Цитата(Shiling @ 5.8.2014, 13:28)

На трубопроводе теплоснабжения калориферов вентустановок должна стоять смесительная группа которая регулирует подачу теплоносителя в калорифер в зависимости от температуры приточного воздуха. Температура теплоносителя выше чем расчетная, это не ниже, т. е необходимым количеством тепла теплосеть обеспечит. А там уже за наладкой дело остается.. Будет чуть меньше времени на нагрев уходить и дальше клапан будет закрывать подачу..
Цитата-"1)Температура прямой сетевой воды зависимости от температуры наружного воздуха в пределах 70-115С"
т.е. обратка не прописана,а подача от 70 до 115