shorty
сообщение 20.8.2014, 22:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 1.3.2005
Из: Киев
Пользователь №: 504



Всем привет.
Интересует вопрос по способу установки клапана КПУ-1Н от ВЕЗЫ.
В каталоге показан вот такой рисунок:
Прикрепленный файл  111.JPG ( 132,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95

С рисунком слева все понятно. С рисунком справа появляется вопрос об огнестойкости корпуса клапана между стеной и лопаткой в закрытом положении. По логике вещей эта часть должна покрываться термозащитой с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости клапана. Я прав? Но на рисунке об этом не сказано. Или об этом говорится в каком-то нормативном документе?
Вопрос возник после посещения одного объекта где клапан смонтирован подобным образом:
Прикрепленный файл  IMG_8850.JPG ( 1,65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 81

Прикрепленный файл  IMG_8851.jpg ( 357,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41


Правильно ли он смонтирован? За стеной находятся общие шахты для забора воздуха и выброса.
Разрешено ли сейчас в Украине использование клапанов с плавкой вставкой?

Сообщение отредактировал shorty - 20.8.2014, 22:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.8.2014, 6:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



СП 7, п. 6.11. Противопожарные нормально открытые клапаны, указанные в подпунктах "а", "в", "г" и "д" пункта 6.10, следует устанавливать в проемах ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости или с любой стороны указанных конструкций, обеспечивая предел огнестойкости воздуховода на участке от поверхности ограждающей конструкции до закрытой заслонки клапана, равный нормируемому пределу огнестойкости этой конструкции. При этом различные варианты установки в зависимости от технических характеристик противопожарных нормально открытых клапанов, соответствующие различным направлениям возможного теплового воздействия на их конструкции, следует принимать с учетом данных сертификатов соответствия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shorty
сообщение 23.8.2014, 22:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 1.3.2005
Из: Киев
Пользователь №: 504



Цитата(ИОВ @ 23.8.2014, 6:45) *
обеспечивая предел огнестойкости воздуховода на участке от поверхности ограждающей конструкции до закрытой заслонки клапана, равный нормируемому пределу огнестойкости этой конструкции


Спасибо. Значит все таки я еще не все забыл. smile.gif
Покрывать клапан огнезащитным составом никто не собирался, просто прилепили к стене и все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 11:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных