Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Врезка и гофра для пленум короба
VasiliAK
сообщение 28.7.2014, 21:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



В проектах всегда отсутствует соединение короба с решеткой вот и приходится гадать, какую ставить врезку, какую брать гофру для пленум короба.
Гофру используем dec aluconnect, более жесткая рвется при монтаже.
Вопрос, подскажите пожалуйста для офисных помещений какую скорость для гофрорукава подбирать? И как считать условный диаметр гофрорукава? Ведь он реально меньше заявленного.интересует скорость при которой шума не будет. По давлению обычно запас всегда есть.
Понимаю что это возможно вопрос к проектировщикам которые делают проект, но у нас видимо как то не принято вносить такие подробности в проект.

И насколько сильно может сказаться на общих потерях системы? К примеру на системе может быть до 30 решеток. А это до 30 м гофрорукава. Нетучтенного в расчетах.

P.s. Знаю случай из жизни, проектный институт запроектировал в собственное здание вентиляцию где было большое количество гофрорукавов, в итоге из за высокого сопротивления на проектный расход выйти так и не смогли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 29.7.2014, 7:42
Сообщение #2


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



я беру скорость до 2,5м/с в гибком воздуховоде. подбираю по таблицам как для обычных воздуховодов. Чтобы избежать шума берите изолированные гибкие воздуховоды. 2,5м/с берется для уменьшения потерь давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 29.7.2014, 8:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(VasiliAK @ 28.7.2014, 21:17) *
В проектах всегда отсутствует соединение короба с решеткой вот и приходится гадать, какую ставить врезку, какую брать гофру для пленум короба.

Удивительно такое читать.
Цитата(VasiliAK @ 28.7.2014, 21:17) *
И насколько сильно может сказаться на общих потерях системы? К примеру на системе может быть до 30 решеток. А это до 30 м гофрорукава. Нетучтенного в расчетах.

P.s. Знаю случай из жизни, проектный институт запроектировал в собственное здание вентиляцию где было большое количество гофрорукавов, в итоге из за высокого сопротивления на проектный расход выйти так и не смогли.

Вы о чем? Как количество решеток с гофрами влияет на общее сопротивление системы?
Цитата(ast @ 29.7.2014, 7:42) *
я беру скорость до 2,5м/с в гибком воздуховоде. подбираю по таблицам как для обычных воздуховодов. Чтобы избежать шума берите изолированные гибкие воздуховоды. 2,5м/с берется для уменьшения потерь давления.

Если длинные участки гибкого воздуховода и именно к приточным решеткам - может быть. Требования к шуму в зависимости от назначения помещения. Не всегда такие уж жесткие требования.
А порядка 1 м к диффузору ... если посмотреть в каталоге стандартный пленум производителя ... скажем к диффузору 595х595 с диаметром патрубка 200, затем там же глянуть расходы... раза в 2 скорость больше может быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 29.7.2014, 11:28
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



"Более жёсткая" это типа "SemiDEC" что-ли? Так называемый "условно гибкий", который из алюминиевой ленты свальцован? Это не просто прошлый век, это ... В общем, в 90-е голландцы уже собирались "это" снимать с производства. Ибо в 55 (емнип) году появилось сие и устарело уже морально и физически. Но тут рухнул союз и ... Сбыт не просто возрос, он взлетел в небеса. Однако, устаревшим изделие быть не перестало. Из DECовской линейки рекомендовал бы AluDEC или CombiDEC, если не изолированные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 29.7.2014, 13:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
В проектах всегда отсутствует соединение короба с решеткой вот и приходится гадать, какую ставить врезку, какую брать гофру для пленум короба

Не делайте выводов "всегда отсутствует". Всегда как раз присутствует, но иногда "кое-где у нас порой" такое может быть. Вот тогда грамотный прораб не будет "гадать", а заранее ознакомится с проектом, даст замечания и получит решение. Кстати, решения по присоединению решеток не обязательно могут быть именно с пленум-боксами и гофрами.

Цитата
И насколько сильно может сказаться на общих потерях системы? К примеру на системе может быть до 30 решеток. А это до 30 м гофрорукава. Нетучтенного в расчетах

Тот же грамотный прораб знает, что не 30 решеток с рукавами, а только одна влияет на общие потери давления.

И не надо прорабу рассуждать про шум (он может быть и совсем не от присоединений) - его дело воплотить проектное решение. А вот когда он сам начинает придумывать гофры, да какие попало, то и за шум он ответит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 29.7.2014, 19:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Цитата(Татьяна Удальцова @ 29.7.2014, 13:09) *
Не делайте выводов "всегда отсутствует". Всегда как раз присутствует, но иногда "кое-где у нас порой" такое может быть. Вот тогда грамотный прораб не будет "гадать", а заранее ознакомится с проектом, даст замечания и получит решение. Кстати, решения по присоединению решеток не обязательно могут быть именно с пленум-боксами и гофрами.


Тот же грамотный прораб знает, что не 30 решеток с рукавами, а только одна влияет на общие потери давления.

И не надо прорабу рассуждать про шум (он может быть и совсем не от присоединений) - его дело воплотить проектное решение. А вот когда он сам начинает придумывать гофры, да какие попало, то и за шум он ответит.


Уважаемая Татьяна, в вашей реальности прорабы с тремя техническими образованиями которые вечерами наверное докторскую пишут и ответственные проектировщики у которых ошибки это исключения их правил. В моей реальности, прораб это обычный производитель работ задача которого делать по проекту и соблюдать график, а проектировщик это человек которому лишь бы пройти гос экспертизу. Несостыковки и недоработки на что не общается внимание госэкспертиза его не волнует.
Поэтому я монтажник и изучаю работу проектировщика, когда будут нормальные проектировщики и я смогу занимаются только своей работой и не буду вечерами изучать работу проектировщика.

Цитата(Skaramush @ 29.7.2014, 11:28) *
"Более жёсткая" это типа "SemiDEC" что-ли?

Жесткий который рвется
Прикрепленный файл  image.jpg ( 65,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5


Этот не рвется. Фото выбрал похожее. Завтра сделаю настоящее.
Прикрепленный файл  image.jpg ( 42,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5


По скоростям и гофрам. В среднем расход на небольшую решетку по прошлым проектам выходит от 50 до 200 м3 в час. Получается что диаметр от 100 до 160 для гофры?

Сообщение отредактировал VasiliAK - 29.7.2014, 19:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 30.7.2014, 6:32
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вообще говоря, оба - хм...
Первый - упомянутый мной "условно гибкий". Категорически не рекомендую к применению.
Второй (на снимке) вариация "алуфлекс", полимер с напылением. На напорной стороне ещё куда ни шло, на стороне разрежения - велики шансы отслоения внутренней поверхности и "схлопывания". Ищите поиском "CombiDEC" и обретите покой за сделанное.
Да, по первому посту топика. СУММАРНАЯ длина гибких воздуховодов не имеет значения. На сопротивление влияет один - самый дальний. Так что, там где "для себя и так и не вышли" - косяк в общем расчёте системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 30.7.2014, 17:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Сделал фото, не могу разглядеть название на коробке, сильно истерлось.
Прикрепленный файл  image.jpg ( 1,51 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9


Оболочка очень твердая. Порвать сложно.
К сожалению то что вы писали в сложно найти живя в провинции. Заказывать небольшими партиями из России, выходит дорогая логистика.

Сообщение отредактировал VasiliAK - 30.7.2014, 17:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
biver
сообщение 30.7.2014, 18:06
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 11.5.2009
Пользователь №: 33335



Для офисных помещений скорость в воздуховоде в 4м/с вполне нормальная скорость, используем гибкие воздуховоды SonoDuct у арктики

Сообщение отредактировал biver - 30.7.2014, 18:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 1.8.2014, 11:20
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Добрый день.

Про гофру добавлю.

НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ ГИБКИЙ ВОЗДУХОВОД.
Металлизированная плёнка - это эконом вариант (по самой конструкции практически у всех производителей одинаково. Отличается только толщиной материала и соответственно качеством). Состав: на полиэфирную плёнку (прозрачную) наносятся мелкие-мелкие частицы металла:

Прикрепленный файл  _____..JPG ( 1,97 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3


Алюминиевая фольга - это стандартный вариант. Здесь уже идёт алюминиевая фольга ламинированная лавсановой плёнкой. Алюминий + лавсан - дополняют друг друга так сказать по своим характеристикам.

Прикрепленный файл  ______..JPG ( 2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4


Лучше конечно же, на мой взгляд, делать выбор на воздуховоде из алюминиевой фольги.

С Уважением,

Сообщение отредактировал vnipi - 1.8.2014, 11:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 7:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных