"циркуляция" то в каком месте то нартсована?

)
у вас обычная ПНС повышения давления. чтобы что то гонялось по кругу - нужно его вернуть взад - тоесть воду из мкр вернуть на всас насосной станции.
для циркуляции вам нужен обратный трубопровод и отдельная группа насосов на циркуляционный расход - и все это еще по гидравлике увязать.
советую напомнить эксплуатирующей организации про энергоэффективность - им эту "циркуляцию" с бешенным перерасходом по электроэнергии потом в управлении по тарифам оправдывать придется.
зачем диаметр делали 160? п. 8.46 снипа наружки - хватит и 75мм.
Цитата(elzin @ 14.8.2014, 10:40)

По автоматизации голову пришла идея с расходомером и электро задвижкой. При пожаре расход увеличивается расходомер дает сигнал на отключение насоса и в обратном порядке.
не придумывайте ерунды. при увеличении водоразбора - падает давление. поддерживайте автоматикой постоянное давление не ниже нужной вам величины на выходе из насосной.
Сообщение отредактировал SV_vrn - 14.8.2014, 16:40