SMLоgix, мол, контроллер не найден. Из-за чего - неясно. Настройки портов не трогали, при включенном питании не выдирали кабели. В общем непонятно.
|
|
|
|
Гость_Serp_*
|
6.12.2006, 13:32
|
Guest Forum

|
Ага, а что сказали производители? Я тут как-то тоже связь потерял, правда выяснилось, что адрес поменял, а связывался по старому.
|
|
|
|
|
6.12.2006, 13:36
|
Инженер-автоматик
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 26.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2218

|
Сказали что погорел.
|
|
|
|
Гость_НК103_*
|
6.12.2006, 16:06
|
Guest Forum

|
Ув. Fanat! Справедливости ради: это мой голос, который дышит из Сегнетикса! А Sockov_D - это ваш собрат по оружию.  Что касается конструктора: Здесь есть люди с огромным опытом, которые всегда все пишут сами (и это правильно - ибо будешь знать где и что править при наладке на объекте). Это одна категория. А есть другая, которая предпочитает взять готовый контроллер с написанным софтом и только настроить его под объект. (И это тоже правильно, время экономить и т.д.) Эта другая категория, довольно многочисленная, об этом свидетельствует информация об объеме продаж сименс RLU, и пресловутого Corrigo. Андрей, с контроллером было следующее, rs ему спалил частотник (а таким образом он что хочешь спалит), т.к. он не был заземлен, в чем есть и моя вина, т.к. подключение всего хозяйства происходило при моем участии. Так что, ув. Serp, будьте осторожны при подключении частотников, не совершайте моих ошибок
|
|
|
|
|
6.12.2006, 16:17
|
Инженер-автоматик
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 26.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2218

|
Цитата Андрей, с контроллером было следующее, rs ему спалил частотник (а таким образом он что хочешь спалит), т.к. он не был заземлен, в чем есть и моя вина, т.к. подключение всего хозяйства происходило при моем участии. Ура. Ситуация наконец прояснилась. Но Николай согласись, SMLogic достаточно сложно освоить с наскоку, да и отлаживать программу на обьекте, когда в затылок дышит заказчик проблематично. Кстати, есть несколько предложений как улучшить софт. Да и по аппаратной части контроллера есть некоторые предложения. Я тогда время выберу, на форуме озвучу.
|
|
|
|
|
7.12.2006, 9:08
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(Mechatron @ Dec 6 2006, 16:17 ) Цитата Андрей, с контроллером было следующее, rs ему спалил частотник (а таким образом он что хочешь спалит), т.к. он не был заземлен, в чем есть и моя вина, т.к. подключение всего хозяйства происходило при моем участии. Ура. Ситуация наконец прояснилась. Но Николай согласись, SMLogic достаточно сложно освоить с наскоку, да и отлаживать программу на обьекте, когда в затылок дышит заказчик проблематично. Кстати, есть несколько предложений как улучшить софт. Да и по аппаратной части контроллера есть некоторые предложения. Я тогда время выберу, на форуме озвучу. Не стоит парится с предложениями... Софт как я понял исправить скорее всего невозможно - причина - пусть ответит Сегнетикс сам... У меня есть предположение, но нехочу озвучивать... По железу - не думаю что кто то тоже будет парится - там все достаточно на уровне... А по макросам - у меня предложений куча была, есть и будет... Но пока ничего в ответ не получил (кроме моего запроса по ПИД-регулятору, здесь отмечу поддержку в лучшую сторону - по моей формуле согласились написать ПИД).
|
|
|
|
|
7.12.2006, 9:16
|
Инженер-автоматик
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 26.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2218

|
Насчет предложений почему бы и не высказать? Хуже от этого не будет.
Почему не меняют софт- причина скорее всего в том, что придется полностью переписывать, а это достаточно серьезный труд. А по железу - некоторые доработки все равно нужны.
|
|
|
|
|
7.12.2006, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Да я вообще в шоке был, когда прочитал, что датчики надо запитывать от отдельного блока питания. Такого долбо%;№%ма я еще нигде не видел  Называется - экономить 5$ на гальванических развязках, что выливается в 25$ для пользователя.
|
|
|
|
|
7.12.2006, 11:15
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(Abysmo @ Dec 7 2006, 10:58 ) Да я вообще в шоке был, когда прочитал, что датчики надо запитывать от отдельного блока питания. Такого долбо%;№%ма я еще нигде не видел  Называется - экономить 5$ на гальванических развязках, что выливается в 25$ для пользователя. Это ты к чему??? Ничего там отдельно запитывать не нужно... По-моему ты неправильно что то понял... Там рекомендован отдельный БП - только для приводов 0...10В - так как встроенный по мощности не тянет... Ну а датчики 4-20мА по любому через БП нужно ставить...
|
|
|
|
|
7.12.2006, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата(Fanat @ Dec 7 2006, 11:15 ) Цитата(Abysmo @ Dec 7 2006, 10:58 ) Да я вообще в шоке был, когда прочитал, что датчики надо запитывать от отдельного блока питания. Такого долбо%;№%ма я еще нигде не видел  Называется - экономить 5$ на гальванических развязках, что выливается в 25$ для пользователя. Это ты к чему??? Ничего там отдельно запитывать не нужно... По-моему ты неправильно что то понял... Там рекомендован отдельный БП - только для приводов 0...10В - так как встроенный по мощности не тянет... Ну а датчики 4-20мА по любому через БП нужно ставить... Цитата 1: "Для питания датчика необходимо использовать источник, гальванически изолированный от источника питания контроллера или другого датчика. Подключение датчика и контроллера к одному и тому же источнику, например, к релейному модулю RPS приведет к выходу из строя электроники." Цитата 2: "Если, исполнительное устройство имеет полумостовую выпрямительную схему, как, например, приводы Belimo для трехходовых кранов, оно должно питаться от источника, гальванически изолированного от блока питания контроллера." Я же говорю - долбое;№"%зм. Мы всегда используем один блок питания и для датчиков, и для контроллера и для исполнительных механизмов. Согласен, что для исполнительных механизмов и датчиков желательно ставить отдельный БП, что бы при КЗ контроллер не вырубался, но за всю практику такого случая еще не было.
|
|
|
|
Гость_НК103_*
|
7.12.2006, 15:36
|
Guest Forum

|
Цитата(Mechatron @ Dec 6 2006, 16:17 ) Но Николай согласись, SMLogic достаточно сложно освоить с наскоку, да и отлаживать программу на обьекте, когда в затылок дышит заказчик проблематично. Кстати, есть несколько предложений как улучшить софт. Да и по аппаратной части контроллера есть некоторые предложения. Я тогда время выберу, на форуме озвучу. Когда дышит кто-то в спину - всегда напрягает, эт точно! Ну а что касается наскока, так не имея представления - все тяжело освоить. А вот если посидеть дней 5ть, то будешь уже на все проекты сам писать программы спокойно. А тем более есть опыт с подобными системами. Что касается предложений - буду ждать.
|
|
|
|
|
7.12.2006, 15:52
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(Abysmo @ Dec 7 2006, 15:05 ) Цитата(Fanat @ Dec 7 2006, 11:15 ) Цитата(Abysmo @ Dec 7 2006, 10:58 ) Да я вообще в шоке был, когда прочитал, что датчики надо запитывать от отдельного блока питания. Такого долбо%;№%ма я еще нигде не видел  Называется - экономить 5$ на гальванических развязках, что выливается в 25$ для пользователя. Это ты к чему??? Ничего там отдельно запитывать не нужно... По-моему ты неправильно что то понял... Там рекомендован отдельный БП - только для приводов 0...10В - так как встроенный по мощности не тянет... Ну а датчики 4-20мА по любому через БП нужно ставить... Цитата 1: "Для питания датчика необходимо использовать источник, гальванически изолированный от источника питания контроллера или другого датчика. Подключение датчика и контроллера к одному и тому же источнику, например, к релейному модулю RPS приведет к выходу из строя электроники." Цитата 2: "Если, исполнительное устройство имеет полумостовую выпрямительную схему, как, например, приводы Belimo для трехходовых кранов, оно должно питаться от источника, гальванически изолированного от блока питания контроллера." Я же говорю - долбое;№"%зм. Мы всегда используем один блок питания и для датчиков, и для контроллера и для исполнительных механизмов. Согласен, что для исполнительных механизмов и датчиков желательно ставить отдельный БП, что бы при КЗ контроллер не вырубался, но за всю практику такого случая еще не было. Да хелп там дурацкий просто... У них все рассчитано на то, что к контроллеру берется релейный терминал - а в нем встроенный БП для питания контроллера и т.д. Его можности на датчики уже не хватает - вот и пишут (хотя сейчас они выпустили терминал с усиленным БП)... Реально ставим БП собственный от него ВСЕ и питаем и датчики и привода - ВСЕ работает без проблем... БП ставим на 30Вт... Схему прикладываю...
Прикрепленные файлы
1.pdf ( 86,93 килобайт )
Кол-во скачиваний: 373
|
|
|
|
|
7.12.2006, 23:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 8.2.2005
Из: Владимир
Пользователь №: 427

|
Цитата(Mechatron @ Dec 6 2006, 09:20 ) Немного не понял насчет реального времени. Не проясните? to Mechatron Ну к примеру инвертирование входа на выход в SMLo займет от 10 ms . На Си около 200 ns. Три волоса много или мало?  В супе и на голове.
|
|
|
|
|
8.12.2006, 0:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 16.8.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714

|
Да..., сижу пригнувшись
Вопрос к профи, мы занимаемся котельными, вентиляцией, с появлением боле-менее крупных объектов, потребность в автоматизации растет, решили остановиться на Контаре (МЗТА), сейчас делаем котельную 3 котла по 400 кВт, несколько насосных групп, в автоматике знаний (по сравнению с форумчанами - 0) сначала изучал сам, потом нанял человека без опыта вообще (на профи денег не жалко, только объемы маловаты скучно ему будет), так вот написали мы алгоритмы, схему составили, у нас 2 контроллера МС8 и один МС5. Посоветуйте, что делать, т.е. попытаться справиться самим или профи искать, какова вероятность выполнения задачи с вашей точки зрения. Хотелось бы особенно услышать мнение Fanatа, так как взгляды у нас совпадают (я фирму свою примерно также делал) сам строитель и в электрике и программировании волоку очень посредственно. Вопрос конечно глупый, но хоть какое-то мнение услышать.
|
|
|
|
Гость_ggg_ggg_*
|
8.12.2006, 3:34
|
Guest Forum

|
г. Кузнецову Д.А. Странная фраза про профи - "объемы маловаты и скучно будет". Вопрос в деньгах - профи работают ЗА ДЕНЬГИ, а не за интерес. Важно соотношение "деньги/затраченное время" - остальное значения не имеет. Насчет Контара - не знаю, как сейчас, а 2 года назад с ними были сложности по качеству "железа" и "софта" .
|
|
|
|
|
8.12.2006, 7:24
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(Кузнецов Д А @ Dec 8 2006, 00:51 ) Да..., сижу пригнувшись
Вопрос к профи, мы занимаемся котельными, вентиляцией, с появлением боле-менее крупных объектов, потребность в автоматизации растет, решили остановиться на Контаре (МЗТА), сейчас делаем котельную 3 котла по 400 кВт, несколько насосных групп, в автоматике знаний (по сравнению с форумчанами - 0) сначала изучал сам, потом нанял человека без опыта вообще (на профи денег не жалко, только объемы маловаты скучно ему будет), так вот написали мы алгоритмы, схему составили, у нас 2 контроллера МС8 и один МС5. Посоветуйте, что делать, т.е. попытаться справиться самим или профи искать, какова вероятность выполнения задачи с вашей точки зрения. Хотелось бы особенно услышать мнение Fanatа, так как взгляды у нас совпадают (я фирму свою примерно также делал) сам строитель и в электрике и программировании волоку очень посредственно. Вопрос конечно глупый, но хоть какое-то мнение услышать. Котельную??? НА МС8??? Ну тут думать надо!!! Я вот только вчера ездил на один из объектов с МС8 - ИТП называется - стоит их там 3х2 штуки при температуре 50 градусов в помещении и повышенной влажности и потихоньку горят.  Вот вчера третий сгорел  по счету - осталось еще 3... Причина неисправности признана уже самим заводом, но мне от этого не легче... В общем в огромнейшую партию товара (МС8 и МС5) попали некачественные конденсаторы - вздуваются через некоторое время и контроллер глючит... В остальном контроллер НОРМАЛЬНЫЙ, но качество исполнения и ЦЕНА после подорожания стали несоизмеримы - мне кажется для нашего контроллера это дороговато все-таки. Мы на этом контроллере работали полгода (а до этого еще на дядю работал с контроллером еще год)- отказались после подорожания - это стало невыгодно... По МС5 - в него большой алгоритм не зальешь. Он вообще был придуман как контроллер управления 2 НАСОСАМИ, но кто то умный решил его использовать для задач общей автоматики... Не надо было этого делать... Вобщем если хотите дешево и качественно, то берите лучше ОВЕН ПЛК 150 для этих целей и не мучайтесь... Ну можно Сегнетикс конечно, но для такого серьезного сооружения как котельная рекомендовать на 100% не стал бы... <font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 07:28</font> Цитата(ggg_ggg @ Dec 8 2006, 03:34 ) г. Кузнецову Д.А. Странная фраза про профи - "объемы маловаты и скучно будет". Вопрос в деньгах - профи работают ЗА ДЕНЬГИ, а не за интерес. Важно соотношение "деньги/затраченное время" - остальное значения не имеет. Насчет Контара - не знаю, как сейчас, а 2 года назад с ними были сложности по качеству "железа" и "софта" . Ты не прав брат... ПРОФИ работают за интерес, не забывая про деньги... Примеров куча перед глазами, например я  . А еще мой бывший так сказать "учитель". Ему сейчас в райне 30 лет - очень грамотный специалист - очень хорошо знает котельные и теорию автоматизации и алгоритмов - способен в одиночку вытягивать объекты, что впрочем и сделал в частности по автоматике и диспетчеризации Константиновского Дворца (по железу, программированию, а диспетчеризацию уже я делал совместно с ним). Так вот сейчас у него з/п 35 + %... Я предлагаю ему больше - отказывается, так как у меня нет объектов его уровня... А ему надо - нефтянка, промышленность и т.д. А диспетчеризация и локальная автоматика ему были интересны 3 года назад... Так что уровень объектов очень влияет на работу у Вас профи...
|
|
|
|
|
8.12.2006, 7:37
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Ах да забыл совсем... По поводу МЗТА - ни капли вранья - на одном крупном объекте, где их стоит штук 300 МС8 и MR8 - их сгорело уже не менее 30 штук ТОЧНО... Вот вам и качество... Не сочтите за предвзятость к МЗТА - говорю то что есть на самом деле...
|
|
|
|
|
8.12.2006, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 16.8.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714

|
спасибо за советы, неужели так вот просто горят? да и 2007 год на носу, наверняка должны были устранить недостатки
|
|
|
|
|
8.12.2006, 9:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 20.8.2006
Пользователь №: 3745

|
Цитата(Fanat @ Dec 8 2006, 07:24 ) Про МС5 лучше вообще не вспоминать - ужасный контроллер. Он вообще был придуман как контроллер управления 2 НАСОСАМИ, но кто то умный решил его использовать для задач общей автоматики... Не надо было этого делать... Раньше да, но не сейчас. Разрабатывался для управления фанкойлами, а не 2 насосами. У меня их на одном объекте стоит 80, а на другом 44 и никаких проблем
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
8.12.2006, 9:27
|
Guest Forum

|
Цитата(Fanat @ Dec 8 2006, 07:24 ) Ты не прав брат... ПРОФИ работают за интерес, не забывая про деньги... Воистину так. ПРОФИ - работают только ради интереса... ради денег работают ремесленники... А деньги для профессионала - это только показатель самооценки. Я сам ушел из конторы, в которой мне, по моему мнению, мало платили... не из-за того что денег не хватало, а из-за того что считал что моя работа стоит больше, в принципе.
|
|
|
|
|
8.12.2006, 9:29
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(Кузнецов Д А @ Dec 8 2006, 09:02 ) спасибо за советы, неужели так вот просто горят? да и 2007 год на носу, наверняка должны были устранить недостатки Вы спрашивали мое мнение - я сказал... Если нужны проблемы - покупайте... Может Вам, конечно, и повезет, как везет в принципе многим... Но что то я сомневаюсь... Да и ценник на них ужасающий на самом деле (раньше цена радовала...) - чего Вы в них вцепились... С конденсаторами в данный момент говорят, что в новых сериях проблема устранена, но неизвестно что еще там есть или будет... Я, например, опасаюсь... Добавлено - 09:35 Цитата(Itez @ Dec 8 2006, 09:07 ) Цитата(Fanat @ Dec 8 2006, 07:24 ) Про МС5 лучше вообще не вспоминать - ужасный контроллер. Он вообще был придуман как контроллер управления 2 НАСОСАМИ, но кто то умный решил его использовать для задач общей автоматики... Не надо было этого делать... Раньше да, но не сейчас. Разрабатывался для управления фанкойлами, а не 2 насосами. У меня их на одном объекте стоит 80, а на другом 44 и никаких проблем Какая разница... Хотя у меня есть информация (причем не абы от кого) что именно для насосов... Да и разработчика МС5-го знаю чутка... В ИТОГЕ МС-5 это программируемое реле - то же ЛОГО.... Но дороже и хуже по качеству... Блин, да одни крышки чего стоят - пару тройку раз снял и крепеж сломался (если пытаешься снять крышку, когда контроллер установлен в щите)... По поводу горят/не горят... Приведу 2 примера... У меня на объекте стоит 4 штуки МС5 - один сгорел, причем восстановлению не подлежит - вывод завода - неправильная схемотехника, типа кто-то замкнул вход по КЗ... Быть может кто то и замкнул, только не МЫ... Поставили новый МС5 - работает и что то пока не горит ;-) Второй пример - одна известная вент. фирма купила себе несколько штук - один из контроллеров тупо не включился - заводской брак... Каково??? То есть тестирования особого на заводе скорее всего нет? Ну не знаю-не знаю...
|
|
|
|
Гость_Serp_*
|
8.12.2006, 10:06
|
Guest Forum

|
Так что получается, на итп к примеру лучше овен чтоли? Они же их только с ноября продавать начали. Да и корпуса они кажется у мзта покупают, корпус -в точности такой же.
|
|
|
|
|
8.12.2006, 10:10
|
Инженер-автоматик
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 26.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2218

|
Рискую подвергнуться остракизму, но на ИТП и ЦТП лучше всего использовать что-нибудь понадежней чем ОВЕН и Контар. Siemens, Mitsubishi, Clorius, Danfoss и прочие произволители, которые играют на рынке автоматизации достаточно давно.
|
|
|
|
|
8.12.2006, 10:28
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3631
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099

|
Хотелось спросить Фаната по поводу конструктора в сегнетиксе: а почему мне должно мешать то, что макросы запаролены? Мне всё равно, что там внутри. Главное - я знаю, как они работают и как ими управлять снаружи. Попользовал, вот, макросы вентилятора, меню, ПИДа и электронагревателя, очень понравилось. Регулирует весьма и весьма неплохо, в плюс-минус 0.5 укладывается... Причём остальную программу всю сам написал. Меню сложновато, конечно, могли бы и попроще сделать (хотя для FBD, имхо, проще не сделать), а так - нормально. Поставил на объекте под боком, чтобы далеко не ездить, если что случится.  Почти год крутится без проблем. С пидом, правда, пришлось помучаться, пока не понял, что предлагаемые ими макросы фильтров больше подходят для вывода на экран, а не для фильтрации сигнала для регулятора  Пришлось свой фильтр написать - и пи-регулятор сразу превратился в пид-регулятор  А так - контроллер вроде как более-менее. Тем более за такие деньги.  Корпуса на рейку действительно жуть как не хватает... PS. Чего реально в конструкторе не хватает, так это описание алгоритмов  , но вроде как они на форуме описания потихоньку выкладывают. Описание водяного калорифера положили, теперь и этот макрос буду пользовать.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
8.12.2006, 10:31
|
Guest Forum

|
Цитата(Mechatron @ Dec 8 2006, 10:10 ) Рискую подвергнуться остракизму, но на ИТП и ЦТП лучше всего использовать что-нибудь понадежней чем ОВЕН и Контар. Siemens, Mitsubishi, Clorius, Danfoss и прочие произволители, которые играют на рынке автоматизации достаточно давно. Полностью поддерживаю... к сожалению... в смысле - очень жалко, что наш отечественные производители своей целью ставят не создание надежных конкурентноспособных изделий, а элементарный сьем бабок, не понимая что это тупиковый путь и их ждет судьба нашей автомобильной промышленности. Ну кто им мешает хотя бы нормальные пластмассы использовать для корпусов?! Бояться на 2 доллара повысить себестоимость??? Так за изделие нормального дизайна и в приятном корпусе любой потребитель заплатит дороже на 10 долларов... я уж не говорю про нормальные схемные решения... тем более что электронные компоненты при оптовых закупках стоят КРАЙНЕ дешево...
|
|
|
|
|
8.12.2006, 14:29
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(Ashihara @ Dec 8 2006, 10:28 ) Хотелось спросить Фаната по поводу конструктора в сегнетиксе: а почему мне должно мешать то, что макросы запаролены? Мне всё равно, что там внутри. Главное - я знаю, как они работают и как ими управлять снаружи. Попользовал, вот, макросы вентилятора, меню, ПИДа и электронагревателя, очень понравилось. Регулирует весьма и весьма неплохо, в плюс-минус 0.5 укладывается... Причём остальную программу всю сам написал. Меню сложновато, конечно, могли бы и попроще сделать (хотя для FBD, имхо, проще не сделать), а так - нормально. Поставил на объекте под боком, чтобы далеко не ездить, если что случится.  Почти год крутится без проблем. С пидом, правда, пришлось помучаться, пока не понял, что предлагаемые ими макросы фильтров больше подходят для вывода на экран, а не для фильтрации сигнала для регулятора  Пришлось свой фильтр написать - и пи-регулятор сразу превратился в пид-регулятор  А так - контроллер вроде как более-менее. Тем более за такие деньги.  Корпуса на рейку действительно жуть как не хватает... PS. Чего реально в конструкторе не хватает, так это описание алгоритмов  , но вроде как они на форуме описания потихоньку выкладывают. Описание водяного калорифера положили, теперь и этот макрос буду пользовать.  А почему ты уверен в макросах то??? Кто их писал хоть знаешь??? Может группа квалифицированных программистов во главе с технологом и инженером по вентиляции??? Ну-ну... Я вот хочу знать как работает блок - так что либо открытый код, либо полное описание по блоку и все... А ПИД- у Сегнетикса не из лучших все равно... Работает, но не так как у других... И внутренности его я видел - не самое оно однако... А по поводу их меню... Хм... А попробуйте ввести в контроллер новый сигнал, который как бы к вентиляции и не относится или аварию новую какую или обратную связь от чего-нибудь и подредактируйте ЗАКРЫТОЕ меню например, да даже открытое меню вы замучаетесь редактировать... Это понятно только тому кто это писал, либо можно разобраться затратив кучу времени
|
|
|
|
Гость_НК103_*
|
8.12.2006, 15:55
|
Guest Forum

|
Простите, перебью спор про пароли на макросы. (Хотя спрошу - а что, пид от того же сименса открыт и математику его просмотреть можно?). Тут уже ранее говорилось где-то, что пароли - это временная мера, ну как карантин что ли. И макросы будут (!) открыты для всех. И на самом деле все замечания по поводу макросов - (поверьте!) бурно обсуждаются разработчиками.
|
|
|
|
|
8.12.2006, 17:44
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3631
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099

|
Цитата(Mechatron @ Dec 6 2006, 09:20 ) Насчет того, что контроллеры не очень надежные: у меня на одном SMH вылетели порты RS 485. Из-за чего до сих пор непонятно. Неужели мнение составлено по одному контроллеру, вы же писали о МАССОВЫХ отказах... Хотя, если было 2 контроллера, то да, 50% контроллеров вышли из строя Добавлено - 17:48 Цитата(Abysmo @ Dec 7 2006, 15:05 ) Цитата(Fanat @ Dec 7 2006, 11:15 ) Цитата(Abysmo @ Dec 7 2006, 10:58 ) Да я вообще в шоке был, когда прочитал, что датчики надо запитывать от отдельного блока питания. Такого долбо%;№%ма я еще нигде не видел  Называется - экономить 5$ на гальванических развязках, что выливается в 25$ для пользователя. Это ты к чему??? Ничего там отдельно запитывать не нужно... По-моему ты неправильно что то понял... Там рекомендован отдельный БП - только для приводов 0...10В - так как встроенный по мощности не тянет... Ну а датчики 4-20мА по любому через БП нужно ставить... Цитата 1: "Для питания датчика необходимо использовать источник, гальванически изолированный от источника питания контроллера или другого датчика. Подключение датчика и контроллера к одному и тому же источнику, например, к релейному модулю RPS приведет к выходу из строя электроники." Цитата 2: "Если, исполнительное устройство имеет полумостовую выпрямительную схему, как, например, приводы Belimo для трехходовых кранов, оно должно питаться от источника, гальванически изолированного от блока питания контроллера." Я же говорю - долбое;№"%зм. Мы всегда используем один блок питания и для датчиков, и для контроллера и для исполнительных механизмов. Согласен, что для исполнительных механизмов и датчиков желательно ставить отдельный БП, что бы при КЗ контроллер не вырубался, но за всю практику такого случая еще не было. Да, некоторые доки у них не супер  Как мне объяснили: чтобы к РПС не подключались, а откуда взялось слово "гальванически развязанный" сами не поняли, сказали, что это ошибка
|
|
|
|
|
8.12.2006, 18:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Универсальность враг хорошего. Ни один контроллер не удовлетворяет требованию обьекта (за редким исключением) а если и подходит, то часть возможностей не использовано. Что мешает использовать регуляторы совместно с плк? Диспетчиризация? Только если необходимо оперативно внести изменения в уставки - что не требуется никогда ...
|
|
|
|
|
8.12.2006, 18:24
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10916
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Господа, большая просьба - не злоупотребляйте оверквотингом! (цитированием, вложенными и объёмными цитатами) вполне достаточно в цитируемой фразе оставить пару строк, чтоб было понятно про что речь...
|
|
|
|
|
8.12.2006, 18:31
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
olq2004, разделяя в чем-то Вашу нелюбовь к контроллерам, тем не менее скажу: существует огромное количество фирм и фирмочек, типа таких: Цитата сейчас делаем котельную 3 котла по 400 кВт, несколько насосных групп, в автоматике знаний (по сравнению с форумчанами - 0) сначала изучал сам, потом нанял человека без опыта вообще... В такой ситуации использование контроллера, максимально заточенного на конкретную задачу, пусть даже не программируемого и с минимумом настроек, представляется самым разумным вариантом. Уж точно разумнее, чем впопыхах искать человека или брать "спеца" на субподряд. IMHO.P.S. г. Кузнецов Д.А. Посмотрите на Danfoss, Coster, Vaillant, Viessmann, Komextherm наконец (они в цену отечественных, если не дешевле)
|
|
|
|
|
8.12.2006, 19:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 16.8.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714

|
Цитата(Alex_ @ Dec 8 2006, 18:31 ) Посмотрите на Danfoss, Coster, Vaillant, Viessmann, Komextherm наконец (они в цену отечественных, если не дешевле) Что касается Danfoss, то приспособить его под мою задачу - нереально если речь про ECL я даже не рассматриваю этот вариант, тем более когда специалисты местого отделения не знают как ECL одной приточкой управляет, то связываться с этим не вариант. Единственное из предложенного Coster, но посмотрев сколько мне надо будет взять модулей у меня волосы на голове дыбом и цена раз в 5-10 увеличится
|
|
|
|
|
8.12.2006, 21:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 16.8.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714

|
да не непойдет, ни вайлант ни виссманн -у меня 4 насосных группы по два насоса, надо автомат. переключение, резервирование короче управление "как положено", - 2 погодозависимых контура отопления (на два дома) -ГВС, циркуляция гвс, станция повышения давления, подпитка, водоподготовка - два теплосчетчика - каскад из 3-х котлов - насосы котлового контура - задвижки с приводами на каждый котел - защиты СО, СН4, пожар, охрана - счетчик газа с корректором - и ещё то что забыл
только на диспетчеризацию порядка 25 сигналов надо выводить и исчо диспетчерскую делать
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама