> Считывание регистров Plc Twido Ldma20drt
kukovich
сообщение 12.8.2014, 16:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.11.2013
Пользователь №: 213336



Вопрос задавался на другом форуме, там решения пока не нашли.
Ссылка на форум: http://asutpforum.ru/viewtopic.php?f=23&am...;p=48730#p48730
Суть вопроса. Необходимо подключиться к PLC TWIDO LDMA20DRT в режиме modbus slave и считать регистры(биты) состояний его relay outs(релейных выходов).
В LD прописал следующее:
%Q0.0=%MW0:X0
%Q0.1=%MW0:X1
%Q0.2=%MW0:X2
%Q0.3=%MW0:X3
Обращаться пробовал как OPC cервером (ошибка- ошибка устройства, адрес данных не доступен), так и Modbus Poll ошибка - Illegal data adress (я так понимаю как - недоступные данные адреса).
Подключаюсь к порту 1 двумя проводами на 1 и 2, входы 5 и 7 заперемычил.
При поптыке обращаться вообще к любому адресу идут ошибки, но порт он открывает.
К слову %MW0 обращаюсь как holding registers, и одновременно выбираю пункт - считать бит данных, где и выбираю нужный мне бит, к примеру, бит 0 это X0 для слова %MW0.
Порт1 ПЛК у меня сконфигурирован - Modbus, адрес - 1, т.е. режим slave.
Буду очень благодарен всем отозвавшимся! helpsmilie.gif

Сообщение отредактировал kukovich - 12.8.2014, 16:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kukovich
сообщение 13.8.2014, 7:23
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.11.2013
Пользователь №: 213336



Регистры опросил! Все получилось. Проблема была в том, что я недостаточно хорошо знал программу TwidiSuite. Было недостаточно прописать код в LD. Еще было необходимо в режиме отладки инициализировать все использующиеся переменные, на странице Animation List, где можно так же принудительно менять значения переменной и указывать ее адрес. Большое спасибо за помощь!
p.s. перемычка 5-7 не влияет на опрос устройства (
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 23:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных