	 |  Геометрический напор в открытой системе отопления , Бак на крыше |  |  |  
	
		|  | 
				  14.8.2014, 8:29 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 284
 Регистрация: 15.11.2009
 Из: Украина
 Пользователь №: 40887
 
 
 
  
 | 
				Здравствуйте, форумчане. Просьба проконсультировать по такому вопросу: 3 газовых котла для системы отопления установлены на крыше АБК , в каждый котел встроен насос с напором 6 м, на подающем трубопроводе в котельной стоит насос 7 м, и на обратке перед подъемом наверх поставили насос 7 м . В закрытой системе отопления геометрическая высота подъема воды не учитывается. Мы хотим перейти на  электрическое отопление  и сделать "котлы" своими руками (без коментариев  ) с тэнами. Баки будут открытого типа 3 шт. с крышкой и 4 тэнами в каждом по 15 кВт, всего 180 кВт. У меня возникли сомнения по поводу напора насосов, а хватит ли? Учитывается ли в данном случае геометрическая высота подъема воды Нгеом. система то открытая? Если да, то надо менять насос. Или же тот факт, что баки будут установлены в верхней точке на крыше, не требует  учета Н геом? Если бы бак стояли внизу то было бы все понятно: Нпотери+Нгеом.... Заранее спасибо за ответы. Схема упрощенно
Сообщение отредактировал Nat_ty - 14.8.2014, 8:31 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.8.2014, 9:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2746
 Регистрация: 18.9.2013
 Из: СПб
 Пользователь №: 206008
 
 
 
  
 | 
				При выборе напора насоса учитывается только сопротивление системы отопления, т.к. геометрическая высота уравновешена (вверх и вниз).
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.8.2014, 10:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 284
 Регистрация: 15.11.2009
 Из: Украина
 Пользователь №: 40887
 
 
 
  
 | 
				А вот что говорит формула в справочнике внизу старницы Н=Нпотери+0,5Нвысотыhttp://innovation-group.com.ua/book/8_4.php Дело в том, что второй насос на обратке поставили сами после того, как вода не поднималась вверх по трубе (они даже где то проверили это), так я вот думаю, раз система работает, значит высота подъема преодолена, и даже если я сделаю открытый бак, то напора может и хватит ( минус напор насосов газовых котлов, но он частично теряется на теплообменник котла)?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.8.2014, 10:29 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2233
 Регистрация: 8.7.2008
 Из: Днепропетровск
 Пользователь №: 20416
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Nat_ty @ 14.8.2014, 10:06)  Дело в том, что второй насос на обратке поставили сами после того, как вода не поднималась вверх по трубе (они даже где то проверили это), так я вот думаю, раз система работает, значит высота подъема преодолена, и даже если я сделаю открытый бак, то напора может и хватит ( минус напор насосов газовых котлов, но он частично теряется на теплообменник котла)? В данных двух схемах никакой разницы в гидравлических потерях нет, и если работала старая - заработает и новая. Другое дело, что насосы на подаче и обратке в некоторых случаях могут сделать перелив в дальнем баке и выкачать все из ближнего к приборам...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.8.2014, 14:23 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3575
 Регистрация: 5.3.2009
 Из: Газ-Ачака
 Пользователь №: 30120
 
 
 
  
 | 
				6+7+7=20 метров. Это очень много для системы отопления . И что это за непонятный справочник в котором учитывается высота здания, у нас есть снипы и сп в которых прописывается что циркуляционный насос для закрытой системы = потерям давления в системе + 2-3 метра дополнительно.судя по вашим словам то раньше была закрытая система, а теперь будет открытая, то необходимо будет добавить насосы давление которых будет равно высое здания + (6 метров-сопротивление старого котла+сопротивление тенов и баков)
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.8.2014, 10:42 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1297
 Регистрация: 12.4.2007
 Из: Россия
 Пользователь №: 7094
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Composter @ 14.8.2014, 15:23)  6+7+7=20 метров. Это очень много для системы отопления . И что это за непонятный справочник в котором учитывается высота здания, у нас есть снипы и сп в которых прописывается что циркуляционный насос для закрытой системы = потерям давления в системе + 2-3 метра дополнительно.судя по вашим словам то раньше была закрытая система, а теперь будет открытая, то необходимо будет добавить насосы давление которых будет равно высое здания + (6 метров-сопротивление старого котла+сопротивление тенов и баков)
 высота здания разве учитывается при подборе насоса?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.8.2014, 11:37 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3575
 Регистрация: 5.3.2009
 Из: Газ-Ачака
 Пользователь №: 30120
 
 
 
  
 | 
				в закрытой системе нет, в октрытой да. вернее не высота здания, а разница по высоте между насосом и наиболее удаленным прибором.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.8.2014, 11:54 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1297
 Регистрация: 12.4.2007
 Из: Россия
 Пользователь №: 7094
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Composter @ 15.8.2014, 12:37)  в закрытой системе нет, в октрытой да. вернее не высота здания, а разница по высоте между насосом и наиболее удаленным прибором. а с чего это Вы взяли?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.8.2014, 11:59 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2746
 Регистрация: 18.9.2013
 Из: СПб
 Пользователь №: 206008
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Composter @ 15.8.2014, 12:37)  в закрытой системе нет, в октрытой да. вернее не высота здания, а разница по высоте между насосом и наиболее удаленным прибором. Статика системы учитывается в давлении "обратки + 5 м в.ст.". Давление насоса определяется гидравлическим сопротивлением системы отопления, хоть открытой, хоть закрытой. Главное чтобы расход ГВС (в открытой системе) был меньше расхода теплоносителя.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.8.2014, 12:33 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3575
 Регистрация: 5.3.2009
 Из: Газ-Ачака
 Пользователь №: 30120
 
 
 
  
 | 
				если честно, с открытой системой отопления сталкиваться не приходилось. но насосы на хвс/гвс подбираются с учетом высоты здания , а на отопление без учета высоты здания. и после Ваших слов стал почему сомневаться в своих словах.если можно то покажите эпюру давлений в данной открытой системе
 
 Сообщение отредактировал Composter - 15.8.2014, 12:34
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |