> Взрывоопастная Зона 1
AAL1982
сообщение 31.7.2014, 15:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65886



Добрый день, коллеги!

В первые столкнулся с проектированием систем АСУ во взрывоопасной зоне.
Исходные данные: Помещение категории А по пожароопасности, Зона 1 по взрывоопастности (П1 по ПУЭ), T3(до 200С), подгруппа 2B.
Вопрос: Перекрывают ли требования по взрывобезопастности требования по пожароопастности?
Сутило определение категории помещения:
К категории А относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 градусов Цельсия в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 килопаскалей, и (или) вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 килопаскалей.

Т.е. при 28С образовываются взрывоопасные смеси. А оборудование категории T3 допускает нагрев до 200С.
Как может повлиять категория помещения по пожароопастности на подбор и подключения электропотребителей, кабелей, датчиков и другого оборудования для автоматизации?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 3.8.2014, 9:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



Цитата(AAL1982 @ 31.7.2014, 23:09) *
...Помещение категории А по пожароопасности...

Категоия А - это повышенная взрывопожароопасность
Цитата(AAL1982 @ 31.7.2014, 23:09) *
...Зона 1 по взрывоопастности (П1 по ПУЭ), T3(до 200С), подгруппа 2B....

Зона 1 - это взрывоопасная зона В1 или В1а по ПУЭ. Но не П1.
Цитата(AAL1982 @ 31.7.2014, 23:09) *
Вопрос: Перекрывают ли требования по взрывобезопастности требования по пожароопастности?

Конечно
Цитата(AAL1982 @ 31.7.2014, 23:09) *
Т.е. при 28С образовываются взрывоопасные смеси. А оборудование категории T3 допускает нагрев до 200С.

до 28 гр. C - это характеристика ЛВЖ. Температура вспышки. Такие ЛВЖ считаются особо опасными.
Т3 - группа взрывоопасной смеси. Температура самовоспламенения 200 - 300 гр. C.
Цитата(AAL1982 @ 31.7.2014, 23:09) *
Как может повлиять категория помещения по пожароопастности на подбор и подключения электропотребителей, кабелей, датчиков и другого оборудования для автоматизации?

В данном случае не "пожароопасности", а "взрывоопасности".
Влияет напрямую. Всё должно быть взрывозащищенным

Сообщение отредактировал Ost - 3.8.2014, 9:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAL1982
сообщение 4.8.2014, 10:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65886



Огромное спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 1:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных