сообщение 14.8.2014, 9:40
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99427



Всем доброго времени суток. Проектируем наружное водоснабжение микрорайона (с коттеджной застройкой 2 эт.) на севере, запроектировали водопровод хозяйственно бытовой противопожарный, в два коьлца Ф160 расход на наружное пожаротушение 10 л/с, расход водоснабжения 0,97 л.с. (средний). В задании на проектирование предусмотреть насосную станцию... Возник вопрос для чего, если для повышения давления то по ТУ 34 м.в.ст. давления вполне хватает для пожарных гидрантов. Эксплуатирующая организация внетного ответа не дает... Раз в задании есть то надо проектировать и обосновывать, обосновали тем что расход на хозпит маленький и скорость составляет 0,08м/с, и еще трубопровод подняли на 1 м выше расчетной глубины заложения т.к. глубина промерзания большая (3,4м) (просьба эксплуатирующей организации) и чтобы гидранты пожарные не замерзли предусматриваем циркуляционную насосную станцию. Насосы подобрали из скорости 0,8 м/с в трубопроводе.

По автоматизации голову пришла идея с расходомером и электро задвижкой. При пожаре расход увеличивается расходомер дает сигнал на отключение насоса и в обратном порядке.
Вопрос знатокам.
1)Циркуляция должна идти по большому кольцу водопровода как это осуществить, автоматизировать ?
2) Есть отработанный вариант автоматизации насосов циркуляции или вариант без автоматики с помощью клапанов?



Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________________________.png ( 23,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Прикрепленный файл  ________.png ( 36,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 14.8.2014, 16:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



"циркуляция" то в каком месте то нартсована? smile.gif)

у вас обычная ПНС повышения давления. чтобы что то гонялось по кругу - нужно его вернуть взад - тоесть воду из мкр вернуть на всас насосной станции.

для циркуляции вам нужен обратный трубопровод и отдельная группа насосов на циркуляционный расход - и все это еще по гидравлике увязать.

советую напомнить эксплуатирующей организации про энергоэффективность - им эту "циркуляцию" с бешенным перерасходом по электроэнергии потом в управлении по тарифам оправдывать придется.

зачем диаметр делали 160? п. 8.46 снипа наружки - хватит и 75мм.

Цитата(elzin @ 14.8.2014, 10:40) *
По автоматизации голову пришла идея с расходомером и электро задвижкой. При пожаре расход увеличивается расходомер дает сигнал на отключение насоса и в обратном порядке.

не придумывайте ерунды. при увеличении водоразбора - падает давление. поддерживайте автоматикой постоянное давление не ниже нужной вам величины на выходе из насосной.

Сообщение отредактировал SV_vrn - 14.8.2014, 16:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
batrysh
сообщение 14.8.2014, 20:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 246
Регистрация: 14.6.2010
Из: СПб
Пользователь №: 61096



SV_vrn прав по всем пунктам. Ван нужно просто схему переработать. Кольцо сделать через насосную.

Сообщение отредактировал batrysh - 14.8.2014, 20:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elzin
сообщение 15.8.2014, 6:50
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99427



Насосная станция предусматривается исключительно для циркуляции, т.к. давление в сети 34 метра его хватает для пожаротушения вполне п. 4.4 СП 8.13130.2009 (10 м.), здания там двух этажные коттеджи.

Диаметр трубопровода рассчитали так (3,67л/с расход на хоз/пит+10 л/с на пожар), если 110 брать то скорость V=2.15 м/c, а водоканалы местные согласовывают максимальную скорость 1,2 м/с и обосновывают это тем, что у нас насосы старые, сети старые, изношенные и скорость выше не согласовывают.

насосы стоят непосредственно на на кольце, вопрос в том как организовать циркуляцию чтобы она не шла по малого кругу?



Сообщение отредактировал elzin - 15.8.2014, 6:54
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.png ( 18,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 15.8.2014, 11:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(elzin @ 15.8.2014, 7:50) *
Насосная станция предусматривается исключительно для циркуляции, т.к. давление в сети 34 метра его хватает для пожаротушения вполне п. 4.4 СП 8.13130.2009 (10 м.), здания там двух этажные коттеджи.

а потери напора какие ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elzin
сообщение 15.8.2014, 12:44
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99427



напор циркуляционных насосов

,где
• =4,00 м. - геометрическая высота подъема воды
=9,0 м. - потери напора в напорном трубопроводе, в т.ч:
=7,50 м. -по длине (при L=1300 м)
=1,50 м. -местные (20% от потерь по длине)
• =2,00 м. - потери в трубопроводах станции

Н= 4+9+2=15 м.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 5:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных