> ГРПШ внутри помещения котельной или теплогенераторной, Как думаете можно нет?
Леха 83
сообщение 29.7.2014, 12:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



Такой вопрос возник у меня, а возможно ли установка ГРПШ в помещении котельной или теплогенераторной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Atlet
сообщение 29.7.2014, 12:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95710



Цитата(Леха 83 @ 29.7.2014, 14:26) *
Такой вопрос возник у меня, а возможно ли установка ГРПШ в помещении котельной или теплогенераторной?

наверно ГРУ Если в помещении? Вот требования из актуализированного СП
6.4 Требования к ГРУ

6.4.1 ГРУ допускается размещать в помещении, в котором располагается газоиспользующее оборудование, а также непосредственно у тепловых установок для подачи газа к их горелкам.
Разрешается подача газа от одной ГРУ к тепловым агрегатам, расположенным в других зданиях на одной производственной площадке, при условии, что эти агрегаты работают в одинаковых режимах давления газа, и в помещения, в которых находятся агрегаты, обеспечен круглосуточный доступ персонала, ответственного за безопасную эксплуатацию газового оборудования.
6.4.2 Число ГРУ, размещаемых в одном помещении, не ограничивается. При этом
каждая ГРУ не должна иметь более двух линий редуцирования.
6.4.3 ГРУ допускается устанавливать при входном давлении газа не более 0,6 МПа. При этом ГРУ размещают:
в помещениях категорий Г и Д, в которых расположено газоиспользующее оборудование, или соединенных с ними открытыми проемами смежных помещениях тех же категорий, имеющих вентиляцию в соответствии с размещенным в них производством;
в помещениях категорий В1 — В4, если расположенное в них газоиспользующее оборудование вмонтировано в технологические агрегаты производства.
6.4.4 Не допускается размещать ГРУ в помещениях категорий А и Б, а также в складских помещениях категорий В1 — В3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 29.7.2014, 13:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Леха 83 @ 29.7.2014, 13:26) *
Такой вопрос возник у меня, а возможно ли установка ГРПШ в помещении котельной или теплогенераторной?

ГРПШ в помещении ставить можно, только нужно демонтировать стенки шкафа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Atlet
сообщение 29.7.2014, 13:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95710



Цитата(Лыткин @ 29.7.2014, 15:01) *
ГРПШ в помещении ставить можно, только нужно демонтировать стенки шкафа.

Это точно rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.7.2014, 14:05
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Atlet @ 29.7.2014, 14:10) *
Это точно rolleyes.gif

Что значит "это точно"?

Это прописано в "техническом регламенте о безопасности сетей газораспределения и
газопотребления" или в приказе №542 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леха 83
сообщение 29.7.2014, 14:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



Цитата(Лыткин @ 29.7.2014, 16:01) *
ГРПШ в помещении ставить можно, только нужно демонтировать стенки шкафа.

Это будет уже ГРУ я так понимаю а не ГРПШ.

Цитата(Atlet @ 29.7.2014, 15:58) *
наверно ГРУ Если в помещении? Вот требования из актуализированного СП
6.4 Требования к ГРУ

6.4.1 ГРУ допускается размещать в помещении, в котором располагается газоиспользующее оборудование, а также непосредственно у тепловых установок для подачи газа к их горелкам.
Разрешается подача газа от одной ГРУ к тепловым агрегатам, расположенным в других зданиях на одной производственной площадке, при условии, что эти агрегаты работают в одинаковых режимах давления газа, и в помещения, в которых находятся агрегаты, обеспечен круглосуточный доступ персонала, ответственного за безопасную эксплуатацию газового оборудования.
6.4.2 Число ГРУ, размещаемых в одном помещении, не ограничивается. При этом
каждая ГРУ не должна иметь более двух линий редуцирования.
6.4.3 ГРУ допускается устанавливать при входном давлении газа не более 0,6 МПа. При этом ГРУ размещают:
в помещениях категорий Г и Д, в которых расположено газоиспользующее оборудование, или соединенных с ними открытыми проемами смежных помещениях тех же категорий, имеющих вентиляцию в соответствии с размещенным в них производством;
в помещениях категорий В1 — В4, если расположенное в них газоиспользующее оборудование вмонтировано в технологические агрегаты производства.
6.4.4 Не допускается размещать ГРУ в помещениях категорий А и Б, а также в складских помещениях категорий В1 — В3.

Про ГРУ вопроса нет. Вопрос про ГРПШ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vorbei
сообщение 29.7.2014, 14:43
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 29.6.2010
Пользователь №: 62892



Так ведь в правилах указаны места расположения ГРПШ, там предусматривается установка только на улице. Существуют также ГРУ на раме как и ГРПШ только без стенок, обгрева и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Atlet
сообщение 30.7.2014, 5:37
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95710



Цитата(tiptop @ 29.7.2014, 16:05) *
Что значит "это точно"?

Это прописано в "техническом регламенте о безопасности сетей газораспределения и
газопотребления" или в приказе №542 ?


На заборе под окном написано!
В ГРУ тоже самое оборудование что и в ГРПШ только установлено все не в шкафу а на раме. Те же регуляторы, фильтры, запорная арматура....

Цитата(Леха 83 @ 29.7.2014, 16:12) *
Это будет уже ГРУ я так понимаю а не ГРПШ.


Про ГРУ вопроса нет. Вопрос про ГРПШ.

ГРПШ в помешении ставить не допускается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леха 83
сообщение 30.7.2014, 5:39
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



Цитата(Vorbei @ 29.7.2014, 17:43) *
Так ведь в правилах указаны места расположения ГРПШ, там предусматривается установка только на улице. Существуют также ГРУ на раме как и ГРПШ только без стенок, обгрева и т.п.

Да но запрета установки ГРПШ внутри помещений нет.

Цитата(Atlet @ 30.7.2014, 8:37) *
На заборе под окном написано!
В ГРУ тоже самое оборудование что и в ГРПШ только установлено все не в шкафу а на раме. Те же регуляторы, фильтры, запорная арматура....


ГРПШ в помешении ставить не допускается

Где этот запрет прописан?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.7.2014, 6:08
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Atlet @ 30.7.2014, 6:37) *
На заборе под окном написано!

Если другими словами, то будет: "Не знаю, просто раньше ТАК говорили..."?

Сообщение отредактировал tiptop - 30.7.2014, 6:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Atlet
сообщение 30.7.2014, 6:34
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95710



Цитата(Леха 83 @ 30.7.2014, 7:39) *
Да но запрета установки ГРПШ внутри помещений нет.

6.3 Требования к ГРПШ

6.3.1 Оборудование ГРПШ должно размещаться в шкафу, выполненном из негорючих материалов, а для ГРПШ с обогревом — с негорючим утеплителем.
[b]ГРПШ размещают отдельно стоящими или на наружных стенах зданий, для газоснабжения которых они предназначены. На наружных стенах зданий размещение ГРПШ с газовым отоплением не допускается.
Допускается размещать ГРПШ ниже уровня поверхности земли, при этом такой
ГРПШ следует считать отдельно стоящим.
Расстояния от отдельно стоящих ГРПШ до зданий и сооружений должны быть не менее указанных в таблице 5 и 6.2.

Да, нет запрета, но размещай их где положено. А ГРУ внутри помещения оно и по ценнику дешевле.


Цитата(Леха 83 @ 30.7.2014, 7:39) *
Где этот запрет прописан?

"Если другими словами, то будет: "Не знаю, просто раньше ТАК говорили..."?"
Вы ребята просто смысл шутки не уловили про демонтаж стенок ГРПШ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дружок
сообщение 30.7.2014, 7:08
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027



ГОСТ Р 53865-2010
"33 пункт редуцирования газа: Технологическое устройство сети газораспределения, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его в заданных пределах независимо от расхода газа
34 газорегуляторный пункт; ГРП: Пункт редуцирования газа, размещенный в здании и имеющий собственные ограждающие конструкции.
35 газорегуляторная установка; ГРУ: Пункт редуцирования газа, не имеющий собственных ограждающих конструкций.
36 блочный газорегуляторный пункт: Газорегуляторный пункт, размещенный в блоке контейнерного типа.
37 шкафной пункт редуцирования газа (НРК. шкафной газорегуляторный пункт): Пункт редуцирования газа, размещенный в шкафу из несгораемых материалов "

О чём спор? И зачем нужен шкаф из несгораемых материалов в помещении?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леха 83
сообщение 30.7.2014, 9:56
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



Цитата(Дружок @ 30.7.2014, 10:08) *
ГОСТ Р 53865-2010
"33 пункт редуцирования газа: Технологическое устройство сети газораспределения, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его в заданных пределах независимо от расхода газа
34 газорегуляторный пункт; ГРП: Пункт редуцирования газа, размещенный в здании и имеющий собственные ограждающие конструкции.
35 газорегуляторная установка; ГРУ: Пункт редуцирования газа, не имеющий собственных ограждающих конструкций.
36 блочный газорегуляторный пункт: Газорегуляторный пункт, размещенный в блоке контейнерного типа.
37 шкафной пункт редуцирования газа (НРК. шкафной газорегуляторный пункт): Пункт редуцирования газа, размещенный в шкафу из несгораемых материалов "

О чём спор? И зачем нужен шкаф из несгораемых материалов в помещении?

Спор в том что ГРПШ на чертеже гораздо проще показать и написать его название, нежели городить все регуляторы давления, сбросные клапана, запорные, фильтр и краны с задвижками. Например ГРПШ 10 МС и сразу ясно что давление со среднего или высокого на низкое редуцируется и не заморачиваться по поводу регулятора и различных клапанов. Если назвать его ГРУ то какое название? Я не встречал. То же самое и по другим ГРПШ.

Сообщение отредактировал Леха 83 - 30.7.2014, 9:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.7.2014, 13:18
Сообщение #14


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Atlet @ 30.7.2014, 7:34) *
6.3 Требования к ГРПШ

6.3.1 Оборудование ГРПШ должно размещаться в шкафу, выполненном из негорючих материалов, а для ГРПШ с обогревом — с негорючим утеплителем.
[b]ГРПШ размещают отдельно стоящими или на наружных стенах зданий, для газоснабжения которых они предназначены. На наружных стенах зданий размещение ГРПШ с газовым отоплением не допускается.
Допускается размещать ГРПШ ниже уровня поверхности земли, при этом такой
ГРПШ следует считать отдельно стоящим.
Расстояния от отдельно стоящих ГРПШ до зданий и сооружений должны быть не менее указанных в таблице 5 и 6.2.

Да, нет запрета, но размещай их где положено.


Этот пункт (6.3.1) не входит в "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Atlet
сообщение 31.7.2014, 6:46
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95710



Цитата(tiptop @ 30.7.2014, 15:18) *
Этот пункт (6.3.1) не входит в "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

из РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 июня 2010 г. N 1047-р
78. СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы». Разделы 4, 5 (пункты 5.1.2 — 5.1.8, 5.2.1 — 5.2.4, 5.3.4, 5.3.5, 5.4.1 — 5.4.4, 5.5.1 — 5.5.5, 5.6.1 — 5.6.6, 5.7.1 — 5.7.3), 6 (пункты 6.3.1, 6.4.1, 6.4.2, 6.5.1 — 6.5.8), 7 (пункты 7.1 — 7.7, 7.9, 7.10), 8 (пункты 8.1.1 — 8.1.5, 8.2.1 — 8.2.3, 8.2.6), 9 (пункты 9.1.2, 9.2.2, 9.3.2, 9.4.1 — 9.4.3, 9.4.5, 9.4.6, 9.4.24 — 9.4.26), 10.
ИЗ Снип 42-01
6.3 ТРЕБОВАНИЯ К ШРП

6.3.1 ШРП размещают на отдельно стоящих опорах или на наружных стенах зданий, для газоснабжения которых они предназначены.
Расстояния от отдельно стоящих ШРП до зданий и сооружений должны быть не менее указанных в таблице 5. При этом для ШРП с давлением газа на вводе до 0,3 МПа включительно расстояния до зданий и сооружений не нормируются.
6.3.2 ШРП с входным давлением газа до 0,3 МПа устанавливают:
на наружных стенах жилых, общественных, административных и бытовых зданий независимо от степени огнестойкости и класса пожарной опасности при расходе газа до 50 м3/ч;
на наружных стенах жилых, общественных, административных и бытовых зданий не ниже III степени огнестойкости и не ниже класса С1 при расходе газа до 400 м3/ч.
6.3.3 ШРП с входным давлением газа до 0,6 МПа устанавливают на наружных стенах производственных зданий, котельных, общественных и бытовых зданий производственного назначения, а также на наружных стенах действующих ГРП не ниже III степени огнестойкости класса С0.
6.3.4 ШРП с входным давлением газа свыше 0,6 до 1,2 МПа на наружных стенах зданий устанавливать не разрешается.
6.3.5 При установке ШРП с давлением газа на вводе до 0,3 МПа на наружных стенах зданий расстояние от стенки ШРП до окон, дверей и других проемов должно быть не менее 1 м, а при давлении газа на вводе свыше 0,3 до 0,6 МПа — не менее 3 м.
6.3.6 Разрешается размещение ШРП на покрытиях с негорючим утеплителем газифицируемых производственных зданий I, II степеней огнестойкости класса С0 со стороны выхода на кровлю на расстоянии не менее 5 м от выхода.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леха 83
сообщение 7.8.2014, 7:34
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



Посмотрим, как на размещение ГРПШ внутри котельной отреагируют горгаз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 7.8.2014, 9:24
Сообщение #17


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Atlet @ 31.7.2014, 7:46) *
из РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 июня 2010 г. N 1047-р


Пардон. Я-то смотрел проект корректировки "Перечня"...

Сообщение отредактировал tiptop - 7.8.2014, 9:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хэлло
сообщение 8.8.2014, 13:14
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.2.2010
Пользователь №: 46183



Заводы, выпускающие ШГРП, также выпускают и ГРУ на раме с тем же набором оборудования и примерно с той же маркировкой. Их можно вставлять в проект внутри помещения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леха 83
сообщение 11.8.2014, 9:43
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



Цитата(Хэлло @ 8.8.2014, 16:14) *
Заводы, выпускающие ШГРП, также выпускают и ГРУ на раме с тем же набором оборудования и примерно с той же маркировкой. Их можно вставлять в проект внутри помещения

Как тогда называется ГРУ если ГРПШ 10 МС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vic153
сообщение 11.8.2014, 9:58
Сообщение #20


Инженер ГС


Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 1.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2257



Проектировал 10-ку в цеху лет 9 назад. Проект реализован.
Прикрепленный файл  04.258_01_GSV.pdf ( 182,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 131
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леха 83
сообщение 12.8.2014, 6:31
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



Цитата(vic153 @ 11.8.2014, 12:58) *
Проектировал 10-ку в цеху лет 9 назад. Проект реализован.
Прикрепленный файл  04.258_01_GSV.pdf ( 182,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 131

Вот посмотрим, что будет с моим проектом. Примут нет его 9 лет спустя после того как у Вас приняли. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 10:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных