Гость_olya_*
сообщение 30.11.2006, 13:57
Сообщение #1





Guest Forum






нужен предохранительный клапан, который будет работать в контуре, где рабочее давление 10 бар. В предохранительных клапанах на меньшее давление есть таблчки с нагрузкой и раб.давлением. А вот открыла клапаны с большим давлением (Немен) и там только давление и какая то площадь седла, как выбрать диаметр!? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kochegar_*
сообщение 30.11.2006, 18:26
Сообщение #2





Guest Forum






Если бы знал, обязательно подсказал бы. Не расстраивайся, солнышко, кто-нибудь обязательно напишет. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_LDS_*
сообщение 30.11.2006, 18:57
Сообщение #3





Guest Forum






Посмотри других производителей - Flamco
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 1.12.2006, 11:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



А какой тип теплоносителя, пар, вода. Температура. Клапан подбирается по пропускной способности, которая удовлетворит вашу систему. Вообще вот вам ГОСТ 24570-81, посчитайте, некоторые параметры клапана, дает производитель, если заботится о покупателе.
Кстати spirax sarco имеет такие клапаны которые вам нужны. (это не реклама) В их каталоге есть вся нужная информация. (пункт 4.7.3...)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_olya_*
сообщение 1.12.2006, 11:17
Сообщение #5





Guest Forum






у меня теплоноситель вода (температура 7-12 в одном контуре и 30-35 в другом)
а не подскажете где посмотреть каталог spirax.Сейчас была на их сайте, но в технической библиотеке ссылка на клапаны сброса давления не работает. Может есть у вас в эл.виде?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 1.12.2006, 12:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Есть
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.rar ( 665,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 492
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГОСТь
сообщение 11.12.2006, 17:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3570



Ребзя, а че пропускную способность пред. клапана никто не считает? Мож хто-нить ради прикола разок просчитывал? Я например не въехал в методу, которая кстати есть официальная. И сообсчение поетому поводу уже оставлял: вот ано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BAOT
сообщение 15.5.2007, 13:24
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 14.1.2007
Пользователь №: 5518



А что делать в случае,когда производители клапанов только отечественные?(где брать пропускную способность?)
Пример: рабочее давление 4,4 МПа,насыщенный пар - на данное давление нашёл лишь 17с81нж и 17с89нж, естественно в характеристиках клапана от различных производителей лишь диаметры и давления, и речи ниокаком Kv или минимальной площади сечения клапана,которая требуется для расчёта по ГОСТ24570-81 не идёт...
З.Ы. к тому же в этом ГОСТе есть условие,записанное формулой(Р2+0,1)/(Р1+0,1)<bкр, где
(Р2-ммаксимальное избыточное давление за предохранительным клапаном,Р1-максимальное избыточное давление перед предохранительным клапаном, которое должно быть не более 1,1 рабочего давления, bкр=0,577 для нас. пара)
Так вот формулу расчёта пропускной способности из этого ГОСТа можно использовать только при выполнении данного условия, у меня это условие не выполняется,т.к Р1=Р2,а что делать когда условие не вылолняется в ГОСТе написать забыли... rolleyes.gif
Кто может что-нибудь подсказать по этому поводу? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neorb_*
сообщение 15.5.2007, 22:53
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(BAOT @ 15.5.2007, 14:24) *
А что делать в случае,когда производители клапанов только отечественные?(где брать пропускную способность?)
Пример: рабочее давление 4,4 МПа,насыщенный пар - Кто может что-нибудь подсказать по этому поводу? helpsmilie.gif

Вот здесь: http://www.adl.ru/index.php?m=catalog&cat_con=585

Запрос завтра сбросьте для Мясникова Александра. На сайте Ру63 нет, но описание вышлем. Правда такие клапаны будут под заказ. На складе максимум Ру40.


Вот здесь: http://www.adl.ru/index.php?m=catalog&cat_con=585

Запрос завтра сбросьте для Мясникова Александра. На сайте Ру63 нет, но описание вышлем. Правда такие клапаны будут под заказ. На складе максимум Ру40.

Сообщение отредактировал Neorb - 15.5.2007, 22:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 0:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных